Bonjour,

Pouvez-vous m'aider sur un brûleur fioul Sicma 7, il se met en sécurité.

Après réarmement fait, un nombre aléatoire de 3 à 8 démarrage et se remet en sécurité et ainsi de suite, j'ai nettoyé tous les filtres, gicleur, même avec les électrodes neuves les autres avaient 2 ans même défaut.

Si quelqu'un a une idée et doc technique sur ce brûleur je suis preneur car je ne comprends plus.
Merci à tous pour l'aide car en ce moment on joue les esquimaux.
A+
05 avril 2013 à 11:23
Conseils 1 Dépannage brûleur

Problème brûleur fioul Sicma 7 se met en sécurité


Invité
invité
Bonsoir,

Essayer en dévissant le ou les deux flexibles de fioul et en les plongeant dans un bidon de fioul ou de gasoil (diesel).
Ainsi vous isolerez si le problème vient de la ligne d'alimentation ou du brûleur.

Courage, ils annoncent 17° la semaine prochaine.
05 avril 2013 à 22:27
Conseils 2 Dépannage brûleur

Problème brûleur fioul Sicma 7 se met en sécurité

poisson13
Membre inscrit
poisson13
2 messages
Bonsoir invité,

Merci pour l'info.
J'ai essayé en mettant les deux flexibles qui pompent dans un bidon et le résultat est le même si quelqu'un a une autre manipulation je suis preneur et si doc traine elle est aussi la bienvenue.

Merci pour le 17° c'est encourageant mais même le muguet claque des dents !!!!
06 avril 2013 à 21:08
Conseils 3 Dépannage brûleur

Problème brûleur fioul Sicma 7 se met en sécurité

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour,

Depuis combien de temps n'a-t-il pas été nettoyé ?
Changement gicleur, nettoyage filtre pompe, nettoyage pré filtre.
A+
07 avril 2013 à 09:34
Conseils 4 Dépannage brûleur

Problème brûleur fioul Sicma 7 se met en sécurité


Invité
invité
Bonjour.

Si vous avez fait les manipulations des deux réponses précédentes sans résultat, vérifiez la propreté de la cellule, si elle est propre, il ne reste plus que le coffret de réarmement qui peut être défectueux, auquel cas, vous devrez le changer (si votre brûleur n'est pas trop vieux).
Bonne chance. MDR84.
08 avril 2013 à 19:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 2. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 3. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
    N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
  • 4. Problème chaudière Rotex fioul
    N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
  • 5. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
    N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
  • 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 7. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
    N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
  • 8. Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
    N°16602 : Bonjour tout le monde. Ma chaudière me fait des soucis, la chaudière est programmée pour fonctionner en chauffage, et eau chaude sanitaire, elle fonctionne bien : smoke test entre 0 - 1, co2: 12%, rendement FOD 92,5%,...
  • 9. Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
    N°15710 : Bonjour à tous. Brûleur Stella 3050 se met en sécurité au bout d'environ 2 minutes. Entretien effectué : Nettoyage filtre, pré-filtre, changement gicleur, pression pompe 11 Bars. Essai avec flexible dans...
  • 10. Problème tension électrovanne brûleur fioul
    N°21823 : Bonjour à tous. Et bonne année. J'ai un problème avec ma chaudière fioul. L'électrovanne est alimentée avec 90 volts donc le fioul n'arrive pas au gicleur. Par contre si j'allume et j'éteins plusieurs fois la...
>>> Résultats suivants pour : Problème brûleur fioul Sicma 7 se met en sécurité >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage videochauffage conseilsbruleur a granules de bois chauffage brrearmement ballon electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite