Vanne 3 voies ne s'ouvre plus
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22667
Questions Forum Chauffage : Vanne 3 voies ne s'ouvre plus
Bonjour.
Ma vanne 3 voies SQS35, reliée à un régulateur RD3030, ne s'ouvre plus.
Si je la force manuellement en ouverture, elle fonctionne, se régule à la baisse (jamais à la hausse), puis se ferme à la réception des informations des sondes de température ambiante atteinte ou de la priorité de besoin d'eau chaude. Une fois fermée, la vanne 3 voies ne bouge plus, bien que l'information d'ouverture des circulateurs ( radiateurs et plancher chauffant du régulateur RD3030 s'affiche).
J'ai vérifié la tension entre N et Y1 ( mode ouverture), celle-ci est constante (230V) alors que je constate bien les variations de tension entre N et Y2 (mode fermeture) !
Avez-vous une idée de cette problématique (j'ai recherché sur le forum, mais je n'ai pas vu de réponse propre à ma question).
Cordialement.
Ma vanne 3 voies SQS35, reliée à un régulateur RD3030, ne s'ouvre plus.
Si je la force manuellement en ouverture, elle fonctionne, se régule à la baisse (jamais à la hausse), puis se ferme à la réception des informations des sondes de température ambiante atteinte ou de la priorité de besoin d'eau chaude. Une fois fermée, la vanne 3 voies ne bouge plus, bien que l'information d'ouverture des circulateurs ( radiateurs et plancher chauffant du régulateur RD3030 s'affiche).
J'ai vérifié la tension entre N et Y1 ( mode ouverture), celle-ci est constante (230V) alors que je constate bien les variations de tension entre N et Y2 (mode fermeture) !
Avez-vous une idée de cette problématique (j'ai recherché sur le forum, mais je n'ai pas vu de réponse propre à ma question).
Cordialement.
29 novembre 2022 à 12:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Vanne 3 voies ne s'ouvre plus
Bonjour.
Dans votre cas il ne faut pas vérifier les tensions en entrée du moteur mais en sortie du régulateur (pour éviter la perturbation des fins de courses).
Lorsque votre régulateur est en demande de chauffage et donc d'ouverture de la vanne mélangeuse :
- Le symbole de l'ouverture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ?
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts?
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ?
Lorsque votre régulateur est en demande de chauffage et donc en fermeture de la vanne mélangeuse :
- Le symbole de fermeture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ?
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts?
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre cas il ne faut pas vérifier les tensions en entrée du moteur mais en sortie du régulateur (pour éviter la perturbation des fins de courses).
Lorsque votre régulateur est en demande de chauffage et donc d'ouverture de la vanne mélangeuse :
- Le symbole de l'ouverture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ?
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts?
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ?
Lorsque votre régulateur est en demande de chauffage et donc en fermeture de la vanne mélangeuse :
- Le symbole de fermeture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ?
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts?
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2022 à 15:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Vanne 3 voies ne s'ouvre plus
Bonjour.
Le symbole de l'ouverture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ? oui
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts? 2 Y1 240 volts en permanence
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ? rien
Lorsque votre régulateur est en demande de chauffage et donc en fermeture ouverture de la vanne mélangeuse :
- Le symbole de fermeture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ? oui
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts? Y2
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ? il se ferme
Je complète mes réponses en précisant que si j'inverse le câblage Y1 et Y2, l'information d'ouverture devient fermeture et la vanne 3 voies se ferme. A l'inverse, la demande de fermeture n'est plus fonctionnelle.
Cordialement.
Le symbole de l'ouverture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ? oui
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts? 2 Y1 240 volts en permanence
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ? rien
Lorsque votre régulateur est en demande de chauffage et donc en fermeture ouverture de la vanne mélangeuse :
- Le symbole de fermeture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ? oui
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts? Y2
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ? il se ferme
Je complète mes réponses en précisant que si j'inverse le câblage Y1 et Y2, l'information d'ouverture devient fermeture et la vanne 3 voies se ferme. A l'inverse, la demande de fermeture n'est plus fonctionnelle.
Cordialement.
30 novembre 2022 à 15:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Vanne 3 voies ne s'ouvre plus
Bonsoir.
C'est donc bien votre moteur de vanne mélangeuse qui est hs : vérifiez la valeur ohmique des deux bobinages moteurs, ils doivent être identiques.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
C'est donc bien votre moteur de vanne mélangeuse qui est hs : vérifiez la valeur ohmique des deux bobinages moteurs, ils doivent être identiques.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
30 novembre 2022 à 18:11