Bonjour,
Je possède une chaudière Chaffoteaux "Mira C Green" à gaz à condensation et j'ai depuis peu un souci d'allumage de la flamme.
J'ai isolé le problème et il se trouve que lorsque ma carte mère (circuit imprimé principale réf MTS60001898-04) est en position horizontale je n'ai pas de soucis, l'allumage se fait parfaitement bien. J'ai remarqué ça car quand j'ouvrai ma chaudière (on fait basculer à l'horizontal le cache avant avec l'écran led) c'était OK, et dès que j'avais fini et que je repositionnai ce cache (à la verticale donc) le problème revenait.
J'ai donc déclipsé la carte et fait des tests, verdict : problème d'allumage en position verticale (position normal de fonctionnement), si je met la carte à l'horizontal je n'ai plus de problème.
De plus lorsque je reproduis le problème j’entends lorsqu'elle essaye l'allumage comme des grésillements venant du bloc gaz ce qui me fait penser à soucis d'alimentation électrique peut-être ?
Ça me surprend quand même que la position d'un circuit imprimé peut influer sur son bon fonctionnement
, il y a-t-il là dedans des composants sensibles à la gravité et qui peut-être ne fourniraient plus accès de courant pour un allumage correct ? 
Bien sûr j'ai fait venir un technicien qui me propose de changer cette carte pour la modeste somme de 350€ ... ça me ferait un peu mal si c'est simplement un composant à 10€ à changer...
Si vous avez des infos ou un contact merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je possède une chaudière Chaffoteaux "Mira C Green" à gaz à condensation et j'ai depuis peu un souci d'allumage de la flamme.
J'ai isolé le problème et il se trouve que lorsque ma carte mère (circuit imprimé principale réf MTS60001898-04) est en position horizontale je n'ai pas de soucis, l'allumage se fait parfaitement bien. J'ai remarqué ça car quand j'ouvrai ma chaudière (on fait basculer à l'horizontal le cache avant avec l'écran led) c'était OK, et dès que j'avais fini et que je repositionnai ce cache (à la verticale donc) le problème revenait.
J'ai donc déclipsé la carte et fait des tests, verdict : problème d'allumage en position verticale (position normal de fonctionnement), si je met la carte à l'horizontal je n'ai plus de problème.
De plus lorsque je reproduis le problème j’entends lorsqu'elle essaye l'allumage comme des grésillements venant du bloc gaz ce qui me fait penser à soucis d'alimentation électrique peut-être ?
Ça me surprend quand même que la position d'un circuit imprimé peut influer sur son bon fonctionnement


Bien sûr j'ai fait venir un technicien qui me propose de changer cette carte pour la modeste somme de 350€ ... ça me ferait un peu mal si c'est simplement un composant à 10€ à changer...
Si vous avez des infos ou un contact merci d'avance.