Encrassement échangeur chaudière Viessmann Vitorondens 222-F
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21236
Question Forum Chauffage : Encrassement échangeur chaudière Viessmann Vitorondens 222-F
Bonjour à tous.
J'ai un problème récurrent d'encrassement de l’échangeur de chaleur fumée sur ma chaudière Viessmann Vitorondens 222-F.
Petit à petit le brûleur s'allume de plus en plus difficilement, légers poufs qui s'accentuent dans le temps. 2/3 mois.
Puis elle n'arrive plus à s'allumer.
Plusieurs nettoyages de l’échangeur au nettoyeur haute pression par le chauffagiste ont réglé le problème, mais il revient au bout de 2/3 mois. Une idée de la cause du problème ?
Merci. Fab
J'ai un problème récurrent d'encrassement de l’échangeur de chaleur fumée sur ma chaudière Viessmann Vitorondens 222-F.
Petit à petit le brûleur s'allume de plus en plus difficilement, légers poufs qui s'accentuent dans le temps. 2/3 mois.
Puis elle n'arrive plus à s'allumer.
Plusieurs nettoyages de l’échangeur au nettoyeur haute pression par le chauffagiste ont réglé le problème, mais il revient au bout de 2/3 mois. Une idée de la cause du problème ?
Merci. Fab
01 mai 2021 à 09:04
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Encrassement échangeur chaudière Viessmann Vitorondens 222-F
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Lors de l'entretien annuel obligatoire, votre prestataire respecte-t-il la procédure et les préconisations du constructeur :
- Démontage et nettoyage corps de chauffe, condenseur, conduit,
- Nettoyage brûleur, nettoyage ou remplacement des filtres fioul,
- Remplacement du gicleur à l'identique selon prescription VIESSMANN,
- Contrôle et analyse de la combustion,
- Contrôle des pressions de pulvérisation,
- Contrôle de la dépression d'aspiration fioul.
Avez-vous des rapports d'intervention, les attestations d'entretien, les tickets de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
Lorsque votre prestataire intervient tous les 2/3 mois dans quel état est l'intérieur du corps de chauffe et du condenseur, auriez-vous des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Lors de l'entretien annuel obligatoire, votre prestataire respecte-t-il la procédure et les préconisations du constructeur :
- Démontage et nettoyage corps de chauffe, condenseur, conduit,
- Nettoyage brûleur, nettoyage ou remplacement des filtres fioul,
- Remplacement du gicleur à l'identique selon prescription VIESSMANN,
- Contrôle et analyse de la combustion,
- Contrôle des pressions de pulvérisation,
- Contrôle de la dépression d'aspiration fioul.
Avez-vous des rapports d'intervention, les attestations d'entretien, les tickets de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
Lorsque votre prestataire intervient tous les 2/3 mois dans quel état est l'intérieur du corps de chauffe et du condenseur, auriez-vous des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mai 2021 à 12:35
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Encrassement échangeur chaudière Viessmann Vitorondens 222-F
Bonjour Mario.
Chaudière vitorondens 222-f type BS2A de 2016.
No série 7557114
Radiateurs, la moitié en thermostatique.
Sonde extérieure.
Thermostat ambiance Vitotrol 200 situé au centre du rez de chaussée. Maison avec sous-sol et étage 120m².
Puissance je ne sais pas. Région Montbéliard, Doubs.
Entretien annuel net corps de chauffe sans démontage je crois.
Pas de net condenseur et conduit sauf du condenseur lors des pannes.
Remplacement gicleur à l'identique installation 0.50 80*S Danfoss.
Contrôle combustion réalisé et pression pompe fuel.
Ci-joint les rapports de combustion que j'ai pu trouver.
Désolé pas de photos du corps de chauffe qu'ils disent propre à chaque fois. Et pour le condenseur Désolé je n’étais pas présent lors des dépannages donc pas vu encrassé.
Les différents intervenants m'ont dit que le nettoyage échangeur n'est pas nécessaire à l'entretien. Je ne sais plus que croire.
Je viens de lire le mode emploi où il est écrit nettoyage au jet eau. Photo jointe. Ils parlent bien de l’échangeur circulaire à l'arrière de la chaudière ?
J'ai lu aussi sur le mode emploi d'une vitorondens 200T, que l'on peut nettoyer l’échangeur à l'eau, voir autre photo.
Si vous pouvez m'en dire plus, je vous en remercie vivement.
Cordialement.
Fab
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Note du modérateur : Les images seront mises à l'endroit dans la soirée. Cordialement.
Chaudière vitorondens 222-f type BS2A de 2016.
No série 7557114
Radiateurs, la moitié en thermostatique.
Sonde extérieure.
Thermostat ambiance Vitotrol 200 situé au centre du rez de chaussée. Maison avec sous-sol et étage 120m².
Puissance je ne sais pas. Région Montbéliard, Doubs.
Entretien annuel net corps de chauffe sans démontage je crois.
Pas de net condenseur et conduit sauf du condenseur lors des pannes.
Remplacement gicleur à l'identique installation 0.50 80*S Danfoss.
Contrôle combustion réalisé et pression pompe fuel.
Ci-joint les rapports de combustion que j'ai pu trouver.
Désolé pas de photos du corps de chauffe qu'ils disent propre à chaque fois. Et pour le condenseur Désolé je n’étais pas présent lors des dépannages donc pas vu encrassé.
Les différents intervenants m'ont dit que le nettoyage échangeur n'est pas nécessaire à l'entretien. Je ne sais plus que croire.
Je viens de lire le mode emploi où il est écrit nettoyage au jet eau. Photo jointe. Ils parlent bien de l’échangeur circulaire à l'arrière de la chaudière ?
J'ai lu aussi sur le mode emploi d'une vitorondens 200T, que l'on peut nettoyer l’échangeur à l'eau, voir autre photo.
Si vous pouvez m'en dire plus, je vous en remercie vivement.
Cordialement.
Fab
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Note du modérateur : Les images seront mises à l'endroit dans la soirée. Cordialement.
01 mai 2021 à 17:15
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Encrassement échangeur chaudière Viessmann Vitorondens 222-F
Bonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Votre chaudière est constituée de deux échangeurs :
- Un premier (corps de chauffe) accessible par devant en ouvrant la porte du brûleur,
- Un deuxième (condenseur) accessible par derrière en démontant le collecteur de fumée.
Ces deux échangeurs doivent être entretenus tous les ans !!!
Pour votre brûleur ce dernier doit impérativement être démonté, nettoyage ou remplacement des filtres fioul, du gicleur, contrôle des électrodes, du réglage de la tête de combustion, des joints, mesure des pressions fioul, analyse de combustion et reprise des réglages si nécessaire.
Concernant le gicleur DANFOSS type 0.50/80°S est-il bien LE ? Quelle est la couleur du couvercle de sa boite ?
Pouvez-vous nous transmettre individuellement les rapports de visite, les attestations d'entretien et les tickets de combustion : sur la photo il est impossible de lire les différentes valeurs.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Votre chaudière est constituée de deux échangeurs :
- Un premier (corps de chauffe) accessible par devant en ouvrant la porte du brûleur,
- Un deuxième (condenseur) accessible par derrière en démontant le collecteur de fumée.
Ces deux échangeurs doivent être entretenus tous les ans !!!
Pour votre brûleur ce dernier doit impérativement être démonté, nettoyage ou remplacement des filtres fioul, du gicleur, contrôle des électrodes, du réglage de la tête de combustion, des joints, mesure des pressions fioul, analyse de combustion et reprise des réglages si nécessaire.
Concernant le gicleur DANFOSS type 0.50/80°S est-il bien LE ? Quelle est la couleur du couvercle de sa boite ?
Pouvez-vous nous transmettre individuellement les rapports de visite, les attestations d'entretien et les tickets de combustion : sur la photo il est impossible de lire les différentes valeurs.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 mai 2021 à 18:30
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Encrassement échangeur chaudière Viessmann Vitorondens 222-F
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
En regardant les différents tickets de combustion on constate que :
- Les températures de fumées sont un peu haute,
- Les valeurs d'O² et de CO² pas dans la fourchette de préconisation VIESSMANN.
Nous ne connaissons pas non plus les valeurs des pressions fioul (aspiration et pulvérisation) ou les conditions d'alimentation (diamètre, longueur, hauteur manométrique, monotube, bitube...) qui peuvent-être des éléments déterminant sur l'encrassement de la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
En regardant les différents tickets de combustion on constate que :
- Les températures de fumées sont un peu haute,
- Les valeurs d'O² et de CO² pas dans la fourchette de préconisation VIESSMANN.
Nous ne connaissons pas non plus les valeurs des pressions fioul (aspiration et pulvérisation) ou les conditions d'alimentation (diamètre, longueur, hauteur manométrique, monotube, bitube...) qui peuvent-être des éléments déterminant sur l'encrassement de la chaudière.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
06 mai 2021 à 18:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
- N°18736 : Bonjour. Nous avons fait installer une chaudière fioul Viessmann à condensation Vitodens 222-F. Le plombier l'a reçu en plusieurs kits pour l'installer. Depuis, nous avons une odeur de combustion malgré qu'aux différents...
- 2. Chaudière Viessmann vitodens 222-f chauffe toujours
- N°19508 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps, ma chaudière chauffe le circuit chauffage (plancher chauffant) alors qu'elle est programmée en production d'eau chaude uniquement…. Le thermostat d'ambiance est de plus réglé sur une...
- 3. Chaudière Viessmann Vitodens 222-F et thermostat filaire
- N°23585 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un chaudière Viessmann Vitodens 222-F à gaz (FS2A), équipée d'une sonde extérieure. Je voudrais débrancher cette sonde extérieure et y brancher un thermostat filaire...
- 4. Défaut boitier contrôle brûleur chaudière Viessmann Vitodens 222-F
- N°17722 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 222-F depuis 2010. Récemment, la chaudière s'est mise en défaut indiquant "boitier contrôle brûleur code EE". Acquitter le défaut n'y fait rien, la chaudière...
- 5. Chaudière Viessmann vitodens 222-F circulateur fonctionne en permanence
- N°15939 : Bonjour, Problème sur ma chaudière Viessmann vitodens 222-F, je suis un peu embêté pour résoudre ce problème car les manuels fournis sont très compliqués... En effet, j'ai fait installer une chaudière neuve l'an...
- 6. Viessmann 222 F B2SF et Vitotrol 300 E problème connexion mise à jour
- N°22491 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière Vitodens 222 F B2SF / Commande écran tactile avec deux circuits, radiateurs et PC. Sonde extérieure et Vitotrol 300 E pour le circuit du PC. J'utilise aussi l'application...
- 7. Réglage chaudière Viessmann 222 F
- N°22645 : Bonjour. Voilà, j'aurais une question à vous poser. J'ai une chaudière Viessmann 222 F, je suis en période de chauffage et j'ai fait une programmation de chauffe sur l'eau sanitaire 2 fois par jour. Mais sans utilisation...
- 8. Chaudière Viessmann Vitodens 222-F ne chauffe plus
- N°19936 : Bonjour, Ma chaudière Viessmann Vitodens 222-F ne chauffe plus et plus d'eau chaude. Elle affiche le code défaut : boit.contrôle brûleur FD et boite contrôle brûleur FE. Je réarme, la chaudière ventile puis plus...
- 9. Avis fiabilité chaudière gaz De Dietrich Twineo & Modulens G
- N°15799 : Bonjour, Est-ce que des personnes qui ont l'une de ces gammes de chaudières peut faire un retour sur sa fiabilité ? J'ai déjà cherché mais je ne trouve pas grand chose sur ces 2 chaudières car elles sont assez...
- 10. Thermostat Vitotrol 200 E chaudière Viessmann Vitodens 222 F
- N°21383 : Bonjour. C'est le week-end si quelqu’un peut-il me dépanner. Nous avons une chaudière (récente) Viessmann Vitodens 222 F avec un thermostat Vitotrol 200E. Nous n'arrivons pas à chauffer en journée. Le matin au réveil...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite