Bonjour.
Le symbole de l'ouverture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ? oui
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts? 2 Y1 240 volts en permanence
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ? rien
Lorsque votre régulateur est en demande de chauffage et donc en fermeture ouverture de la vanne mélangeuse :
- Le symbole de fermeture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ? oui
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts? Y2
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ? il se ferme
Je complète mes réponses en précisant que si j'inverse le câblage Y1 et Y2, l'information d'ouverture devient fermeture et la vanne 3 voies se ferme. A l'inverse, la demande de fermeture n'est plus fonctionnelle.
Cordialement.
Le symbole de l'ouverture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ? oui
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts? 2 Y1 240 volts en permanence
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ? rien
Lorsque votre régulateur est en demande de chauffage et donc en fermeture ouverture de la vanne mélangeuse :
- Le symbole de fermeture de la vanne s'affiche-t-il sur l'écran du RD3030 ? oui
- Quelle sortie est alimentée avec une phase de 230 volts? Y2
- Si vous positionnez votre moteur en position milieu que fait-il ? il se ferme
Je complète mes réponses en précisant que si j'inverse le câblage Y1 et Y2, l'information d'ouverture devient fermeture et la vanne 3 voies se ferme. A l'inverse, la demande de fermeture n'est plus fonctionnelle.
Cordialement.
30 novembre 2022 à 15:30

Bonjour.
Ma vanne 3 voies SQS35, reliée à un régulateur RD3030, ne s'ouvre plus.
Si je la force manuellement en ouverture, elle fonctionne, se régule à la baisse (jamais à la hausse), puis se ferme à la réception des informations des sondes de température ambiante atteinte ou de la priorité de besoin d'eau chaude. Une fois fermée, la vanne 3 voies ne bouge plus, bien que l'information d'ouverture des circulateurs ( radiateurs et plancher chauffant du régulateur RD3030 s'affiche).
J'ai vérifié la tension entre N et Y1 ( mode ouverture), celle-ci est constante (230V) alors que je constate bien les variations de tension entre N et Y2 (mode fermeture) !
Avez-vous une idée de cette problématique (j'ai recherché sur le forum, mais je n'ai pas vu de réponse propre à ma question).
Cordialement.
Ma vanne 3 voies SQS35, reliée à un régulateur RD3030, ne s'ouvre plus.
Si je la force manuellement en ouverture, elle fonctionne, se régule à la baisse (jamais à la hausse), puis se ferme à la réception des informations des sondes de température ambiante atteinte ou de la priorité de besoin d'eau chaude. Une fois fermée, la vanne 3 voies ne bouge plus, bien que l'information d'ouverture des circulateurs ( radiateurs et plancher chauffant du régulateur RD3030 s'affiche).
J'ai vérifié la tension entre N et Y1 ( mode ouverture), celle-ci est constante (230V) alors que je constate bien les variations de tension entre N et Y2 (mode fermeture) !
Avez-vous une idée de cette problématique (j'ai recherché sur le forum, mais je n'ai pas vu de réponse propre à ma question).
Cordialement.
29 novembre 2022 à 12:15