Bonjour.
Ma chaudière De Dietrich 2007 quadrodens 500 (dubm 3) possède un circulateur UPER 15-40 Grundfos spécifique à De Dietrich.
Est-ce que je peux le remplacer par un modèle plus récent (Alpha1 L) ou dois-je le remplacer à l'identique... voire par un UPER 15-60.
Merci d'avance.
Ma chaudière De Dietrich 2007 quadrodens 500 (dubm 3) possède un circulateur UPER 15-40 Grundfos spécifique à De Dietrich.
Est-ce que je peux le remplacer par un modèle plus récent (Alpha1 L) ou dois-je le remplacer à l'identique... voire par un UPER 15-60.
Merci d'avance.
11 novembre 2018 à 18:48
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Remplacement circulateur chaudière De Dietrich
Bonsoir,
Pour le remplacement de votre pompe, vous devez utiliser une pièce détachée d'origine (référence 3000009989) dont l'entraxe de raccordement et les côtes d'encombrements correspondront à celle d'origine.
D'autre part, cette pompe est une pompe modulante pilotée par votre chaudière.
Toutes tentatives de mise en place d'une pièce non prévue par le constructeur et non référencée par lui peut provoquer des détériorations internes à votre appareil. La personne qui procède à cette intervention sera la seule responsable.
Dans l'attente de votre retour d'information.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour le remplacement de votre pompe, vous devez utiliser une pièce détachée d'origine (référence 3000009989) dont l'entraxe de raccordement et les côtes d'encombrements correspondront à celle d'origine.
D'autre part, cette pompe est une pompe modulante pilotée par votre chaudière.
Toutes tentatives de mise en place d'une pièce non prévue par le constructeur et non référencée par lui peut provoquer des détériorations internes à votre appareil. La personne qui procède à cette intervention sera la seule responsable.
Dans l'attente de votre retour d'information.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2018 à 18:50
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Remplacement circulateur chaudière De Dietrich
Merci Mario j'ai suivi votre conseil.
Je remplace la pièce par une d'origine ... mais une chose est sure c'est qu'avec ce genre de fil à la patte que De Dietrich fidélise ses clients surtout avec Serv Elite ... dont je doute fort des compétences et de la réactivité... un investissement à 13000 euros pour un quadrodens qui tombe en panne au bas mot 2 fois l'an avec une maintenance des panneaux solaires thermiques facturée 1400 € !
Je suis vraiment dubitatif et regrette amèrement mon choix... aussi maintenant je me débrouille seul... WD40 ; clé à mollette et tutti (copains, forum)... merci encore pour votre conseil.
La performance n'est pas vraiment, n'est pas l'objet de DD... 4 chaudières dans la commune en plus de la mienne... Dalkia les a toutes bidouillées...
Je remplace la pièce par une d'origine ... mais une chose est sure c'est qu'avec ce genre de fil à la patte que De Dietrich fidélise ses clients surtout avec Serv Elite ... dont je doute fort des compétences et de la réactivité... un investissement à 13000 euros pour un quadrodens qui tombe en panne au bas mot 2 fois l'an avec une maintenance des panneaux solaires thermiques facturée 1400 € !
Je suis vraiment dubitatif et regrette amèrement mon choix... aussi maintenant je me débrouille seul... WD40 ; clé à mollette et tutti (copains, forum)... merci encore pour votre conseil.
La performance n'est pas vraiment, n'est pas l'objet de DD... 4 chaudières dans la commune en plus de la mienne... Dalkia les a toutes bidouillées...
12 novembre 2018 à 22:24
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Remplacement circulateur chaudière De Dietrich
Bonjour,
Par expérience, je ne mets jamais en doute une marque ou un produit, il n'y a pas de mauvais produit ou de mauvaise marque le plus souvent ce sont :
- Le non respect des normes d'installations,
- Le non respect des préconisations d'installation et d'utilisation du produit,
- L'absence de mise en service du produit par une station technique agréée (alors qu'elle est gratuite),
- L'absence d'entretien annuel (alors qu'il est obligatoire),
- L'incompétence des prestataires et leur ignorance du produit.
Si toute cette logique était mise en place par les constructeurs depuis plus de 30 ans pour certains on augmenterait la durée de vie des installations et la satisfaction client : je ne suis pas sûr que De Dietrich ferait partie des pires...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Par expérience, je ne mets jamais en doute une marque ou un produit, il n'y a pas de mauvais produit ou de mauvaise marque le plus souvent ce sont :
- Le non respect des normes d'installations,
- Le non respect des préconisations d'installation et d'utilisation du produit,
- L'absence de mise en service du produit par une station technique agréée (alors qu'elle est gratuite),
- L'absence d'entretien annuel (alors qu'il est obligatoire),
- L'incompétence des prestataires et leur ignorance du produit.
Si toute cette logique était mise en place par les constructeurs depuis plus de 30 ans pour certains on augmenterait la durée de vie des installations et la satisfaction client : je ne suis pas sûr que De Dietrich ferait partie des pires...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 novembre 2018 à 11:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplacement circulateur chaudière De Dietrich DD 2.23
- N°9388 : Bonjour, je possède une chaudière De Dietrich DD 2.23. Le circulateur est en fin de vie (jeu dans l'axe). De marque Salmson ref TF110, je ne parviens pas à trouver de remplacement. Quelqu'un connaitrait-il un équivalent ? Merci.
- 2. Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
- N°18671 : Bonjour à tous, J'aurais une petite question concernant le remplacement de mon circulateur de chauffage fioul. Ancien circulateur : Wilo star rs 25/4 Nouveau circulateur : Wilo stratos pico 25/1-4 Chauffage central avec...
- 3. Prix pour remplacement chaudière gaz par condensation De Dietrich
- N°8635 : Je remplace ma chaudière gaz corps de chauffe fendu Zaegel Held qui a 20 ans par celle proposée par un installateur de ma région qui me conseille une chaudière au sol gaz à condensation De Dietrich. Bien que mon circulateur a...
- 4. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 5. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
- N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
- 6. Remplacement mica poêle à bois De Dietrich
- N°4415 : Bonjour, je possède un poêle à bois De Dietrich modèle 751 qui fonctionne très bien mais le mica est défectueux et je n'en trouve pas pour le remplacer, de plus je ne peux pas mettre de vitres aux portes car elles sont...
- 7. Remplacement thermostat chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
- N°23643 : Bonjour. Le vieux thermostat raccordé à ma chaudière étant hors service, j'essaie de le remplacer. La chaudière, une De Dietrich MS 24 MI FF (https://vzis.eu/wp-content/uploads/2017/09/ZENA-MS-IT.pdf), était raccordée...
- 8. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 10. Aide choix remplacement chaudière au sol
- N°24034 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich modèle DTG1300-25-EcoNoxV130. Elle a 15 ans et elle présente différente pannes en particulier "alarme ventilo" Le chauffagiste a refusé de la réparer car il me dit que De Dietrich...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite