FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre elhassan

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 627 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit elhassan sur le forum Chauffage

elhassan
a posté 3 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Problème d'eau chaude pas stable, chaudière Chappée max 2.24CF résolu.
Bonjour à tous,
Je voulais partager un dépannage pour ceux à qui cela pourrait arriver.
Voilà mon problème :
Le chauffage marche bien mais pas l'eau chaude sanitaire.
J'ai juste constaté que quand le chauffage marche je peux avoir de l'eau chaude sanitaire.
Mais dés que le chauffage s'arrête, je n'ai plus d'eau chaude sanitaire.

Après le passage du technicien il s'avère que c'était la sonde eau chaude sanitaire qui était HS.
Sonde remplacée et plus de problème.
Ci-joint la photo avec l'emplacement de la sonde, près de la sonde 3 voies.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
emplacement sonde chaudière Chappée

27 décembre 2019 à 13:04
forum consulter ce sujet Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF

Bonjour,

Un grand merci pour votre réponse.
Je comprends mieux maintenant.

Mais alors cette sortie venant du bypass est toujours ouverte ou fait-elle partie de la sortie vers le départ Chauffage ?
D'avance merci.
Bien à vous.
27 décembre 2019 à 12:50
forum consulter ce sujet Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF

Publicité

Bonjour à tous.

Après que le technicien ait dépanné ma chaudière chaudière Chappée max 2.24CF car mon eau sanitaire ne chauffait pas.
D'ailleurs j'ai posté ce dépannage dans le forum en résolu.
Mais il m'est resté une question en suspens.
En effet je ne comprenais pas pourquoi, quand le chauffage fonctionnait j'avais de l'eau chaude.
Je l'ai compris tout à fait par hasard après avoir vu une vidéo.
En effet, l'eau chaude du chauffage sert aussi à chauffer l'eau sanitaire par l'intermédiaire de l'échangeur sanitaire.
Avec la notice de la chaudière j'ai fait un schéma du circuit hydraulique avec la vanne 3 voies.
Mes questions sont les suivantes :
1) Est-ce que le schéma est correct ? sinon que me proposez-vous s'il vous plait comme schéma ?
2) Quel est le rôle du bypass automatique de la vanne 3 voies ? je l'ai schématisé en rouge, est-ce correct ?

D'avance merci pour vos réponses que j'attends avec vive soif de savoir.
Ci-joint la photo de ma chaudière tirée de la notice et la photo de mon schéma.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma chaudièreschema hydraulique chaudiereNomenclature chaudière Chappée max 2.24cf

26 décembre 2019 à 00:30
forum consulter ce sujet Schéma hydraulique vanne 3 voies chaudière Chappée max 2.24CF