FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière Géminox THRI 5.25 erreur 1.60

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 626 questions dans le forum chauffage


19628

Question Forum Chauffage : Chaudière Géminox THRI 5.25 erreur 1.60

desphi
Membre inscrit
desphi
4 messages
Bonjour,

Depuis une semaine ma chaudière THRI5.25 affiche le code 1.60 "vitesse du ventilo non atteinte".
J'ai vu dans le forum le post de "Hervé95" que changer les 2 condo de filtrage de150nf était peut-être la solution, je l'ai fait sans résultat, le problème est toujours là.
Le ventilo a du mal à démarrer, je le lance à la main, il tourne je ne sais pas à quelle vitesse car la chaudière ne démarre pas quand même, si je débranche le connecteur de régulation sur le ventilo celui-ci s'arrête immédiatement.
La société qui me fait l'entretien annuel veut me remplacer le ventilo et le LMU.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Cordialement.
12 novembre 2018 à 10:23
Conseils 1 forum chauffage bricovideo.com

Chaudière Géminox THRI 5.25 erreur 1.60

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Le remplacement des deux pièces n'est nécessaire que si le diagnostic l'exige :
- Si en débranchant la fiche de commande du ventilateur (fiche plate) celui-ci ne part pas en pleine vitesse, le système de tachymètre doit être défectueux : ventilateur HS,
- Si en débranchant la fiche de commande du ventilateur il ne se passe rien, vérifier sur l'autre fiche que l'alimentation en 230 volts est bien présente, si oui ne remplacer que le ventilateur, si non recherchez pourquoi l'alimentation n'arrive pas : connexions, fiches, fils, cartes...

Dans tous les cas, demandez un devis (obligatoire au dessus de 150 €) et faite une déclaration de sinistre auprès de votre assurance pour faire fonctionner la garantie "dégâts électrique", votre prestataire doit connaître la procédure.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2018 à 18:24
Conseils 2 forum chauffage bricovideo.com

Chaudière Géminox THRI 5.25 erreur 1.60

desphi
Membre inscrit
desphi
4 messages
Bonsoir Mario,
L'alimentation 220V arrive bien au ventilo et quand je débranche la fiche plate de commande le ventilo que j'ai préalablement lancé à la main s'arrête instantanément.
Je pense donc comme vous que le changement de la carte n'est pas nécessaire.
Je vous tiendrais au courant du résultat.
Merci beaucoup.
Cordialement.
12 novembre 2018 à 20:17
Conseils 3 forum chauffage bricovideo.com

Chaudière Géminox THRI 5.25 erreur 1.60

desphi
Membre inscrit
desphi
4 messages
Bonjour.
Le ventilo vient d'être remplacé tout refonctionne correctement.
Merci encore.
Cordialement.

Note du modérateur : desphi, merci pour votre retour d'information.
20 novembre 2018 à 15:37
Conseils 4 forum chauffage bricovideo.com

Chaudière Géminox THRI 5.25 erreur 1.60

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 034 messages
Image du jour BricoVidéo
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 889 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Toits de Paris. Photo argentique Patrice Faro. Noir et blanc. Nikon F Tri-X Kodak. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
20 novembre 2018 à 16:24

Proposer une réponse à Chaudière Géminox THRI 5.25 erreur 1.60



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Erreur 60 chaudière Geminox THRI 10-50 C
    N°18856 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, ma chaudière Geminox THRI 10-50 C de 2007 part en erreur 60 (160) (vitesse ventilateur trop basse en mode "assèchement"). Le problème se produisait auparavant de temps en temps, puis de plus...
  • 4. Chaudière Geminox THRI 5-25 C Erreur 160 ventilateur ou carte ?
    N°17456 : Bonjour, La mise en sécurité Erreur 160 Toutefois, elle redémarre toujours si je débranche l’électronique du ventilateur ce qui la lance sans modulation de vitesse, puis le ventilo ralentit dès que je rebranche la prise...
  • 5. Panne chaudière Geminox THRi 2-13C erreur 133
    N°20046 : Bonsoir, Merci à tous pour les recherches effectuées pour diagnostiquer l'erreur 133 sur nos différents modèles de chaudières. Ma chaudière Geminox THRi 2-13C (régulation REG73) n'a pas démarré en début de semaine...
  • 6. Problème chaudière Geminox Thri 525 M75
    N°23698 : Bonjour. J'ai une chaudière Geminox Thri 525 M75 qui va bientôt fêter ses 20 ans. J'ai 2 circuits de chauffage : plancher chauffant et radiateurs, ainsi que la production d'ECS avec un ballon incorporé. J'ai un problème...
  • 7. Paramétrer chaudière Geminox THRi 5-25 SEP
    N°20962 : Bonjour. Je recherche le paramétrage d'origine pour une chaudière Geminox THRi 5-25 SEP afin de comparer à l'existant. Merci d'avance pour votre retour d'info. Cordialement. YC
  • 8. Chaudière Geminox thri 5-25+reg73 sept démarrages mode auto
    N°22571 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz à condensation Geminox thri 5-25 sep + sonde reg 73 + radiateurs sans sonde extérieure. J'ai programmé en mode auto un départ à 6h30 jusqu'à 10 h et une consigne de 20,5 le matin quand...
  • 9. Problème chaudière à condensation Geminox thri THRi 0.9-9 C
    N°18195 : Bonjour. Sur ma chaudière à condensation Geminox thri THRi 0.9-9 C J'ai un code erreur 1/60 a priori ça vient du ventilateur. Un autre code erreur 1/18 pas assez de pression... Il y a t-il quelqu'un pour me donner un coup...
  • 10. Problème configuration chaudière Geminox THRi 25
    N°23693 : Bonjour et merci d'avance à ceux qui pourront m'aider. Je possède une chaudière Geminox THRi 25 avec 2 circuits (plancher chauffant à au RDC et radiateurs à l'étage. Suite à la tempête et de nombreuses coupures...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Géminox THRI 5.25 erreur 1.60 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite