Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
1092
Questions Forum Chauffage : Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Bonjour, j'ai un gros problème avec un corps de chauffe sur une chaudière au gaz de marque De Dietrich. Celui-ci se désagrège complètement. Mon installateur pense que cela vient du chlore contenu dans l'air ambiant du sous-sol. Donc je recherche des personnes dans mon cas, ainsi qu'une solution. L'installation ne comporte pas de vannes 3 voies. Est-ce normal ? Merci.
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Si vous chauffez par le sol et la chaudière n'est pas adaptée, vous travaillez en température trop basse.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Il faut supprimer des ailettes dans le corps de la chaudière si elle est en fonte, et re-régler le brûleur pour les fumées.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Pas assez de précision sur le type de chaudière et de l'installation.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Faites une vérification du tubage, ramoner si nécessaire et vérifier l'état de l'avaloir de chaudière, et vérifier les ventilations hautes et basses de la chaufferie.
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

J'ai le même problème avec mon plancher chauffant. Des particules vertes se retrouvaient dans le circulateur de ma chaudière Radson (âgée de 6 ans). Elles provenaient du corps de chauffe qui se désagrégeait. J'ai changé ma chaudière pour une De Dietrich mais malgré une vidange complète, il reste des particules qui continuent de perturber le fonctionnement de la nouvelle chaudière. J'envisage donc de mettre un filtre pour récupérer définitivement ces particules.
Conseil 6 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Pour les boues dans les circuits de chauffage, il faut mettre un produit du type Sentinel X400 liquide produit à ajouter directement au circuit de chauffage.
Conseil 7 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Je voudrais savoir si le n°1092 a trouvé une solution pour se débarrasser des particules vertes dans son plancher chauffant car, pour ma part, le problème persiste malgré un filtre installé sur le système. Cela perturbe le fonctionnement de ma chaudière neuve en bloquant un clapet qu'il faut changer tous les mois. Nous pensons faire analyser ces paillettes et trouver un produit ou une réaction chimique pour les dissoudre.
Conseil 8 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Bonjour, pour le plancher chauffant je pense qu'il faut que vous repurgiez vos circuits un par un, donc vous fermez tous les circuits et les ouvrez un part un, il faut aussi avant de les remplir mettre un anti-boue et surtout bien chasser l'air dans le circuit.
Conseil 9 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Les planchers chauffants sont en PER, donc poreux et l'eau se ré oxygène. Donc il faut le nettoyer régulièrement pour éviter la formation de boue. Concernant la chaudière De Dietrich, si cest une haute température travaillant sur un plancher, alors changer de chaudière.
27 septembre 2008 à 00:29
Conseil 10 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

J'ai le même problème que vous dans mon plancher chauffant. Je retrouve des particules vertes qui bloquent ma chaudière, donc plus d'eau chaude et plus de chauffage. SI vous avez une solution à ce problème merci de m'en faire profiter !
28 décembre 2009 à 20:54
Conseil 11 Forum chauffage
Invité

Problème corps de chauffe sur chaudière au gaz
Invité

Bonjour à tous,
La corrosion (extérieure) d'une chaudière est toujours provoquée par des polluants chimiques avoisinant la chaudière. Cela peut aller du bidon d'eau de Javel à une fuite de fréon sur un groupe air froid ou la laque d'un coiffeur !
Si la chaudière est maintenue à très basse température, il peut se produire des condensations internes au corps de chauffe. Celles-ci se combinant avec les produits chlorés ou fluorés (ex : salon de coiffure, imprimerie...) produiront un acide violent pour le corps de chauffe.
Contrôler les ventilations correctes de la chaufferie, et l'absence de produits chimiques à proximité de la chaudière. Cette corrosion est très rapide pour une chaudière fonte basse température (40°) contrairement à une chaudière acier qui est maintenue obligatoirement à minimum 50° et donc au dessus du point de rosée provoquant les condensations internes. Rem : De Dietrich avait sorti une chaudière fonte émaillée afin de protéger la fonte, mais les différences de dilatation entre fonte-émail rendaient le revêtement inefficace dans le temps.
Ok pour toutes les remarques concernant les dépôts internes au circuit de chauffe. Des composants en aluminium dans l'installation produisent par réaction de l'hydrogène.
Ne tentez pas de purger un radiateur devant un briquet allumé....
Éviter tout appoint d'eau intempestif car le renouvellement ajoute de l'oxygène qui se dégaze de l'eau et produit des corrosions sur des réseaux "fer" (l'eau sortant de la chaudière sera noire = magnétite).
Enfin, une eau d'appoint calcaire va fixer ce dernier dans les zones chaudes, c'est à dire le foyer de la chaudière. L'échange thermique n'étant plus possible (le calcaire est un isolant), une chaudière fonte ne résistera pas à cause des tensions thermiques par déficit d'échange (0.5mm de calcaire donnera + 250° de surplus en parois fonte).
Au dessus de 600°, les tensions dans la fonte sont irrémédiables ! Clac, fuites par bris d'élément.
Vérifier pourquoi il faut remettre de l'eau : fuites, vase d'expansion HS...
La corrosion (extérieure) d'une chaudière est toujours provoquée par des polluants chimiques avoisinant la chaudière. Cela peut aller du bidon d'eau de Javel à une fuite de fréon sur un groupe air froid ou la laque d'un coiffeur !
Si la chaudière est maintenue à très basse température, il peut se produire des condensations internes au corps de chauffe. Celles-ci se combinant avec les produits chlorés ou fluorés (ex : salon de coiffure, imprimerie...) produiront un acide violent pour le corps de chauffe.
Contrôler les ventilations correctes de la chaufferie, et l'absence de produits chimiques à proximité de la chaudière. Cette corrosion est très rapide pour une chaudière fonte basse température (40°) contrairement à une chaudière acier qui est maintenue obligatoirement à minimum 50° et donc au dessus du point de rosée provoquant les condensations internes. Rem : De Dietrich avait sorti une chaudière fonte émaillée afin de protéger la fonte, mais les différences de dilatation entre fonte-émail rendaient le revêtement inefficace dans le temps.
Ok pour toutes les remarques concernant les dépôts internes au circuit de chauffe. Des composants en aluminium dans l'installation produisent par réaction de l'hydrogène.
Ne tentez pas de purger un radiateur devant un briquet allumé....
Éviter tout appoint d'eau intempestif car le renouvellement ajoute de l'oxygène qui se dégaze de l'eau et produit des corrosions sur des réseaux "fer" (l'eau sortant de la chaudière sera noire = magnétite).
Enfin, une eau d'appoint calcaire va fixer ce dernier dans les zones chaudes, c'est à dire le foyer de la chaudière. L'échange thermique n'étant plus possible (le calcaire est un isolant), une chaudière fonte ne résistera pas à cause des tensions thermiques par déficit d'échange (0.5mm de calcaire donnera + 250° de surplus en parois fonte).
Au dessus de 600°, les tensions dans la fonte sont irrémédiables ! Clac, fuites par bris d'élément.
Vérifier pourquoi il faut remettre de l'eau : fuites, vase d'expansion HS...
01 février 2011 à 17:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
- N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
- 2. Problème de suie très important sur veilleuse et corps de chauffe
- N°16845 : Bonjour. J'ai un gros problème avec ma chaudière gaz Chappée Edena 1101 J'ai ramoné le conduit de cheminée. J'ai nettoyé le corps de chauffe. J'ai changé la veilleuse ; les brûleurs. J'ai changé la carte...
- 3. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 5. Chaudière à gaz Elm Leblanc Egalis problème corps de chauffe
- N°13835 : J'ai une chaudière à gaz Elm Leblanc Egalis de 28 kW. Il y a de plus en plus de particules bleues (poudre de 0.1 à 0.5 mm) qui proviennent du corps de chauffe (je pense). Au début je pensais que cela provenait d'un problème de...
- 6. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 7. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 8. Problème chauffe-eau gaz Vaillant
- N°19845 : Bonjour, Je possède un chauffe-eau instantané au gaz de marque Vaillant. Voici mon problème : J'ai mis des mitigeurs (de marque Grohe) pour la baignoire, le lavabo et l'évier de la cuisine. Lorsque je prends de l'eau...
- 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 10. Problème chauffe-eau TTulpe alarme E1 C-Meister 13 P30 Eco
- N°22455 : Bonjour à tous ! C'est un TTulpe® C-Meister 13 P30 Eco, ErP/bas NOx Chauffe-bain gaz propane/butane étanche à ventouse, 30 mbars. Je l'ai acheté neuf, il démarre mais au bout de 1 mn apparait ce message "alarme E1 " et il...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite