Oxydation corps de chauffe De Dietrich AGC25 et plancher chauffant
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
23784
Question Forum Chauffage : Oxydation corps de chauffe De Dietrich AGC25 et plancher chauffant
Bonjour, ma chaudière récente AGC25 De Dietrich sur plancher chauffant intégral chauffe mal.
Le spécialiste de désembouage me dit avoir rencontré exactement le même problème et sur plusieurs marques.
La raison serai l'incompatibilité des corps de chauffe alu avec les installations en plancher chauffant PER.
Il a retrouvé des petites particules lors du désembouage symptomatiques de la désagrégation de l'aluminium.
Ce phénomène ne se produit pas parait-il avec des radiateurs.
Ces particule peuvent ralentir les circuits de l'eau dans différentes parties comme les nourrices de distribution.
Pas de remède selon lui, même en changeant le corps de chauffe ça recommandera.
Les solutions proposées mettre un échangeur externe entre la chaudière et le plancher, ainsi plus de "contact" chaudière/plancher, sinon ne retenir que les chaudière INOX ou Cuivre (ou Fonte comme dans le temps...).
Si il y a des spécialistes qui connaisse cette pathologie confirmez vous ?
Merci beaucoup.
Le spécialiste de désembouage me dit avoir rencontré exactement le même problème et sur plusieurs marques.
La raison serai l'incompatibilité des corps de chauffe alu avec les installations en plancher chauffant PER.
Il a retrouvé des petites particules lors du désembouage symptomatiques de la désagrégation de l'aluminium.
Ce phénomène ne se produit pas parait-il avec des radiateurs.
Ces particule peuvent ralentir les circuits de l'eau dans différentes parties comme les nourrices de distribution.
Pas de remède selon lui, même en changeant le corps de chauffe ça recommandera.
Les solutions proposées mettre un échangeur externe entre la chaudière et le plancher, ainsi plus de "contact" chaudière/plancher, sinon ne retenir que les chaudière INOX ou Cuivre (ou Fonte comme dans le temps...).
Si il y a des spécialistes qui connaisse cette pathologie confirmez vous ?
Merci beaucoup.
17 janvier 2024 à 14:41
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Oxydation corps de chauffe De Dietrich AGC25 et plancher chauffant
Bonjour.
Votre spécialiste de désembouage a oublié de vous dire que dans le cas d'un plancher chauffant :
- L'eau dans le plancher chauffant doit être traitée contre la boue et les algues,
- Que ce même traitement doit agi contre l'oxygénation et l'oxydation des composants constituant l'installation,
- Que lorsque vous mettez en place une chaudière avec un corps de chauffe en fonte d'alu, ou des radiateurs de même nature, un traitement spécifique contre les phénomènes d'électrolyse doit être mis en place,
- L'installation doit être équipée d'un filtre sur le retour de la chaudière,
Toutes ces préconisations sont dans la notice de pose et d'utilisation de la chaudière, elles font également partie des conditions de garanties.
La solution qu'il propose reste de sa responsabilité mais il oublis que c'est une chaudière à condensation, qu'elle ne condensera plus, que cela achèvera le corps de chauffe et qu'elle ne peut-être montée de la sorte.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre spécialiste de désembouage a oublié de vous dire que dans le cas d'un plancher chauffant :
- L'eau dans le plancher chauffant doit être traitée contre la boue et les algues,
- Que ce même traitement doit agi contre l'oxygénation et l'oxydation des composants constituant l'installation,
- Que lorsque vous mettez en place une chaudière avec un corps de chauffe en fonte d'alu, ou des radiateurs de même nature, un traitement spécifique contre les phénomènes d'électrolyse doit être mis en place,
- L'installation doit être équipée d'un filtre sur le retour de la chaudière,
Toutes ces préconisations sont dans la notice de pose et d'utilisation de la chaudière, elles font également partie des conditions de garanties.
La solution qu'il propose reste de sa responsabilité mais il oublis que c'est une chaudière à condensation, qu'elle ne condensera plus, que cela achèvera le corps de chauffe et qu'elle ne peut-être montée de la sorte.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2024 à 11:03