Problème Forum Chauffage : Modifier configuration commande à distance Logamatic 2107

vm3190
Membre inscrit
vm3190
2 messages
Bonjour.

J'ai une chaudière Buderus G124 (2001) avec un Logamatic 2107, une régulation extérieure avec commande à distance (sonde extérieure type FA Buderus).
Ma question : où puis-je modifier la configuration de la commande à distance ?
Par exemple, diminuer la température de consigne en mode jour ou changer l'heure de passage en mode jour/nuit.

Sur le Logamatic, il affiche CAD CC1 et toutes les modifications que j'apporte sont sans effet.
Où puis-je modifier le programme CC1 ?
Sur le thermostat, je peux juste passer de mode jour en mode nuit ou inversement.
Le gros bouton de réglage de la température est apparemment sans effet.
Merci pour votre aide.
29 octobre 2023 à 11:10
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Modifier configuration commande à distance Logamatic 2107

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir.

Toutes les modifications de consignes de températures et de programmes horaires se font sur le tableau de régulation de la chaudière (sur la LOGAMATIC 2107).
Il faut valider les modifications par la touche "ok" et vérifier que l'influence de l'ambiance est bien active.

Avez-vous la notice de cette régulation ?

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2023 à 19:12
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Modifier configuration commande à distance Logamatic 2107

vm3190
Membre inscrit
vm3190
2 messages
Bonjour Mario.

Voici les renseignements que j'ai pu obtenir (toutes les infos et images sont dans le fichier annexé).
Renseignements principaux : Buderus G124X, 28KW, n° ser : 63004013-00-1306-00700. Type : radiateur. Sonde extérieure type FA. Pas de vannes thermostatiques. Thermostat d'ambiance Buderus.

Question : dans les notices, quand on parle de commande à distance BFU, s'agit-il du thermostat d'ambiance ou de la sonde extérieure ? Dans la notice (pg 32, voir fichier) on parle de soulever le couvercle de la commande à distance... ??
Sur le thermostat, si on veut modifier la température de consigne de jour, cela ne change rien.

Vous dites que cela se règle sur le logamatic 2107.
Or quand on pousse sur le bouton "Thermomètre", on voit CAD CC1" et on ne peut pas aller plus loin.
Sur le bouton "PROG", on voit PERSO, FAMILLE, ... mais pas de CC1.
Sur le bouton en bas à droite "sorte de main à trois doigts", on voit CC 01 et c'est tout.

A votre disposition pour plus de renseignements plus concrets.
Merci.
01 novembre 2023 à 11:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Logamatic 2107 commande à distance chaudière Buderus BFU HS
    N°20759 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre aide pour un problème avec la commande à distance de ma chaudière Buderus. J'ai cette chaudière fioul Buderus Logano depuis 2003 et elle ne m'a jamais posé de problème...
  • 2. Chaudière Buderus S115 commande à distance logamatic clignote
    N°16300 : Bonjour, J'ai une chaudière Buderus S115, avec commande Logamatic et une commande à distance. Jusqu'à la semaine dernière, nous n'avions pas raccordé la commande à distance car les travaux n'étaient pas finis. Cette...
  • 3. Consommation Buderus Loganatherm G 205 T avec Logamatic 2107
    N°21724 : Bonjour à tous. Je viens de constater une consommation de fioul plus qu'élevée (à mon sens) : en 17 jours environ 450-500L. :cry: Il est vrai que nous avons eu ce dernier mois des températures négatives et pas...
  • 4. Panne chaudière Logamatic 2107 module NM282
    N°22022 : Bonjour. J'ai un petit relais de commande vanne gaz sur le module NM282 qui se met à s'enclencher et se couper indéfiniment limite vibration et donc la vanne gaz se coupe et s'enclenche sans arrêt. Merci d'avance pour vos...
  • 5. Problème chaudière Buderus équipée du module Logamatic
    N°16440 : Bonjour, Depuis le redémarrage de ma chaudière Buderus équipée du module Logamatic et thermostat d'ambiance BFU, le thermostat n'était plus fonctionnel il clignotait, je suis donc allé dans le menu activer le CC01. Le...
  • 6. Impossible de modifier programmation régulateur Logamatic 2107
    N°17570 : Bonjour. J'ai une chaudière Budérus G115, gérée, ou pilotée, par un régulateur Logamatic 2107. Sur la documentation de ce régulateur, il est indiqué que pour changer le programme de base il faut : 1. Maintenir la...
  • 7. Chaudière Buderus logamatic 2107 panne défaut
    N°14317 : Bonjour, Sur ma chaudière Buderus logamatic 2107 j'ai toujours un défaut, brûleur err et avant elle redémarrait, maintenant je n'arrive plus à la démarrer. Merci.
  • 8. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 9. Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
    N°5562 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul Buderus logano SC115 avec commande électronique logamatic + thermostat int Buderus BFU + sonde extérieur. Le problème est que la nuit il n'y a pas de chauffage et le jour c'est du n'importe...
  • 10. Chaudière Buderus HS 3220 paramétrer commande à distance BFM
    N°18559 : Bonjour à tous, Nous venons d'acheter une maison ancienne qui est équipée d'une chaudière Buderus avec régulation HS 3220. Nous avons modifié la disposition et l'utilité des pièces de la maison, par conséquent la...
>>> Résultats suivants pour : Modifier configuration commande à distance Logamatic 2107 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation chaudieredepannage chaudiere ideal standardchanger circulateurchauffage chaudiere bv fdp6



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite