Problème chaudière Deville CI23
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20593
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Deville CI23
Bonjour à toutes et à tous,
Suite à l'achat d'une ancienne maison, j'ai démonté et vidé certains radiateurs pour faire la rénovation des murs.
Hier j'ai voulu tester la chaudière (éteinte depuis des mois), j'ai ouvert toutes les vannes et la pression a chuté à 0 (1,3 avant) je pense que j'ai loupé une étape, mise en eau des radiateurs ?
Sur la notice que j'ai trouvé sur la toile, apparemment il faut tourner la molette bleue pour remettre de l'eau dans la chaudière mais quand je la tourne ça coule juste au niveau de la flèche violette de la photo ci-jointe.
Je cherche et cherche sur internet mais ne trouve rien, d'où ce post, en espérant obtenir de l'aide et en vous remerciant par avance.
Florian
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Suite à l'achat d'une ancienne maison, j'ai démonté et vidé certains radiateurs pour faire la rénovation des murs.
Hier j'ai voulu tester la chaudière (éteinte depuis des mois), j'ai ouvert toutes les vannes et la pression a chuté à 0 (1,3 avant) je pense que j'ai loupé une étape, mise en eau des radiateurs ?
Sur la notice que j'ai trouvé sur la toile, apparemment il faut tourner la molette bleue pour remettre de l'eau dans la chaudière mais quand je la tourne ça coule juste au niveau de la flèche violette de la photo ci-jointe.
Je cherche et cherche sur internet mais ne trouve rien, d'où ce post, en espérant obtenir de l'aide et en vous remerciant par avance.
Florian
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 septembre 2020 à 22:29
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Deville CI23
Bonjour,
La localisation de votre fuite correspond au disconnecteur, si ce dernier se met à fuir quand vous ouvrez robinet de remplissage bleu et que la pression ne monte pas, c'est qu'il est défectueux.
Il y a une chance sur deux que vous ayez à le remplacer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
La localisation de votre fuite correspond au disconnecteur, si ce dernier se met à fuir quand vous ouvrez robinet de remplissage bleu et que la pression ne monte pas, c'est qu'il est défectueux.
Il y a une chance sur deux que vous ayez à le remplacer.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
26 septembre 2020 à 11:41
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Deville CI23
Bonjour.
J'ai eu confirmation pour le disconnecteur mais difficile de trouver quelqu'un qui travaille avec cette marque.
On me propose une nouvelle chaudière pour 4200 Euros ou de changer la pièce pour 700 Euros hors prix de la pièce.
Du coup je l'ai commandé pour 75 Euros et j'essaierai de la changer.
Je vous tiens au courant et encore merci, Florian M.
J'ai eu confirmation pour le disconnecteur mais difficile de trouver quelqu'un qui travaille avec cette marque.
On me propose une nouvelle chaudière pour 4200 Euros ou de changer la pièce pour 700 Euros hors prix de la pièce.
Du coup je l'ai commandé pour 75 Euros et j'essaierai de la changer.
Je vous tiens au courant et encore merci, Florian M.
29 septembre 2020 à 15:24
Réponse 3 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Deville CI23
Si ça marche, pas de problème, je vous envoie ma participation. ;)
Florian M.
Florian M.
30 septembre 2020 à 12:26
Réponse 4 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Deville CI23
Des nouvelles, en fait ce n'était pas le disconnecteur, ça fuit un peu mais après ça s'arrête et j'ai pu mettre sous pression mais j'ai une alarme manque d'eau ou pompe bloquée qui s'allume..
J'ai purgé tous les radiateurs ainsi que le point haut au moins 5 fois dans des ordres différents, chaudière allumée et éteinte mais rien. Le circulateur fonctionne j'ai ouvert la vis au milieu et l'axe tourne, j'ai ouvert le dégazeur aussi au-dessus du circulateur pour purger ?
Bref je cale, si vous avez une idée je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses, Florian M.
J'ai purgé tous les radiateurs ainsi que le point haut au moins 5 fois dans des ordres différents, chaudière allumée et éteinte mais rien. Le circulateur fonctionne j'ai ouvert la vis au milieu et l'axe tourne, j'ai ouvert le dégazeur aussi au-dessus du circulateur pour purger ?
Bref je cale, si vous avez une idée je suis preneur.

Merci d'avance pour vos réponses, Florian M.
07 octobre 2020 à 23:00
Réponse 5 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Deville CI23
Bonjour,
Si votre installation est bien purgée, si votre chaudière est en mode chauffage, si la vanne inverseuse et en position chauffage et si votre pompe tourne : votre pressostat différentiel ne fonctionne pas :
- Vérifier que sa tige est bien sortie,
- Vérifier que son microrupteur est bien basculé.
Si ce n'est pas le cas le filtre de retour peut-être bouché ou la membrane du pressostat peut-être morte.
Pour vous aider à localiser ces composants pouvez-vous nous transmettre des photos de l'intérieur du bas de la chaudière, pour ce faire basculez vers le bas le tableau de commande de votre chaudière en enlevant d'abord les deux vis de chaque côté.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
Si votre installation est bien purgée, si votre chaudière est en mode chauffage, si la vanne inverseuse et en position chauffage et si votre pompe tourne : votre pressostat différentiel ne fonctionne pas :
- Vérifier que sa tige est bien sortie,
- Vérifier que son microrupteur est bien basculé.
Si ce n'est pas le cas le filtre de retour peut-être bouché ou la membrane du pressostat peut-être morte.
Pour vous aider à localiser ces composants pouvez-vous nous transmettre des photos de l'intérieur du bas de la chaudière, pour ce faire basculez vers le bas le tableau de commande de votre chaudière en enlevant d'abord les deux vis de chaque côté.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.
08 octobre 2020 à 12:19
Réponse 7 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Deville CI23
J'oubliais.
Quand j'actionne le contact du pressostat la chaudière démarre.
Florian M.
Quand j'actionne le contact du pressostat la chaudière démarre.
Florian M.
08 octobre 2020 à 19:47
Réponse 8 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Deville CI23
Ci-joint en photo, quand j'actionne (flèche 1 verte) le micro interrupteur priorité sanitaire, la chaudière démarre.
Les 2 tiges sont rentrées sur le groupe priorité sanitaire et pressostat différentiel hydraulique.
J'ai un ballon électrique en parallèle je sais pas si ça joue quelque chose.
Florian M.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les 2 tiges sont rentrées sur le groupe priorité sanitaire et pressostat différentiel hydraulique.
J'ai un ballon électrique en parallèle je sais pas si ça joue quelque chose.
Florian M.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 octobre 2020 à 20:25
Réponse 9 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Deville CI23
Bonjour,
Merci pour vos photos.
Pour que vous compreniez bien :
- La tige "1" assure la détection du débit, que ce soit en demande d'eau chaude sanitaire ou en mode chauffage, la pompe de la chaudière est mise en route et cette sécurité vérifie que la chaudière est bien irriguée avant d'autoriser la mise en route du brûleur.
- La tige "2" détecte l'inversion en mode sanitaire et chauffage ou chauffage sanitaire. Le basculement de la vanne se fait de manière hydraulique et le contact signale la demande de chaleur pour l'eau chaude sanitaire), la pompe se met en route et la tige "1" doit sortir.
La membrane de la valve de sécurité "1" doit être morte (percée ou déchirée) réf : X5405960.
Votre chaudière DEVILLE, commercialisée sous cette marque, est une chaudière fabriquée par le groupe BAXI France et est identique à un modèle LUNA de chez CHAPPEE.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
Merci pour vos photos.
Pour que vous compreniez bien :
- La tige "1" assure la détection du débit, que ce soit en demande d'eau chaude sanitaire ou en mode chauffage, la pompe de la chaudière est mise en route et cette sécurité vérifie que la chaudière est bien irriguée avant d'autoriser la mise en route du brûleur.
- La tige "2" détecte l'inversion en mode sanitaire et chauffage ou chauffage sanitaire. Le basculement de la vanne se fait de manière hydraulique et le contact signale la demande de chaleur pour l'eau chaude sanitaire), la pompe se met en route et la tige "1" doit sortir.
La membrane de la valve de sécurité "1" doit être morte (percée ou déchirée) réf : X5405960.
Votre chaudière DEVILLE, commercialisée sous cette marque, est une chaudière fabriquée par le groupe BAXI France et est identique à un modèle LUNA de chez CHAPPEE.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
12 octobre 2020 à 19:30
Réponse 10 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Deville CI23
Merci.
Je n'avais pas vu votre message, je me suis donc empressé de regarder ça !
Ci-joint les photos, les membranes ne me paraissent pas déchirées mais je souhaiterai la changer tout de même pour voir le résultat.
La référence que vous me donnez je trouve une membrane avec un rebord ne ressemblant pas à la mienne, auriez-vous un site ?
Merci d'avance, en espérant régler ça avant la deuxième vague de froid.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je n'avais pas vu votre message, je me suis donc empressé de regarder ça !
Ci-joint les photos, les membranes ne me paraissent pas déchirées mais je souhaiterai la changer tout de même pour voir le résultat.
La référence que vous me donnez je trouve une membrane avec un rebord ne ressemblant pas à la mienne, auriez-vous un site ?
Merci d'avance, en espérant régler ça avant la deuxième vague de froid.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



17 octobre 2020 à 17:01
Réponse 11 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Deville CI23
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
17 octobre 2020 à 17:46
Réponse 12 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Deville CI23
J'ai trouvé quelque chose de ressemblant sur eBay.
Je change les 2 membranes et je reviens donner des nouvelles, bonnes j'espère !
Merci, Florian.
Je change les 2 membranes et je reviens donner des nouvelles, bonnes j'espère !
Merci, Florian.
18 octobre 2020 à 11:31
Réponse 13 du forum dépannage chaudières
Problème chaudière Deville CI23
Bonsoir Mario,
Je viens de changer les 2 membranes et toujours pareil ce défaut manque d'eau... (les 2 tiges coulissent "facilement" au doigt).
Quel organe suivant dois-je vérifier et comment ou changer ?
Merci d'avance pour votre collaboration !
Florian M.
Je viens de changer les 2 membranes et toujours pareil ce défaut manque d'eau... (les 2 tiges coulissent "facilement" au doigt).
Quel organe suivant dois-je vérifier et comment ou changer ?
Merci d'avance pour votre collaboration !
Florian M.
23 octobre 2020 à 18:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pression chaudière Deville CI23
- N°15541 : Bonsoir, J'ai une chaudière Deville CI23 : je mets la pression à 1,5 bars mais celle-ci retombe à 0 au bout d'environ d'une semaine, d'autre part une chambre demeure froide. Que puis-je faire ? Merci.
- 2. Problème chaudière Deville CI23 eau chaude sanitaire
- N°21903 : Bonjour à toutes et à tous. Mes radiateurs à proximité de ma chaudière chauffe lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude. Pour information la tige sorte du groupe priorité sanitaire et actionne le contact ainsi que celle du...
- 3. Problème chaudière Deville Galéa gaz retour de flamme
- N°15034 : Bonjour. J'ai une chaudière Deville Galéa gaz au sol depuis 5 mois, depuis la remise en marche fin septembre un bruit énorme avec un retour de flamme se produit quand la chaudière redémarre de temps à autre. D'où cela...
- 4. Sécurité bloque chaudière gaz Deville CI23
- N°3615 : Bonsoir, J'ai fait installer en novembre 2006 une chaudière à gaz Deville CI23, et tout fonctionnait bien jusqu'à ce que je purge le circuit de chauffage et que le voyant "sécurité" passe au rouge (manque d'eau) et le...
- 5. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 6. Problème allumage erratique chaudière Deville ci23
- N°15309 : Bonjour à tous, J'ai des soucis d'allumage intermittent avec une chaudière gaz Deville ci23. Environ 1 fois sur 2, l'allumage du gaz ne se fait pas immédiatement. Dans ce cas, le gaz s'enflamme au bout de 3-4 secondes,...
- 7. Problème défaut E14 chaudière ventouse gaz Deville DMV27/60
- N°15437 : Bonjour, J'ai une chaudière ventouse gaz de marque Deville DMV27/60, elle se met en sécurité E14 (défaut pressostat air), mise en sécurité intempestive, de quoi cela peut-il venir ? La chaudière a moins d'un an. Merci...
- 8. Problème électrode d'allumage toujours active chaudière Deville RBC 20E
- N°16285 : Bonjour. J'ai un problème sur une chaudière Deville RBC 20E, la mise en route se fait de suite mais l'électrode d'allumage continue de fonctionner, étincelles toujours actives bien que le gaz est enflammé sur 1 temps de 10...
- 9. Problème poêle à fioul Deville 9461.0
- N°16471 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison équipée d'un poêle à fioul Deville 9461.0, j'ai rempli la cuve hier avec du fioul supérieur, depuis le poêle démarre mal, la flamme est jaune, petite et brûle seulement vers...
- 10. Problème sonde d'ionisation chaudière Deville DMC 24
- N°19817 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec ma chaudière Deville modèle DMC 24. Je vous explique : J'ai un thermostat d'ambiance et lorsqu'il qu'il "donne l'ordre" à ma chaudière de chauffer, j'entends les flammes qui tentent de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite