Bonjour.
Je suis propriétaire d'une maison néo Bretonne dans les Côtes d’Armor (22), et j'ai rencontré ce weekend un problème avec ma chaudière fioul, de marque Franco Belge Continental, (modèle optima GLX, de 1997).
Donc voici la problématique :
- Dans l'idée d'optimiser notre système de chauffage, j'ai monté ce weekend un programmateur radio de chez Leroy Merlin, (étant donné que cette chaudière n'en était pas pourvue), je l'ai connecté à la place du shunt comme indiqué sur le mode d'emploi, et là, première surprise : le câblage du bornier, ne commandait que le circulateur du circuit d'eau des radiateurs, j'ai donc couplé les câbles du brûleur avec ceux du circulateur, et tout semblait fonctionner correctement.
Mais hier matin, au réveil, (mauvaise) surprise : vapeur et beaucoup d'eau au sol dans la cave... la soupape de sécurité avait explosé, et tout le liquide du circuit de chauffage avait fini au sol... j'ai retrouvé le chapeau de la vanne à 2 mètres de la chaudière, les murs sont détrempés, et tout ce qui était présent dans la cave a souffert à cause de l'humidité...
Je m'en suis donc allé chercher une nouvelle soupape de sécurité, par précaution ; j'ai aussi changé le vase d'expansion, (initialement un 12 litres, j'ai monté un 18 litres, car pas autre chose de disponible chez mon revendeur).
Seulement voilà, là, j'ai juste la trouille que ça ne recommence étant donné que je ne sais absolument pas ce qui a pu causer la sur-pression qui a explosé la soupape, et accessoirement, le fait que la chaudière ne se soit pas coupée et ait tourné normalement, causant accessoirement la surchauffe de cette dernière...
Je ne suis pas chauffagiste, j'ai des notions, étant donné que j'entretenais les chaudières de mes précédentes habitations, mais là, je n'ai pas pu me résoudre à la laisser allumée cette nuit tellement je stresse que ça ne recommence.
Pour info, la pression était réglée à 1.5 bars dans les tuyaux, (actuellement elle est à 1.0 bar), et le circulateur est réglé en vitesse 1 sur les 3 choix possibles, soit la vitesse la plus lente, les radiateurs étaient déjà purgés, et ils le sont encore actuellement, car j'ai déjà tout remonté.
Si vous avez des suggestions ou des conseils, je suis preneur...
Merci d'avance.
Je suis propriétaire d'une maison néo Bretonne dans les Côtes d’Armor (22), et j'ai rencontré ce weekend un problème avec ma chaudière fioul, de marque Franco Belge Continental, (modèle optima GLX, de 1997).
Donc voici la problématique :
- Dans l'idée d'optimiser notre système de chauffage, j'ai monté ce weekend un programmateur radio de chez Leroy Merlin, (étant donné que cette chaudière n'en était pas pourvue), je l'ai connecté à la place du shunt comme indiqué sur le mode d'emploi, et là, première surprise : le câblage du bornier, ne commandait que le circulateur du circuit d'eau des radiateurs, j'ai donc couplé les câbles du brûleur avec ceux du circulateur, et tout semblait fonctionner correctement.
Mais hier matin, au réveil, (mauvaise) surprise : vapeur et beaucoup d'eau au sol dans la cave... la soupape de sécurité avait explosé, et tout le liquide du circuit de chauffage avait fini au sol... j'ai retrouvé le chapeau de la vanne à 2 mètres de la chaudière, les murs sont détrempés, et tout ce qui était présent dans la cave a souffert à cause de l'humidité...
Je m'en suis donc allé chercher une nouvelle soupape de sécurité, par précaution ; j'ai aussi changé le vase d'expansion, (initialement un 12 litres, j'ai monté un 18 litres, car pas autre chose de disponible chez mon revendeur).
Seulement voilà, là, j'ai juste la trouille que ça ne recommence étant donné que je ne sais absolument pas ce qui a pu causer la sur-pression qui a explosé la soupape, et accessoirement, le fait que la chaudière ne se soit pas coupée et ait tourné normalement, causant accessoirement la surchauffe de cette dernière...
Je ne suis pas chauffagiste, j'ai des notions, étant donné que j'entretenais les chaudières de mes précédentes habitations, mais là, je n'ai pas pu me résoudre à la laisser allumée cette nuit tellement je stresse que ça ne recommence.
Pour info, la pression était réglée à 1.5 bars dans les tuyaux, (actuellement elle est à 1.0 bar), et le circulateur est réglé en vitesse 1 sur les 3 choix possibles, soit la vitesse la plus lente, les radiateurs étaient déjà purgés, et ils le sont encore actuellement, car j'ai déjà tout remonté.
Si vous avez des suggestions ou des conseils, je suis preneur...
Merci d'avance.
05 novembre 2019 à 08:40
Réponse forum dépannage chaudières 1
Soupape de sécurité explosée chaudière Franco Belge continental
Bonjour.
Si votre chaudière s'est vidée, que la soupape de sécurité à explosée et que vous avez retrouvé de la vapeur dans la cave c'est que votre chaudière est montée trop haute en température (plus de 100°C) que l'eau est passée en phase vapeur.
Maintenant il faut savoir que votre chaudière est équipée d'un aquastat de surchauffe (110°C) qui doit couper l'alimentation de la chaudière si l'aquastat de réglage de la température de chauffage (50 à 90°C) ne fait pas son travail.
Pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement de votre chaudière où vous avez mis en place votre thermostat d'ambiance ainsi qu'une photo de la plaque signalétique de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, ne remettez pas en route votre chaudière.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière s'est vidée, que la soupape de sécurité à explosée et que vous avez retrouvé de la vapeur dans la cave c'est que votre chaudière est montée trop haute en température (plus de 100°C) que l'eau est passée en phase vapeur.
Maintenant il faut savoir que votre chaudière est équipée d'un aquastat de surchauffe (110°C) qui doit couper l'alimentation de la chaudière si l'aquastat de réglage de la température de chauffage (50 à 90°C) ne fait pas son travail.
Pouvez-vous nous transmettre une photo du bornier de raccordement de votre chaudière où vous avez mis en place votre thermostat d'ambiance ainsi qu'une photo de la plaque signalétique de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, ne remettez pas en route votre chaudière.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 novembre 2019 à 12:40
Réponse forum dépannage chaudières 2
Soupape de sécurité explosée chaudière Franco Belge continental
Bonsoir.
Voici une photo de la plaque signalétique au dos de la chaudière.
Une photo du bornier avant de faire quoi que ce soit, hormis les fils du TA connectés à la place du shunt complètement à gauche, dans cette config seul le circulateur était piloté par le programmateur.
Et une photo du bornier avec les câbles du brûleur couplés avec ceux du circulateur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Voici une photo de la plaque signalétique au dos de la chaudière.
Une photo du bornier avant de faire quoi que ce soit, hormis les fils du TA connectés à la place du shunt complètement à gauche, dans cette config seul le circulateur était piloté par le programmateur.
Et une photo du bornier avec les câbles du brûleur couplés avec ceux du circulateur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



05 novembre 2019 à 19:27
Réponse forum dépannage chaudières 3
Soupape de sécurité explosée chaudière Franco Belge continental
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Ce qui vous est arrivé est normal et vous avez eu de la chance. Votre chaudière dans son fonctionnement normal (brûleur raccordé sur les bornes 4 et 5) et chaîne thermostatique active (aquastat réglable de chauffage + aquastat de sécurité) pilote le fonctionnement du brûleur selon la consigne de température demandée sur l'aquastat de chauffage (50 à 90°C) en cas de défaillance l'aquastat de surchauffe à réarmement (110°C) coupe le brûleur de manière définitive.
En débranchant le brûleur des bornes 4 et 5 et en le raccordant avec la pompe de circulation de chauffage, sur les bornes 7 et 8, vous avez modifier le fonctionnement de votre chaudière. Le brûleur n'était plus sous le contrôle de l'aquastat de chauffage ni de l'aquastat de surchauffe. Le brûleur était en fonctionnement continu seul le thermostat d'ambiance pouvait l'arrêter.
Rien d'anormal à ce que votre chaudière monte en température, en pression et en vapeur et que la soupape de sécurité explose : Vous avez pris de gros risques !!!
Votre chaudière étant une version deux services (chauffage + eau chaude sanitaire) avec un ballon immergé, elle maintient obligatoirement son corps de chauffe à une température minimum de 50°C donc rien d'anormal à ce que le brûleur se remette en route régulièrement en été.
En hiver, la remise en route est plus fréquente puisque son corps de chauffe se trouve refroidi par la circulation vers les radiateurs.
Lorsque vous raccordez un thermostat d'ambiance sur ce type de chaudière vous ne pouvez piloter que le circulateur du chauffage et jamais le brûleur.
Si votre installation a été faite dans les règles de l'art, vous devez avoir une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies et après votre circulateur un clapet anti thermosiphon, pour la partie chauffage, et un mitigeur thermostatique de sécurité (en sortie de ballon d'eau chaude) limitant la température de distribution d'eau chaude à 55°C maximum.
Recâblez votre chaudière comme à l'origine, laissez le thermostat d'ambiance en 1 et 2 et remettez en route. Il vous reste à croiser les doigts que le corps de chauffe de votre chaudière n'ait pas souffert de ces expériences.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Ce qui vous est arrivé est normal et vous avez eu de la chance. Votre chaudière dans son fonctionnement normal (brûleur raccordé sur les bornes 4 et 5) et chaîne thermostatique active (aquastat réglable de chauffage + aquastat de sécurité) pilote le fonctionnement du brûleur selon la consigne de température demandée sur l'aquastat de chauffage (50 à 90°C) en cas de défaillance l'aquastat de surchauffe à réarmement (110°C) coupe le brûleur de manière définitive.
En débranchant le brûleur des bornes 4 et 5 et en le raccordant avec la pompe de circulation de chauffage, sur les bornes 7 et 8, vous avez modifier le fonctionnement de votre chaudière. Le brûleur n'était plus sous le contrôle de l'aquastat de chauffage ni de l'aquastat de surchauffe. Le brûleur était en fonctionnement continu seul le thermostat d'ambiance pouvait l'arrêter.
Rien d'anormal à ce que votre chaudière monte en température, en pression et en vapeur et que la soupape de sécurité explose : Vous avez pris de gros risques !!!
Votre chaudière étant une version deux services (chauffage + eau chaude sanitaire) avec un ballon immergé, elle maintient obligatoirement son corps de chauffe à une température minimum de 50°C donc rien d'anormal à ce que le brûleur se remette en route régulièrement en été.
En hiver, la remise en route est plus fréquente puisque son corps de chauffe se trouve refroidi par la circulation vers les radiateurs.
Lorsque vous raccordez un thermostat d'ambiance sur ce type de chaudière vous ne pouvez piloter que le circulateur du chauffage et jamais le brûleur.
Si votre installation a été faite dans les règles de l'art, vous devez avoir une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies et après votre circulateur un clapet anti thermosiphon, pour la partie chauffage, et un mitigeur thermostatique de sécurité (en sortie de ballon d'eau chaude) limitant la température de distribution d'eau chaude à 55°C maximum.
Recâblez votre chaudière comme à l'origine, laissez le thermostat d'ambiance en 1 et 2 et remettez en route. Il vous reste à croiser les doigts que le corps de chauffe de votre chaudière n'ait pas souffert de ces expériences.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 11:51
Réponse forum dépannage chaudières 4
Soupape de sécurité explosée chaudière Franco Belge continental
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse, mais je ne comprends pas trop le fonctionnement de cette chaudière... si le programmateur ne gère que l'allumage du circulateur, comment le programmateur peut-il commander le brûleur ? (donc la chaudière elle-même en somme).
Et sinon, oui, il y a bien une vanne 3 voies derrière la chaudière. ;)
Et j'aurai une autre question concernant le ballon (qui ne me sert pas étant donné que j'ai un ballon électrique dans une autre pièce), le ballon interne de la chaudière fonctionne de quelle manière pour la chauffe de son eau ? (en gros, est-ce grâce a une résistance ou bien est-ce le corps de chauffe qui le chauffe par proximité ? car vous vous en doutez maintenant, je n'allume cette chaudière qu'en hiver et uniquement pour le chauffage), et bizarrement, la chaudière éteinte depuis avant hier, (avec le bouton Off en façade), le ballon intégré était chaud hier soir...alors que comme écrit plus haut, il ne me sert pas étant donné que j'ai un ballon électrique dédié a la chauffe de l'eau.
Sinon, j'ai suivi votre conseil et recâblé le bornier de la chaudière comme à l'origine, y compris le shunt et j'ai même enlevé le programmateur, j'ai donc bien du 220v a l'entrée de la chaudière, mais le brûleur ne s'allume plus du tout, (il fonctionnait encore avant hier), le circulateur fonctionne, vous parlez de coupure définitive du brûleur, j'ai bien un bouton de réarmement, (logo en forme de triangle), mais il semble sans effet...
Désolé pour les chapitres, et encore merci pour le temps que vous m'accordez.
Je vous remercie pour votre réponse, mais je ne comprends pas trop le fonctionnement de cette chaudière... si le programmateur ne gère que l'allumage du circulateur, comment le programmateur peut-il commander le brûleur ? (donc la chaudière elle-même en somme).
Et sinon, oui, il y a bien une vanne 3 voies derrière la chaudière. ;)
Et j'aurai une autre question concernant le ballon (qui ne me sert pas étant donné que j'ai un ballon électrique dans une autre pièce), le ballon interne de la chaudière fonctionne de quelle manière pour la chauffe de son eau ? (en gros, est-ce grâce a une résistance ou bien est-ce le corps de chauffe qui le chauffe par proximité ? car vous vous en doutez maintenant, je n'allume cette chaudière qu'en hiver et uniquement pour le chauffage), et bizarrement, la chaudière éteinte depuis avant hier, (avec le bouton Off en façade), le ballon intégré était chaud hier soir...alors que comme écrit plus haut, il ne me sert pas étant donné que j'ai un ballon électrique dédié a la chauffe de l'eau.
Sinon, j'ai suivi votre conseil et recâblé le bornier de la chaudière comme à l'origine, y compris le shunt et j'ai même enlevé le programmateur, j'ai donc bien du 220v a l'entrée de la chaudière, mais le brûleur ne s'allume plus du tout, (il fonctionnait encore avant hier), le circulateur fonctionne, vous parlez de coupure définitive du brûleur, j'ai bien un bouton de réarmement, (logo en forme de triangle), mais il semble sans effet...
Désolé pour les chapitres, et encore merci pour le temps que vous m'accordez.
06 novembre 2019 à 13:08
Réponse forum dépannage chaudières 5
Soupape de sécurité explosée chaudière Franco Belge continental
Bonjour,
Sur cette chaudière, si vous raccordez un thermostat d'ambiance sur les bornes 1 et 2 vous ne pouvez piloter que le circulateur, jamais le brûleur.
Cette chaudière maintient toujours son corps de chauffe à un minimum de 50°C pour deux raisons :
- La première c'est que cette chaudière n'étant pas une version très basse température elle protège son corps de chauffe du point de rosée en restant toujours au dessus de 50°C (risque de détérioration par corrosion, perçage, fente et fuite d'eau),
- La deuxième c'est que votre chaudière possède un ballon d'eau chaude sanitaire qui est noyé dans son corps de chauffe. La chaudière devant être maintenue à 50°C minimum pour protéger son corps de chauffe vous avez systématique un stockage d'eau chaude sanitaire qui avoisine les 50°C est qui est disponible dès que vous mettez en route votre chaudière pour l'hiver.
Dans votre cas, j'utiliserai le ballon d'eau chaude électrique l'été et l'hiver j'utiliserai la chaudière en coupant le ballon électrique.
Si une fois tout recâbler votre brûleur ne redémarre pas, vérifier que la sécurité de surchauffe 110°C n'est pas déclenchée, vous pouvez le réarmer en dévissant le capuchon noir et en appuyant au centre avec un petit tournevis.
Ensuite, remettez en place votre thermostat d'ambiance en le câblant sur les bornes 1 et 2 comme vous l'aviez fait sur la première photo.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur cette chaudière, si vous raccordez un thermostat d'ambiance sur les bornes 1 et 2 vous ne pouvez piloter que le circulateur, jamais le brûleur.
Cette chaudière maintient toujours son corps de chauffe à un minimum de 50°C pour deux raisons :
- La première c'est que cette chaudière n'étant pas une version très basse température elle protège son corps de chauffe du point de rosée en restant toujours au dessus de 50°C (risque de détérioration par corrosion, perçage, fente et fuite d'eau),
- La deuxième c'est que votre chaudière possède un ballon d'eau chaude sanitaire qui est noyé dans son corps de chauffe. La chaudière devant être maintenue à 50°C minimum pour protéger son corps de chauffe vous avez systématique un stockage d'eau chaude sanitaire qui avoisine les 50°C est qui est disponible dès que vous mettez en route votre chaudière pour l'hiver.
Dans votre cas, j'utiliserai le ballon d'eau chaude électrique l'été et l'hiver j'utiliserai la chaudière en coupant le ballon électrique.
Si une fois tout recâbler votre brûleur ne redémarre pas, vérifier que la sécurité de surchauffe 110°C n'est pas déclenchée, vous pouvez le réarmer en dévissant le capuchon noir et en appuyant au centre avec un petit tournevis.
Ensuite, remettez en place votre thermostat d'ambiance en le câblant sur les bornes 1 et 2 comme vous l'aviez fait sur la première photo.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 novembre 2019 à 14:25
Réponse forum dépannage chaudières 6
Soupape de sécurité explosée chaudière Franco Belge continental
Bonsoir.
J'ai tout recâblé comme à l'origine, mais je n'arrive pas à la redémarrer, j'ai bien appuyé sur le bouton derrière le capuchon, mais je n'ai pas de 220v qui part vers le brûleur...
Donc pas non plus de bouton de réarmement rouge allumé... ça sent pas bon hein ??? genre une sonde de température HS ou bien un aquastat peut-être ?
En jouant avec un des deux aquastats j'arrive à faire tourner le circulateur, mais avec l'autre... rien du tout...
J'ai tout recâblé comme à l'origine, mais je n'arrive pas à la redémarrer, j'ai bien appuyé sur le bouton derrière le capuchon, mais je n'ai pas de 220v qui part vers le brûleur...
Donc pas non plus de bouton de réarmement rouge allumé... ça sent pas bon hein ??? genre une sonde de température HS ou bien un aquastat peut-être ?
En jouant avec un des deux aquastats j'arrive à faire tourner le circulateur, mais avec l'autre... rien du tout...
07 novembre 2019 à 00:27
Réponse forum dépannage chaudières 7
Soupape de sécurité explosée chaudière Franco Belge continental
Bonjour,
Suite à vos expériences vous devez avoir un souci sur la chaîne thermostatique. En utilisant un multimètre, vérifier la continuité de cette chaîne (soit sous tension en mode voltmètre soit hors tension en mode ohmmètre) en partant du bornier de chaudière la phase doit être présente en entrée et sortie de :
- l'aquastat de surchauffe 110°C,
- L'aquastat de priorité sanitaire,
- L'aquastat de maintien chaudière en mode sanitaire,
- L'aquastat de régulation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Suite à vos expériences vous devez avoir un souci sur la chaîne thermostatique. En utilisant un multimètre, vérifier la continuité de cette chaîne (soit sous tension en mode voltmètre soit hors tension en mode ohmmètre) en partant du bornier de chaudière la phase doit être présente en entrée et sortie de :
- l'aquastat de surchauffe 110°C,
- L'aquastat de priorité sanitaire,
- L'aquastat de maintien chaudière en mode sanitaire,
- L'aquastat de régulation de chauffage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 12:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 2. Soupape sanitaire chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément
- N°15114 : Bonsoir, la soupape sanitaire de ma chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément, environ 3 seaux par jour (30 litres). Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? Merci.
- 3. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
- N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
- 4. Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
- N°15710 : Bonjour à tous. Brûleur Stella 3050 se met en sécurité au bout d'environ 2 minutes. Entretien effectué : Nettoyage filtre, pré-filtre, changement gicleur, pression pompe 11 Bars. Essai avec flexible dans...
- 5. Problème pression chaudière au fioul Franco-Belge ambiance 4100
- N°7650 : Bonjour, je loue une maison depuis quelques semaines équipée d'une chaudière Franco-Belge ambiance 4100 au fioul. En cherchant pourquoi un de nos radiateurs ne chauffait plus et faisait du bruit, nous nous sommes rendu compte...
- 6. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
- N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
- 7. Chaudière Franco Belge ne répond pas au thermostat
- N°24156 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière fioul Optima GLS Franco Belge d'une vingtaine d'année (maison rachetée cet été) avec production ECS. Mon souci est que la chaudière ne démarre pas lorsque le thermostat est en...
- 8. Pression élevée chauffage central chaudière Franco Belge Optimigaz
- N°8233 : Bonjour, je possède une chaudière Franco Belge Optimigaz 3000. Depuis quelques mois, en période de chauffe, la pression monte à 3,5 bars voire 4 bars, celle-ci était stable à 1,5 bars auparavant. J'ai vérifié la pression...
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 10. Chaudière Franco Belge sunagaz 3000 se met en sécurité
- N°7847 : Ma chaudière Franco Belge sunagaz 3000 (18 kW) se met en sécurité d'allumage, et cela depuis qu'il fait des températures de -10° la nuit. Elle tourne normalement toute la journée (thermostat à 21°) pas de problème, le soir...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite