Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus
Actuellement
24 640
questions dans le
forum chauffage
23332
Conseils forum chauffage : Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus
Bonjour.
J'ai un chauffage centrale, chaudière au bois et ballon tampon pour l'eau chaude sanitaire.
L'eau de chauffage monte à env.90°.
Je peux régler la vanne 3 voies sur chauffage radiateur (manette rouge à droite), chauffage ballon (manette à gauche) ou bien les deux (manette au milieu).
Je joins une photo explicative
Du jour au lendemain, l'eau chaude ne circule plus au delà de la vanne.
Quand j'actionne la manette de gauche à droite, il y a bien un départ d'eau chaude direction circulateur, mais qui s'arrête rapidement après 2 secondes. L'eau redevient tiède.
J'ai changé le circulateur récemment mais le problème persiste.
Est-il possible qu'une vanne puisse ne plus fonctionner.
Mon plombier ne trouve pour l'instant pas de solution, et je me tourne vers vous pour d'éventuelles solutions.
Merci à vous et bonne journée.
Michaël
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un chauffage centrale, chaudière au bois et ballon tampon pour l'eau chaude sanitaire.
L'eau de chauffage monte à env.90°.
Je peux régler la vanne 3 voies sur chauffage radiateur (manette rouge à droite), chauffage ballon (manette à gauche) ou bien les deux (manette au milieu).
Je joins une photo explicative
Du jour au lendemain, l'eau chaude ne circule plus au delà de la vanne.
Quand j'actionne la manette de gauche à droite, il y a bien un départ d'eau chaude direction circulateur, mais qui s'arrête rapidement après 2 secondes. L'eau redevient tiède.
J'ai changé le circulateur récemment mais le problème persiste.
Est-il possible qu'une vanne puisse ne plus fonctionner.
Mon plombier ne trouve pour l'instant pas de solution, et je me tourne vers vous pour d'éventuelles solutions.
Merci à vous et bonne journée.
Michaël
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 septembre 2023 à 11:44
Questions / Réponses Chauffage 1
Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus
Bonsoir.
Quel est exactement votre problème ? la circulation dans les radiateurs ou le fonctionnement de la vanne 3 voies, qui semble en état de marche puisque vous dites qu'en l'ouvrant,la chaleur se fait sentir.
Est-ce que le ballon chauffe normalement ?
Vous avez sans doute une deuxième pompe pour le réchauffage du ballon.
Faites une photo du raccordement du ballon, qui en dit souvent plus que des commentaires.
Cordialement.
Quel est exactement votre problème ? la circulation dans les radiateurs ou le fonctionnement de la vanne 3 voies, qui semble en état de marche puisque vous dites qu'en l'ouvrant,la chaleur se fait sentir.
Est-ce que le ballon chauffe normalement ?
Vous avez sans doute une deuxième pompe pour le réchauffage du ballon.
Faites une photo du raccordement du ballon, qui en dit souvent plus que des commentaires.
Cordialement.
24 septembre 2023 à 21:13
Questions / Réponses Chauffage 2
Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus
Bonjour, merci JR pour votre réponse.
La circulation dans les radiateurs est assez faible et la vanne mélangeuse ne fonctionne pas correctement: en temps normal la manette poussé à droite envoie toute l'eau chaude jusqu'au circulateur puis les radiateurs, sauf que maintenant quand je pousse la manette à droite, il n'y a plus d'eau chaude après 2 secondes env.
L'eau redevient froide ou tiède et je dois rejouer avec la manette pour un nouveau départ d'eau chaude.
Je ne sais pas si je suis assez clair ...
Ci-joint une photo de l'installation: ballon tampon en bleu à gauche avec arrivée d'eau chaude (tuyau rouge entre circulateur et vanne), et de haut en bas - circulateur, vanne mélangeuse et kit C hydraulique avec pompe.
Voilà, bonne journée.
Michaël
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La circulation dans les radiateurs est assez faible et la vanne mélangeuse ne fonctionne pas correctement: en temps normal la manette poussé à droite envoie toute l'eau chaude jusqu'au circulateur puis les radiateurs, sauf que maintenant quand je pousse la manette à droite, il n'y a plus d'eau chaude après 2 secondes env.
L'eau redevient froide ou tiède et je dois rejouer avec la manette pour un nouveau départ d'eau chaude.
Je ne sais pas si je suis assez clair ...
Ci-joint une photo de l'installation: ballon tampon en bleu à gauche avec arrivée d'eau chaude (tuyau rouge entre circulateur et vanne), et de haut en bas - circulateur, vanne mélangeuse et kit C hydraulique avec pompe.
Voilà, bonne journée.
Michaël
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 septembre 2023 à 09:22
Questions / Réponses Chauffage 3
Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus
Bonjour.
Je reviens un instant sur votre installation.
Est-ce que votre installation a été modifiée récemment ?
Si cela fonctionnait normalement auparavant ,seul un désaccouplement intérieur de la vanne pourrait causer ce problème, ou une mauvaise position de la vanne mélangeuse qui me semble être le cas.
A distance on ne voit pas l'ensemble des raccordements tel qu'on pourrait le constater sur place.
La vanne trois voies en elle-même n'a rien à voir avec le réchauffage du ballon elle ne régule que la température des radiateurs.
Est-ce pour cette raison que vous avez remplacé le circulateur chauffage ?
La chaudière est-ce triangle blanc aperçu sous le circulateur ?
Ou va ce tuyau rouge horizontal sur la droite de la photo ?
Si vous avez des réponses.
Cordialement.
Je reviens un instant sur votre installation.
Est-ce que votre installation a été modifiée récemment ?
Si cela fonctionnait normalement auparavant ,seul un désaccouplement intérieur de la vanne pourrait causer ce problème, ou une mauvaise position de la vanne mélangeuse qui me semble être le cas.
A distance on ne voit pas l'ensemble des raccordements tel qu'on pourrait le constater sur place.
La vanne trois voies en elle-même n'a rien à voir avec le réchauffage du ballon elle ne régule que la température des radiateurs.
Est-ce pour cette raison que vous avez remplacé le circulateur chauffage ?
La chaudière est-ce triangle blanc aperçu sous le circulateur ?
Ou va ce tuyau rouge horizontal sur la droite de la photo ?
Si vous avez des réponses.
Cordialement.
28 septembre 2023 à 11:24
Questions / Réponses Chauffage 4
Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus
Non, l'installation est d'origine, je n'ai rien modifié ...
Sauf maintenant, ou j'essaye d'enlever la vanne et le kit hydraulique couplé à la pompe pou un nettoyage (tout est assez noir à l'intérieur) ; le circulateur a été changé récemment car je pensais que c'était lui le problème.
Je change aussi la pompe qui doit être défectueux, le moteur ne tourne plus.
Oui, le triangle c'est bien la chaudière, et tuyau rouge droite va au vase d'expansion.
Ci-joint une photo plus explicite.
Une fois tout remonté, je vous tiendrai au courant.
Merci, bonne journée.
Michaël
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sauf maintenant, ou j'essaye d'enlever la vanne et le kit hydraulique couplé à la pompe pou un nettoyage (tout est assez noir à l'intérieur) ; le circulateur a été changé récemment car je pensais que c'était lui le problème.
Je change aussi la pompe qui doit être défectueux, le moteur ne tourne plus.
Oui, le triangle c'est bien la chaudière, et tuyau rouge droite va au vase d'expansion.
Ci-joint une photo plus explicite.
Une fois tout remonté, je vous tiendrai au courant.
Merci, bonne journée.
Michaël
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 septembre 2023 à 12:34
Questions / Réponses Chauffage 5
Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus
Re.
On remarque une anomalie dans cette installation, le circulateur du bas,celui du ballon ne doit pas accélérer le circuit chauffage vers la vanne mélangeuse,dans ce raccordement,le circulateur du ballon fait double emploi et vient contrarier le bon fonctionnement du circuit chauffage radiateurs.
Ce circulateur devrait être positionné au dessus du piquage de la vanne 3 voies et non en dessous, il ne doit desservir que le circuit ballon.
Une modification s'impose de cette chaufferie.
Attendons la suite de vos recherches.
Cordialement.
On remarque une anomalie dans cette installation, le circulateur du bas,celui du ballon ne doit pas accélérer le circuit chauffage vers la vanne mélangeuse,dans ce raccordement,le circulateur du ballon fait double emploi et vient contrarier le bon fonctionnement du circuit chauffage radiateurs.
Ce circulateur devrait être positionné au dessus du piquage de la vanne 3 voies et non en dessous, il ne doit desservir que le circuit ballon.
Une modification s'impose de cette chaufferie.
Attendons la suite de vos recherches.
Cordialement.
29 septembre 2023 à 07:22
Questions / Réponses Chauffage 6
Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus
Je suis très surpris d'apprendre que ce genre d'anomalie puisse être le travail d'un plombier, mais votre diagnostic me semble logique et pertinent.
Pour l'instant j'ai démonté vanne et kit hydraulique pour un nettoyage, remonté le tout hier avec une pompe qui fonctionne et j'attends mercredi pour une première chauffe.
Au remplissage de l'installation je monte à 1 bar en eau, mais la pression retombe rapidement et je dois répéter la manip plusieurs fois ... curieux.
Je reviendrai pour vous tenir au courant.
Merci et bonne journée.
Michaël
Pour l'instant j'ai démonté vanne et kit hydraulique pour un nettoyage, remonté le tout hier avec une pompe qui fonctionne et j'attends mercredi pour une première chauffe.
Au remplissage de l'installation je monte à 1 bar en eau, mais la pression retombe rapidement et je dois répéter la manip plusieurs fois ... curieux.
Je reviendrai pour vous tenir au courant.
Merci et bonne journée.
Michaël
02 octobre 2023 à 12:47
Questions / Réponses Chauffage 7
Vanne 3 voies HS l'eau chaude ne circule plus
Suite et probablement fin,
Après démontage et nettoyage du kit hydraulique et de la vanne 3 voies, remplacement du circulateur et de la pompe, j'ai remis en chauffe et... Après un début qui n'avait apparemment rien changé au problème, la chaudière est montée en température (elle s'arrêtait avant rapidement vers les 90°) et une eau très chaude est arrivée jusqu'au circulateur et donc aux radiateurs.
Il y a une vanne thermostatique dans le kit hydraulique qui recycle l'eau vers la chaudière tant que celle-ci n'a pas atteint une certaine température. Dès que la température d'ouverture de la vanne est atteinte, l'eau circule vers les radiateurs. Je pense que le problème venait de là.
J'espère avoir bien compris le système et je ne sais pas exactement si c'est le nettoyage du kit ou le remplacement de la pompe qui ont réglé le problème.
En tout cas, tout fonctionne comme avant et l'hiver peut arriver... Plus de problème de pression, à force de rajouter de l'eau dans le circuit, la pression se stabilise.
Je remercie JR pour son soutien et bonne journée.
Michaël
Après démontage et nettoyage du kit hydraulique et de la vanne 3 voies, remplacement du circulateur et de la pompe, j'ai remis en chauffe et... Après un début qui n'avait apparemment rien changé au problème, la chaudière est montée en température (elle s'arrêtait avant rapidement vers les 90°) et une eau très chaude est arrivée jusqu'au circulateur et donc aux radiateurs.
Il y a une vanne thermostatique dans le kit hydraulique qui recycle l'eau vers la chaudière tant que celle-ci n'a pas atteint une certaine température. Dès que la température d'ouverture de la vanne est atteinte, l'eau circule vers les radiateurs. Je pense que le problème venait de là.
J'espère avoir bien compris le système et je ne sais pas exactement si c'est le nettoyage du kit ou le remplacement de la pompe qui ont réglé le problème.
En tout cas, tout fonctionne comme avant et l'hiver peut arriver... Plus de problème de pression, à force de rajouter de l'eau dans le circuit, la pression se stabilise.
Je remercie JR pour son soutien et bonne journée.
Michaël
07 octobre 2023 à 09:19