Bonjour le forum,
En voulant changer une électrode de ionisation sur une chaudière Gaz Mira C Green 30 FF installée en 2008, la tête de vis à cassé suite à oxydation.
Impossible à changer à moins de percer l'axe. L'autre vis est toujours en place l'électrode n'a pas bougé.
La platine est aussi oxydée ainsi que l'intérieur du corps de chauffe.
La question est : y a-t-il un risque à laisser fonctionner la chaudière avec juste une vis de maintien de l'électrode ? Car sinon il faut changer tout le corps de chauffe.
En vous remerciant par avance.
En voulant changer une électrode de ionisation sur une chaudière Gaz Mira C Green 30 FF installée en 2008, la tête de vis à cassé suite à oxydation.
Impossible à changer à moins de percer l'axe. L'autre vis est toujours en place l'électrode n'a pas bougé.
La platine est aussi oxydée ainsi que l'intérieur du corps de chauffe.
La question est : y a-t-il un risque à laisser fonctionner la chaudière avec juste une vis de maintien de l'électrode ? Car sinon il faut changer tout le corps de chauffe.
En vous remerciant par avance.
11 mars 2021 à 15:37
Réponse 1 Forum chauffage
Tête de vis cassée électrode chaudière Gaz Mira C Green 30 FF
Bonjour,
S'il existe deux vis de fixation il faut en mettre deux.
Si cette vis est oxydée il faut se poser la question "pourquoi" :
- Défaut d'entretien ?
- Mauvaise hygiène de combustion ?
- Isolant de foyer endommagé ?
Non, pour remédier à votre souci de fixation il ne faut pas remplacer le corps de chauffe mais uniquement la flasque du brûleur : faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
S'il existe deux vis de fixation il faut en mettre deux.
Si cette vis est oxydée il faut se poser la question "pourquoi" :
- Défaut d'entretien ?
- Mauvaise hygiène de combustion ?
- Isolant de foyer endommagé ?
Non, pour remédier à votre souci de fixation il ne faut pas remplacer le corps de chauffe mais uniquement la flasque du brûleur : faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
11 mars 2021 à 19:00