Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
16602
Question Forum dépannage : Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
Bonjour tout le monde.
Ma chaudière me fait des soucis, la chaudière est programmée pour fonctionner en chauffage, et eau chaude sanitaire, elle fonctionne bien : smoke test entre 0 - 1, co2: 12%, rendement FOD 92,5%, jusqu’à ces derniers jours, il fait très doux, donc mon thermostat d'ambiance ne donne pas l'ordre à la chaudière de marcher, car thermostat test programmé à 19°C, la température extérieure est 20°C, et ça dure plus de 24 heures, donc le système pour chauffer l'eau sanitaire se met en marche, le brûleur commence à ventiler, du moins la pompe du brûleur commence à marcher, mais dès l'allumage, Paff !
La lampe de sécurité brûleur s'allume, et la chaudière s'arrête, il suffit de réarmer le brûleur, et tout est en ordre, tout fonctionne, jusqu'au prochain évènement identique se reproduit, c'est à dire : T° extérieure élevée, et dure plus de 24 heures, et la chauffe de l'eau sanitaire démarre, et mise de sécurité du brûleur...
J'avoue que je ne sais pas quoi faire pour trouver cette panne, pas plus mon chauffagiste, à signaler qu'on a déjà changé les électrodes, le condensateur 3 µF, la cache flamme est très propre.
Merci de vos aides.
DEPANCF4R
Ma chaudière me fait des soucis, la chaudière est programmée pour fonctionner en chauffage, et eau chaude sanitaire, elle fonctionne bien : smoke test entre 0 - 1, co2: 12%, rendement FOD 92,5%, jusqu’à ces derniers jours, il fait très doux, donc mon thermostat d'ambiance ne donne pas l'ordre à la chaudière de marcher, car thermostat test programmé à 19°C, la température extérieure est 20°C, et ça dure plus de 24 heures, donc le système pour chauffer l'eau sanitaire se met en marche, le brûleur commence à ventiler, du moins la pompe du brûleur commence à marcher, mais dès l'allumage, Paff !
La lampe de sécurité brûleur s'allume, et la chaudière s'arrête, il suffit de réarmer le brûleur, et tout est en ordre, tout fonctionne, jusqu'au prochain évènement identique se reproduit, c'est à dire : T° extérieure élevée, et dure plus de 24 heures, et la chauffe de l'eau sanitaire démarre, et mise de sécurité du brûleur...
J'avoue que je ne sais pas quoi faire pour trouver cette panne, pas plus mon chauffagiste, à signaler qu'on a déjà changé les électrodes, le condensateur 3 µF, la cache flamme est très propre.
Merci de vos aides.
DEPANCF4R
18 mars 2014 à 10:42
Forum dépannage avis 1
Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement.
Cordialement.
18 mars 2014 à 14:16
Forum dépannage avis 2
Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
Monsieur :
Merci de votre réponse, mon brûleur est CF4R Chappée, et la chaudière est NXR 1 Chappée.
Merci.
DEPANCF4R
Merci de votre réponse, mon brûleur est CF4R Chappée, et la chaudière est NXR 1 Chappée.
Merci.
DEPANCF4R
18 mars 2014 à 17:36
Forum dépannage avis 3
Invité

Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
Invité

Bonsoir, en 1er lieu la cellule photo électrique ou l'électrovanne. Cordialement.
18 mars 2014 à 17:38
Forum dépannage avis 4
Invité

Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
Invité

Bonjour.
Peut-être une légère prise d'air sur l'alimentation fioul qui désamorce due à des démarrages trop espacés (car pas de demande).
Le premier démarrage appelle le fioul mais tombe en panne, le deuxième lance le brûleur car le fioul est arrivé suite au premier essai.
Débranchez les deux flexibles et plongez les dans un bidon. Vous court-circuiterez votre ligne d'alimentation et votre cuve et ainsi isolerez si votre problème en découle... ou pas.
Bon courage.
Peut-être une légère prise d'air sur l'alimentation fioul qui désamorce due à des démarrages trop espacés (car pas de demande).
Le premier démarrage appelle le fioul mais tombe en panne, le deuxième lance le brûleur car le fioul est arrivé suite au premier essai.
Débranchez les deux flexibles et plongez les dans un bidon. Vous court-circuiterez votre ligne d'alimentation et votre cuve et ainsi isolerez si votre problème en découle... ou pas.
Bon courage.
18 mars 2014 à 18:37
Forum dépannage avis 5
Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
Messieurs "invités" :
Merci de vos informations, mais je m'y trouve pas, d'abord l'électrovanne ? Où elle se trouve ? Puis, cellule photo-électrique elle est très propre, il n' y a pas la moindre suie, donc elle devrait pas intervenir.
Quant à la manipulation proposée par le deuxième "Mr invité", je ne sais pas comment faire, car je ne suis pas compétent en plomberie.
Veuillez me donner plus de détails pour faire cette manipulation.
D'ailleurs, une fois le brûleur a été réarmé, il fonctionne très bien, jusqu'au prochain allumage du brûleur (après une longue attente, plus de 15 heures !), car il fait doux dehors (plus de 19°C), et le thermostat d'ambiance est programmé à 19°C, c'est lui qui commande le chauffage de la maison.
Je signale que les mesures sont bonnes : Smoke test: 0 - 1, CO2: 12%, rendement FOD: 92,5%. P° pompe fuel : 8 bars.
Je ne sais pas vraiment quoi faire !
Merci de vos informations, mais je m'y trouve pas, d'abord l'électrovanne ? Où elle se trouve ? Puis, cellule photo-électrique elle est très propre, il n' y a pas la moindre suie, donc elle devrait pas intervenir.
Quant à la manipulation proposée par le deuxième "Mr invité", je ne sais pas comment faire, car je ne suis pas compétent en plomberie.
Veuillez me donner plus de détails pour faire cette manipulation.
D'ailleurs, une fois le brûleur a été réarmé, il fonctionne très bien, jusqu'au prochain allumage du brûleur (après une longue attente, plus de 15 heures !), car il fait doux dehors (plus de 19°C), et le thermostat d'ambiance est programmé à 19°C, c'est lui qui commande le chauffage de la maison.
Je signale que les mesures sont bonnes : Smoke test: 0 - 1, CO2: 12%, rendement FOD: 92,5%. P° pompe fuel : 8 bars.
Je ne sais pas vraiment quoi faire !
21 mars 2014 à 11:05
Forum dépannage avis 6
Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
Bonjour Messieurs.
J'attends désespérément de l'aide pour mon brûleur cf4r Chappée, qui fonctionne très bien, smoke teste ok, co2 12%, rendement FOD 92%, le problème est qu'il se met en sécurité brûleur après un long état en veille (à cause de la douceur climat), il est à remarquer qu'une fois réarmé, le brûleur refonctionne bien jusqu'à la prochaine mise en veille...
J'ai déjà changé le condensateur, les électrodes, boitier MA 55H, le gicleur, qu'est-ce qu'il reste à faire ?
Merci d'avance de vos conseils.
J'attends désespérément de l'aide pour mon brûleur cf4r Chappée, qui fonctionne très bien, smoke teste ok, co2 12%, rendement FOD 92%, le problème est qu'il se met en sécurité brûleur après un long état en veille (à cause de la douceur climat), il est à remarquer qu'une fois réarmé, le brûleur refonctionne bien jusqu'à la prochaine mise en veille...
J'ai déjà changé le condensateur, les électrodes, boitier MA 55H, le gicleur, qu'est-ce qu'il reste à faire ?
Merci d'avance de vos conseils.
30 mars 2014 à 17:23
Forum dépannage avis 7
Invité

Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
Invité

Bonjour,
Comme le proposait précédemment un internaute, il s'agit sûrement d'une prise d'air dans les conduites de fioul, qui fait que la conduite se vide et ne peut se remplir correctement quand le brûleur démarre à cause du temps de sécurité du boitier de contrôle.
Si votre installation procède un pot filtre (petit pot en verre contenant un filtre), sur lequel sont branchés les flexibles du brûleur, vérifier qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans le fioul, sinon demandez à votre installateur de vérifier la conduite.
Pierre
Comme le proposait précédemment un internaute, il s'agit sûrement d'une prise d'air dans les conduites de fioul, qui fait que la conduite se vide et ne peut se remplir correctement quand le brûleur démarre à cause du temps de sécurité du boitier de contrôle.
Si votre installation procède un pot filtre (petit pot en verre contenant un filtre), sur lequel sont branchés les flexibles du brûleur, vérifier qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans le fioul, sinon demandez à votre installateur de vérifier la conduite.
Pierre
30 mars 2014 à 22:21
Forum dépannage avis 8
Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
Monsieur.
Merci de votre aide si rapide, je n'ai pas ce pot dont vous parlez sur mon installation vieille de plus de 40 ans, je vais installer ce pot, et je vous tiendrai au courant du résultat.
Merci.
Depancf4r
Merci de votre aide si rapide, je n'ai pas ce pot dont vous parlez sur mon installation vieille de plus de 40 ans, je vais installer ce pot, et je vous tiendrai au courant du résultat.
Merci.
Depancf4r
31 mars 2014 à 10:13
Forum dépannage avis 9
Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
Re-bonjour monsieur.
Pourriez-vous me donner la méthode et technique à suivre pour installer ce pot de filtrage pour l'aspiration de retour moi-même.
Car chaque visite du chauffagiste me coûte assez cher.
Merci d'avant.
Depancf4r
Pourriez-vous me donner la méthode et technique à suivre pour installer ce pot de filtrage pour l'aspiration de retour moi-même.
Car chaque visite du chauffagiste me coûte assez cher.
Merci d'avant.
Depancf4r
31 mars 2014 à 10:59
Forum dépannage avis 10
Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
C'est exact, il s'agit d'un problème d'étanchéité.
Bonjour, mes amis internautes : J'écris ce message pour vous remercier de m'avoir donner la solution de mon problème : mise en sécurité du brûleur après 15 à 20 heures en veille, sans raison apparente, grâce à vos conseils, j'ai trouvé que le réducteur de la cuve, sur lequel, est vissé le flotteur d'aspiration, est brisé en plusieurs morceaux lors du serrage du flotteur par mon chauffagiste, car le réducteur est en plastique.
Je l'ai remplacé par un réducteur en acier trempé, maintenant, mon brûleur marche parfaitement.
Encore merci.
DEPANCF4R
Bonjour, mes amis internautes : J'écris ce message pour vous remercier de m'avoir donner la solution de mon problème : mise en sécurité du brûleur après 15 à 20 heures en veille, sans raison apparente, grâce à vos conseils, j'ai trouvé que le réducteur de la cuve, sur lequel, est vissé le flotteur d'aspiration, est brisé en plusieurs morceaux lors du serrage du flotteur par mon chauffagiste, car le réducteur est en plastique.
Je l'ai remplacé par un réducteur en acier trempé, maintenant, mon brûleur marche parfaitement.
Encore merci.
DEPANCF4R
17 avril 2014 à 09:03