Question Forum Chauffage : Encrassement rapide corps de chauffe Calydra intoxication au CO


Invité
invité
Est-il possible qu'un corps de chauffe (Calydra) s'encrasse en trois mois (depuis la dernière visite du chauffagiste) au point de devenir la cause de l'intoxication au monoxyde de carbone (CO) dont nous avons été victime la semaine dernière ?
Merci de vos éclaircissements.
19 janvier 2009 à 04:31
Réponses FAQ Chauffage 1

Encrassement rapide corps de chauffe Calydra intoxication au CO


Invité
invité
Vérifier la pression du gaz, le réglage de l'air comburant et surtout, faire une analyse avec l'appareil "analyseur électronique", qui donnera tous les résultats. Avec cela on pourra agir sur tel ou tel point du réglage. VP
Réponses FAQ Chauffage 2

Encrassement rapide corps de chauffe Calydra intoxication au CO


Invité
invité
Bonjour, vous êtes très certainement au propane ? Votre chauffagiste a-t-il fait un contrôle de combustion et vous a-t-il laissé la bande des résultats ? Rappelez le vite pendant qu'il est temps.
G. B.
20 janvier 2009 à 02:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
    N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
  • 2. Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production
    N°23307 : Bonjour. Je rencontré un problème avec ma chaudière fioul et espère trouver une solution grâce à vos connaissances J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Zaegel Held type vega 2 hr 24. La chaudière fait...
  • 3. Corps de chauffe percé sur chaudière de 3 ans
    N°2591 : Bonjour. Ma chaudière de 3 ans achetée et installée par mon constructeur de maison a lâché. Le dépanneur de ma société d'entretien (qui vient tous les ans) a constaté que la panne ne pouvait pas être due à de la...
  • 4. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
    N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
  • 5. Encrassement rapide chaudière fuel
    N°5383 : Bonjour, lors de révision annuelle de ma chaudière à fuel (Zaegel/Held 20 ans, mais elle marchait bien) on m'a changé le gicleur. Or 2 à 3 semaines plus tard la chaudière se mit en arrêt sécurité par intermittence de plus...
  • 6. Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
    N°1092 : Bonjour, j'ai un gros problème avec un corps de chauffe sur une chaudière au gaz de marque De Dietrich. Celui-ci se désagrège complètement. Mon installateur pense que cela vient du chlore contenu dans l'air ambiant du sous-sol....
  • 7. Encrassement échangeur chaudière Viessmann Vitorondens 222-F
    N°21236 : Bonjour à tous. J'ai un problème récurrent d'encrassement de l’échangeur de chaleur fumée sur ma chaudière Viessmann Vitorondens 222-F. Petit à petit le brûleur s'allume de plus en plus difficilement, légers poufs...
  • 8. Usure anormale corps de chauffe chaudière Weishaupt WTC25
    N°20505 : Bonjour tous Malgré quelques recherches sur le forum, et la lecture de problèmes similaires, je précise ma question, qui, avec l’aide de photos, pourrait peut-être apporter une réponse plus précise. Je possède une...
  • 9. Laisser ouvert capot corps de chauffe ?
    N°21648 : Bonjour, Ma chaudière gaz à condensation Chaffoteaux et Maury Niagara Green est régulièrement en défaut d'allumage depuis l'entretien fait par un professionnel il y a 3 semaines. Il semblerait que l'alimentation en air de...
  • 10. Désembouage : Risques pour le corps de chauffe
    N°3090 : Bonjour à tous, Je possède une chaudière Saunier Duval qui a maintenant 15 ans. Depuis le début de l'hiver en fin de période de chauffage elle fait des bruits bizarres comme si elle allait "décoller". Mon chauffagiste m'a dit...
>>> Résultats suivants pour : Encrassement rapide corps de chauffe Calydra intoxication au CO >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
renovation chemineenettoyage vitre insertremplacer circulateurballon electrique reglage temperature



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite