Brûleur se met en sécurité sans raison apparente

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


16602

Question Forum dépannage : Brûleur se met en sécurité sans raison apparente

depancf4r
Membre inscrit
depancf4r
21 messages
Bonjour tout le monde.

Ma chaudière me fait des soucis, la chaudière est programmée pour fonctionner en chauffage, et eau chaude sanitaire, elle fonctionne bien : smoke test entre 0 - 1, co2: 12%, rendement FOD 92,5%, jusqu’à ces derniers jours, il fait très doux, donc mon thermostat d'ambiance ne donne pas l'ordre à la chaudière de marcher, car thermostat test programmé à 19°C, la température extérieure est 20°C, et ça dure plus de 24 heures, donc le système pour chauffer l'eau sanitaire se met en marche, le brûleur commence à ventiler, du moins la pompe du brûleur commence à marcher, mais dès l'allumage, Paff !
La lampe de sécurité brûleur s'allume, et la chaudière s'arrête, il suffit de réarmer le brûleur, et tout est en ordre, tout fonctionne, jusqu'au prochain évènement identique se reproduit, c'est à dire : T° extérieure élevée, et dure plus de 24 heures, et la chauffe de l'eau sanitaire démarre, et mise de sécurité du brûleur...
J'avoue que je ne sais pas quoi faire pour trouver cette panne, pas plus mon chauffagiste, à signaler qu'on a déjà changé les électrodes, le condensateur 3 µF, la cache flamme est très propre.

Merci de vos aides.
DEPANCF4R
18 mars 2014 à 10:42
Forum dépannage avis 1

Brûleur se met en sécurité sans raison apparente

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement.
18 mars 2014 à 14:16
Forum dépannage avis 2

Brûleur se met en sécurité sans raison apparente

depancf4r
Membre inscrit
depancf4r
21 messages
Monsieur :
Merci de votre réponse, mon brûleur est CF4R Chappée, et la chaudière est NXR 1 Chappée.
Merci.
DEPANCF4R
18 mars 2014 à 17:36
Forum dépannage avis 3

Brûleur se met en sécurité sans raison apparente


Invité
invité
Bonsoir, en 1er lieu la cellule photo électrique ou l'électrovanne. Cordialement.
18 mars 2014 à 17:38
Forum dépannage avis 4

Brûleur se met en sécurité sans raison apparente


Invité
invité
Bonjour.
Peut-être une légère prise d'air sur l'alimentation fioul qui désamorce due à des démarrages trop espacés (car pas de demande).
Le premier démarrage appelle le fioul mais tombe en panne, le deuxième lance le brûleur car le fioul est arrivé suite au premier essai.
Débranchez les deux flexibles et plongez les dans un bidon. Vous court-circuiterez votre ligne d'alimentation et votre cuve et ainsi isolerez si votre problème en découle... ou pas.
Bon courage.
18 mars 2014 à 18:37
Forum dépannage avis 5

Brûleur se met en sécurité sans raison apparente

depancf4r
Membre inscrit
depancf4r
21 messages
Messieurs "invités" :

Merci de vos informations, mais je m'y trouve pas, d'abord l'électrovanne ? Où elle se trouve ? Puis, cellule photo-électrique elle est très propre, il n' y a pas la moindre suie, donc elle devrait pas intervenir.
Quant à la manipulation proposée par le deuxième "Mr invité", je ne sais pas comment faire, car je ne suis pas compétent en plomberie.
Veuillez me donner plus de détails pour faire cette manipulation.
D'ailleurs, une fois le brûleur a été réarmé, il fonctionne très bien, jusqu'au prochain allumage du brûleur (après une longue attente, plus de 15 heures !), car il fait doux dehors (plus de 19°C), et le thermostat d'ambiance est programmé à 19°C, c'est lui qui commande le chauffage de la maison.
Je signale que les mesures sont bonnes : Smoke test: 0 - 1, CO2: 12%, rendement FOD: 92,5%. P° pompe fuel : 8 bars.
Je ne sais pas vraiment quoi faire !
21 mars 2014 à 11:05
Forum dépannage avis 6

Brûleur se met en sécurité sans raison apparente

depancf4r
Membre inscrit
depancf4r
21 messages
Bonjour Messieurs.
J'attends désespérément de l'aide pour mon brûleur cf4r Chappée, qui fonctionne très bien, smoke teste ok, co2 12%, rendement FOD 92%, le problème est qu'il se met en sécurité brûleur après un long état en veille (à cause de la douceur climat), il est à remarquer qu'une fois réarmé, le brûleur refonctionne bien jusqu'à la prochaine mise en veille...

J'ai déjà changé le condensateur, les électrodes, boitier MA 55H, le gicleur, qu'est-ce qu'il reste à faire ?
Merci d'avance de vos conseils.
30 mars 2014 à 17:23
Forum dépannage avis 7

Brûleur se met en sécurité sans raison apparente


Invité
invité
Bonjour,

Comme le proposait précédemment un internaute, il s'agit sûrement d'une prise d'air dans les conduites de fioul, qui fait que la conduite se vide et ne peut se remplir correctement quand le brûleur démarre à cause du temps de sécurité du boitier de contrôle.
Si votre installation procède un pot filtre (petit pot en verre contenant un filtre), sur lequel sont branchés les flexibles du brûleur, vérifier qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans le fioul, sinon demandez à votre installateur de vérifier la conduite.
Pierre
30 mars 2014 à 22:21
Forum dépannage avis 8

Brûleur se met en sécurité sans raison apparente

depancf4r
Membre inscrit
depancf4r
21 messages
Monsieur.
Merci de votre aide si rapide, je n'ai pas ce pot dont vous parlez sur mon installation vieille de plus de 40 ans, je vais installer ce pot, et je vous tiendrai au courant du résultat.
Merci.
Depancf4r

31 mars 2014 à 10:13
Forum dépannage avis 9

Brûleur se met en sécurité sans raison apparente

depancf4r
Membre inscrit
depancf4r
21 messages
Re-bonjour monsieur.
Pourriez-vous me donner la méthode et technique à suivre pour installer ce pot de filtrage pour l'aspiration de retour moi-même.
Car chaque visite du chauffagiste me coûte assez cher.
Merci d'avant.
Depancf4r
31 mars 2014 à 10:59
Forum dépannage avis 10

Brûleur se met en sécurité sans raison apparente

depancf4r
Membre inscrit
depancf4r
21 messages
C'est exact, il s'agit d'un problème d'étanchéité.

Bonjour, mes amis internautes : J'écris ce message pour vous remercier de m'avoir donner la solution de mon problème : mise en sécurité du brûleur après 15 à 20 heures en veille, sans raison apparente, grâce à vos conseils, j'ai trouvé que le réducteur de la cuve, sur lequel, est vissé le flotteur d'aspiration, est brisé en plusieurs morceaux lors du serrage du flotteur par mon chauffagiste, car le réducteur est en plastique.
Je l'ai remplacé par un réducteur en acier trempé, maintenant, mon brûleur marche parfaitement.
Encore merci.
DEPANCF4R
17 avril 2014 à 09:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Bora se met en sécurité brûleur sans aucune raison apparente
    N°13133 : J'ai acquis le 30 octobre 2008 une chaudière Bora avec eau intégrée. Elle a marché impeccablement pendant un an et depuis elle se met en sécurité brûleur sans aucune raison apparente. L'entretien a été fait il y a un mois,...
  • 2. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 3. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
    N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
  • 4. Problème chaudière mise en sécurité incessante
    N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
  • 5. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
    N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
  • 6. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 7. Problème brûleur fioul Sicma 7 se met en sécurité
    N°15902 : Bonjour, Pouvez-vous m'aider sur un brûleur fioul Sicma 7, il se met en sécurité. Après réarmement fait, un nombre aléatoire de 3 à 8 démarrage et se remet en sécurité et ainsi de suite, j'ai nettoyé tous les...
  • 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 9. Brûleur Stella 3050 Franco Belge en sécurité au bout de 2 minutes
    N°15710 : Bonjour à tous. Brûleur Stella 3050 se met en sécurité au bout d'environ 2 minutes. Entretien effectué : Nettoyage filtre, pré-filtre, changement gicleur, pression pompe 11 Bars. Essai avec flexible dans...
  • 10. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
    N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
>>> Résultats suivants pour : Brûleur se met en sécurité sans raison apparente >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage installation climatisation reversiblenettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastuceschauffage questiontete thermostatique radiateur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite