Problèmes sur vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux et Maury
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
5378
Question Chauffage : Problèmes sur vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury modèle Calydra delta. Depuis son installation par un professionnel un "coup de bélier" se produit au niveau de la vanne 3 voies lors du tirage d'eau chaude ou lorsque la chaudière s'arrête après un cycle de chauffage. Le bruit très important se fait entendre dans l'habitation (pratiquement la sensation d'un coup de marteau dans les tuyaux). Presque la totalité des pièces ont été changées (vanne, débistat, corps de chauffe, sonde...) sans effet.
Il y a quelques mois mon installateur avec l'accord financier de Chaffoteau m'a remplacé ma chaudière par une neuve (même modèle). Le problème reste le même ! Pourquoi aucun des techniciens n'a trouvé à ce jour l'origine de cette panne. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
Il y a quelques mois mon installateur avec l'accord financier de Chaffoteau m'a remplacé ma chaudière par une neuve (même modèle). Le problème reste le même ! Pourquoi aucun des techniciens n'a trouvé à ce jour l'origine de cette panne. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
28 février 2008 à 02:14
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problèmes sur vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Bonjour. Le coup de bélier est dû à un tuyau qui se déplace légèrement quand la pression est mise dedans ou coupée. Si le tuyau se trouve presque contre une paroi d'armoire ou un mur, le déplacement cogne contre cette partie solide provoquant le coup de bélier en question. Procédez à la mise sous pression et à la coupure de l'installation en recherchant, autour de la chaudière, l'endroit d'où ça pourrait provenir. Ecartez ensuite le tuyau de l'endroit où il cogne. Bonne recherche.
24 mars 2008 à 19:08
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problèmes sur vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Ce coup de bélier vient de la vanne 3 voies qui passe de "chauffage" à "eau chaude sanitaire" lorsque le chauffage fonctionne et subitement on fait appel à l'eau chaude (surtout le soir quand la maison est calme, toute l'installation fait caisse de résonance).
J'ai le même phénomène sur Calydra delta 24 CF, surtout quand elle était neuve (maintenant un peu moins fort, mais encore présent) ; l'installateur m'a dit que "c'est normal", sans rien faire !
Donc on vit avec, mais la prochaine fois, je ne veux plus de C&M s'ils sont incapables de fabriquer du matériel silencieux.
J'ai le même phénomène sur Calydra delta 24 CF, surtout quand elle était neuve (maintenant un peu moins fort, mais encore présent) ; l'installateur m'a dit que "c'est normal", sans rien faire !
Donc on vit avec, mais la prochaine fois, je ne veux plus de C&M s'ils sont incapables de fabriquer du matériel silencieux.
21 septembre 2009 à 12:21
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problèmes sur vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

Il y a un by pass avec une vis dessus il faut l ouvrir d'un tour il doit être bouche, on le voit bien quant chaudière tourne en mode chauffage et on ouvre le robinet sanitaire l'aiguille de pression monte a plus d'3 bar d'un coup. ET SOUVENT Ya manque d'eau circuit chauffage.
12 octobre 2010 à 01:00
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Problèmes sur vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux et Maury
Invité

J'ai constaté exactement le même problème sur ma chaudière Viesmann vitodens.
J'ai résolu mon problème en : dépressurisant la chaudière, dévisser la tête de la vanne 3 voies (très simple démonter les 2 vis étoiles visibles), tirer sur la tête de la vanne 3 voies pour la sortir de son logement.
Nettoyer à l'eau avec une brosse (style brosse à dent) l'intérieur du corps de la vanne.
Nettoyer la tête de la vanne 3 voies à l'eau.
Enduire le caoutchouc du piston de la vanne ainsi que les joints à la graisse siliconée et remonter le tout.
Remettez en pression la chaudière.
Et le tout est joué, plus aucun bruit.
J'ai résolu mon problème en : dépressurisant la chaudière, dévisser la tête de la vanne 3 voies (très simple démonter les 2 vis étoiles visibles), tirer sur la tête de la vanne 3 voies pour la sortir de son logement.
Nettoyer à l'eau avec une brosse (style brosse à dent) l'intérieur du corps de la vanne.
Nettoyer la tête de la vanne 3 voies à l'eau.
Enduire le caoutchouc du piston de la vanne ainsi que les joints à la graisse siliconée et remonter le tout.
Remettez en pression la chaudière.
Et le tout est joué, plus aucun bruit.

18 décembre 2012 à 23:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplacement vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux & Maury Elexia 2
- N°14178 : Bonjour Ma chaudière de type Elexia 2 a 10 ans. J'ai des petites fuites d'eau au niveau de la chaudière, ce qui m'oblige à remettre de l'eau tous les 3 jours, je remonte la pression de 1 bar vers 2 bars. Le technicien qui fait...
- 2. Fuite d'eau sur vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux et Maury celtic 2.22
- N°15545 : Bonjour, J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury celtic 2.22, elle fonctionne depuis 25 ans, elle présente une fuite d'eau au niveau de la vanne 3 voies (VD) plus exactement au niveau de l'épingle qui retient le presse...
- 3. Chaudière Chaffoteaux et Maury fuite vanne 3 voies
- N°17579 : Salutations à vous !! Il y a... quoi... 1 mois environ, j'ai voulu, pour la 1ère fois, remplir ma chaudière (enfin plutôt réajuster la pression), je trouvais qu'elle en manquait un peu mais pas beaucoup. Je l'ai donc rempli...
- 4. Panne chaudière vanne 3 voies
- N°5981 : Bonjour, c'est à cause (ou grâce) à une panne de ma chaudière que j'ai découvert votre forum. Voici mon souci. J'ai une chaudière Chaffoteaux Maury modèle Elexia et une fois de plus ma vanne 3 voies (entre autre) ne...
- 5. Vanne trois voies chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 cf
- N°16441 : Bonjour. Je viens de changer ma vanne trois voies sur une chaudière Chaffoteaux & Maury 2.24 cf, problème de circulation, le moteur est neuf et ça recommence, cela marche 2 minutes plus ou moins et ça coupe. Pareil pour le...
- 6. Coût remplacement vanne 3 voies sur chaudière murale
- N°2724 : Bonjour, lors de la révision de ma chaudière murale Chaffeautaux et Maury Nectra, mon plombier m'a signalé qu'il y avait une fuite et qu'il fallait remplacer la vanne trois voies. Il m'a fait un devis de 258 euros TTC (taxes:...
- 7. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 8. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
- 9. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 10. Prix changement vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux Nexia 24 VMC
- N°15989 : Bonjour, Il semblerait que la valve 3 voies soit bloquée sur le mode chauffage (voyants 80, 60, 50 et 40 allumés). Le technicien est venu, n'a pas réussi à le réparer (il a tapoté un peu, éteint, rallumé, etc.) mais le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite