Clauden
Membre inscrit
Clauden
2 messages
Bonjour.

Ma vanne 3 voies SQS35, reliée à un régulateur RD3030, ne s'ouvre plus.
Si je la force manuellement en ouverture, elle fonctionne, se régule à la baisse (jamais à la hausse), puis se ferme à la réception des informations des sondes de température ambiante atteinte ou de la priorité de besoin d'eau chaude. Une fois fermée, la vanne 3 voies ne bouge plus, bien que l'information d'ouverture des circulateurs ( radiateurs et plancher chauffant du régulateur RD3030 s'affiche).
J'ai vérifié la tension entre N et Y1 ( mode ouverture), celle-ci est constante (230V) alors que je constate bien les variations de tension entre N et Y2 (mode fermeture) !
Avez-vous une idée de cette problématique (j'ai recherché sur le forum, mais je n'ai pas vu de réponse propre à ma question).
Cordialement.
29 novembre 2022 à 12:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Vanne 3 voies ne s'ouvre plus

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Dans votre cas il ne faut pas vérifier les tensions en entrée du moteur mais en sortie du régulateur (pour éviter la perturbation des fins de courses).

Lorsque votre régulateur est en demande de chauffage et donc d'ouverture de la vanne mélangeuse :
- Le symbole de l'ouverture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ?
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts?
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ?

Lorsque votre régulateur est en demande de chauffage et donc en fermeture de la vanne mélangeuse :
- Le symbole de fermeture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ?
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts?
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2022 à 15:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Vanne 3 voies ne s'ouvre plus

Clauden
Membre inscrit
Clauden
2 messages
Bonjour.

Le symbole de l'ouverture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ? oui
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts? 2 Y1 240 volts en permanence
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ? rien

Lorsque votre régulateur est en demande de chauffage et donc en fermeture ouverture de la vanne mélangeuse :
- Le symbole de fermeture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ? oui
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts? Y2
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ? il se ferme

Je complète mes réponses en précisant que si j'inverse le câblage Y1 et Y2, l'information d'ouverture devient fermeture et la vanne 3 voies se ferme. A l'inverse, la demande de fermeture n'est plus fonctionnelle.
Cordialement.
30 novembre 2022 à 15:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Vanne 3 voies ne s'ouvre plus

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir.

C'est donc bien votre moteur de vanne mélangeuse qui est hs : vérifiez la valeur ohmique des deux bobinages moteurs, ils doivent être identiques.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
30 novembre 2022 à 18:11

Proposer une réponse à Vanne 3 voies ne s'ouvre plus



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
    N°19253 : Bonjour, Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau. J'ai quelques questions qui me travaillent : 1) A...
  • 2. Pas d’alimentation bus pas d’ouverture de la vanne motorisée
    N°20031 : Bonjour à tous. Chaudière BORA Chappée 25 cvi de 2004 peu servie suite départ maison de retraite. Circulateur MYSON CP 53 (fabrication UK). Vanne 3 voies (made in Italy) motorisée, Moteur vanne SAIA BURGESS Sonde...
  • 3. Vanne motorisée RHB1 Landis et Gyr ne s'ouvre plus
    N°6432 : Bonjour, j'ai une chaudière Buderus avec accumulateur d'eau chaude (35 ans environ). Mon régulateur (thermostat) envoie bien des infos à ma vanne 3 voies motorisée (RHB1 Landis et Gyr) mais celle-ci ne s'ouvre plus par elle...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 5. Problème chauffage secteurs différents s'enclenchent en même temps
    N°16904 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai une chaudière fioul avec 2 secteurs (2 thermostats) avec 2 circulateurs, le problème est le suivant si par exemple le secteur 1 déclenche car il n'est pas à température tout fonctionne, mais...
  • 6. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
    N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
  • 7. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
    N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
  • 8. Démonter un circulateur Calory TOP
    N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
  • 9. Vanne 3 voies fonctionne pas chaudière à plaquette
    N°2428 : Je viens d'installer une chaudière à plaquettes de bois chez moi, pour éviter le point de rosé je dois avoir un retour à la chaudière si la température de retour chaudière est inférieure à 55°, mais j'ai donc installé...
  • 10. Problèmes sur vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°5378 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury modèle Calydra delta. Depuis son installation par un professionnel un "coup de bélier" se produit au niveau de la vanne 3 voies lors du tirage d'eau chaude ou lorsque la...
>>> Résultats suivants pour : Vanne 3 voies ne s'ouvre plus >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
robinet thermostatique radiateur danfosschauffage au solballon electrique reglage temperaturepoele a bois canadiens



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite