Panne Chauffage : Problème chaudière gaz Ariston Genus 23 MI en position chauffage déclenche
Invité

Bonjour.
Ma chaudière Ariston Genus 23 MI déclenche toutes les 14 secondes et le réglage de température ne réagit pas en position minimum, la température de l'eau reste toujours à 70° : que faire ?
Merci pour votre aide !
Ma chaudière Ariston Genus 23 MI déclenche toutes les 14 secondes et le réglage de température ne réagit pas en position minimum, la température de l'eau reste toujours à 70° : que faire ?
Merci pour votre aide !
13 décembre 2009 à 15:49
Conseils Forum 1
Invité

Problème chaudière gaz Ariston Genus 23 MI en position chauffage déclenche
Invité

Vérifier l'état du joint de la vanne 3 voies sûrement percé.
Cordialement. Serge
Cordialement. Serge
28 janvier 2012 à 11:38
Conseils Forum 2
Invité

Problème chaudière gaz Ariston Genus 23 MI en position chauffage déclenche
Invité

Bonjour, j'ai le même phénomène après plusieurs heures de chauffe intense, jarrête 1 heure et ça remarche ; est-ce que votre problème provenait de la vanne 3 voies ? En plus j'ai l'impression d'avoir des pertes de pression circuit chauffage quand le phénomène se produit.
En attendant j'ai baissé la consigne pour moins solliciter la chaudière. Merci de votre réponse.
En attendant j'ai baissé la consigne pour moins solliciter la chaudière. Merci de votre réponse.
07 février 2012 à 15:15
Conseils Forum 3
Invité

Problème chaudière gaz Ariston Genus 23 MI en position chauffage déclenche
Invité

Bonjour à tous,
Problème quasi-similaire ici. Même référence chaudière. Circulation presque nulle sur le circuit chauffage, pas de souci pour le sanitaire.
La circulation est revenue après deux jours avec le réglage de température presque au minimum.
La pompe est très chaude. Un technicien dépêché ce matin me disait que ce n'était pas forcément la pompe mais, effectivement le switch trois voies qui pourrait être coincé et que le peu de chaleur circulant pouvait l'être par induction.
Il est parti après un entretien de routine et patatras, quelques minutes après son départ les radiateurs sont redevenus froids, la chaudière monte en température presque instantanément.
Après rallumage idem. En tapant de brefs coups sur la pompe de micro-bulles font le bruit caractéristique que ça circule bien (d'ailleurs la pompe me semble bien faire le bruit non d'un moteur électrique bloqué mais qu'elle soit en fonctionnement).
Je pense aller jusqu'à demander l'intervention de CalorExpress. Ils sont basés à Pierrefitte (je suis à Paris).
Ils m'ont été recommandés par plusieurs personnes dont des professionnels ainsi que par le technicien visiblement très expérimenté de Séragaz que j'ai vu ce matin (retraite dans six mois). CalorExpress semble *la* boîte à laquelle s'adresser pour de l'Ariston en région parisienne.
En tant que locataire je ne lâcherai pas et vous tiendrai informés sur ce fil.
Bien à vous tous, Alexis Chazard (cela.etant.free.fr)
Problème quasi-similaire ici. Même référence chaudière. Circulation presque nulle sur le circuit chauffage, pas de souci pour le sanitaire.
La circulation est revenue après deux jours avec le réglage de température presque au minimum.
La pompe est très chaude. Un technicien dépêché ce matin me disait que ce n'était pas forcément la pompe mais, effectivement le switch trois voies qui pourrait être coincé et que le peu de chaleur circulant pouvait l'être par induction.
Il est parti après un entretien de routine et patatras, quelques minutes après son départ les radiateurs sont redevenus froids, la chaudière monte en température presque instantanément.
Après rallumage idem. En tapant de brefs coups sur la pompe de micro-bulles font le bruit caractéristique que ça circule bien (d'ailleurs la pompe me semble bien faire le bruit non d'un moteur électrique bloqué mais qu'elle soit en fonctionnement).
Je pense aller jusqu'à demander l'intervention de CalorExpress. Ils sont basés à Pierrefitte (je suis à Paris).
Ils m'ont été recommandés par plusieurs personnes dont des professionnels ainsi que par le technicien visiblement très expérimenté de Séragaz que j'ai vu ce matin (retraite dans six mois). CalorExpress semble *la* boîte à laquelle s'adresser pour de l'Ariston en région parisienne.
En tant que locataire je ne lâcherai pas et vous tiendrai informés sur ce fil.
Bien à vous tous, Alexis Chazard (cela.etant.free.fr)
21 janvier 2013 à 13:16
Conseils Forum 4
Invité

Problème chaudière gaz Ariston Genus 23 MI en position chauffage déclenche
Invité

Quelques nouvelles dans la foulée.
Je suis parvenu à faire revenir de la circulation dans la partie chauffage. Cela peut ne concerner que mon installation donc mes remarques sont à prendre avec précaution.
- Laisser le chauffage en route (bouton sanitaire/sanitaire+chauffage en position sanitaire+chauffage).
- Baisser la température au minimum ou quasi (pour éviter que le circuit ne surchauffe pour rien).
- Fermer la totalité de vos radiateurs sauf un, le plus proche de la chaudière ou le plus circulant (si vous avez des T de réglage ou des coudes de réglage privilégiant plutôt le bout de la chaîne de chauffage trouver un compromis entre distance et chauffe) -> l'intuition pour moi était de réduire la charge d'eau en circulation demandée au circuit.
- Solliciter mécaniquement (mais doucement, hein !) la vanne trois voies. Elle est double. En amont de la pompe (en bas à droite de la chaudière, arrivées C et D à droite de l'alimentation gaz qui elle est centrale) ainsi qu'en aval (en bas à gauche, sorties A et B). J'ai utilisé un marteau pour donner des coups légers en actionnant une ou deux fois la commande d'eau chaude sanitaire (ouvrir l'eau chaude sur un évier ou équivalent).
Au bout de quelques minutes seulement, vous devez sentir l'envoi d'eau chaude dans le circuit chauffage. Ne prenez pas la température au coude de sortie (la sortie A pour moi) mais plutôt après quelques dizaines de centimètres.
La différence doit être notable.
Ne sachant si ça se reproduira, si c'est une usure de la vanne, si quoi ou qu'est-ce, je pense tout de même essayer de tirer la chose au clair et posterai la suite de mes investigations ici.
Je suis parvenu à faire revenir de la circulation dans la partie chauffage. Cela peut ne concerner que mon installation donc mes remarques sont à prendre avec précaution.
- Laisser le chauffage en route (bouton sanitaire/sanitaire+chauffage en position sanitaire+chauffage).
- Baisser la température au minimum ou quasi (pour éviter que le circuit ne surchauffe pour rien).
- Fermer la totalité de vos radiateurs sauf un, le plus proche de la chaudière ou le plus circulant (si vous avez des T de réglage ou des coudes de réglage privilégiant plutôt le bout de la chaîne de chauffage trouver un compromis entre distance et chauffe) -> l'intuition pour moi était de réduire la charge d'eau en circulation demandée au circuit.
- Solliciter mécaniquement (mais doucement, hein !) la vanne trois voies. Elle est double. En amont de la pompe (en bas à droite de la chaudière, arrivées C et D à droite de l'alimentation gaz qui elle est centrale) ainsi qu'en aval (en bas à gauche, sorties A et B). J'ai utilisé un marteau pour donner des coups légers en actionnant une ou deux fois la commande d'eau chaude sanitaire (ouvrir l'eau chaude sur un évier ou équivalent).
Au bout de quelques minutes seulement, vous devez sentir l'envoi d'eau chaude dans le circuit chauffage. Ne prenez pas la température au coude de sortie (la sortie A pour moi) mais plutôt après quelques dizaines de centimètres.
La différence doit être notable.
Ne sachant si ça se reproduira, si c'est une usure de la vanne, si quoi ou qu'est-ce, je pense tout de même essayer de tirer la chose au clair et posterai la suite de mes investigations ici.
21 janvier 2013 à 14:40
Conseils Forum 5
Invité

Problème chaudière gaz Ariston Genus 23 MI en position chauffage déclenche
Invité

Des nouvelles dix jours après et la visite de quelqu'un de CalorExpress : La Genus 23MI ne possède pas de vanne 3 voies mais un groupe hydraulique apparemment équivalent à cela :

Pas de panne de ce côté-là.
Par contre le circulateur (pompe) donne effectivement des signes de vieillissement et tourne mal.
Par précaution le dépanneur a souhaité ajouter à son devis préconisant le remplacement de la pompe l'échangeur à plaques (+ joints).
D'après le numéro de série la chaudière a quatorze ans (1999) et n'a été vraiment utilisée qu'à partir de 2002 d'après ma propriétaire. Le dépanneur mentionne donc l'usure.

Pas de panne de ce côté-là.
Par contre le circulateur (pompe) donne effectivement des signes de vieillissement et tourne mal.
Par précaution le dépanneur a souhaité ajouter à son devis préconisant le remplacement de la pompe l'échangeur à plaques (+ joints).
D'après le numéro de série la chaudière a quatorze ans (1999) et n'a été vraiment utilisée qu'à partir de 2002 d'après ma propriétaire. Le dépanneur mentionne donc l'usure.
02 février 2013 à 20:04
Conseils Forum 6
Invité

Problème chaudière gaz Ariston Genus 23 MI en position chauffage déclenche
Invité

Information très intéressante car j'ai un modèle qui apparemment sort des mêmes usines, mêmes genres de symptôme, le dépanneur ne sait soupçonner que la carte électronique.
La mienne est de marque alliance, modèle twenty 23 mffi donc ça ressemble :) idem, pas de vanne trois voix mais le même kit hydraulique que je vois.
Je prévois d'acheter en ligne la carte électronique, et je vois le modèle Ariston équivalent pour 50€ de moins, seule différence la présence d'un jumper (cavalier) supplémentaire à gauche du CN101 (retard à l'allumage)...
Des pistes ?
J'ai aussi le problème que j'ai lu souvent avec diverses solutions (ou pas), que la chaudière, quand elle commence à être chaude, démarre le brûleur en boucle et n'arrive pas à le maintenir (cela ne se produit pas quand on ne demande que de l'ECS !).
La mienne est de marque alliance, modèle twenty 23 mffi donc ça ressemble :) idem, pas de vanne trois voix mais le même kit hydraulique que je vois.
Je prévois d'acheter en ligne la carte électronique, et je vois le modèle Ariston équivalent pour 50€ de moins, seule différence la présence d'un jumper (cavalier) supplémentaire à gauche du CN101 (retard à l'allumage)...
Des pistes ?
J'ai aussi le problème que j'ai lu souvent avec diverses solutions (ou pas), que la chaudière, quand elle commence à être chaude, démarre le brûleur en boucle et n'arrive pas à le maintenir (cela ne se produit pas quand on ne demande que de l'ECS !).
26 mars 2013 à 11:57
Conseils Forum 7
Invité

Problème chaudière gaz Ariston Genus 23 MI en position chauffage déclenche
Invité

Des news pour ma part : la carte électronique neuve n'a rien changé, je penche pour un problème de carte d'alimentation, mais pas forcément envie de mettre 200 euros dans une carte dans le vent...
09 avril 2013 à 22:34
Conseils Forum 8
Invité

Problème chaudière gaz Ariston Genus 23 MI en position chauffage déclenche
Invité

Bonjour.
Symptôme similaire sur ma chaudière Ariston 23 MI.
Sauf que c'est mon eau sanitaire qui chauffe trop jusqu'à 80° puis les brûleurs se coupent.
Et se rallume après quelques secondes, dès que la température a baissé.
Le réglage de température d'eau sanitaire n'a que peu d'action, si ce n'est provoquer la montée en température plus rapidement.
Le circuit de chauffage fonctionne lui tout a fait correctement.
Le problème est apparu après que ma femme a tiré de l'eau chaude en même temps que je vidangeais le circuit de chauffage...
J'ai remarqué qu'il y avait deux sondes sur le groupe hydraulique : 1 sonde de température chauffage et une sonde de température sanitaire, cela pourrait-il provenir de là ? A défaut, une piste ?
Merci.
Symptôme similaire sur ma chaudière Ariston 23 MI.
Sauf que c'est mon eau sanitaire qui chauffe trop jusqu'à 80° puis les brûleurs se coupent.
Et se rallume après quelques secondes, dès que la température a baissé.
Le réglage de température d'eau sanitaire n'a que peu d'action, si ce n'est provoquer la montée en température plus rapidement.
Le circuit de chauffage fonctionne lui tout a fait correctement.
Le problème est apparu après que ma femme a tiré de l'eau chaude en même temps que je vidangeais le circuit de chauffage...

J'ai remarqué qu'il y avait deux sondes sur le groupe hydraulique : 1 sonde de température chauffage et une sonde de température sanitaire, cela pourrait-il provenir de là ? A défaut, une piste ?
Merci.