Bonjour,
Ma chaudière gaz à condensation Chaffoteaux et Maury Niagara Green est régulièrement en défaut d'allumage depuis l'entretien fait par un professionnel il y a 3 semaines. Il semblerait que l'alimentation en air de la flamme soit en cause.
Le professionnel s'est déplacé de nouveau il y a deux jours. Il pense que cela peut venir du ventilateur dont les roulements commencent à fatiguer.
Il m'a expliqué en ouvrant le capot du corps de chauffe que cela peut l'aider à se réamorcer quand c'est nécessaire.
J'ai laissé de nouveau un message à l'entreprise car le problème n'est pas résolu mais nous sommes le week-end donc je dois attendre demain. Pour autant, j'aimerais d'ici là retrouver une température correcte.
Puis-je laisser ouvert le capot du corps de chauffe d'ici demain soir ou cela est-il dangereux ?
Merci d'avance.
Ma chaudière gaz à condensation Chaffoteaux et Maury Niagara Green est régulièrement en défaut d'allumage depuis l'entretien fait par un professionnel il y a 3 semaines. Il semblerait que l'alimentation en air de la flamme soit en cause.
Le professionnel s'est déplacé de nouveau il y a deux jours. Il pense que cela peut venir du ventilateur dont les roulements commencent à fatiguer.
Il m'a expliqué en ouvrant le capot du corps de chauffe que cela peut l'aider à se réamorcer quand c'est nécessaire.
J'ai laissé de nouveau un message à l'entreprise car le problème n'est pas résolu mais nous sommes le week-end donc je dois attendre demain. Pour autant, j'aimerais d'ici là retrouver une température correcte.
Puis-je laisser ouvert le capot du corps de chauffe d'ici demain soir ou cela est-il dangereux ?
Merci d'avance.
21 novembre 2021 à 19:39
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Laisser ouvert capot corps de chauffe ?
Bonsoir,
Si votre chaudière fonctionne avec le capot du caisson étanche ouvert mais qu'elle ne fonctionne pas capot fermé c'est que vous avez un souci sur :
- Le conduit ventouse de votre chaudière (défaut d'étanchéité),
- Un problème sur la détection de l'extraction (pressostat d'air ou tachymètre),
- Mauvais remontage lors de l'entretien annuel.
Attention le fait de laisser votre chaudière avec le caisson ouvert transforme votre chaudière étanche en chaudière fonctionnant comme une version cheminée. Votre conduit et la ventilation de votre local doit correspondre aux normes en vigueur : sinon si ce n'est pas le cas, laisser une chaudière en fonctionnement comme ceci est interdit, c'est une faute grave de la part d'un professionnel !!!
Qui est ce prestataire qui met en danger ces clients comme ça ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre chaudière fonctionne avec le capot du caisson étanche ouvert mais qu'elle ne fonctionne pas capot fermé c'est que vous avez un souci sur :
- Le conduit ventouse de votre chaudière (défaut d'étanchéité),
- Un problème sur la détection de l'extraction (pressostat d'air ou tachymètre),
- Mauvais remontage lors de l'entretien annuel.
Attention le fait de laisser votre chaudière avec le caisson ouvert transforme votre chaudière étanche en chaudière fonctionnant comme une version cheminée. Votre conduit et la ventilation de votre local doit correspondre aux normes en vigueur : sinon si ce n'est pas le cas, laisser une chaudière en fonctionnement comme ceci est interdit, c'est une faute grave de la part d'un professionnel !!!
Qui est ce prestataire qui met en danger ces clients comme ça ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 novembre 2021 à 18:41
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Laisser ouvert capot corps de chauffe ?
Bonjour Francis. Juste une remarque en passant.
On peut être dubitatif concernant les compétences du chauffagiste, tant en technique de chauffage gaz qu'en mécanique.
Soit vous en trouvez un plus compétent, soit vous vivez fenêtres ouvertes et installez en urgence, si ce n'est déjà fait, et là on ne blague pas, des détecteurs de CO2 et CO.
Nous attendons votre retour. Le problème est majeur.
Cordialement.
Citation :
Il m'a expliqué en ouvrant le capot du corps de chauffe que cela peut l'aider à se réamorcer quand c'est nécessaire.
Citation :???
cela peut venir du ventilateur dont les roulements commencent à fatiguer.
On peut être dubitatif concernant les compétences du chauffagiste, tant en technique de chauffage gaz qu'en mécanique.
Soit vous en trouvez un plus compétent, soit vous vivez fenêtres ouvertes et installez en urgence, si ce n'est déjà fait, et là on ne blague pas, des détecteurs de CO2 et CO.
Nous attendons votre retour. Le problème est majeur.
Cordialement.
29 novembre 2021 à 09:46
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Laisser ouvert capot corps de chauffe ?
Bonsoir,
Je m'excuse d'avance de ne pas avoir posté de réponse plus tôt et vous souhaite une bonne année.
Je précise d'abord que la buanderie où est installée la chaudière est très/trop bien ventilée étant donnée qu'elle n'est pas vraiment bien isolée de l'extérieur (garage d'une maison de 1968 avec une grille d'aération d'époque.
Le chauffagiste est passé à de nombreuses reprises depuis et a changé le ventilateur ainsi que les joints internes de la ventouse. Enfin, il a désactivé la "fonction" sonde extérieure qui empêchait à l'eau du circuit de chauffage de monter en température selon lui. En effet, depuis ces interventions, les radiateurs proposent une température idéale.
Cependant, cela n'a tenu que quelques jours. En effet, elle se met de nouveau en E18 (défaut d'allumage répété) et je suis de nouveau obligé de laisser le capot du corps de chauffe ouvert pour continuer à avoir du chauffage....et encore, ça arrive que cela ne suffise pas.
Bref, il repasse demain et j'avoue que ça commence à m'agacer car malgré le fait que l'entreprise semble sérieuse et prête à se déplacer sans frais supplémentaires, je commence à douter de leur compétence à régler mon problème. L'ouvrier semble être à cours de solutions et je ne trouve pas ça très "normal" que je sois obligé de la trouver à sa place.
Si vous avez des pistes, je suis preneur. Je rappelle que c'est une CHAFFOTEAUX et MAURY Niagara green, année de fabrication 2007 mais en service depuis 2011.
Merci encore pour vos réponses précédentes.
François
Je m'excuse d'avance de ne pas avoir posté de réponse plus tôt et vous souhaite une bonne année.
Je précise d'abord que la buanderie où est installée la chaudière est très/trop bien ventilée étant donnée qu'elle n'est pas vraiment bien isolée de l'extérieur (garage d'une maison de 1968 avec une grille d'aération d'époque.
Le chauffagiste est passé à de nombreuses reprises depuis et a changé le ventilateur ainsi que les joints internes de la ventouse. Enfin, il a désactivé la "fonction" sonde extérieure qui empêchait à l'eau du circuit de chauffage de monter en température selon lui. En effet, depuis ces interventions, les radiateurs proposent une température idéale.
Cependant, cela n'a tenu que quelques jours. En effet, elle se met de nouveau en E18 (défaut d'allumage répété) et je suis de nouveau obligé de laisser le capot du corps de chauffe ouvert pour continuer à avoir du chauffage....et encore, ça arrive que cela ne suffise pas.
Bref, il repasse demain et j'avoue que ça commence à m'agacer car malgré le fait que l'entreprise semble sérieuse et prête à se déplacer sans frais supplémentaires, je commence à douter de leur compétence à régler mon problème. L'ouvrier semble être à cours de solutions et je ne trouve pas ça très "normal" que je sois obligé de la trouver à sa place.
Si vous avez des pistes, je suis preneur. Je rappelle que c'est une CHAFFOTEAUX et MAURY Niagara green, année de fabrication 2007 mais en service depuis 2011.
Merci encore pour vos réponses précédentes.
François
10 janvier 2022 à 22:55
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Laisser ouvert capot corps de chauffe ?
Bonjour,
Comme votre soucis est consécutif à l'entretien annuel de la chaudière, pouvez-vous nous transmettre :
- La fiche d'intervention du technicien ?
- L'attestation d'entretien annuel ?
- Les tickets des analyses de combustions réalisées lors de l'entretien ?
- La fiche de relevé des tensions d'alimentation électrique, des pressions gaz ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Comme votre soucis est consécutif à l'entretien annuel de la chaudière, pouvez-vous nous transmettre :
- La fiche d'intervention du technicien ?
- L'attestation d'entretien annuel ?
- Les tickets des analyses de combustions réalisées lors de l'entretien ?
- La fiche de relevé des tensions d'alimentation électrique, des pressions gaz ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
11 janvier 2022 à 11:12