Problème pression eau Chappée Moorea 1 HTE code erreur E 74
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
15711
Question dépannage chaudière : Problème pression eau Chappée Moorea 1 HTE code erreur E 74
Bonjour, 
J'ai une chaudière Chappée Moorea 1 HTE 22kW GBVi, elle affiche le code erreur E 74 (pression eau), et sur l'afficheur il y a moins de 200gr quand je remets de l'eau le groupe de sécurité s'ouvre un peu, je viens de penser que c'était peut-être le capteur de pression qui est défectueux ? Car si le groupe de sécurité s'ouvre c'est peut-être parce que je dépasse les 3 bars.
En plus depuis hier la pression ne s'affiche plus sur le module d'ambiance (on passe de la température extérieure à la température du ballon comme s'il n'avait plus d'informations sur la pression ??), j'ai purgé le circuit et remis un groupe de sécurité avec manomètre, il n'y a pas d'air, le code E74 a disparu pour l'instant et ça marche l'indication de pression n'a pas réapparu (j'ai ensuite débranché le fil qui va au capteur de pression), je ne sais pas si ça un rapport avec le code E74.
Si quelqu'un a déjà eu ce souci et savoir si l'on peut tester ce capteur.
La chaudière a été installée fin 2006 et tourne vraiment depuis automne 2007.
Merci d'avance.

J'ai une chaudière Chappée Moorea 1 HTE 22kW GBVi, elle affiche le code erreur E 74 (pression eau), et sur l'afficheur il y a moins de 200gr quand je remets de l'eau le groupe de sécurité s'ouvre un peu, je viens de penser que c'était peut-être le capteur de pression qui est défectueux ? Car si le groupe de sécurité s'ouvre c'est peut-être parce que je dépasse les 3 bars.
En plus depuis hier la pression ne s'affiche plus sur le module d'ambiance (on passe de la température extérieure à la température du ballon comme s'il n'avait plus d'informations sur la pression ??), j'ai purgé le circuit et remis un groupe de sécurité avec manomètre, il n'y a pas d'air, le code E74 a disparu pour l'instant et ça marche l'indication de pression n'a pas réapparu (j'ai ensuite débranché le fil qui va au capteur de pression), je ne sais pas si ça un rapport avec le code E74.
Si quelqu'un a déjà eu ce souci et savoir si l'on peut tester ce capteur.
La chaudière a été installée fin 2006 et tourne vraiment depuis automne 2007.
Merci d'avance.
05 février 2013 à 18:36
Code erreur E 74 Moorea 1 HTE 1
Problème pression eau Chappée Moorea 1 HTE code erreur E 74
Bonsoir,
Pour vous, le groupe de sécurité c'est : Le disconnecteur ou la soupape ?
Si la soupape s'est ouverte sans raison, contrôlez votre vase d'expansion.
Quand la pression est à 0,2 bar, quand vous purgez un radiateur, la pression vous semble correcte ?
Si c'est le cas, ça peut être le capteur de pression.
Pour vous, le groupe de sécurité c'est : Le disconnecteur ou la soupape ?
Si la soupape s'est ouverte sans raison, contrôlez votre vase d'expansion.
Quand la pression est à 0,2 bar, quand vous purgez un radiateur, la pression vous semble correcte ?
Si c'est le cas, ça peut être le capteur de pression.
05 février 2013 à 22:47
Code erreur E 74 Moorea 1 HTE 2
Problème pression eau Chappée Moorea 1 HTE code erreur E 74
Bonjour,
Je parlais de la soupape qui est sensée s'ouvrir à + de 3 bars, j'ai regardé ce matin la pression sur le manomètre installé hier, elle est de 1.5 bars (ce qui n'a pas changé depuis hier), la chaudière fonctionne normalement le message d'erreur de pression n'apparait plus (je suppose que le fait de l'avoir déconnecté empêche ce message et ce qui prouverait que c'est bien le capteur de pression qui est en cause) il me reste maintenant à trouver le moyen de tester ce capteur.
Bonne journée.
Je parlais de la soupape qui est sensée s'ouvrir à + de 3 bars, j'ai regardé ce matin la pression sur le manomètre installé hier, elle est de 1.5 bars (ce qui n'a pas changé depuis hier), la chaudière fonctionne normalement le message d'erreur de pression n'apparait plus (je suppose que le fait de l'avoir déconnecté empêche ce message et ce qui prouverait que c'est bien le capteur de pression qui est en cause) il me reste maintenant à trouver le moyen de tester ce capteur.
Bonne journée.
06 février 2013 à 10:24
Code erreur E 74 Moorea 1 HTE 3
Problème pression eau Chappée Moorea 1 HTE code erreur E 74
Bonjour,
Comparez la valeur du manomètre avec celle donnée par le capteur ce sera plus simple que de tester la sonde dans ce cas là, il faut le tableau de pression/signal de régulation qui peut être du 0/10V, 4/20mA (et j'en passe).
Comparez la valeur du manomètre avec celle donnée par le capteur ce sera plus simple que de tester la sonde dans ce cas là, il faut le tableau de pression/signal de régulation qui peut être du 0/10V, 4/20mA (et j'en passe).
06 février 2013 à 13:01
Code erreur E 74 Moorea 1 HTE 4
Problème pression eau Chappée Moorea 1 HTE code erreur E 74
Bonjour,
Je ne peux pas comparer la valeur du manomètre et celle du capteur car la pression de s'affiche plus !
C'est pour cela que je pense que c'est le capteur qui est raide, il faut que je trouve les caractéristiques de ce capteur qui ressemble à un modèle Guillot.
Merci encore. Bonne journée.
Je ne peux pas comparer la valeur du manomètre et celle du capteur car la pression de s'affiche plus !
C'est pour cela que je pense que c'est le capteur qui est raide, il faut que je trouve les caractéristiques de ce capteur qui ressemble à un modèle Guillot.
Merci encore. Bonne journée.
09 février 2013 à 13:39