Bonjour,
Je possède une chaudière Chaffoteaux "Mira C Green" à gaz à condensation et j'ai depuis peu un souci d'allumage de la flamme.
J'ai isolé le problème et il se trouve que lorsque ma carte mère (circuit imprimé principale réf MTS60001898-04) est en position horizontale je n'ai pas de soucis, l'allumage se fait parfaitement bien. J'ai remarqué ça car quand j'ouvrai ma chaudière (on fait basculer à l'horizontal le cache avant avec l'écran led) c'était OK, et dès que j'avais fini et que je repositionnai ce cache (à la verticale donc) le problème revenait.
J'ai donc déclipsé la carte et fait des tests, verdict : problème d'allumage en position verticale (position normal de fonctionnement), si je met la carte à l'horizontal je n'ai plus de problème.
De plus lorsque je reproduis le problème j’entends lorsqu'elle essaye l'allumage comme des grésillements venant du bloc gaz ce qui me fait penser à soucis d'alimentation électrique peut-être ?
Ça me surprend quand même que la position d'un circuit imprimé peut influer sur son bon fonctionnement
, il y a-t-il là dedans des composants sensibles à la gravité et qui peut-être ne fourniraient plus accès de courant pour un allumage correct ? 
Bien sûr j'ai fait venir un technicien qui me propose de changer cette carte pour la modeste somme de 350€ ... ça me ferait un peu mal si c'est simplement un composant à 10€ à changer...
Si vous avez des infos ou un contact merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je possède une chaudière Chaffoteaux "Mira C Green" à gaz à condensation et j'ai depuis peu un souci d'allumage de la flamme.
J'ai isolé le problème et il se trouve que lorsque ma carte mère (circuit imprimé principale réf MTS60001898-04) est en position horizontale je n'ai pas de soucis, l'allumage se fait parfaitement bien. J'ai remarqué ça car quand j'ouvrai ma chaudière (on fait basculer à l'horizontal le cache avant avec l'écran led) c'était OK, et dès que j'avais fini et que je repositionnai ce cache (à la verticale donc) le problème revenait.
J'ai donc déclipsé la carte et fait des tests, verdict : problème d'allumage en position verticale (position normal de fonctionnement), si je met la carte à l'horizontal je n'ai plus de problème.
De plus lorsque je reproduis le problème j’entends lorsqu'elle essaye l'allumage comme des grésillements venant du bloc gaz ce qui me fait penser à soucis d'alimentation électrique peut-être ?
Ça me surprend quand même que la position d'un circuit imprimé peut influer sur son bon fonctionnement


Bien sûr j'ai fait venir un technicien qui me propose de changer cette carte pour la modeste somme de 350€ ... ça me ferait un peu mal si c'est simplement un composant à 10€ à changer...
Si vous avez des infos ou un contact merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 septembre 2020 à 11:09
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière avec circuit imprimé en position verticale
Bonjour,
Non il n'existe pas de composant sensible à la gravité sur ce type de circuit.
Vous devez avoir un souci sur des connexions, des soudures sur la carte ou sur un câble.
Dans le cas où vous devriez remplacer votre circuit imprimé, pensez à faire une déclaration à votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de votre assurance habitation "dégâts électriques".
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Non il n'existe pas de composant sensible à la gravité sur ce type de circuit.
Vous devez avoir un souci sur des connexions, des soudures sur la carte ou sur un câble.
Dans le cas où vous devriez remplacer votre circuit imprimé, pensez à faire une déclaration à votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de votre assurance habitation "dégâts électriques".
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
25 septembre 2020 à 11:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Problème chaudière gaz Ariston Genus 23 MI en position chauffage déclenche
- N°12023 : Bonjour. Ma chaudière Ariston Genus 23 MI déclenche toutes les 14 secondes et le réglage de température ne réagit pas en position minimum, la température de l'eau reste toujours à 70° : que faire ? Merci pour votre...
- 4. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 5. Problème circuit sanitaire chaudière Saunier Duval
- N°2647 : Bonjour, j'ai le problème suivant : sur ma chaudière Saunier Duval Thema classic C24E, le circuit chauffage marche normalement, dès que j'ouvre le circuit sanitaire après quelques secondes la chaudière se met en sécurité F9...
- 6. Colonnes montantes coupées radiateurs doivent être purgés souvent
- N°13616 : Bonjour, Je suis copropriétaire dans un immeuble de 6 étages, mon appartement est au 4ème. Le copropriétaire majoritaire a décidé de changer le système de chauffage central, et de remplacer le charbon par le gaz. En fait, il...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 8. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 9. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 10. Chaudière Frisquet problème liaison Satellite
- N°19347 : Bonjour, A la suite d'une coupure générale d'électricité dans le quartier, ma chaudière Frisquet Hydroconfort 23 Eco Radio System ne fonctionne plus en mode "Auto". Je précise avant toute chose qu'elle fonctionnait...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite