Questions / Réponses Chauffage : Problème tension électrovanne brûleur fioul
Bonjour à tous. Et bonne année.
J'ai un problème avec ma chaudière fioul.
L'électrovanne est alimentée avec 90 volts donc le fioul n'arrive pas au gicleur.
Par contre si j'allume et j'éteins plusieurs fois la chaudière à la suite j'ai bien 220v et la chaudière démarre.
J'ai testé un nouveau boîtier de contrôle.
Toujours pareil.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci.
J'ai un problème avec ma chaudière fioul.
L'électrovanne est alimentée avec 90 volts donc le fioul n'arrive pas au gicleur.
Par contre si j'allume et j'éteins plusieurs fois la chaudière à la suite j'ai bien 220v et la chaudière démarre.
J'ai testé un nouveau boîtier de contrôle.
Toujours pareil.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci.
02 janvier 2022 à 18:02
Réponse 1 du forum-chauffage
Problème tension électrovanne brûleur fioul
Bonjour Dousyl80. Aucune idée, mais la faible tension peut faire penser à un relais de commande dont les contacts sont oxydés.
Mais il faudrait qu'il y ait un relais.
Une piste à suivre.
Cordialement.
Mais il faudrait qu'il y ait un relais.
Une piste à suivre.
Cordialement.
02 janvier 2022 à 22:54
Réponse 2 du forum-chauffage
Problème tension électrovanne brûleur fioul
Bonjour Terrien !
De quelle chaudière s'agit-il ?
Comment allumez-vous et éteignez-vous la chaudière ?
Lorsque vous ne trouvez que 90V aux bornes de l'électrovanne, avez-vous mesuré la tension (230V en principe) en amont du boitier de contrôle ? Je suppose que l'origine du problème se trouve avant le boitier de contrôle puisque même en le remplaçant le problème persiste.
La séquence classique de démarrage* d'un brûleur fioul est :
* que l'on peut constater de l'extérieur.
- période de balayage = moteur du ventilateur fonctionne.
- mise en marche de l'allumage (étincelles au niveau des électrodes - bruit de grésillement)
- ouverture de l'électrovanne et inflammation du mélange fioul/air
- coupure de l'allumage
- chauffe.
Le moteur du ventilateur démarre-t-il facilement ?
Cordialement.
Martien-071
De quelle chaudière s'agit-il ?
Comment allumez-vous et éteignez-vous la chaudière ?
Lorsque vous ne trouvez que 90V aux bornes de l'électrovanne, avez-vous mesuré la tension (230V en principe) en amont du boitier de contrôle ? Je suppose que l'origine du problème se trouve avant le boitier de contrôle puisque même en le remplaçant le problème persiste.
La séquence classique de démarrage* d'un brûleur fioul est :
* que l'on peut constater de l'extérieur.
- période de balayage = moteur du ventilateur fonctionne.
- mise en marche de l'allumage (étincelles au niveau des électrodes - bruit de grésillement)
- ouverture de l'électrovanne et inflammation du mélange fioul/air
- coupure de l'allumage
- chauffe.
Le moteur du ventilateur démarre-t-il facilement ?
Cordialement.
Martien-071
02 janvier 2022 à 23:16
Réponse 3 du forum-chauffage
Problème tension électrovanne brûleur fioul
Merci à tous pour vos retours.
La tension est bonne.
J'ai même démonté le cache d'un ancien boîtier pour pouvoir prendre les mesures en direct.
J'ai même changé le support du boîtier de contrôle. Tout est bon.
Si je shunte même 2 secondes la borne 3 et 4 elle démarre au quart de tour.
Ça fait vraiment penser à un boîtier de contrôle HS.
Mais j'en ai essayé 3. Ça ne change rien.
J'ai même changé les fils d'alimentation de l'électrovanne. Pareil.
Mais de tout façon si je prends bornes 2 (neutre) et 3 j'ai 230v. Par contre 2 et 4..90v. Mais pas toujours.
En fait la borne 4 passe à 230v mais au bout de 15 sec, le boîtier se met en sécurité juste avant.
C'est pour cela que quand je joue avec l'alimentation, elle démarre.
La tension est bonne.
J'ai même démonté le cache d'un ancien boîtier pour pouvoir prendre les mesures en direct.
J'ai même changé le support du boîtier de contrôle. Tout est bon.
Si je shunte même 2 secondes la borne 3 et 4 elle démarre au quart de tour.
Ça fait vraiment penser à un boîtier de contrôle HS.
Mais j'en ai essayé 3. Ça ne change rien.
J'ai même changé les fils d'alimentation de l'électrovanne. Pareil.
Mais de tout façon si je prends bornes 2 (neutre) et 3 j'ai 230v. Par contre 2 et 4..90v. Mais pas toujours.
En fait la borne 4 passe à 230v mais au bout de 15 sec, le boîtier se met en sécurité juste avant.
C'est pour cela que quand je joue avec l'alimentation, elle démarre.
03 janvier 2022 à 09:08
Réponse 4 du forum-chauffage
Problème tension électrovanne brûleur fioul
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ai approché ces bestioles de nombreuses fois.
Les boitiers que vous utilisez sont-ils neufs ou de récupération ? Dans le deuxième cas il est possible qu'ils aient tous des problèmes au niveau du contact de l'électrovanne.
Votre essai de pontage du contact de l'électrovanne (3-4) : si vous relâchez le pontage, l'électrovanne reste ouverte ?
Dans ce cas il y a de fortes chance que la tension aux bornes de l'électrovanne retombe à 90V et que ce soit suffisant pour la maintenir ouverte mais pas pour en déclencher l'ouverture.
Vous avez plusieurs boitiers à votre disposition et semblez être assez dégourdi au niveau technique.
J'ai l'impression qu'il s'agit de boitier du genre LOA ...
Vous pourriez monter un petit banc de test pour ces boitiers :
(les contacts des boitiers tiennent en général au minimum 1A => 230W résistifs)
- alimentation 230V via un interrupteur ou à défaut un cordon avec fiche secteur.
- câbler une ampoule 230V à la place du moteur,
- câbler une ampoule 230V à la place du transformateur d'allumage,
- câbler une ampoule 230V à la place de l'électrovanne,
- ne pas oublier les pontages éventuels 6-7 sur les LOA
- brancher une cellule
A défaut de support pour les boitiers, des cosses plates "auto" peuvent convenir. Attention à l'isolation électrique.
A l'allumage (cellule placée dans le noir - creux de la main), la lampe "moteur" s'éclaire, puis la lampe "allumage" et enfin la lampe électrovanne. Au moment où la lampe "électrovanne" s'éclaire, mettez la cellule en pleine lumière (simulation de flamme).
La lampe "allumage" s'éteindra après la temporisation.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ai approché ces bestioles de nombreuses fois.
Les boitiers que vous utilisez sont-ils neufs ou de récupération ? Dans le deuxième cas il est possible qu'ils aient tous des problèmes au niveau du contact de l'électrovanne.
Votre essai de pontage du contact de l'électrovanne (3-4) : si vous relâchez le pontage, l'électrovanne reste ouverte ?
Dans ce cas il y a de fortes chance que la tension aux bornes de l'électrovanne retombe à 90V et que ce soit suffisant pour la maintenir ouverte mais pas pour en déclencher l'ouverture.
Vous avez plusieurs boitiers à votre disposition et semblez être assez dégourdi au niveau technique.
J'ai l'impression qu'il s'agit de boitier du genre LOA ...
Vous pourriez monter un petit banc de test pour ces boitiers :
(les contacts des boitiers tiennent en général au minimum 1A => 230W résistifs)
- alimentation 230V via un interrupteur ou à défaut un cordon avec fiche secteur.
- câbler une ampoule 230V à la place du moteur,
- câbler une ampoule 230V à la place du transformateur d'allumage,
- câbler une ampoule 230V à la place de l'électrovanne,
- ne pas oublier les pontages éventuels 6-7 sur les LOA
- brancher une cellule
A défaut de support pour les boitiers, des cosses plates "auto" peuvent convenir. Attention à l'isolation électrique.
A l'allumage (cellule placée dans le noir - creux de la main), la lampe "moteur" s'éclaire, puis la lampe "allumage" et enfin la lampe électrovanne. Au moment où la lampe "électrovanne" s'éclaire, mettez la cellule en pleine lumière (simulation de flamme).
La lampe "allumage" s'éteindra après la temporisation.
Citation :Bizarre ... sur les LOA, c'est comme s'il y avait échange entre l'électrovanne 1 et 2 ( brûleur à 2 allures )... La 2 s'enclenche juste à la fin de la temporisation d'allumage.
Par contre 2 et 4..90v.
Mais pas toujours. En fait la borne 4 passe a 230v mais au bout de 15 sec le boîtier se met en sécurité juste avant.
Cordialement, Martien-071
03 janvier 2022 à 12:20
Réponse 5 du forum-chauffage
Problème tension électrovanne brûleur fioul
Bonjour.
Donc après plusieurs tests.
En démontant un boîtier de commande je m'aperçois que ce sont des lamelles thermiques à l'intérieur.
La lamelle de sécurité s'enclenche juste avant celle de l'électrovanne, c'est donc pour ça que ça ne démarre pas.
J'ai essayé de la faire fonctionner pour voir si sans le capot de ce boîtier loa24 ça changerait quelque chose.
Et là la chaudière fonctionne (juste en retirant le capot).
Est-ce que c'est parce que la dilatation est plus longue ???
Dans tous les cas elle démarre mais on sent que niveau temps c'est limite.
J'ai vraiment l'impression que ça vient du boîtier.
Mais j'en ai 3 dont 1 neuf.
Je ne comprends pas.
Donc après plusieurs tests.
En démontant un boîtier de commande je m'aperçois que ce sont des lamelles thermiques à l'intérieur.
La lamelle de sécurité s'enclenche juste avant celle de l'électrovanne, c'est donc pour ça que ça ne démarre pas.
J'ai essayé de la faire fonctionner pour voir si sans le capot de ce boîtier loa24 ça changerait quelque chose.
Et là la chaudière fonctionne (juste en retirant le capot).
Est-ce que c'est parce que la dilatation est plus longue ???
Dans tous les cas elle démarre mais on sent que niveau temps c'est limite.
J'ai vraiment l'impression que ça vient du boîtier.
Mais j'en ai 3 dont 1 neuf.
Je ne comprends pas.
05 janvier 2022 à 10:20
Réponse 6 du forum-chauffage
Problème tension électrovanne brûleur fioul
Bonjour,
Commencer par vérifier le câblage de votre coffret et le serrage des bornes de ce dernier.
L'alimentation électrique est-elle correcte, Phase à la Phase, Neutre au Neutre et quelles sont les tensions mesurées entre :
- Phase et Neutre ?
- Phase et Terre ?
- Neutre et Terre ?
Pour ce qui est du coffret que vous avez ouvert, pour des raisons de sécurité, il ne faut plus l'utiliser.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Commencer par vérifier le câblage de votre coffret et le serrage des bornes de ce dernier.
L'alimentation électrique est-elle correcte, Phase à la Phase, Neutre au Neutre et quelles sont les tensions mesurées entre :
- Phase et Neutre ?
- Phase et Terre ?
- Neutre et Terre ?
Pour ce qui est du coffret que vous avez ouvert, pour des raisons de sécurité, il ne faut plus l'utiliser.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2022 à 19:03
Réponse 7 du forum-chauffage
Problème tension électrovanne brûleur fioul
Oui j'ai tout vérifié.
J'ai même fabriqué un câble en alimentation directe avec un contact pour démarrage brûleur complètement indépendant de la chaudière sur un réseau différent de la chaudière.
C'est exactement le même phénomène.
J'ai même fabriqué un câble en alimentation directe avec un contact pour démarrage brûleur complètement indépendant de la chaudière sur un réseau différent de la chaudière.
C'est exactement le même phénomène.
05 janvier 2022 à 22:23
Réponse 8 du forum-chauffage
Problème tension électrovanne brûleur fioul
Bonsoir,
La tension de 90 Volts vous la mesurez à quel endroit :
- La sortie du coffret ?
- Sur le socle du coffret ?
- A l'extrémité du câble de l'électrovanne ?
- Sur la bobine de l'électrovanne ?
Cette tension vous la mesurez entre quoi :
- La Phase et le Neutre ?
- La Phase et la Terre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La tension de 90 Volts vous la mesurez à quel endroit :
- La sortie du coffret ?
- Sur le socle du coffret ?
- A l'extrémité du câble de l'électrovanne ?
- Sur la bobine de l'électrovanne ?
Cette tension vous la mesurez entre quoi :
- La Phase et le Neutre ?
- La Phase et la Terre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 janvier 2022 à 17:47
Réponse 9 du forum-chauffage
Problème tension électrovanne brûleur fioul
Bonjour.
Donc la tension je la mesure sortie du boîtier en neutre et la borne et entre terre et la borne.c'est pareil.
J'ai ouvert le boîtier et la chaudière fonctionne.
Elle met du temps a démarrer mais elle fonctionne.
J'ai d'abord 90v et quelques secondes plus tard 230v puis ça démarre.
J'ai vraiment envie de penser que c'est le boîtier mais même avec un neuf j'ai le même phénomène.
Donc la tension je la mesure sortie du boîtier en neutre et la borne et entre terre et la borne.c'est pareil.
J'ai ouvert le boîtier et la chaudière fonctionne.
Elle met du temps a démarrer mais elle fonctionne.
J'ai d'abord 90v et quelques secondes plus tard 230v puis ça démarre.
J'ai vraiment envie de penser que c'est le boîtier mais même avec un neuf j'ai le même phénomène.
14 janvier 2022 à 11:53
Réponse 10 du forum-chauffage
Problème tension électrovanne brûleur fioul
Bonsoir,
Ce défaut de tension l'avez-vous sur l'alimentation principale de la chaudière ?
- Vous mesurez combien entre Phase et Neutre ?
- Vous mesurez combien entre Phase et Terre ?
- Vous mesurez combien entre Neutre et Terre ?
Ces questions demandent une réponse précise, merci.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Ce défaut de tension l'avez-vous sur l'alimentation principale de la chaudière ?
- Vous mesurez combien entre Phase et Neutre ?
- Vous mesurez combien entre Phase et Terre ?
- Vous mesurez combien entre Neutre et Terre ?
Ces questions demandent une réponse précise, merci.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
14 janvier 2022 à 18:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 2. Problème brûleur fioul chaudière Lamborghini
- N°19083 : Bonjour, Je me permets de poster cette question et vous remercie par avance des éclairages que vous pourrez me donner - merci par avance de bien vouloir excuser la longueur de cette question mais je suis totalement perdu... Je...
- 3. Problème chaudière au fioul
- N°393 : Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend...
- 4. Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265
- N°21035 : Bonjour, Je viens vers vous pour une aide si possible. En faisant l'entretien annuel de ma chaudière Zaegel Held BCI 265 ramonage du conduit, nettoyage corps de chauffe, brûleur, pré filtre fioul, filtre de pompe, ligne...
- 5. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
- N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
- 6. Problème goudronnage chaudière fioul Ciney DM 1322
- N°16411 : Bonjour. Nouveau venu, j'ai besoin de votre science. Sur une chaudière fonte Ciney DM 1322 de 1980 j'ai fait changer le brûleur HS par un Cuenod C4 de 1986 avec le même gicleur que l'ancien brûleur 0.5 à 60°. J'ai...
- 7. Alimentation réduite sur électrovanne pompe fioul
- N°17078 : Bonjour, Après plusieurs recherches sur le net et ne trouvant pas de réponse satisfaisante, je me tourne vers vous. Donc problème survenant sur une vieille chaudière des fonderies Franco Belge mixte bois fioul, équipée...
- 8. Fuite fioul gicleur brûleur chaudière
- N°3123 : Bonjour, J'avais une fuite de fioul au niveau du gicleur de mon brûleur de marque ELCO. J'ai changé alors le gicleur et idem toujours cette fuite. J'ai essayé de placer un joint en cuivre et toujours le même résultat....
- 9. Brûleur fioul Bentone B10FU en sécurité et 70 Volts à l'électrovanne
- N°13676 : Bonjour, Mon brûleur fioul (Bentone B10FU) se met en sécurité : la turbine tourne quelques secondes puis arrêt et voyant allumé. En faisant des marches/arrêts pendant le fonctionnement de la turbine, le brûleur démarre...
- 10. Problème brûleur fioul stella 11 c Franco Belge
- N°19156 : Bonjour. J'ai un problème sur un brûleur fioul (Stella 11c. Franco Belge). Le gicleur ne s’arrête pas de gicler immédiatement à la coupure, ce qui entraîne une mauvaise combustion et une fumée noire à la fin de chaque...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite