Invité
invité
Bonjour, lors de révision annuelle de ma chaudière à fuel (Zaegel/Held 20 ans, mais elle marchait bien) on m'a changé le gicleur. Or 2 à 3 semaines plus tard la chaudière se mit en arrêt sécurité par intermittence de plus en plus rapproché. J'ai pris mon courage à 2 mains quand j'ai constaté un encrassement (suie) complet et j'ai nettoyé le corps de chauffe et le conduit fumée tubé. Elle a redémarré au quart de tour, mais le phénomène semble se reproduire au bout de 2 semaines de fonctionnement maintenant, également j'ai du mal à régler la vis d'admission d'air pour obtenir une combustion bien et constant (la chaudière "broute" au bout de quelque temps de fonctionnement, m'obligeant de revoir l'admission d'air). Est-ce que le "nouveau" gicleur au son montage peuvent être à l'origine ? Je n'ai pas de moyen de vérifier...
29 février 2008 à 03:37
Réponse 1 d'un internaute à cette question

Encrassement rapide chaudière fuel


Invité
invité
Bonjour. Un gicleur neuf peut aussi être défectueux. Le chauffagiste doit le changer, (gratuit) ensuite quand on le change il faut démonter le déflecteur et les électrodes. Donc il faut impérativement tout remettre dans la bonne position pour que ça marche bien. 1 mm de décalage sur le déflecteur et c'est la panne. Pensez à bien nettoyer la cellule qui est souvent oubliée.
A+
01 mars 2008 à 02:51
Réponse 2 d'un internaute à cette question

Encrassement rapide chaudière fuel


Invité
invité
Si la chaudière s'encrasse rapidement c'est que la combustion est mauvaise, réglage de combustion oblige ! Sachant que l'excès d'air doit être de 20 à 40 %.
02 mars 2008 à 15:20
Réponse 3 d'un internaute à cette question

Encrassement rapide chaudière fuel


Invité
invité
Bonjour, nous sommes entrain d'installer une chaudière Zaegel-Held bois / fuel avec production d'eau chaude. Le problème, c'est que l'on n'a pas de notice d'utilisation, ni d'installation. Peut-être pourriez-vous nous y aider ? MERCI D'AVANCE. Cette chaudière doit avoir une bonne vingtaine d'années.
Réponse 4 d'un internaute à cette question

Encrassement rapide chaudière fuel


Invité
invité
Faites faire le nettoyage de votre citerne, c'est très important.
05 janvier 2009 à 02:29
Réponse 5 d'un internaute à cette question

Encrassement rapide chaudière fuel


Invité
invité
Bonjour,
J'ai rencontré le même problème sur une chaudière Idéal Standard posée en 2004.
Tout a commencé après le deuxième entretien en 2006. Sifflements, bruits de "quincaille", mises en sécurité de + en + fréquentes, jusqu'à arrêt total.
Le chauffagiste change le gicleur, nettoie le brûleur très encrassé, ça repart et ça recommence 15 jours plus tard : le livreur de fioul est questionné sur la dernière livraison, on nettoie la cuve, on change les filtres, toujours même problème.
Nous avons appelé la personne qui a contrôle la conformité de l'installation lors de la pose en 2004, il pense que ça vient du gicleur qui est bien du bon diamètre mais n'est pas celui d'origine (il précise qu'il faut être très vigilants car à diamètre égal, la géométrie intérieure peut être très différente).
Nous consommons environ 1200 litres par an et depuis cette dernière intervention, plus de problème, la chaudière fonctionne parfaitement, le brûleur reste propre, les mesures de pollutions sont dans les normes.
Bref, soyez vigilants, les chauffagistes ont souvent l'habitude de fonctionner avec leurs marques, mais les chaudières actuelles sont très "pointues" et ne tolèrent pas ce pourquoi elles n'ont pas été conçues.
Bref, plusieurs centaines d'€ en interventions multiples (chauffagiste, nettoyage de cuve, etc.), alors que le changement du gicleur avec celui préconisé dans le manuel d'entretien a tout réglé !
J'espère que cette expérience pourra éclairer certains, et faire part à vos artisans que les bonnes et grandes marques avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler ne suffit plus.
J'ai été un peu long, mais je souhaitais être le plus compréhensible dans ces "épisodes" Dieu merci révolus ! J-Pierre
13 février 2011 à 11:48
Réponse 6 d'un internaute à cette question

Encrassement rapide chaudière fuel


Invité
invité
Bonjour, j'ai eu un problème similaire, 1ère proposition : le brûleur est foutu, 1500 €.
N'ayant pas les moyens j'ai demandé à un autre chauffagiste : le gicleur est foutu, OK moins cher mais le problème subsistait, la chaudière se mettait en sécurité au bout de 30 minutes.
Réponse : l’œil électronique de la cellule avait pris un "pet" (juste l'œil, pas la cellule), coup de l'opération 15 € et c'est un chauffagiste ancienne génération & à la retraite qui a trouvé.
Si j'avais eu du fric, j'aurai payé le premier soit 1500 € le brûleur, bonjour l'escroquerie.
21 juin 2011 à 13:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Dégazage cuve à fuel coût moyen
    N°3117 : Bonjour, Je vais certainement devenir propriétaire d'une maison qui contient une cuve à fuel au sous-sol de 3000 litres. Je souhaite la faire retirer et le seul moyen est de la découper. Pouvez-vous m'indiquer le coût...
  • 2. Problème réglage poêle à fuel mode d'emploi Godin
    N°4832 : Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un poêle à fuel et ce dernier s'encrasse TRÈS rapidement... en moins de dix minutes on ne voit plus rien au travers de la vitre ! La flamme est jaune / rouge et devient à peine bleue...
  • 3. Encrassement rapide corps de chauffe Calydra intoxication au CO
    N°8057 : Est-il possible qu'un corps de chauffe (Calydra) s'encrasse en trois mois (depuis la dernière visite du chauffagiste) au point de devenir la cause de l'intoxication au monoxyde de carbone (CO) dont nous avons été victime la...
  • 4. Encrassement rapide vitre insert Supra Valloir
    N°11798 : Bonjour Pourquoi ma vitre d'insert de marque Supra Valloir s'encrasse aussi rapidement ? Je la nettoie tous les jours. Le tirage est bon et le bois aussi. Quelqu'un a t-il le même problème avec cette cheminée ? Merci de vos...
  • 5. Restauration vieille chaudière bois ou fuel Idéal Standard LB27
    N°18936 : Bonjour à tous, Je vais me lancer dans la restauration d'une ancienne chaudière Idéal Standard LB27. Cette chaudière fonctionnait au fuel mais à l'origine elle devait fonctionner au bois ou au charbon et c'est ce qui...
  • 6. Encrassement déflecteur chaudière fuel Chappée
    N°9905 : Le déflecteur s'encrasse régulièrement (au bout de 15 jours). Gicleur neuf, filtres propres. Un nettoyage du déflecteur et ça repart. Mon dépanneur me parle de prise d'air dans le brûleur et préconise son changement (il a 13...
  • 7. Encrassement vitre insert de cheminée
    N°150 : Bonjour. Comment éviter ou ralentir l'encrassement de la vitre d'un insert de cheminée ? Merci.
  • 8. Avis sur chaudière bois fuel ou bois déchiqueté
    N°624 : Je souhaite remplacer ma vieille chaudière fuel par une mixte bois/fuel ou une à bois déchiqueté. Si vous avez réalisé ce choix, votre avis me serait très utile compte-tenu du coût de l'investissement. Est-ce si rentable par...
  • 9. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
    N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
  • 10. Mise en parallèle chaudière fuel électrique
    N°2376 : Bonjour, je suis actuellement équipé d'une chaudière fuel de 32 Kw et je consomme environ 2000 Litres de fuel par an (200m² en bas et 100m² en haut, double vitrage, et top isolation). J'ai un contrat EDF EJP (0.055 € du Kw et...
>>> Résultats suivants pour : Encrassement rapide chaudière fuel >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage conseilschoisir chauffage chaudiererobinet thermostatique radiateur danfossnettoyage vitre insert chauffage nettoyage vitre insert chauffage conseils



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite