Questions Chauffage : Remplacement circulateur chaudière De Dietrich DD 2.23


Invité
invité
Bonjour, je possède une chaudière De Dietrich DD 2.23. Le circulateur est en fin de vie (jeu dans l'axe).
De marque Salmson ref TF110, je ne parviens pas à trouver de remplacement. Quelqu'un connaitrait-il un équivalent ? Merci.
08 juillet 2009 à 17:21
Conseil Réparation 1 Chauffage

Remplacement circulateur chaudière De Dietrich DD 2.23


Invité
invité
Bonjour, vous pouvez trouver un Grundfoss, un Wilo, il faut par contre prendre la dimension entre bride, le diamètre de raccordement, la hauteur manométrique et le débit.
G. B.
09 juillet 2009 à 23:50
Conseil Réparation 2 Chauffage

Remplacement circulateur chaudière De Dietrich DD 2.23


Invité
invité
Je viens de faire une échange de chaudière je possède exactement ce circulateur il est en bon état, dites-moi si vous le recherchez toujours. Mail : jean-paul.davion@orange.fr
18 juin 2011 à 13:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Remplacement circulateur chaudière De Dietrich
    N°19627 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich 2007 quadrodens 500 (dubm 3) possède un circulateur UPER 15-40 Grundfos spécifique à De Dietrich. Est-ce que je peux le remplacer par un modèle plus récent (Alpha1 L) ou dois-je le...
  • 2. Aide choix remplacement chaudière au sol
    N°24034 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich modèle DTG1300-25-EcoNoxV130. Elle a 15 ans et elle présente différente pannes en particulier "alarme ventilo" Le chauffagiste a refusé de la réparer car il me dit que De Dietrich...
  • 3. Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
    N°18671 : Bonjour à tous, J'aurais une petite question concernant le remplacement de mon circulateur de chauffage fioul. Ancien circulateur : Wilo star rs 25/4 Nouveau circulateur : Wilo stratos pico 25/1-4 Chauffage central avec...
  • 4. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 5. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
  • 6. Prix pour remplacement chaudière gaz par condensation De Dietrich
    N°8635 : Je remplace ma chaudière gaz corps de chauffe fendu Zaegel Held qui a 20 ans par celle proposée par un installateur de ma région qui me conseille une chaudière au sol gaz à condensation De Dietrich. Bien que mon circulateur a...
  • 7. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 8. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
    N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
  • 9. Remplacement mica poêle à bois De Dietrich
    N°4415 : Bonjour, je possède un poêle à bois De Dietrich modèle 751 qui fonctionne très bien mais le mica est défectueux et je n'en trouve pas pour le remplacer, de plus je ne peux pas mettre de vitres aux portes car elles sont...
  • 10. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
    N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement circulateur chaudière De Dietrich DD 2.23 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
radiateurs chauffagechauffage au solerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagepoel a granules



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite