Panne chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Centora
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19626
Question Forum Chauffage : Panne chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Centora
Bonjour à tous,
Aujourd'hui, ma chaudière est tombée en panne.
C'est le modèle Centora de Chaffoteaux et Maury, installée il y a 8 ou 10 ans et révisée il y a 2 mois.
Lorsque le thermostat déclenche, les brûleurs s'actionnent jusqu'à ce que les voyants montent à 60 et lorsque le voyant arrive à 79, les brûleurs s'éteignent et reprennent lorsque les voyants descendent à 30.
J'ai trouvé une vidéo sur YouTube avec le même problème :
https://youtu.be/7g5LSEJttE8
(dans la vidéo le re-déclenchement se produit à 60 alors que moi les cycles sont plus longs, attendre jusqu'à 30).
J'appelle mon chauffagiste Lundi mais pas sûr qu'il puisse se déplacer cette semaine et ça commence à nous inquiéter.
Merci pour vos retours et conseils.
Laurent
Aujourd'hui, ma chaudière est tombée en panne.
C'est le modèle Centora de Chaffoteaux et Maury, installée il y a 8 ou 10 ans et révisée il y a 2 mois.
Lorsque le thermostat déclenche, les brûleurs s'actionnent jusqu'à ce que les voyants montent à 60 et lorsque le voyant arrive à 79, les brûleurs s'éteignent et reprennent lorsque les voyants descendent à 30.
J'ai trouvé une vidéo sur YouTube avec le même problème :
https://youtu.be/7g5LSEJttE8
(dans la vidéo le re-déclenchement se produit à 60 alors que moi les cycles sont plus longs, attendre jusqu'à 30).
J'appelle mon chauffagiste Lundi mais pas sûr qu'il puisse se déplacer cette semaine et ça commence à nous inquiéter.
Merci pour vos retours et conseils.
Laurent
11 novembre 2018 à 14:30
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Panne chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Centora
Bonsoir,
Le comportement de votre chaudière :
- Son temps de montée en température,
- Son temps de refroidissement,
- La température de départ,
- La température d'enclenchement ou de ré-enclenchement du brûleur.
Tout dépend de votre installation, des réglages de votre chaudière, de votre installation ou de votre thermostat d'ambiance :
- Combien avez-vous de radiateurs ?
- Sont-ils tous ouvert en grand ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques ?
- La pompe de votre chaudière est sur quelle vitesse ?
- La puissance maximum de chauffage de votre chaudière est réglée à combien ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le comportement de votre chaudière :
- Son temps de montée en température,
- Son temps de refroidissement,
- La température de départ,
- La température d'enclenchement ou de ré-enclenchement du brûleur.
Tout dépend de votre installation, des réglages de votre chaudière, de votre installation ou de votre thermostat d'ambiance :
- Combien avez-vous de radiateurs ?
- Sont-ils tous ouvert en grand ?
- Avez-vous des robinets thermostatiques ?
- La pompe de votre chaudière est sur quelle vitesse ?
- La puissance maximum de chauffage de votre chaudière est réglée à combien ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 novembre 2018 à 18:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 2. Chaudière Chaffoteaux & Maury Centora 24 CF en panne
- N°8199 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une chaudière de marque Chaffoteaux & Maury Centora 24 CF il y a 7 jours chez LM. Je l'ai installé complètement. Je l'allume, elle fonctionne un peu puis s'arrête en affichant les leds 60 70...
- 3. Panne chaudière Chaffoteaux et Maury Centora leds 40 80 clignotent
- N°14174 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Centora qui vient de tomber en panne pour la 2ème fois. Leds 40/80 clignotent. La 1ère fois ça a redémarré tout seul et là depuis plus de 24h rien n'y fait, même pas un...
- 4. Chaudière Chaffoteaux et Maury en surchauffe
- N°15789 : Bonsoir, Ma chaudière Chaffoteaux et Maury se met en surchauffe. Elle marche bien : chauffage et sanitaire. Puis se met en surchauffe. On l'arrête, on la laisse au repos quelques minutes. On relance la chaudière et elle...
- 5. Panne Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°2780 : Sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff, l'afficheur indique "24" défaut contrôle extracteur. Que signifie cela ?
- 6. Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF monte en pression à 3 bars
- N°16668 : Bonjour Ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 3-24 CF avec un ballon d'eau chaude de 200 litres Chaffoteaux et Maury DUO 200, date d'installation de l'ensemble Mars 2003. J'ai un contrat de maintenance donc l'ensemble est...
- 7. Vanne trois voies chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 cf
- N°16441 : Bonjour. Je viens de changer ma vanne trois voies sur une chaudière Chaffoteaux & Maury 2.24 cf, problème de circulation, le moteur est neuf et ça recommence, cela marche 2 minutes plus ou moins et ça coupe. Pareil pour le...
- 8. Panne chaudière Chaffoteaux et Maury type Centora ne fonctionne plus
- N°13114 : Bonjour, ma chaudière Chaffoteaux et Maury type Centora ne se déclenche plus ; les voyants 40 et 80 clignotent donc plus de chauffage ni d'eau chaude ! Je suis locataire ; que puis-je faire ? Merci à vous.
- 9. Problème chaudière Centora 2 Chaffoteaux et Maury
- N°2911 : Bonjour, je viens de rentrer dans un appartement neuf avec une chaudière Centora 2 de chez Chaffoteaux & Maury. Depuis quelques jours, la chaudière s'arrête (plus de chauffage et eau chaude) sur les voyants de température 60,...
- 10. Plus d’eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF
- N°20985 : Bonsoir. Voilà je n’ai plus d’eau chaude sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF. Le chauffage fonctionne parfaitement. Pouvez-vous m'aider ? La chaudière se met en route quand j’allume l’eau...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite