Question Forum Chauffage : Chaudière Mira C green 25 HS ?

jmc28
Membre inscrit
jmc28
3 messages
Bonjour.

C'est un peu compliqué mais... J'ai du faire changer un circulateur sur ma chaudière Mira C green 25 qui disjonctait
(il y a 3 circulateur pour le chauffage) et le plombier qui est venu (une boite juste a coté de chez moi) m'a changé la pièce (480€ au passage) ça a fonctionné puis le lendemain pendant mon absence il est revenu et a dit a ma femme j'ai monté le circulateur a l'envers je voudrais vérifier et en effet il le change de sens.

Là quand je rentre au soir plus rien ne fonctionnait la chaudière perdait de la pression et ça ne chauffait plus le circulateur ne tournait pas, j'ai éteint la chaudière et rappelé la boite.
Le lendemain ils vienne vérifier et là au démarrage plus rien erreur sur erreurs panne dans tous les sens, défaut débit, trop d'erreur, défaut pression, défaut carte électronique bref chaudière HS (elle a 11ans) ....
Du coup depuis vendredi plus de chauffage, ils m'ont dépanné d'un petit ballon pour l'eau chaude et le patron me fait un devis pour un PAC (sans aide pff) du coup je me demande s'ils ont pas tué ma chaudière quoi.
A votre avis je devrais faire quoi ?
Et sans chauffage a 5 dans la maison on caille grave et personne ne peut venir avant vendredi.
Merci.
30 novembre 2022 à 11:50
Conseils 1 forum chauffage dépannage chaudières

Chaudière Mira C green 25 HS ?

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Pourquoi avez-vous 3 circulateurs pour le chauffage, vous avez combien de circuit ?
Remplacer un circulateur pour 480 € : il doit être beau à ce prix !!!
Le monter à l'envers : faut pas être bon !!!
Vouloir vous remplacer la chaudière la chaudière par une PAC sans chercher réellement à vous dépanner :
ils ne doivent pas être des professionnels de la maintenance !!!
Vouloir vous mettre une PAC sans aides : c'est du vol !!!

Dans le cadre du dépannage initial, ce professionnel vous a-t-il fait un devis ?
Avez-vous accepté ce devis ?
Si oui, en tant que professionnel ils ont une obligation de résultat : il doivent vous dépanner et remettre en route l'installation à leurs frais sans vous demander plus d'argent .
Si ils veulent vous vendre une PAC, sans aides, sont-ils réellement qualifiés RGE ? Sont-ils assurés pour cette activité (assurance RC et Décennale) demandez leurs ces documents et vérifiez leurs habilitations :
ça sens l'arnaque à plein nez....

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 novembre 2022 à 15:11
Conseils 2 forum chauffage dépannage chaudières

Chaudière Mira C green 25 HS ?

jmc28
Membre inscrit
jmc28
3 messages
Bonjour merci pour votre réponse.

C'est une chaudière Chaffoteaux Mira C Green 25 à condensation avec eau chaude et chauffage 3 zones étages, plancher chauffant basse température et une chambre au rez-de-chaussée.
Gaz de ville, surface de 117m².
Donc oui un devis pour un circulateur celui de l’étage qui m'a fait disjoncter la chaudière, j'ai demandé à ce professionnel car il est à côté et intervient vite, ils m'ont fait un devis pour cette pièce à 350€ plus la main d’œuvre donc voilà, c'est un petit jeune qui est venu et qui s'est "peut-être" trompé une fois sur les 2 en tout cas en montant la pièce.
Mais oui ils n'ont pas cherché à dépanner plus, ils m'ont dit on fait pas cette marque etc. et voilà aujourd’hui je fais quoi ?
J'ai un devis de PAC à 8000€ ou une chaudière à 6000€ mais en gardant les mêmes circulateurs etc.
Oui ils sont certifiés RGE et connus c'est une boite qui s'appelle Sasca.
Merci pour vos réponses.
30 novembre 2022 à 15:46
Conseils 3 forum chauffage dépannage chaudières

Chaudière Mira C green 25 HS ?

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et répondre à l'ensemble de nos questions ?

Un professionnel qui vient vous dépanner et qui vous dit qu'il ne fait pas cette marque n'est pas sérieux.
Un professionnel qui vient deux fois parce qu'il a monté le circulateur à l'envers est un amateur.
Un professionnel qui ne finis pas son travail est un mal honnête.
Un professionnel qui veut vous remplacer et vendre une PAC au prix fort est un voleur.

Faite intervenir une autre entreprise, professionnel de la maintenance et agréée CHAFFOTEAUX, vérifier sur le site du constructeur la liste des entreprises disponibles près de chez vous.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
30 novembre 2022 à 16:14
Conseils 4 forum chauffage dépannage chaudières

Chaudière Mira C green 25 HS ?

jmc28
Membre inscrit
jmc28
3 messages
Je réponds aux questions qu'il manque et que je connais en rentrant idem pour les photos.
Oui il y a une sonde extérieure, la chaudière a 10 ans, radiateurs à l'étage (4) un plancher chauffant au rdc et un radiateur dans une chambre, 2 sdb.

Notre contrat d'entretien est avec envie home service mais ils m'avaient dit qu'ils changeaient pas le circulateur, donc quand il est tombé en panne j'ai demandé à la société Sasca, mais donc c'est suite à ce changement que ma chaudière n'affiche plus que des erreurs, elle met même "trop d'erreurs" puis défaut carte électronique...
De là à dire qu'elle est morte ? Là plus de chauffage depuis vendredi (je suis dans le 28) et un ballon 50l branché en direct...
Un technicien Engine home service vient vendredi mais bon qui est responsable ?
Qui paye quoi ?
Je dois encore payer la pièce posée et que dire du "prêt" du ballon ?
Merci pour vos aides.
30 novembre 2022 à 16:43

Proposer une réponse à Chaudière Mira C green 25 HS ?


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Anomalies répétitives chaudière Chaffoteaux Mira C Green 25 EU
    N°22580 : Bonjour à tous. Ma chaudière date 2017, à gaz et à condensation, marque Chaffoteaux modèle Mira C Green 25 EU. Elle est en panne depuis quelques jours. Quand on demande le chauffage à froid elle démarre bien, mais au...
  • 2. Réglage chaudière Chaffoteaux Mira C Green 25 FF
    N°19360 : Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connait cette chaudière Mira C Green 25 FF avec Expert Control ? Qui pourrait m'aider svp je n'arrive pas à la régler à partir du code 234 suite 420 et la suite.... Je suis de...
  • 3. Déconnecter sonde extérieure chaudière Mira C green ultra 25
    N°21275 : Bonjour. J'ai une chaudière Mira C green ultra 25 + thermostat Expert control + sonde ext. 2 zones de chauffage. Z 1 : radiateurs à vannes thermostatique, sauf 1. Z 2 : chauffage au sol. Quand il fait bon dehors, le...
  • 4. Erreur 114 chaudière Mira C Green suite panne courant
    N°20777 : Bonjour, Suite à une panne de courant, ma chaudière hybride me sort des erreurs de sonde. 114 en mode SRA (sonde extérieure) et 411 en mode normal (sonde d'ambiance zone 1). Je voudrais savoir s'il existe un moyen de...
  • 5. Problème chaudière Mira C Green
    N°21101 : Bonjour. Je me permets d'ouvrir ce post, car nous avons des problèmes à répétition avec notre chaudière MIRA C GREEN 30 3CEP EU de chez Chaffoteaux et vraisemblablement notre chauffagiste ne semble pas être capable de...
  • 6. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 7. Thermostat Netatmo sur chaudière Chaffoteaux mira c Green
    N°23274 : Bonjour. J’ai récupéré un thermostat Netatmo dans ma maison il est installé une chaudière Chaffoteaux mira c Green basique, est-ce qu’il est possible de l’installer dessus sachant que j’ai déjà un thermostat...
  • 8. Chaudière Mira C Green qui redémarre en boucle
    N°21073 : Bonjour. J'ai une chaudière Chaffoteaux Mira C Green. J'ai acheté un thermostat Netatmo que j'ai branché à la place de l'ancien thermostat Chaffoteaux. J'ai depuis un souci. Ma chaudière redémarre en boucle sans...
  • 9. Débit eau chaude et fuite soupape de sécurité sur chaudière Mira C Green
    N°14890 : Bonjour, ma chaudière a un an et installé par une société. Tout marchait bien jusqu'à ce que mon beau-père a remplacé les anciens robinets par des robinets thermostatiques, et que nous avons purgés tous les radiateurs et...
  • 10. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara C green link 25
    N°21681 : Bonjour à tous. Nous avons emménagé le 15/10 et depuis la chaudière est en défaut et présente les erreurs 501 et 504 il s'agit de la Chaffoteaux Niagara C green link 25. On a fait remplacer la ionisation le bloc gaz la...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Mira C green 25 HS ? >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conseil chauffagechauffage bois canadienshauffage au solsremplacer circulateur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite