Bonjour.
Je viens solliciter votre expertise.
J'ai fait poser une chaudière De Dietrich gaz AGC25 en octobre 2022, qui alimente le rez-de-chaussée et l'étage en plancher chauffant.
Un thermostat relié par fil intérieur permet de lire et d'afficher la consigne de température et une sonde extérieure.
Elle a été utilisée pendant 6 mois, d'octobre à avril 2023.
Je viens de la remettre en route et, en octobre 2023, elle pose le même problème qu'en 2022 : il est impossible d'atteindre les 20° de consigne.
La chaudière fait des cycles très courts, c'est-à-dire qu'elle monte en température, envoie de l'eau chaude, puis rapidement cesse de le faire car, sur un thermomètre que j'ai placé en départ eau chaude, on voit au bout de 1 minute et 30 secondes la température baisser par exemple de 35° à 17° et y rester. Puis elle refait ce cycle.
J'ai testé 2 pentes à 0.8 et à cette valeur elle fait ces cycles plus souvent.
Je ne vois pas comment ça peut chauffer si le cycle d'envoi d'eau chaude ne dure pas pour atteindre la consigne ?
Précision : Elle affiche un ? qui signifie "anticycle court".
Le circuit a été totalement désemboué en avril 2022 par un spécialiste avec pompe de désembouage, pour information.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
Je viens solliciter votre expertise.
J'ai fait poser une chaudière De Dietrich gaz AGC25 en octobre 2022, qui alimente le rez-de-chaussée et l'étage en plancher chauffant.
Un thermostat relié par fil intérieur permet de lire et d'afficher la consigne de température et une sonde extérieure.
Elle a été utilisée pendant 6 mois, d'octobre à avril 2023.
Je viens de la remettre en route et, en octobre 2023, elle pose le même problème qu'en 2022 : il est impossible d'atteindre les 20° de consigne.
La chaudière fait des cycles très courts, c'est-à-dire qu'elle monte en température, envoie de l'eau chaude, puis rapidement cesse de le faire car, sur un thermomètre que j'ai placé en départ eau chaude, on voit au bout de 1 minute et 30 secondes la température baisser par exemple de 35° à 17° et y rester. Puis elle refait ce cycle.
J'ai testé 2 pentes à 0.8 et à cette valeur elle fait ces cycles plus souvent.
Je ne vois pas comment ça peut chauffer si le cycle d'envoi d'eau chaude ne dure pas pour atteindre la consigne ?
Précision : Elle affiche un ? qui signifie "anticycle court".
Le circuit a été totalement désemboué en avril 2022 par un spécialiste avec pompe de désembouage, pour information.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
28 octobre 2023 à 18:44
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Anticycle court chaudière De Dietrich AGC25
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Nombre de radiateurs et surface de plancher chauffant ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Suite à l'installation de votre chaudière, avez-vous bénéficié d'une mise en service de cette dernière par une station technique agréée ou par le service technique du fabricant De Dietrich, afin d'adapter les paramètres de la chaudière aux besoins réels de votre installation ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Nombre de radiateurs et surface de plancher chauffant ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Suite à l'installation de votre chaudière, avez-vous bénéficié d'une mise en service de cette dernière par une station technique agréée ou par le service technique du fabricant De Dietrich, afin d'adapter les paramètres de la chaudière aux besoins réels de votre installation ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2023 à 19:07