Question Forum Chauffage : Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER

netgus
Membre inscrit
netgus
8 messages
Bonjour.

Notre chaudière Bosch ne fonctionne plus correctement, et le plombier accuse le PEX (PER). Il dit simplement que le PER pour le chauffage n'est pas un PER pour être utilisé pour un chauffage.
J'essaye de regarder sur Internet et aussi sur les forums, mais je n'ai lu aucune information concernant un PER spécifique pour le chauffage, exception faite pour le PER pour plancher chauffant, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons des radiateurs qui sont reliés à notre chaudière.

Si quelqu'un pouvait me confirmer ce point, car j'aimerais comprendre. Dans mon cas, on me demande de remplacer tout le PER. On vient juste de refaire la maison.

Quelle autre solution ? Glycol ?
Merci pour votre aide.
10 mars 2021 à 19:21
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Votre installation est-elle en France ou en Belgique ?
Vos radiateurs sont-ils en acier, en fonte ou en fonte d'aluminium ?
Votre installation était-elle traitée avec un inhibiteur ou seulement remplie en eau naturelle ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
11 mars 2021 à 15:41
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER

netgus
Membre inscrit
netgus
8 messages
Bonjour,

J'ai répondu au mieux de mes connaissances.

Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Bosch ZWB 42-3 - 7-713-331-041. Elle a 4 ans.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateur en aluminium
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Je ne pense pas
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? On a une solution Netatmo
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Netatmo
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Sur chaque radiateur
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? On est au Canada à Montréal. C'est l'installateur qui a déterminé ce qu'il fallait mettre en place par rapport à notre superficie.

Votre installation est-elle en France ou en Belgique ? Canada.
Vos radiateurs sont-ils en acier, en fonte ou en fonte d'aluminium ? En Aluminium
Votre installation était-elle traitée avec un inhibiteur ou seulement remplie en eau naturelle ? Eau naturelle.

Merci.
11 mars 2021 à 16:14
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Visiblement vous avez le même problème au Canada que nous en France !!!

Votre chaudière n'est pas un modèle connu chez nous sous cette référence : auriez-vous la notice ? Pouvez-vous nous la transmettre ?
Savez-vous si c'est une chaudière type condensation ?
En quelle matière est le corps de chauffe de votre chaudière ?

Ce qui est certain c'est que comme votre installation est faite avec des radiateurs en aluminium, que vos canalisations sont en PER (ou PEX) et quelque soit le type de matière du corps de chauffe : vous avez des phénomènes d'électrolyse et cette installation devrait être traitée contre ce phénomène depuis son origine par votre installateur :
- Mise à la masse de votre installation,
- Traitement avec un inhibiteur et/ou un neutralisateur,
- Un remplissage à l'eau adoucie,
- Des raccords diélectriques sur les point sensibles.

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 mars 2021 à 19:29
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER

netgus
Membre inscrit
netgus
8 messages
Pour moi, c'est encore bonjour,

Sur ce lien, vous avez accès à la documentation en anglais, mais je l'ai en français, mais sur papier. S'il vous faut des pages en français, je peux le faire, mais toute la documentation scannée va faire un très gros fichier, mais c'est réalisable.

https://www.supplyhouse.com/Buderus-ZWB-42-3-Greenstar-151-117000-BTU-Combi-Gas-Fired-Wall-Hung-Condensing-Boiler#product-overview

- Mise à la masse de votre installation, Ça, de mémoire je l'ai vu faire
- Traitement avec un inhibiteur et/ou un neutralisateur, Parle-t-on du glycol ?
- Un remplissage à l'eau adoucie, On est branché sur le circuit d'eau de la maison
- Des raccords diélectriques sur les point sensibles. On a juste un branchement électrique pour alimenter la chaudière

Ce que je peux vous dire par rapport aux différents plombiers qui sont venus et qui sont tous chauffagistes.

- le vase d'expansion du Bosch est plein d'eau et il est chaud
- Le réducteur de pression semble être HS
- Le vase d'expansion externe sort un peu de liquide noir
- Le corps de chauffe semble être en aluminium (ou en alliage)
- On a aucun problème avec la chauffage, ça fonctionne parfaitement
- L'eau chaude instantanée fonctionne pendant 30 secondes la température monde et il semble que le Bosch se mette en coupure
- Le manomètre est en sous-pression, mais il bouge de rouge vers le vert et il repasse dans le rouge. En réduisant la température de l'eau, l'eau chaude dure plus longtemps jusqu'à une dizaine de minutes
- J'ai mis un manomètre et en pression (sans ouverture de robinet) on est à 3 PSI, dès qu'on ouvre on passe à 1 PSI
- On n'a pas de pompe externe pour le chauffage. On utilise uniquement la pompe de la chaudière.

Pour le reste, on part en PEX en 3/4 avec un distributeur qui diffuse sur tous les radiateurs en alu (12 au total) en PEX 1/2.
Encore merci pour votre temps.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage chaudière Boschdépannage chaudière Boschdépannage chaudière Boschdépannage chaudière Boschdépannage chaudière Boschdépannage chaudière Boschdépannage chaudière Boschdépannage chaudière Boschdépannage chaudière Boschdépannage chaudière Boschdépannage chaudière Bosch

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
11 mars 2021 à 21:19
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER

Laurent062
Membre inscrit
Laurent062
10 messages
Bonsoir.
Le problème vient sûrement de l'échangeur bouché côté chauffage, et le vase à regonfler et le flexible du vase à déboucher certainement.
Réf échangeur 87161082120
Cordialement.
13 mars 2021 à 01:21
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER

netgus
Membre inscrit
netgus
8 messages
Bonjour,

J'ai repris contact avec le deuxième plombier en évoquant l'échangeur. Point qu'il avait, me semble-t-il, évoqué et il me dit que c'est beaucoup de travail et que sera moins cher si je change la chaudière au complet. Temps estimé 2 jours deux personnes.
J'ai regardé où se trouve la pièce et ça ne semble pas simple si on ne connait pas l'ordre et la façon de le faire.
Là, je touche le fond...
13 mars 2021 à 16:07
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER

Laurent062
Membre inscrit
Laurent062
10 messages
Bonsoir.
Si le problème n'est que la pression et l'eau chaude, la réparation sera beaucoup plus avantageuse que le changement de chaudière quand je parle d'échangeur, c'est ce qui ressemble à une boîte de sardines derrière le circulateur, pas le corps de chauffe en haut, si votre chaudière tourne en chauffage il n'a sans doute rien.
13 mars 2021 à 20:17
Réponse 8 forum dépannage chaudières

Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER

netgus
Membre inscrit
netgus
8 messages
J'ai contacté le fabricant de PEX et il me certifie que le PEX que nous avons est fait aussi pour le chauffage. Nous avons récupéré l'étiquette du produit et c'est clairement écrit. Le chauffage fonctionne parfaitement. Ça chauffe, ça circule et à la demande.
C'est vraiment l'eau chaude instantanée qui a un problème.
14 mars 2021 à 00:15
Réponse 9 forum dépannage chaudières

Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER

Laurent062
Membre inscrit
Laurent062
10 messages
Faites un devis chez un autre chauffagiste.
14 mars 2021 à 10:14
Réponse 10 forum dépannage chaudières

Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Votre installation est une vraie pile électrique, vous avez tout un tas de mélange de métaux différents qui vous créeront des phénomènes d'électrolyse !!!

Votre souci est un problème de chauffage ou d'ECS.
Pourquoi votre chauffagiste vous propose-t-il de remplacer le corps de chauffe ?

Si c'est un problème de débit ou de température de l'eau chaude sanitaire, le remplacement de l'échangeur à plaques suffit (juste la pièce et une demi-heure pour le remplacer) !!!
Si c'est une problème de chauffage comme le remplacement du corps de chauffe est-il justifié ???

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
15 mars 2021 à 12:08

Proposer une réponse à Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Corrosion dans le circuit de chauffage
    N°5574 : Bonjour, installation : plancher chauffant basse température (PER) et radiateurs tôle à l'étage, chaudière gaz Frisquet et ballon Frisquet. Le mélange est à base de sentinel X100 + anti gel. Il y a deux ans environ le...
  • 2. Compatibilité radiateur sèche serviettes Acova et PER
    N°19785 : Bonjour. Un radiateur sèche serviettes Acova Karena SPA pour lequel il avait déjà fallu changer le purgeur qui fuyait. Installé il y a 4 ans, il se met à fuir dans l'angle en bas face au mur. Le commercial d'Acova qui se...
  • 3. Réseau de chauffage PER bouché
    N°17190 : Bonjour, Nouveau sur ce forum en raison d'un problème sur mon installation de chauffage. Merci de m'accueillir et excusez si la question a déjà été posée. Mon installation est régulièrement bouchée. :cry: Elle est...
  • 4. Tuyau PER à priori bouché et désembouage
    N°13501 : Bonjour, J'ai dans la maison un radiateur qui ne fonctionne pas. Je l'ai complètement démonté, rincé et remis en service. Mais rien n'y fait. Pour en être sûr, j'ai fermé l'ensemble des autres radiateurs de la maison. Il n'y...
  • 5. Boues dans circuit de chauffage et PER
    N°2350 : Comment me débarrasser des boues dans mon circuit de chauffage ? La chaudière et les radiateurs ne sont-ils pas en danger ? Les tuyaux étant en PER non BAO est-ce que ça ne serait pas la cause des boues ? Merci. Cordialement.
  • 6. Fuite radiateur alu avec tube PER
    N°2987 : Mon installation a trois ans et est constituée de six radiateurs alu et d'un sèche-serviettes acier, le tout raccordé en PER vers des nourrices avant chaudière Leblanc 28 KW. Cela fait le deuxième radiateur alu qui fuit en 2...
  • 7. Efficacité de la technologie Grander sur circuit de chauffage avec tuyau PER
    N°14124 : Bonjour. Notre copropriété est équipée d'un système de chauffage central au gaz avec des tuyaux en PER. En raison de l'embouage du circuit, nous sommes à la recherche d'une solution pour désembouer le système et surtout...
  • 8. Problème chaudière Bosch 4500 WT et régulation REG 74-1
    N°23142 : Bonjour à tous et bonnes fêtes de Pâques, Je suis nouvellement inscrite et sollicite votre aide sur ce problème : Mes parents ont acheté en 2012 une chaudière Bosch 4500 WT et utilisaient un thermostat tout-ou-rien avec...
  • 9. Problème chaudière Bosch tronic 4500H
    N°19794 : Bonjour. J'ai une chaudière Bosch tronic 4500H qui a seulement 1 an et fonctionnait très bien, et cet hiver lorsque j'ai voulu la démarrer elle fait disjoncter le général de l'appartement. C'est lorsque je tourne le...
  • 10. Corrosion dans doigt de gant sonde ballon ECS Perfinox
    N°22872 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Perfinox 4124 avec ballon ECS de 80L intégré (12 ans). Il y a un an, j'ai changé la trappe de visite de chaudière, les joints, la sonde ECS. En effet les pièces plastiques internes à la...
>>> Résultats suivants pour : Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite