Chaudière Chappée Luna et coffret régulation code erreur 132
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
19613
Question Forum Chauffage : Chaudière Chappée Luna et coffret régulation code erreur 132
Bonjour.
J'ai un code erreur 132 à la remise en service de mon chauffage.
La chaudière pilote un coffret dans lequel il y a deux pompes (1 pour les radiateurs et une pour le plancher chauffant).
Il y a également une vanne 3 voies tout cela est connecté sur une carte électronique dans le coffret.
Cette carte est en liaison avec la carte électronique de la chaudière.
Il me semble que la vanne 3 voies est ouverte en grand. Lorsque je modifie la pente de régulation (vers le bas), ou que je change les points de consigne ou si je passe en mode réduit je ne vois pas de différence.
La chaudière fonctionne correctement pour l'ECS.
Merci.
J'ai un code erreur 132 à la remise en service de mon chauffage.
La chaudière pilote un coffret dans lequel il y a deux pompes (1 pour les radiateurs et une pour le plancher chauffant).
Il y a également une vanne 3 voies tout cela est connecté sur une carte électronique dans le coffret.
Cette carte est en liaison avec la carte électronique de la chaudière.
Il me semble que la vanne 3 voies est ouverte en grand. Lorsque je modifie la pente de régulation (vers le bas), ou que je change les points de consigne ou si je passe en mode réduit je ne vois pas de différence.
La chaudière fonctionne correctement pour l'ECS.
Merci.
05 novembre 2018 à 12:37
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Chaudière Chappée Luna et coffret régulation code erreur 132
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type, numéro de série et année de votre module hydraulique ?
Il existe plusieurs type de modules dans cette marque et ils dépendent aussi du type de la chaudière (basse température ou condensation) ou de l'année de cette dernière.
Le code E132 correspond à une ouverture du contact TP, votre température de départ vers le plancher chauffant est trop élevée (supérieure à 50°C) ce qui est normal si votre vanne 3 voies reste grande ouverte. Vérifier :
- Votre moteur de vanne et son alimentation,
- La carte électronique alimentant le moteur en ouverture et fermeture.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Modèle, type, numéro de série et année de votre module hydraulique ?
Il existe plusieurs type de modules dans cette marque et ils dépendent aussi du type de la chaudière (basse température ou condensation) ou de l'année de cette dernière.
Le code E132 correspond à une ouverture du contact TP, votre température de départ vers le plancher chauffant est trop élevée (supérieure à 50°C) ce qui est normal si votre vanne 3 voies reste grande ouverte. Vérifier :
- Votre moteur de vanne et son alimentation,
- La carte électronique alimentant le moteur en ouverture et fermeture.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 novembre 2018 à 14:13
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Chaudière Chappée Luna et coffret régulation code erreur 132
Merci d'avoir déjà réagi à cette question.
J'ai bien avancé durant la journée du moins je l'espère.
La chaudière est une Luna Duo 3.33 FF HTE. Année 2007 environ. N° de série B64935445.
J'ai démonté la carte électronique dans le coffret et la référence gravée à l'arrière est Honeywell CS0170A-LS.
La vanne 3 voies est une Siemens SSY319 - 230V AV. J'ai constaté deux soudures sèches sur le connecteur de liaison (repéré X203 sur la carte Honeywell) avec la chaudière. Après avoir ressoudé correctement, le défaut a disparu.
Ce que je ne comprends pas c'est le pilotage de la vanne qui est dans le coffret par la chaudière.
Elle est toujours grande ouverte. Par contre j'entends bien la vanne 3 voie interne à la chaudière manœuvrer.
Je n'ai malheureusement pas les plans de ce coffret et le schéma de raccordement de la chaudière qui est dans le livret est succinct, le raccordement avec ce coffret n'est pas présenté.
Donc si vous pouvez m'aider sur ce point ce serait parfait.
Je voudrai raccorder un thermostat d'ambiance sur le contact repéré TA (un shunt actuellement) de la chaudière mais je ne sais pas sur quoi cela va agir (pompe, vanne 3 voie, brûleur ?).
Cordialement.
J'ai bien avancé durant la journée du moins je l'espère.
La chaudière est une Luna Duo 3.33 FF HTE. Année 2007 environ. N° de série B64935445.
J'ai démonté la carte électronique dans le coffret et la référence gravée à l'arrière est Honeywell CS0170A-LS.
La vanne 3 voies est une Siemens SSY319 - 230V AV. J'ai constaté deux soudures sèches sur le connecteur de liaison (repéré X203 sur la carte Honeywell) avec la chaudière. Après avoir ressoudé correctement, le défaut a disparu.
Ce que je ne comprends pas c'est le pilotage de la vanne qui est dans le coffret par la chaudière.
Elle est toujours grande ouverte. Par contre j'entends bien la vanne 3 voie interne à la chaudière manœuvrer.
Je n'ai malheureusement pas les plans de ce coffret et le schéma de raccordement de la chaudière qui est dans le livret est succinct, le raccordement avec ce coffret n'est pas présenté.
Donc si vous pouvez m'aider sur ce point ce serait parfait.
Je voudrai raccorder un thermostat d'ambiance sur le contact repéré TA (un shunt actuellement) de la chaudière mais je ne sais pas sur quoi cela va agir (pompe, vanne 3 voie, brûleur ?).
Cordialement.
05 novembre 2018 à 18:45
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Chaudière Chappée Luna et coffret régulation code erreur 132
Bonsoir,
D'après le numéro de série, votre chaudière serait de 2006, pouvez-vous me confirmer la version du tableau de commande de votre chaudière (photos ci-jointes).
Pouvez-vous également me transmettre une photo de votre module de partage HT ?
Il y a eu à cette période (2006/2007) une évolution de la gamme chaudière et module hydraulique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


D'après le numéro de série, votre chaudière serait de 2006, pouvez-vous me confirmer la version du tableau de commande de votre chaudière (photos ci-jointes).
Pouvez-vous également me transmettre une photo de votre module de partage HT ?
Il y a eu à cette période (2006/2007) une évolution de la gamme chaudière et module hydraulique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 novembre 2018 à 20:23
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Chaudière Chappée Luna et coffret régulation code erreur 132
Bonjour,
Je viens d'avoir à nouveau accès au forum, je poursuis donc le sujet.
Il s'agit du schéma de droite et j'ai par ailleurs réussi à obtenir une notice du module qui est nommé "Partage HT".
Lors des différents essais en modifiant les paramètres de la courbe de chauffe je constate l'arrêt de la pompe de circulation du plancher chauffant. Pour moi je devrai voir la vanne 3 voies réguler en ouverture / fermeture en fonction de la température extérieure mais ça n'est pas le cas.
J'ai shunté la sonde extérieure puis je l'ai débranchée mais dans les deux cas la vanne n'a pas réagi.
J'ai deux voyants LED qui signalent la commande d'ouverture et fermeture mais ils ne s'allument pas donc l'ordre n'est pas envoyé depuis la chaudière.
Pour compenser j'ai ajouté un thermostat d'ambiance qui agit sur l'arrêt du circulateur lorsque la température est atteinte (branchement préconisé sur le schéma du module "Partage HT").
Je viens d'avoir à nouveau accès au forum, je poursuis donc le sujet.
Il s'agit du schéma de droite et j'ai par ailleurs réussi à obtenir une notice du module qui est nommé "Partage HT".
Lors des différents essais en modifiant les paramètres de la courbe de chauffe je constate l'arrêt de la pompe de circulation du plancher chauffant. Pour moi je devrai voir la vanne 3 voies réguler en ouverture / fermeture en fonction de la température extérieure mais ça n'est pas le cas.
J'ai shunté la sonde extérieure puis je l'ai débranchée mais dans les deux cas la vanne n'a pas réagi.
J'ai deux voyants LED qui signalent la commande d'ouverture et fermeture mais ils ne s'allument pas donc l'ordre n'est pas envoyé depuis la chaudière.
Pour compenser j'ai ajouté un thermostat d'ambiance qui agit sur l'arrêt du circulateur lorsque la température est atteinte (branchement préconisé sur le schéma du module "Partage HT").
12 janvier 2019 à 15:05
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Chaudière Chappée Luna et coffret régulation code erreur 132
Bonsoir,
Pour répondre à vos questions :
Concernant la sonde extérieure. C'est une thermistance (résistance variable en fonction de la température) elle ne se shunte pas, elle ne se débranche pas : risque de mise en défaut de votre régulation.
Si votre sonde est juste vous devez pouvoir lire la température extérieure sur l'afficheur de votre chaudière en appuyant sur la touche "i".
Concernant la réaction du moteur de la vannes 3 voies, il faut vérifier que vos paramètres sont bien rentrés dans votre régulation de chaudière, que votre module est bien raccordé, que vous n'avez pas d'inversion sur les câbles d'ouverture et fermeture sur le moteur.
Pour le bon fonctionnement de ce type d'installation vous devez utiliser une sonde d'ambiance type QAA73 (raccordé sur la chaudière) et pour le circuit direct un thermostat d'ambiance (raccordé sur le circuit du module HT).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos questions :
Concernant la sonde extérieure. C'est une thermistance (résistance variable en fonction de la température) elle ne se shunte pas, elle ne se débranche pas : risque de mise en défaut de votre régulation.
Si votre sonde est juste vous devez pouvoir lire la température extérieure sur l'afficheur de votre chaudière en appuyant sur la touche "i".
Concernant la réaction du moteur de la vannes 3 voies, il faut vérifier que vos paramètres sont bien rentrés dans votre régulation de chaudière, que votre module est bien raccordé, que vous n'avez pas d'inversion sur les câbles d'ouverture et fermeture sur le moteur.
Pour le bon fonctionnement de ce type d'installation vous devez utiliser une sonde d'ambiance type QAA73 (raccordé sur la chaudière) et pour le circuit direct un thermostat d'ambiance (raccordé sur le circuit du module HT).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.