Bonjour,
Depuis une semaine ma chaudière THRI5.25 affiche le code 1.60 "vitesse du ventilo non atteinte".
J'ai vu dans le forum le post de "Hervé95" que changer les 2 condo de filtrage de150nf était peut-être la solution, je l'ai fait sans résultat, le problème est toujours là.
Le ventilo a du mal à démarrer, je le lance à la main, il tourne je ne sais pas à quelle vitesse car la chaudière ne démarre pas quand même, si je débranche le connecteur de régulation sur le ventilo celui-ci s'arrête immédiatement.
La société qui me fait l'entretien annuel veut me remplacer le ventilo et le LMU.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Cordialement.
Depuis une semaine ma chaudière THRI5.25 affiche le code 1.60 "vitesse du ventilo non atteinte".
J'ai vu dans le forum le post de "Hervé95" que changer les 2 condo de filtrage de150nf était peut-être la solution, je l'ai fait sans résultat, le problème est toujours là.
Le ventilo a du mal à démarrer, je le lance à la main, il tourne je ne sais pas à quelle vitesse car la chaudière ne démarre pas quand même, si je débranche le connecteur de régulation sur le ventilo celui-ci s'arrête immédiatement.
La société qui me fait l'entretien annuel veut me remplacer le ventilo et le LMU.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Cordialement.
12 novembre 2018 à 10:23
Conseils 1 forum chauffage bricovideo.com
Chaudière Géminox THRI 5.25 erreur 1.60
Bonsoir,
Le remplacement des deux pièces n'est nécessaire que si le diagnostic l'exige :
- Si en débranchant la fiche de commande du ventilateur (fiche plate) celui-ci ne part pas en pleine vitesse, le système de tachymètre doit être défectueux : ventilateur HS,
- Si en débranchant la fiche de commande du ventilateur il ne se passe rien, vérifier sur l'autre fiche que l'alimentation en 230 volts est bien présente, si oui ne remplacer que le ventilateur, si non recherchez pourquoi l'alimentation n'arrive pas : connexions, fiches, fils, cartes...
Dans tous les cas, demandez un devis (obligatoire au dessus de 150 €) et faite une déclaration de sinistre auprès de votre assurance pour faire fonctionner la garantie "dégâts électrique", votre prestataire doit connaître la procédure.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le remplacement des deux pièces n'est nécessaire que si le diagnostic l'exige :
- Si en débranchant la fiche de commande du ventilateur (fiche plate) celui-ci ne part pas en pleine vitesse, le système de tachymètre doit être défectueux : ventilateur HS,
- Si en débranchant la fiche de commande du ventilateur il ne se passe rien, vérifier sur l'autre fiche que l'alimentation en 230 volts est bien présente, si oui ne remplacer que le ventilateur, si non recherchez pourquoi l'alimentation n'arrive pas : connexions, fiches, fils, cartes...
Dans tous les cas, demandez un devis (obligatoire au dessus de 150 €) et faite une déclaration de sinistre auprès de votre assurance pour faire fonctionner la garantie "dégâts électrique", votre prestataire doit connaître la procédure.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2018 à 18:24
Conseils 2 forum chauffage bricovideo.com
Chaudière Géminox THRI 5.25 erreur 1.60
Bonsoir Mario,
L'alimentation 220V arrive bien au ventilo et quand je débranche la fiche plate de commande le ventilo que j'ai préalablement lancé à la main s'arrête instantanément.
Je pense donc comme vous que le changement de la carte n'est pas nécessaire.
Je vous tiendrais au courant du résultat.
Merci beaucoup.
Cordialement.
L'alimentation 220V arrive bien au ventilo et quand je débranche la fiche plate de commande le ventilo que j'ai préalablement lancé à la main s'arrête instantanément.
Je pense donc comme vous que le changement de la carte n'est pas nécessaire.
Je vous tiendrais au courant du résultat.
Merci beaucoup.
Cordialement.
12 novembre 2018 à 20:17
Conseils 3 forum chauffage bricovideo.com
Chaudière Géminox THRI 5.25 erreur 1.60
Bonjour.
Le ventilo vient d'être remplacé tout refonctionne correctement.
Merci encore.
Cordialement.
Note du modérateur : desphi, merci pour votre retour d'information.
Le ventilo vient d'être remplacé tout refonctionne correctement.
Merci encore.
Cordialement.
Note du modérateur : desphi, merci pour votre retour d'information.
20 novembre 2018 à 15:37
Conseils 4 forum chauffage bricovideo.com
Chaudière Géminox THRI 5.25 erreur 1.60
Image du jour BricoVidéo
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 889 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Toits de Paris. Photo argentique Patrice Faro. Noir et blanc. Nikon F Tri-X Kodak. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 889 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Toits de Paris. Photo argentique Patrice Faro. Noir et blanc. Nikon F Tri-X Kodak. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
20 novembre 2018 à 16:24