Bonjour.

Je rencontré un problème avec ma chaudière fioul et espère trouver une solution grâce à vos connaissances

J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière Zaegel Held type vega 2 hr 24.
La chaudière fait production d'eau chaude sanitaire.
La maison est équipée d'un bi-pass qui permet de produire l'eau sanitaire soit sur un ballon électrique, soit sur la chaudière. Jusqu'à maintenant, c'était le chauffe eau électrique qui alimentait l'eau sanitaire.
Étant donné la haussé des prix de l'électricité, j’essaie aujourd'hui de basculer sur la production de ma chaudière.
Le problème est que pour obtenir une eau sanitaire à 50°, mon corps de chauffe monte à plus de 100° jusqu'à se mettre parfois en sécurité.
Je tiens à préciser que je n'ai pas de vanne 2, 3 voies mais juste 2 circulateurs. 1 pour le circuit sanitaire et un pour le circuit radiateur.

Je vous remercie d'avance pour votre aide.
04 septembre 2023 à 12:51
Questions / Réponses Chauffage 1

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

JR48
Membre inscrit
JR48
358 messages
Bonjour.

Avez-vous vérifié que le circulateur du ballon ECS ne soit pas bloqué ?
Êtes-vous obligé de réarmer l'aquastat de sécurité sur la chaudière ?
Cordialement.
04 septembre 2023 à 16:07
Questions / Réponses Chauffage 2

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

dcharette02
Membre inscrit
dcharette02
11 messages
Bonjour JR 48.

Oui, le circulateur fonctionne bien. Je l'ai essayé sur les 3 vitesses.
Oui, de temps en temps, je dois régler l'aquastat de sécurité.
En mode hiver et lorsque la partie 3 ESC est au minimum, le brûleur s'arrête bien à la température maximale souhaitée pour les radiateurs.
Mais dès que je demande plus chaud pour l'ESC (au-dessus de 30°), elle chauffe sans arrêt, quitte à monter le corps à plus de 100°.
Pour moi, il faudrait que le brûleur se coupe en fonction du thermostat.
04 septembre 2023 à 16:48
Questions / Réponses Chauffage 3

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

JR48
Membre inscrit
JR48
358 messages
Re.
Apparemment, votre chaudière fonctionne uniquement sur l'aquastat de sécurité, ce qui veut dire que l'aquastat chaudière, celui que vous utilisez normalement, est hors service. Si c'est le cas, il faut le remplacer dans les meilleurs délais.
On ne peut pas fonctionner uniquement sur l'aquastat de sécurité. Vous pouvez également avoir un problème de purge du ballon. Vous devez avoir un purgeur automatique à l'arrière de la chaudière.
Vérifiez son fonctionnement ou faites une photo pour plus d'explications.
Une mauvaise purge de cette partie peut aussi déclencher la sécurité et causer le problème que vous rencontrez.
Cordialement.
04 septembre 2023 à 20:17
Questions / Réponses Chauffage 4

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

dcharette02
Membre inscrit
dcharette02
11 messages
Ce qui est bizarre, c'est que l'aquastat est (pour ce que vois) commun pour la partie radiateur et la partie sanitaire.
Il coupe bien pour la partie chauffage mais pas pour l'autre.
04 septembre 2023 à 21:01
Questions / Réponses Chauffage 5

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

JR48
Membre inscrit
JR48
358 messages
Bonjour.

Regardez ce purgeur comme décrit plus haut.
Un problème de purge empêchant la circulation peut faire monter très vite en température la chaudière et provoquer cet incident.
A quelle température se coupe la chaudière quand le chauffage est en service ?
Votre aquastat de base est réglé sur quelle température ?
Cordialement.
05 septembre 2023 à 10:45
Questions / Réponses Chauffage 6

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

dcharette02
Membre inscrit
dcharette02
11 messages
Bonjour JR 48,

Grâce à votre diagnostic et à vos conseils, le problème est résolu. En effet, une fiche derrière l'aquastat était en mauvais état et ne faisait plus contact.
Je l'ai remplacée et là, ça refonctionne. Le brûleur se coupe bien une fois que la température maximale demandée est atteinte.

Je vous remercie beaucoup, et chapeau à vous.
Vous m'avez enlevé une grosse épine du pied.
05 septembre 2023 à 16:05
Questions / Réponses Chauffage 7

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

JR48
Membre inscrit
JR48
358 messages
Content pour vous d'être dépanné, en effet, c'était bien l'aquastat de la chaudière qui ne fonctionnait pas et le danger aurait pu être que l'aquastat de sécurité tombe également en panne et qu'il n'y ait plus rien pour arrêter la montée en température de la chaudière.
Tout s'est bien terminé.
Cordialement.
05 septembre 2023 à 20:04
Questions / Réponses Chauffage 8

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

dcharette02
Membre inscrit
dcharette02
11 messages
Je me permet de relancer ce post car à ma grande déception, le même soucis est revenu dès le lendemain.
J'ai démonté et testé l'aquastat. Il fonctionne parfaitement.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il joue toujours son rôle pour le chauffage mais pas pour l'ECS.
08 septembre 2023 à 17:34
Questions / Réponses Chauffage 9

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Si vous avez toujours l'aquastat de sécurité 110°C qui se déclenche ce n'est pas normal !!!

En production ECS, la demande de réchauffage est faite par un aquastat ECS qui mesure la température dans le ballon ECS. Cet aquastat est généralement réglable de 0 à 60°C.
Lorsqu'une demande de réchauffage du ballon est faite, le chauffage est temporairement arrêté (circulateur chauffage coupé) la chaudière monte en température à 80°C pour réchauffer le ballon ECS, sa température est contrôlée par un aquastat spécifique (dans le tableau de la chaudière) : il est non réglable en façade.

Si votre aquastat de sécurité 110°C se déclenche s'est que :
- Soit votre corps de chauffe de chaudière est mal purgé,
- Soit votre aquastat de maintient 80°C est défectueux (il coupe trop tard et trop haut en température),
- Soit votre puissance de flamme brûleur est trop haute par rapport à la plage de puissance de la chaudière (montée en température trop rapide et atteinte de la température de 110°C par inertie),

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 septembre 2023 à 19:28
Questions / Réponses Chauffage 10

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

dcharette02
Membre inscrit
dcharette02
11 messages
Bonjour.
Merci pour votre retour. Je vois bien l'aquastat réglable du ballon qui déclenche le brûleur et le circulateur ECS.
Il y a l'aquastat de sécurité (non réglable). Il coupe tout à 100° - 110°.
Il nécessite un réarmement. Il reste ensuite l'aquastat réglable qui, pour moi, est censé couper le brûleur dès que le corps monte à la température réglée, que ce soit en mode chauffage ou ECS.
Il coupe bien en chauffage mais pas en ECS.
Du coup, tant que la température souhaitée dans le ballon n'est pas atteinte, il continue à chauffer.
Je ne vois pas d'aquastat spécifique au mode ECS.
Je joins des photos pour illustrer. Ça a refonctionné une journée comme par miracle.
Le brûleur chauffait jusqu'à environ 60° - 70°, il se coupait mais le circulateur ECS continuait à tourner pour permettre au ballon de monter en température.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20230910 20235720230910 20224820230910 202241

10 septembre 2023 à 20:49
Questions / Réponses Chauffage 11

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

JR48
Membre inscrit
JR48
358 messages
Bonjour.

Je reviens sur mes réponses du 4 et 5 septembre, avez-vous vérifié la purge du ballon à l'arrière de la chaudière ? là,on tourne en rond.
Arrêtez votre chaudière, et contrôlez ce purgeur automatique qui risque fort d'être la cause de ce désagrément.
Dévissez le capuchon sur le dessus du purgeur et enfoncez légèrement un cure-dents ou similaire afin de voir si l'eau sort par le purgeur.
Le cas échéant, laissez sortir l'air jusqu'à l'arrivée de l'eau,refermez le purgeur et complétez la pression au manomètre.
Remettrez en route.
Cordialement.
11 septembre 2023 à 06:33
Questions / Réponses Chauffage 12

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

L'aquastat de maintient de la température du corps de chauffe de la chaudière, pendant la charge sanitaire (aquastat spécifique sanitaire) n'est pas visible ce qui est normal.
Il soit intégré dans le tableau de la chaudière (à 99%), soit dans le tableau du ballon (ce qui est plus rare).
Il n'est pas réglable par une tige surmontée d'un bouton et le capillaire et son bulbe vont dans le corps de chauffe de la chaudière.

Ouvrez la façade du tableau de la chaudière est il devrait se trouver là !!!

Avec le modèle, le type et le numéro de série de votre chaudière, selon son année il est possible de récupérer une notice permettant de le localiser.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 septembre 2023 à 10:41
Questions / Réponses Chauffage 13

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

dcharette02
Membre inscrit
dcharette02
11 messages
Bonjour,

Je n'ai pas de purge derrière la chaudière. Il y a seulement deux purgeurs automatiques en bout de circuit.
J'ai également deux soupapes de sécurité. J'ai actionné tout cela, mais il n'y a pas d'air.
Je n'ai pas d'aquastat spécifique non réglable, à part celui de sécurité.
J'ai démonté et testé le réglable et il fonctionne correctement.
Malheureusement, je ne trouve aucune documentation concernant ma chaudière.
11 septembre 2023 à 18:15
Questions / Réponses Chauffage 14

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Selon le schéma classique et basique de ce type de chaudière, dans la mesure ou votre ballon ECS est équipé d'une pompe de charge et que sa température est contrôlée par un aquastat 0 - 60°C : vous avez systématiquement un aquastat de maintien de température chaudière qui agis pendant toute la durée de recharge du ballon.
Le meilleur exemple est que pendant la production ECS, si vous placez l'aquastat de chauffage au mini, votre chaudière continue de monter en température lors quelle assure la production ECS.
Votre chaudière ne peut pas et ne doit pas réguler sa température avec l'aquastat de sécurité 110°C car comme son nom l'indique c'est une sécurité, sécurité ultime à réarmement manuel.
Lorsque ce dernier se déclenche il faut rechercher l'origine de la panne et vérifier que les deux aquastat de régulation font bien leur travail et coupent à la bonne température.

Trouver la plaque signalétique de chaudière et transmettez nous sa photo !!!

Le fait que le brûleur de cette chaudière ne soit pas celui d'origine de la chaudière, si sa puissance flamme n'est pas adaptée à la plage de puissance de la chaudière. Si cette dernière est supérieure votre chaudière peut monter trop rapidement en température (par inertie) ce qui déclencherai l'aquastat de sécurité de surchauffe.
A tout hasard auriez-vous a proximité de la chaudière des anciens gicleurs remplacés lors des différents entretiens : quelle est sa marque et son type ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 septembre 2023 à 19:59
Questions / Réponses Chauffage 15

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

dcharette02
Membre inscrit
dcharette02
11 messages
Bonjour.

J'ai réussi à obtenir la notice de ma chaudière auprès de S.H.
Apparemment, il n'y a effectivement pas d'aquastat spécifique pour l'ECS.
Juste un commun.
Je commence à me demander si ce ne serait pas la carte qui en aurait un coup.
vega 2 hr 18 24 mp 64 a 96.pdf
13 septembre 2023 à 06:55
Questions / Réponses Chauffage 16

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.
Merci pour votre retour d'infos.

Comme je vous le précisais, il existe bien un aquastat limiteur sanitaire sur ce modèle de chaudière.
Il est bien présent sur le schéma électrique de la chaudière (voir copie de la page 10 de la notice ci-jointe).

Attention cet aquastat limiteur sanitaire peut-être dans le tableau de ballon ECS !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
zh schema electrique

13 septembre 2023 à 11:37
Questions / Réponses Chauffage 17

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 030 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
13 septembre 2023 à 13:12
Questions / Réponses Chauffage 18

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

dcharette02
Membre inscrit
dcharette02
11 messages
OK, donc il est censé être sur les bornes 50 et 51 sauf que actuellement, ces bornes sont "pontées".
Si je comprends bien, il faut que je branche un aquastat sur ces bornes.
13 septembre 2023 à 16:04
Questions / Réponses Chauffage 19

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.
Vous avez quoi sur les bornes 45, 46, 47 et 49 ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 septembre 2023 à 18:15
Questions / Réponses Chauffage 20

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

dcharette02
Membre inscrit
dcharette02
11 messages
45, 46 et 47 correspondent à l'aquastat réglable pour la température eau sanitaire. Il n'y a rien en 49.
13 septembre 2023 à 18:28
Questions / Réponses Chauffage 21

Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production

dcharette02
Membre inscrit
dcharette02
11 messages
J'ai démonté le gicleur pour voir son type.
Voici les inscriptions : Usgal/h : 0,60 ; 60°S ; Kg/h : 2,37 ; EN 80°F ; RV2.
J'aime autant tout mettre en doute.
13 septembre 2023 à 18:44

Proposer une réponse à Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
    N°20516 : Bonjour. Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage. C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365. J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul...
  • 2. Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265
    N°21035 : Bonjour, Je viens vers vous pour une aide si possible. En faisant l'entretien annuel de ma chaudière Zaegel Held BCI 265 ramonage du conduit, nettoyage corps de chauffe, brûleur, pré filtre fioul, filtre de pompe, ligne...
  • 3. Chaudière ZAEGEL'HELD ne chauffe plus l'ECS
    N°17917 : Bonjour à tous, Voilà mon petit souci, j'ai une chaudière ZAEGEL'HELD au fioul qui fait ECS et Chauffage d'une 10aine (15aine) d'années. Jusque là rien d'anormal. Sauf qu'un jour cette chaudière a décidé de me faire...
  • 4. Chaudière Zaegel-Held Electra 22 voyant consigne allumé
    N°16294 : Bonjour, Il y a quelques jours, ma chaudière électrique Zaegel-Held Electra 22 (installée en 2007) s'est arrêtée avec le voyant de consigne allumé. J'ai constaté que la pression avait baissé de 2 bars à environ 1 bar,...
  • 5. Corps de chauffe percé sur chaudière de 3 ans
    N°2591 : Bonjour. Ma chaudière de 3 ans achetée et installée par mon constructeur de maison a lâché. Le dépanneur de ma société d'entretien (qui vient tous les ans) a constaté que la panne ne pouvait pas être due à de la...
  • 6. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI erreur E13
    N°22079 : Bonjour. Depuis quelques semaines j'ai une erreur E13 qui apparait et met en défaut ma chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI. Nous avons pu constater que cela se produit au bout de quelques minutes (variable) lorsque le...
  • 7. Fuite corps de chauffe chaudière à condensation
    N°21894 : Bonjour. La pression de ma chaudière à condensation Chaffoteaux Pharos green n'arrête pas de chuter. Après plusieurs interventions le technicien exclut une fuite sur le circuit et dit que c'est le corps de chauffe qui fuit...
  • 8. Branchement en monophasé chaudière Biela 270 ZAEGEL HELD
    N°12262 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d'acquérir une maison dans laquelle le chauffage central est assuré par une Biela 270 (1988) de ZAEGEL HELD qui est une électrofuel avec un système de délestage qui fonctionnait avec...
  • 9. Usure anormale corps de chauffe chaudière Weishaupt WTC25
    N°20505 : Bonjour tous Malgré quelques recherches sur le forum, et la lecture de problèmes similaires, je précise ma question, qui, avec l’aide de photos, pourrait peut-être apporter une réponse plus précise. Je possède une...
  • 10. Chaudière Zaegel Held BCI 265 consommations électriques ?
    N°22301 : Bonjour, J'aimerai connaitre les consommations électriques de ma chaudière en objet de ce message : Sa consommation maximum au démarrage Sa consommation maximum en mode chauffage Sa consommation maximum en mode...
>>> Résultats suivants pour : Corps de chauffe chaudière Zaegel Held trop en production >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite