Bonjour, j'ai une chaudière Buderus avec accumulateur d'eau chaude (35 ans environ).
Mon régulateur (thermostat) envoie bien des infos à ma vanne 3 voies motorisée (RHB1 Landis et Gyr) mais celle-ci ne s'ouvre plus par elle même : je suis obligé de l'aider avec un tendeur et sens inverse ne se ferme plus toute seule arrivée à température.
Il y a peu de temps, j'ai observé une fumée qui s'était dégagée certainement d'un des composants électriques. Est-ce démontable et réparable ? Si oui, comment la démonter ? Sinon, par quel type la remplacer ? Merci.
Mon régulateur (thermostat) envoie bien des infos à ma vanne 3 voies motorisée (RHB1 Landis et Gyr) mais celle-ci ne s'ouvre plus par elle même : je suis obligé de l'aider avec un tendeur et sens inverse ne se ferme plus toute seule arrivée à température.
Il y a peu de temps, j'ai observé une fumée qui s'était dégagée certainement d'un des composants électriques. Est-ce démontable et réparable ? Si oui, comment la démonter ? Sinon, par quel type la remplacer ? Merci.
01 novembre 2008 à 11:54
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Vanne motorisée RHB1 Landis et Gyr ne s'ouvre plus
Invité

Bonjour,
J'ai eu le même problème : Il y a un condensateur de déphasage (capacité + résistance) à coté du petit moteur.
Je l'ai remplacé par un condensateur ordinaire de même valeur plus une résistance en série et la vanne tourne seule à nouveau !
J'ai eu le même problème : Il y a un condensateur de déphasage (capacité + résistance) à coté du petit moteur.
Je l'ai remplacé par un condensateur ordinaire de même valeur plus une résistance en série et la vanne tourne seule à nouveau !
03 janvier 2010 à 10:04
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Vanne motorisée RHB1 Landis et Gyr ne s'ouvre plus
Invité

Bonjour
Sauf erreur, vous avez une vanne 3 voies "Landis et Gyr" équipéé d'une thermistance référence STD 1/9 qui est vraisemblablement "grillée".
Néanmoins, la tête de cette vanne est également manuelle, justement, pour parer à cet inconvénient.
Vous constaterez qu'il y a une flèche sur ce bouton de commande pour servir de repère en utilisation manuelle. Votre vanne étant ancienne, vous ne trouverez plus la pièce d'origine, mais il existe un kit de remplacement dans la même marque. Voir chez des grossistes en chauffage (exemple : Richardson, Brossette, etc).
Bonne chance. MDR
Sauf erreur, vous avez une vanne 3 voies "Landis et Gyr" équipéé d'une thermistance référence STD 1/9 qui est vraisemblablement "grillée".
Néanmoins, la tête de cette vanne est également manuelle, justement, pour parer à cet inconvénient.
Vous constaterez qu'il y a une flèche sur ce bouton de commande pour servir de repère en utilisation manuelle. Votre vanne étant ancienne, vous ne trouverez plus la pièce d'origine, mais il existe un kit de remplacement dans la même marque. Voir chez des grossistes en chauffage (exemple : Richardson, Brossette, etc).
Bonne chance. MDR
14 janvier 2010 à 15:58
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Vanne motorisée RHB1 Landis et Gyr ne s'ouvre plus
Bonjour à toutes et à tous.
Oui, je sais, cette question date de quatre ans déjà...
Je rencontre le même problème sur ma vanne 3 voies et je souhaiterais quelques précisions sur le condensateur de déphasage dont il est fait mention dans une réponse précédente : peut-être une photo ? Où se situe-t-il exactement ? Peut-on le tester avant de le changer ? etc.
Merci d'avance.
Bernard
Oui, je sais, cette question date de quatre ans déjà...
Je rencontre le même problème sur ma vanne 3 voies et je souhaiterais quelques précisions sur le condensateur de déphasage dont il est fait mention dans une réponse précédente : peut-être une photo ? Où se situe-t-il exactement ? Peut-on le tester avant de le changer ? etc.
Merci d'avance.
Bernard
04 avril 2014 à 08:56
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Vanne motorisée RHB1 Landis et Gyr ne s'ouvre plus
Bonjour à toutes et à tous.
Oui, je sais, cette discussion date de quelques années déjà...
Je rencontre un problème similaire sur ma vanne 3 voies RHB1 et je souhaiterais avoir quelques précisions sur le condensateur de déphasage évoqué plus haut, dans la réponse 1 : où se trouve exactement ce composant (une photo, peut-être...) ? Est-il possible de le tester avant de le changer ? Est-il facile à approvisionner ? Etc.
Merci d'avance.
Bernard
Oui, je sais, cette discussion date de quelques années déjà...
Je rencontre un problème similaire sur ma vanne 3 voies RHB1 et je souhaiterais avoir quelques précisions sur le condensateur de déphasage évoqué plus haut, dans la réponse 1 : où se trouve exactement ce composant (une photo, peut-être...) ? Est-il possible de le tester avant de le changer ? Est-il facile à approvisionner ? Etc.
Merci d'avance.
Bernard
04 avril 2014 à 09:15
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

Vanne motorisée RHB1 Landis et Gyr ne s'ouvre plus
Invité

Bonjour,
Je viens d'emménager dans une ancienne maison possédant justement une vanne RHB1 avec sonde QAD2.
J'ai branché un thermostat sur le circulateur mais la chaudière ne cesse de se déclencher car l'eau chaude circule seule par convection.
Aussi, est-ce que quelqu'un possède une notice de cette vanne ?
Quels sont les moyens d'apporter du sang neuf à cette vieille installation ?
Je suis preneur de la moindre bribe d'informations.
Cordialement.
Je viens d'emménager dans une ancienne maison possédant justement une vanne RHB1 avec sonde QAD2.
J'ai branché un thermostat sur le circulateur mais la chaudière ne cesse de se déclencher car l'eau chaude circule seule par convection.
Aussi, est-ce que quelqu'un possède une notice de cette vanne ?
Quels sont les moyens d'apporter du sang neuf à cette vieille installation ?
Je suis preneur de la moindre bribe d'informations.
Cordialement.
22 décembre 2015 à 18:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pas d’alimentation bus pas d’ouverture de la vanne motorisée
- N°20031 : Bonjour à tous. Chaudière BORA Chappée 25 cvi de 2004 peu servie suite départ maison de retraite. Circulateur MYSON CP 53 (fabrication UK). Vanne 3 voies (made in Italy) motorisée, Moteur vanne SAIA BURGESS Sonde...
- 2. Vanne 3 voies ne s'ouvre plus
- N°22667 : Bonjour. Ma vanne 3 voies SQS35, reliée à un régulateur RD3030, ne s'ouvre plus. Si je la force manuellement en ouverture, elle fonctionne, se régule à la baisse (jamais à la hausse), puis se ferme à la réception des...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 4. Problème chauffage secteurs différents s'enclenchent en même temps
- N°16904 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai une chaudière fioul avec 2 secteurs (2 thermostats) avec 2 circulateurs, le problème est le suivant si par exemple le secteur 1 déclenche car il n'est pas à température tout fonctionne, mais...
- 5. Démonter un circulateur Calory TOP
- N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
- 6. Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
- N°19253 : Bonjour, Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau. J'ai quelques questions qui me travaillent : 1) A...
- 7. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 8. Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
- N°22843 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich Type : gtu 115 s Brûleur m 18 c s (typ m 10 s) Puissance nominale 27 -33 kW Débit thermique 30 36,7 kW Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc...
- 9. Problème chauffage circulation d'eau ne semble plus avoir de débit
- N°20222 : Bonjour à tous. Je présente mon problème : J'ai réalisé moi-même mon installation de chauffage quand j'ai fait construire ma maison, et depuis 17 ans je n'ai jamais eu le moindre problème. Mais depuis une quinzaine de...
- 10. Programme horaire pour le chauffage
- N°22380 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis nouveau sur le forum. Je participerai volontiers aux échanges de questions selon mes connaissances. Je possède une chaudière Atlantic Perfinox condens (duo) 5000 qui alimente un...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite