Bonjour,
A la suite d'une coupure générale d'électricité dans le quartier, ma chaudière Frisquet Hydroconfort 23 Eco Radio System ne fonctionne plus en mode "Auto".
Je précise avant toute chose qu'elle fonctionnait parfaitement avant cet incident.
Depuis, elle ne semble plus reconnaître les ordres du Satellite, et le chauffage ne se déclenche pas quel que soit le mode (programmation, forcé "Confort", "Nuit", etc.).
Par contre, elle fonctionne bien en mode "Manuel" ; tout est parfaitement fonctionnel, donc il ne s'agit pas d'une anomalie de fonctionnement liée à la chaudière elle-même.
Ce qui me trouble, c'est que normalement, si la liaison n'est pas établie entre Satellite et Chaudière, celle-ci reverrait une anomalie (clignotement permanent des trois diodes les plus à droite sur la barre de diodes indiquant habituellement la température de l'eau de chauffage). Or, rien de tel, pas d'anomalie envoyée.
Bien entendu, j'ai essayé de reconfigurer la liaison, selon la procédure dédiée : appui long sur la flèche "haut" du Satellite, affichage "Cnf" sur l'écran du satellite, appui long sur bouton "Auto/Manuel" du panneau de contrôle de la chaudière --> normalement, à ce moment, la diiode située au dessus de ce bouton devrait clignoter ; mais rien ne se passe.
Lorsque je contrôle la liaison (au cas où), en réalisant un appui long sur la flèche "Bas" du Satellite (apparition du mot "Test" sur l'écran du Satellite), rien ne se passe sur le panneau de contrôle de la chaudière, alors que les diodes de la barre de température devraient clignoter en mode "chenille".
Pour finir, et prévenir d'éventuelles interrogations, j'ai bien sûr vérifié que le switch 5 situé à droite du tableau de bord était bien en position droite (position "oui" pour utilisation du Satellite Radio).
J'ai essayé ces différentes procédures plusieurs fois, avant et après avoir éteint la chaudière, en mode "Installation" et en mode "Marche normale", etc., sans succès. J'ai bien entendu consulter préalablement tous les forums disponibles (celui-ci et d'autres), mais sans trouver solution à mon problème (généralement, les problèmes similaires rencontrés étaient liés à des switchs 5 basculés à gauche, ou des configuration/liaison qui n'avaient pas été faites mais qui finissaient par fonctionner une fois les procédures réalisées, ce qui n'est pas mon cas).
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème, et surtout trouvé la solution :-) ?
Merci par avance pour vos lumières.
A la suite d'une coupure générale d'électricité dans le quartier, ma chaudière Frisquet Hydroconfort 23 Eco Radio System ne fonctionne plus en mode "Auto".
Je précise avant toute chose qu'elle fonctionnait parfaitement avant cet incident.
Depuis, elle ne semble plus reconnaître les ordres du Satellite, et le chauffage ne se déclenche pas quel que soit le mode (programmation, forcé "Confort", "Nuit", etc.).
Par contre, elle fonctionne bien en mode "Manuel" ; tout est parfaitement fonctionnel, donc il ne s'agit pas d'une anomalie de fonctionnement liée à la chaudière elle-même.
Ce qui me trouble, c'est que normalement, si la liaison n'est pas établie entre Satellite et Chaudière, celle-ci reverrait une anomalie (clignotement permanent des trois diodes les plus à droite sur la barre de diodes indiquant habituellement la température de l'eau de chauffage). Or, rien de tel, pas d'anomalie envoyée.
Bien entendu, j'ai essayé de reconfigurer la liaison, selon la procédure dédiée : appui long sur la flèche "haut" du Satellite, affichage "Cnf" sur l'écran du satellite, appui long sur bouton "Auto/Manuel" du panneau de contrôle de la chaudière --> normalement, à ce moment, la diiode située au dessus de ce bouton devrait clignoter ; mais rien ne se passe.
Lorsque je contrôle la liaison (au cas où), en réalisant un appui long sur la flèche "Bas" du Satellite (apparition du mot "Test" sur l'écran du Satellite), rien ne se passe sur le panneau de contrôle de la chaudière, alors que les diodes de la barre de température devraient clignoter en mode "chenille".
Pour finir, et prévenir d'éventuelles interrogations, j'ai bien sûr vérifié que le switch 5 situé à droite du tableau de bord était bien en position droite (position "oui" pour utilisation du Satellite Radio).
J'ai essayé ces différentes procédures plusieurs fois, avant et après avoir éteint la chaudière, en mode "Installation" et en mode "Marche normale", etc., sans succès. J'ai bien entendu consulter préalablement tous les forums disponibles (celui-ci et d'autres), mais sans trouver solution à mon problème (généralement, les problèmes similaires rencontrés étaient liés à des switchs 5 basculés à gauche, ou des configuration/liaison qui n'avaient pas été faites mais qui finissaient par fonctionner une fois les procédures réalisées, ce qui n'est pas mon cas).
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème, et surtout trouvé la solution :-) ?
Merci par avance pour vos lumières.
25 février 2018 à 15:17
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet problème liaison Satellite
Bonsoir,
Avez-vous essayé de rapprocher le satellite de votre chaudière ?
Les piles sont-elles bien neuves ?
L'antenne est-elle bien branchée et visible sur le haut de la chaudière ?
Pouvez-vous nous préciser le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous essayé de rapprocher le satellite de votre chaudière ?
Les piles sont-elles bien neuves ?
L'antenne est-elle bien branchée et visible sur le haut de la chaudière ?
Pouvez-vous nous préciser le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 février 2018 à 20:02
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet problème liaison Satellite
Bonjour,
Merci de votre contribution.
Vous vous doutez bien que j'ai vérifié tous ces paramètres. Les piles sont neuves, le satellite fonctionne correctement, l'antenne est en position verticale et tous ses branchements sont OK.
Je connais bien cette chaudière pour assurer son suivi depuis plus de dix ans.
C'est la première fois que je rencontre ce problème.
Cette chaudière est une Hydroconfort 23 Kw de 2004, n° de série 04271 30700067.
Cordialement.
Merci de votre contribution.
Vous vous doutez bien que j'ai vérifié tous ces paramètres. Les piles sont neuves, le satellite fonctionne correctement, l'antenne est en position verticale et tous ses branchements sont OK.
Je connais bien cette chaudière pour assurer son suivi depuis plus de dix ans.
C'est la première fois que je rencontre ce problème.
Cette chaudière est une Hydroconfort 23 Kw de 2004, n° de série 04271 30700067.
Cordialement.
26 février 2018 à 21:22
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet problème liaison Satellite
Bonsoir,
Dans ce cas faites les tests suivants pour définir lequel de ces trois éléments est défectueux :
- Configurez un satellite neuf,
- Remplacer l'antenne,
- Remplacer le circuit imprimé de la façade.
C'est clairement un défaut de communication entre le satellite et la chaudière, le plus souvent c'est le satellite qui est défectueux...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans ce cas faites les tests suivants pour définir lequel de ces trois éléments est défectueux :
- Configurez un satellite neuf,
- Remplacer l'antenne,
- Remplacer le circuit imprimé de la façade.
C'est clairement un défaut de communication entre le satellite et la chaudière, le plus souvent c'est le satellite qui est défectueux...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 février 2018 à 23:11
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Frisquet problème liaison Satellite
Invité

Bonjour.
A toutes fins utiles, j'ai pu refaire fonctionner mon satellite qui d'un coup ne donnait plus les ordres à la chaudière.
J'ai effectué les tests suivants dans cet ordre et pour une raison que j'ignore, cela a fonctionné.
1) Changement des piles par des neuves : problème toujours présent.
2) Test de liaison radio OK mais problème toujours présent.
3) Test de reconfiguration OK : problème toujours présent.
4) Arrêt électrique de la chaudière et démontage de la façade avant, vérification des prises visibles en les enfonçant bien (notamment celle de l'antenne), bascule du switch N°5 sur Off, allumage de la chaudière pendant quelques secondes, extinction, remise à l'état ON du switch N°5. Remontage façade, puis allumage de la chaudière. J'avais mis mon satellite à 30 degrés histoire d'être sûr qu'il se passe quelque chose, et au bout d'un petit quart d'heure la chaudière s'est mise en route pour chauffer à fond. Je suis repassé en température normale et là elle fonctionne nickel depuis quelques jours.
Faites toutes ces étapes, ou la dernière uniquement, je ne sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas ça m'a évité une grosse facture de 240€ que nécessite le nouveau kit Frisquet (d'ailleurs je trouve ça inadmissible !!! vu que le satellite de base était dans les 130€ vu ce qu'il y a dedans c'est cher payé !!)
Voilà j'espère que ça vous aura dépanné.
A toutes fins utiles, j'ai pu refaire fonctionner mon satellite qui d'un coup ne donnait plus les ordres à la chaudière.
J'ai effectué les tests suivants dans cet ordre et pour une raison que j'ignore, cela a fonctionné.
1) Changement des piles par des neuves : problème toujours présent.
2) Test de liaison radio OK mais problème toujours présent.
3) Test de reconfiguration OK : problème toujours présent.
4) Arrêt électrique de la chaudière et démontage de la façade avant, vérification des prises visibles en les enfonçant bien (notamment celle de l'antenne), bascule du switch N°5 sur Off, allumage de la chaudière pendant quelques secondes, extinction, remise à l'état ON du switch N°5. Remontage façade, puis allumage de la chaudière. J'avais mis mon satellite à 30 degrés histoire d'être sûr qu'il se passe quelque chose, et au bout d'un petit quart d'heure la chaudière s'est mise en route pour chauffer à fond. Je suis repassé en température normale et là elle fonctionne nickel depuis quelques jours.
Faites toutes ces étapes, ou la dernière uniquement, je ne sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas ça m'a évité une grosse facture de 240€ que nécessite le nouveau kit Frisquet (d'ailleurs je trouve ça inadmissible !!! vu que le satellite de base était dans les 130€ vu ce qu'il y a dedans c'est cher payé !!)
Voilà j'espère que ça vous aura dépanné.

07 novembre 2019 à 15:53
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Frisquet problème liaison Satellite
Invité

Petite info complémentaire que j'avais oubliée.
Le Switch N°5 se situe derrière un petit cache sur le bandeau de la chaudière, juste à côté du bouton "+" qui se trouve tout à droite. Il a pour fonction d'activer ou désactiver la fonction radio de la chaudière.
Le Switch N°5 se situe derrière un petit cache sur le bandeau de la chaudière, juste à côté du bouton "+" qui se trouve tout à droite. Il a pour fonction d'activer ou désactiver la fonction radio de la chaudière.
07 novembre 2019 à 18:16
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Frisquet problème liaison Satellite
Invité

Bonjour à tous.
Je confirme la 3ème solution (bascule du Switch 5) fonctionne bien.
Merci beaucoup pour ce dépannage !!
Je confirme la 3ème solution (bascule du Switch 5) fonctionne bien.
Merci beaucoup pour ce dépannage !!
22 janvier 2020 à 14:58
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Frisquet problème liaison Satellite
Invité

Bonjour.
Je confirme que la 3ème solution m'a dépannée pour le même problème.
Je confirme que la 3ème solution m'a dépannée pour le même problème.
08 mars 2020 à 10:13
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Invité

Chaudière Frisquet problème liaison Satellite
Invité

Bonjour.
Un grand merci pour cette solution !!
Je détaille juste l'équivalent pour mon modèle de chaudière : pour une BICERAME, le module de switches sous le bandeau contient 8 switches verticaux.
C'est aussi le SWITCH n°5 qu'il faut réinitialiser. Dans mon cas (plancher chauffant + radiateurs), de sa position initiale BAS à HAUT, puis HAUT à BAS. Et là la procédure de configuration habituelle fonctionne.
Merci à tous !
Un grand merci pour cette solution !!
Je détaille juste l'équivalent pour mon modèle de chaudière : pour une BICERAME, le module de switches sous le bandeau contient 8 switches verticaux.
C'est aussi le SWITCH n°5 qu'il faut réinitialiser. Dans mon cas (plancher chauffant + radiateurs), de sa position initiale BAS à HAUT, puis HAUT à BAS. Et là la procédure de configuration habituelle fonctionne.
Merci à tous !
28 mars 2020 à 08:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème liaison satellite chaudière Frisquet Prestige
- N°20967 : Bonjour. Suite au changement de la carte mère sur ma chaudière Frisquet prestige, elle ne fonctionne plus en mode "Auto". Depuis, elle ne semble plus reconnaître les ordres du Satellite, et le chauffage ne se déclenche pas...
- 2. Problème de communication Frisquet connect
- N°20573 : Bonjour. Je viens de découvrir que mon boîtier Frisquet connect refuse de se connecter en Wifi et lorsque je connecte par câble, il n'y a pas de prise en compte des ordres passés à la chaudière via internet. Ça annonce...
- 3. Problème démarrage chaudière Frisquet hydroconfort
- N°24080 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma chaudière à gaz Frisquet hydroconfort. Lorsque la chaudière tente de démarrer pour chauffer l'eau, que ce soit manuellement ou automatiquement par le satellite, tous les voyants...
- 4. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 5. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 6. V4V chaudière Frisquet Prestige reste bloquée en position sanitaire
- N°23790 : Bonjour. J'ai parcouru le forum dans les grandes largeurs et celui-ci m'a aidé à faire quelques tests de base pour voir d'où viendrait mon problème de chaudière. Mais malgré cela, je n'arrive à cibler exactement comment...
- 7. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 8. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
- N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
- 9. Transformateur isolement pour bon fonctionnement chaudière
- N°23087 : Bonjour. Je sais que le sujet a été abordé à plusieurs reprises, mais chaque cas présente ses particularités. Ma chaudière Frisquet Hydromotrix Condensation est en "panne non identifiée" et j'ai une tension anormale...
- 10. Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
- N°17607 : Bonjour. La chaudière fournit bien de l'eau chaude pour le plancher chauffant mais elle est trop élevée et ne circule pas. Le circulateur a été changé. Un désembouage a été effectué. Un technicien est intervenu mais...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite