Question Forum Chauffage : Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER
Bonjour.
Notre chaudière Bosch ne fonctionne plus correctement, et le plombier accuse le PEX (PER). Il dit simplement que le PER pour le chauffage n'est pas un PER pour être utilisé pour un chauffage.
J'essaye de regarder sur Internet et aussi sur les forums, mais je n'ai lu aucune information concernant un PER spécifique pour le chauffage, exception faite pour le PER pour plancher chauffant, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons des radiateurs qui sont reliés à notre chaudière.
Si quelqu'un pouvait me confirmer ce point, car j'aimerais comprendre. Dans mon cas, on me demande de remplacer tout le PER. On vient juste de refaire la maison.
Quelle autre solution ? Glycol ?
Merci pour votre aide.
Notre chaudière Bosch ne fonctionne plus correctement, et le plombier accuse le PEX (PER). Il dit simplement que le PER pour le chauffage n'est pas un PER pour être utilisé pour un chauffage.
J'essaye de regarder sur Internet et aussi sur les forums, mais je n'ai lu aucune information concernant un PER spécifique pour le chauffage, exception faite pour le PER pour plancher chauffant, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons des radiateurs qui sont reliés à notre chaudière.
Si quelqu'un pouvait me confirmer ce point, car j'aimerais comprendre. Dans mon cas, on me demande de remplacer tout le PER. On vient juste de refaire la maison.
Quelle autre solution ? Glycol ?
Merci pour votre aide.
10 mars 2021 à 19:21
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Votre installation est-elle en France ou en Belgique ?
Vos radiateurs sont-ils en acier, en fonte ou en fonte d'aluminium ?
Votre installation était-elle traitée avec un inhibiteur ou seulement remplie en eau naturelle ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Votre installation est-elle en France ou en Belgique ?
Vos radiateurs sont-ils en acier, en fonte ou en fonte d'aluminium ?
Votre installation était-elle traitée avec un inhibiteur ou seulement remplie en eau naturelle ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
11 mars 2021 à 15:41
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER
Bonjour,
J'ai répondu au mieux de mes connaissances.
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Bosch ZWB 42-3 - 7-713-331-041. Elle a 4 ans.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateur en aluminium
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Je ne pense pas
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? On a une solution Netatmo
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Netatmo
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Sur chaque radiateur
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? On est au Canada à Montréal. C'est l'installateur qui a déterminé ce qu'il fallait mettre en place par rapport à notre superficie.
Votre installation est-elle en France ou en Belgique ? Canada.
Vos radiateurs sont-ils en acier, en fonte ou en fonte d'aluminium ? En Aluminium
Votre installation était-elle traitée avec un inhibiteur ou seulement remplie en eau naturelle ? Eau naturelle.
Merci.
J'ai répondu au mieux de mes connaissances.
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Bosch ZWB 42-3 - 7-713-331-041. Elle a 4 ans.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateur en aluminium
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Je ne pense pas
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? On a une solution Netatmo
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Netatmo
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Sur chaque radiateur
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? On est au Canada à Montréal. C'est l'installateur qui a déterminé ce qu'il fallait mettre en place par rapport à notre superficie.
Votre installation est-elle en France ou en Belgique ? Canada.
Vos radiateurs sont-ils en acier, en fonte ou en fonte d'aluminium ? En Aluminium
Votre installation était-elle traitée avec un inhibiteur ou seulement remplie en eau naturelle ? Eau naturelle.
Merci.
11 mars 2021 à 16:14
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER
Bonsoir,
Visiblement vous avez le même problème au Canada que nous en France !!!
Votre chaudière n'est pas un modèle connu chez nous sous cette référence : auriez-vous la notice ? Pouvez-vous nous la transmettre ?
Savez-vous si c'est une chaudière type condensation ?
En quelle matière est le corps de chauffe de votre chaudière ?
Ce qui est certain c'est que comme votre installation est faite avec des radiateurs en aluminium, que vos canalisations sont en PER (ou PEX) et quelque soit le type de matière du corps de chauffe : vous avez des phénomènes d'électrolyse et cette installation devrait être traitée contre ce phénomène depuis son origine par votre installateur :
- Mise à la masse de votre installation,
- Traitement avec un inhibiteur et/ou un neutralisateur,
- Un remplissage à l'eau adoucie,
- Des raccords diélectriques sur les point sensibles.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Visiblement vous avez le même problème au Canada que nous en France !!!
Votre chaudière n'est pas un modèle connu chez nous sous cette référence : auriez-vous la notice ? Pouvez-vous nous la transmettre ?
Savez-vous si c'est une chaudière type condensation ?
En quelle matière est le corps de chauffe de votre chaudière ?
Ce qui est certain c'est que comme votre installation est faite avec des radiateurs en aluminium, que vos canalisations sont en PER (ou PEX) et quelque soit le type de matière du corps de chauffe : vous avez des phénomènes d'électrolyse et cette installation devrait être traitée contre ce phénomène depuis son origine par votre installateur :
- Mise à la masse de votre installation,
- Traitement avec un inhibiteur et/ou un neutralisateur,
- Un remplissage à l'eau adoucie,
- Des raccords diélectriques sur les point sensibles.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 mars 2021 à 19:29
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER
Pour moi, c'est encore bonjour,
Sur ce lien, vous avez accès à la documentation en anglais, mais je l'ai en français, mais sur papier. S'il vous faut des pages en français, je peux le faire, mais toute la documentation scannée va faire un très gros fichier, mais c'est réalisable.
https://www.supplyhouse.com/Buderus-ZWB-42-3-Greenstar-151-117000-BTU-Combi-Gas-Fired-Wall-Hung-Condensing-Boiler#product-overview
- Mise à la masse de votre installation, Ça, de mémoire je l'ai vu faire
- Traitement avec un inhibiteur et/ou un neutralisateur, Parle-t-on du glycol ?
- Un remplissage à l'eau adoucie, On est branché sur le circuit d'eau de la maison
- Des raccords diélectriques sur les point sensibles. On a juste un branchement électrique pour alimenter la chaudière
Ce que je peux vous dire par rapport aux différents plombiers qui sont venus et qui sont tous chauffagistes.
- le vase d'expansion du Bosch est plein d'eau et il est chaud
- Le réducteur de pression semble être HS
- Le vase d'expansion externe sort un peu de liquide noir
- Le corps de chauffe semble être en aluminium (ou en alliage)
- On a aucun problème avec la chauffage, ça fonctionne parfaitement
- L'eau chaude instantanée fonctionne pendant 30 secondes la température monde et il semble que le Bosch se mette en coupure
- Le manomètre est en sous-pression, mais il bouge de rouge vers le vert et il repasse dans le rouge. En réduisant la température de l'eau, l'eau chaude dure plus longtemps jusqu'à une dizaine de minutes
- J'ai mis un manomètre et en pression (sans ouverture de robinet) on est à 3 PSI, dès qu'on ouvre on passe à 1 PSI
- On n'a pas de pompe externe pour le chauffage. On utilise uniquement la pompe de la chaudière.
Pour le reste, on part en PEX en 3/4 avec un distributeur qui diffuse sur tous les radiateurs en alu (12 au total) en PEX 1/2.
Encore merci pour votre temps.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.











Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Sur ce lien, vous avez accès à la documentation en anglais, mais je l'ai en français, mais sur papier. S'il vous faut des pages en français, je peux le faire, mais toute la documentation scannée va faire un très gros fichier, mais c'est réalisable.
https://www.supplyhouse.com/Buderus-ZWB-42-3-Greenstar-151-117000-BTU-Combi-Gas-Fired-Wall-Hung-Condensing-Boiler#product-overview
- Mise à la masse de votre installation, Ça, de mémoire je l'ai vu faire
- Traitement avec un inhibiteur et/ou un neutralisateur, Parle-t-on du glycol ?
- Un remplissage à l'eau adoucie, On est branché sur le circuit d'eau de la maison
- Des raccords diélectriques sur les point sensibles. On a juste un branchement électrique pour alimenter la chaudière
Ce que je peux vous dire par rapport aux différents plombiers qui sont venus et qui sont tous chauffagistes.
- le vase d'expansion du Bosch est plein d'eau et il est chaud
- Le réducteur de pression semble être HS
- Le vase d'expansion externe sort un peu de liquide noir
- Le corps de chauffe semble être en aluminium (ou en alliage)
- On a aucun problème avec la chauffage, ça fonctionne parfaitement
- L'eau chaude instantanée fonctionne pendant 30 secondes la température monde et il semble que le Bosch se mette en coupure
- Le manomètre est en sous-pression, mais il bouge de rouge vers le vert et il repasse dans le rouge. En réduisant la température de l'eau, l'eau chaude dure plus longtemps jusqu'à une dizaine de minutes
- J'ai mis un manomètre et en pression (sans ouverture de robinet) on est à 3 PSI, dès qu'on ouvre on passe à 1 PSI
- On n'a pas de pompe externe pour le chauffage. On utilise uniquement la pompe de la chaudière.
Pour le reste, on part en PEX en 3/4 avec un distributeur qui diffuse sur tous les radiateurs en alu (12 au total) en PEX 1/2.
Encore merci pour votre temps.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.











Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
11 mars 2021 à 21:19
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER
Bonsoir.
Le problème vient sûrement de l'échangeur bouché côté chauffage, et le vase à regonfler et le flexible du vase à déboucher certainement.
Réf échangeur 87161082120
Cordialement.
Le problème vient sûrement de l'échangeur bouché côté chauffage, et le vase à regonfler et le flexible du vase à déboucher certainement.
Réf échangeur 87161082120
Cordialement.
13 mars 2021 à 01:21
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER
Bonjour,
J'ai repris contact avec le deuxième plombier en évoquant l'échangeur. Point qu'il avait, me semble-t-il, évoqué et il me dit que c'est beaucoup de travail et que sera moins cher si je change la chaudière au complet. Temps estimé 2 jours deux personnes.
J'ai regardé où se trouve la pièce et ça ne semble pas simple si on ne connait pas l'ordre et la façon de le faire.
Là, je touche le fond...
J'ai repris contact avec le deuxième plombier en évoquant l'échangeur. Point qu'il avait, me semble-t-il, évoqué et il me dit que c'est beaucoup de travail et que sera moins cher si je change la chaudière au complet. Temps estimé 2 jours deux personnes.
J'ai regardé où se trouve la pièce et ça ne semble pas simple si on ne connait pas l'ordre et la façon de le faire.
Là, je touche le fond...
13 mars 2021 à 16:07
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER
Bonsoir.
Si le problème n'est que la pression et l'eau chaude, la réparation sera beaucoup plus avantageuse que le changement de chaudière quand je parle d'échangeur, c'est ce qui ressemble à une boîte de sardines derrière le circulateur, pas le corps de chauffe en haut, si votre chaudière tourne en chauffage il n'a sans doute rien.
Si le problème n'est que la pression et l'eau chaude, la réparation sera beaucoup plus avantageuse que le changement de chaudière quand je parle d'échangeur, c'est ce qui ressemble à une boîte de sardines derrière le circulateur, pas le corps de chauffe en haut, si votre chaudière tourne en chauffage il n'a sans doute rien.
13 mars 2021 à 20:17
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER
J'ai contacté le fabricant de PEX et il me certifie que le PEX que nous avons est fait aussi pour le chauffage. Nous avons récupéré l'étiquette du produit et c'est clairement écrit. Le chauffage fonctionne parfaitement. Ça chauffe, ça circule et à la demande.
C'est vraiment l'eau chaude instantanée qui a un problème.
C'est vraiment l'eau chaude instantanée qui a un problème.
14 mars 2021 à 00:15
Réponse 9 forum dépannage chaudières
Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER
Faites un devis chez un autre chauffagiste.
14 mars 2021 à 10:14
Réponse 10 forum dépannage chaudières
Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER
Bonjour,
Votre installation est une vraie pile électrique, vous avez tout un tas de mélange de métaux différents qui vous créeront des phénomènes d'électrolyse !!!
Votre souci est un problème de chauffage ou d'ECS.
Pourquoi votre chauffagiste vous propose-t-il de remplacer le corps de chauffe ?
Si c'est un problème de débit ou de température de l'eau chaude sanitaire, le remplacement de l'échangeur à plaques suffit (juste la pièce et une demi-heure pour le remplacer) !!!
Si c'est une problème de chauffage comme le remplacement du corps de chauffe est-il justifié ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Votre installation est une vraie pile électrique, vous avez tout un tas de mélange de métaux différents qui vous créeront des phénomènes d'électrolyse !!!
Votre souci est un problème de chauffage ou d'ECS.
Pourquoi votre chauffagiste vous propose-t-il de remplacer le corps de chauffe ?
Si c'est un problème de débit ou de température de l'eau chaude sanitaire, le remplacement de l'échangeur à plaques suffit (juste la pièce et une demi-heure pour le remplacer) !!!
Si c'est une problème de chauffage comme le remplacement du corps de chauffe est-il justifié ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums