Panne Chauffage : Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque fois que de la même façon, je tire de l'eau chaude, lorsque je ferme le robinet la chaudière se met en marche pendant une vingtaine de seconde, m’envoie de l'eau chaude dans les radiateurs puis s’arrête. J'ajouterai que tout cela ne se produit que lorsque le chauffage est en position marche. Mon chauffagiste a l'air dépassé par ce problème et je ne lui en veux pas, c'est un problème pas évident surtout si ce problème n'est pas connu et est intermittent. Je suis encore sous garantie mais le temps passe et je crains que mon problème ne soit pas résolu à temps. Merci.
Conseils Forum chauffage 1

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Bonjour, je viens de prendre connaissance de votre message concernant les bruits de votre chaudière. Mais votre message n'étant pas daté, je ne sais pas si je peux en discuter avec vous. Avez-vous résolu votre problème depuis ? Ma chaudière, installée depuis bientôt 1 an, fait un bruit de "sirène de bâteau", ou de "corne de brume", et sans que l'on en comprenne la raison. En général, il suffit d'ouvrir un robinet pour que cela cesse. En tous cas, c'est angoissant, surtout quand ça se passe la nuit. Le réparateur est venu plusieurs fois, et il ne trouve pas la provenance. C'est une chaudière Saunier et Duval isotwin. Merci de votre réponse.
Conseils Forum chauffage 2

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Problème pas encore réglé mais ce n'est pas le même que vous. Je vous tiens malgré tout au courant si changement. Amicalement.
Conseils Forum chauffage 3

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Le clapet de vanne 3 voies vibre et le bruit se transmet dans l'intallation, demander à votre service après-vente de vous changer la vanne 3 voies et son moteur, le bruit doit disparaitre (même problème sur isoslpitcondens et isotwincondens mais bruits différents selon installation).
Conseils Forum chauffage 4

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Bonjour, ayant fait un stage chez Saunier Duval à Nancy la semaine dernière ils ont résolu leurs problèmes et de nouveaux corps de vannes et de moteur seront disponibles chez eux à partir de mi-avril. Voyez avec la société qui s'occupe de votre chaudière ces pièces seront prises en compte par Saunier Duval même si la garantie de 2 ans est dépassée.
24 mars 2008 à 19:08
Conseils Forum chauffage 5

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Salut, oui sans doute un problème de vanne 3 voies qui grogne (celle-ci devrait être prise en compte sous garantie si la chaudière a moins de 2 ans).
10 août 2009 à 18:33
Conseils Forum chauffage 6

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Le problème chez Saunier Duval moteur de vanne 3 voies et de Groupe hydraulique.
08 février 2010 à 19:07
Conseils Forum chauffage 7

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Bonjour
Je rencontre le même problème de bruit avec ma chaudière Saunier Duval Isosplit Condens . Il est apparu un an après son installation mais de façon très aléatoire et rare. Aujourd'hui, il le fait quasiment 4 fois par jour et même la nuit.
Mon réparateur est venu et m'a dit que cela ne venait pas de la vanne 3 voies.
Mais il n'a pas résolu le problème.
04 mai 2010 à 09:06
Conseils Forum chauffage 8

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Bonjour, je suis également confronté à ce problème de bruit récurrent depuis quelques temps.
Ma chaudière Isoplit a un peu plus d'un an et, en mode chauffage uniquement, et de manière aléatoire, un bruit sourd et assez fort se déclenche. Il dure quelques secondes et s'arrête. Cela se produit 3 à 4 fois par jour.
La maintenance de ma chaudière est réalisée par la société Savelys qui n'a jamais détecté la raison.
Si quelqu'un a trouvé la solution je suis preneur. Merci.
08 mai 2010 à 12:55
Conseils Forum chauffage 9

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Bonjour
J'ai une chaudière Saunier Duval Isotwin Condens depuis plus d'un an et dès le départ, j'avais aussi un grognement récurrent et aléatoire. Savelys s'est déplacé plusieurs fois mais, malgré leurs interventions, il y avait toujours ce grognement.
Et un jour, je suis passé en mode eau chaude uniquement et là, le chauffage a continué à fonctionner !
Savelys est repassé et a décidé de me changer la vanne trois voies (préalablement, j'avais lu sur ce site que Saunier Duval travaillait sur la réalisation d'une nouvelle vanne trois voies).
Depuis le changement de cette vanne trois voies, il n'y a plus ce grognement et tout fonctionne bien.
Si votre entretien est assuré par Savelys et qu'ils ne sont pas au courant, ils peuvent contacter leur collègue de Châteaubriant (Loire-Atlantique).

19 mai 2010 à 10:44
Conseils Forum chauffage 10

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Bonjour, moi j'ai eu le même problème, et en fait quand on ouvre la chaudière, il y a une sorte de moteur, faut tourner et le bruit diminue, vous pouvez augmenter ou diminuer.
En fait c'est ce moteur qui fait que ça envoie la pression d'eau plus vite ou moins vite. Voilà.
07 janvier 2011 à 20:57
Conseils Forum chauffage 11

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Bonjour,
Moi aussi je fais partie du club des chaudières à bruit. J'ai eu la visite du représentant régional accompagné d'un ingénieur de chez Saunier Duval, il y a un an, et depuis plus de nouvelle.
Il semble que le problème soit connu et qu'une solution soit envisagée. Il serait temps car j'ai signalé ce problème il y a maintenant deux ans et demi et ai vu le moteur remplacé 4 à 5 fois, sans résultat.
Une personne plus haut parle de l'arrivage du nouveau corps 3 voies en avril, mais de quelle année ?
Merci par avance.
Alain (09/03/2011)
09 mars 2011 à 18:19
Conseils Forum chauffage 12

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens

Olivier
Membre inscrit
Olivier
65 messages
Bonjour, j'ai eu le problème 2 fois, solution un clapet anti-retour à la base de l'accélérateur (coût environ 3 euros) vibre, il faut le retirer plus de problème. Fait par un pro après 3 changements accélérateur.
Sinon c'est la vanne 3 voies. Bon courage.
14 mars 2011 à 17:33
Conseils Forum chauffage 13

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Bonjour - Depuis hier soir (puis cette nuit !) même souci avec mon Isotwin F25. Cela ne dure que quelques secondes mais un bruit (vibrations) passent dans l'installation au moment où la chaudière se met en route pour adapter la T° des ballons. Je souhaite préciser que ce bruit n’apparaît pas quand on puise de l'eau ; c'est juste quand la chaudière démarre pour maintenir la T° des ballons. Étrange ! Merci par avance pour vos conseils.
13 janvier 2012 à 14:10
Conseils Forum chauffage 14

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Bonjour, pour le bruit cela peut venir du clapet qui est dans la vanne 3 voies, et aussi voir s'il y a un limiteur de débit 14 l/min en début de réseau.
12 mai 2012 à 17:35
Conseils Forum chauffage 15

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Bonjour,

Nous avons ce même problème de bruit, corne de brume, sur une chaudière Isotwin.
Un expert est passé et a constaté cette faille, a fait changer la pompe, également le circuit imprimé, mais le bruit subsiste.
Avez-vous un conseil ?
Merci.
29 novembre 2012 à 22:27
Conseils Forum chauffage 16

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Bonjour,

Je fais de la maintenance chaudière, et les problèmes rencontrés actuellement sont... perçage d'un trou de 8 mm au coude du silencieux effet de vibration et réglage du offset qui en mini gaz a un taux excès d'air trop important et fait vibrer le brûleur en petite allure réglage du by pass, sinon pas d'autres problèmes rencontrés à ce jour...
Cordialement.
23 janvier 2013 à 18:07
Conseils Forum chauffage 17

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Bonjour, avec un trou ça fait moins de bruit ? Où se trouve le by pass ?
25 janvier 2013 à 13:13
Conseils Forum chauffage 18

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Avec un trou de 8 mm dans le coude du silencieux on évite les vibrations de celui-ci.
Le by pass se trouve sur le clapet chauffage juste derrière la pompe sanitaire, pièce en laiton réglable avec une clé 6 pans de 7.
Cordialement.
26 janvier 2013 à 17:19
Conseils Forum chauffage 19

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Merci :)
28 janvier 2013 à 07:46
Conseils Forum chauffage 20

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Bonjour,
Je rencontre le même problème de bruit de corne de brume lorsque je tire de l'eau chaude.
Depuis 15 jours, le bruit s'est intensifié quasiment à chaque manipulation.
Et la seule solution, que j'ai trouvé, consiste à ouvrir doucement le débit ou de de fermer et de ré-ouvrir l'eau chaude.
Le technicien s'est présenté à mon domicile ce matin. Bien entendu, le bruit ne s'est pas produit ou du moins de manière très sourde. Il a donc refait les réglages de la chaudière au niveau de la combustion et m'a remis un "ticket de caisse" avec le nouveaux réglages effectués et préconisés par le constructeur sur la notice. D'après lui, la chaudière était mal réglée.
Soit... Quand je lui ai parlé des problèmes de vanne 3 voies sur ce modèle, il a remarqué que lorsque je tirai de l'eau chaude, celle-ci partait anormalement dans le circuit de chauffage. Il en a conclu qu'elle fuyait et qu'il fallait la changer. J' attends donc le devis.
Par contre, pour la prise en charge de cette pièce par Saunier, il pense que ce ne sera pas possible.
Comment avez vous fait de votre côté ?
Pour info, mon installation a 7 ans.
Elle est en ventouse avec une sortie verticale.
De plus, ce bruit de corne de brume nous a toujours accompagné mais de manière intempestive.
Merci d'avance de votre aide.

30 janvier 2013 à 09:42
Conseils Forum chauffage 21

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Bonjour,
Le bruit corne de brune est souvent dû à une problème de combustion à petite allure, soit un problème de by pass plus rarement un problème de clapet anti-retour derrière la pompe sanitaire.. Le retirer cela évite un effet de vibration et surtout une panne ... Reste la solution du bloc hydraulique vanne 3 voies en dernier recours..
Cordialement.

31 janvier 2013 à 15:38
Conseils Forum chauffage 22

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Merci Invité pour votre réponse.

Depuis que les réglages ont été refaits, le bruit s'est nettement atténué mais pas au point de disparaître complètement. J'avoue que j'en perds mon latin...
Je viens de recevoir un devis pour remplacer la vannes 3 voies et son moteur à hauteur de 230 € TTC. Qu'en pensez-vous ? Dois-je accepter ?
Compte tenu que cette anomalie semble être reconnue chez Saunier Duval depuis la fabrication de cette chaudière, dois-je leur demander une prise en charge même si mon installation a 7 ans ?
Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance de votre réponse.
05 février 2013 à 11:08
Conseils Forum chauffage 23

Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens


Invité
invité
Avant tout travaux, ouvrir tous vos radiateurs car je vois souvent des radiateurs branchés en série qui sont fermés et qui bloquent le circuit.
Testez aussi si vous avez des purgeurs automatiques à l'étage.
Enfin régler le by-pass et éventuellement augmentez la pression "mini chauffage" par un pro.
07 février 2013 à 09:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
    N°11872 : Bonjour, Je possède depuis 2004 une chaudière Saunier Duval Isosplit Condens F35E. Fonctionnement correct jusqu'à présent avec Thermostat d'ambiance sans fil d'origine. Actuellement elle se met en sécurité, code 34, or...
  • 2. Bruit chaudière Saunier Duval condens F25
    N°19827 : Bonjour. Impossible de trouver la cause, chaudière neuve de 6 mois, tous les paramètres valise diagnostic sont OK. Pourtant les bruits arrivent sans prévenir (aléatoires) de jour comme de nuit. C'est Insupportable, la...
  • 3. Bruit chaudière Saunier Duval Condens 30
    N°23290 : Bonjour. Depuis quelques jours, je constate un bruit sur le haut de ma chaudière gaz, au niveau du haut vers l’évacuation. C’est une chaudière à condensation Saunier Duval Condens 30 . Je l’utilise en chauffage via...
  • 4. Chaudière Saunier Duval ''Isosplit Condens''
    N°7464 : Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière Saunier Duval ''Isosplit Condens'' qui a été mise en fonction fin 2007. A chaque fois que j'allume l'eau chaude ou le chauffage, la chaudière se met en sécurité 01. Comme indiqué...
  • 5. Chaudère Saunier Duval Isosplit problème bruit continu
    N°15283 : Bonjour, Ma chaudière Isosplit F30E fait un bruit continu quand le chauffage est allumé; je dois donc éteindre la chaudière la nuit pour ne plus entendre ce satané bruit sourd. Résultat : très froid le matin, et...
  • 6. Bruit claquement chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens
    N°22654 : Bonjour. Je constate depuis la remise en route du chauffage pour l'hiver sur ma chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens 35-A (H-FR) des bruits de claquement assez forts qui apparaissent régulièrement. La référence de...
  • 7. Bruit et claquements circulateur chaudière Saunier Duval
    N°20383 : Bonjour à tous. Je possède une chaudière murale Saunier Duval. Un bruit infernal se produit aléatoirement avec des claquements rapides, vibrations et sons continus assez forts. J'ai changé le circulateur mais le problème...
  • 8. Prix conseillé chaudière Saunier Duval
    N°3218 : Bonjour. Est-il possible que quelqu'un me renseigne sur le prix, généralement constaté, pour une chaudière gaz mural isosplit condens F24/30E. On me la propose à 3200 € HT. Je trouve cela un peu excessif, quand pensez-vous ?...
  • 9. Bruit chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F25
    N°18426 : Bonjour, Depuis quelques jours, ma chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F25 A-1 installée depuis février 2015, s'est mise à faire un bruit bizarre lors de la période de chauffe (c'est à dire presque constamment en...
  • 10. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
    N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
>>> Résultats suivants pour : Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
hlm solairepage en travauxchauffage chaudiere bv fdp6thermometre radiateur thermom



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite