Sécurité brûleur Cuenod NC4 H101A
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23198
Question Forum Chauffage : Sécurité brûleur Cuenod NC4 H101A
Bonjour à tous.
Sur un brûleur Cuenod NC4H101A, il se met en sécurité après la phase de démarrage.
Il fonctionne pendant une minute et se met en sécurité sur l'écran, le pictogramme de la flamme est bien visible et une tempo se met à incrémenter. Vers la fin de la minute, la flamme se coupe et se met en sécurité.
Je connais les brûleurs plus anciens, mais pas celui-ci.
Gicleur, transfo, électrodes, pompe, électrovanne, tout est OK.
Le fuel est OK et il n'y a pas de prise d'air.
Pendant la minute de fonctionnement, la flamme est belle et non saccadée.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait très apprécié.
Merci cordialement,
Yves.
Sur un brûleur Cuenod NC4H101A, il se met en sécurité après la phase de démarrage.
Il fonctionne pendant une minute et se met en sécurité sur l'écran, le pictogramme de la flamme est bien visible et une tempo se met à incrémenter. Vers la fin de la minute, la flamme se coupe et se met en sécurité.
Je connais les brûleurs plus anciens, mais pas celui-ci.
Gicleur, transfo, électrodes, pompe, électrovanne, tout est OK.
Le fuel est OK et il n'y a pas de prise d'air.
Pendant la minute de fonctionnement, la flamme est belle et non saccadée.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait très apprécié.
Merci cordialement,
Yves.
16 mai 2023 à 22:13
Réponse 1 forum chauffage dépannage chaudières
Sécurité brûleur Cuenod NC4 H101A
Bonjour Terrien Yves !
Je ne suis pas spécialiste.
La mise en sécurité d'un brûleur fioul se produit lorsque la flamme n'est pas détectée. Ce peut être un non-allumage ou un perte de flamme en fonctionnement.
Une chose m'interpelle dans vos propos :
Si elle est sale ou mal positionnée, elle ne "voit" pas la flamme et à la fin de la temporisation de démarrage le système se met en sécurité.
Le décompte visible sur l'afficheur est peut être tout simplement la durée de démarrage ( ventilation, mise en service du réchauffeur de fioul s'il y en a un, mise en action du transformateur HT, ouverture de l'électrovanne, allumage, arrêt du transformateur HT ). A la fin de période de démarrage, la flamme doit être établie et la détection doit fonctionner.
=> Nettoyer la cellule et vérifier que celle-ci est bien à sa place.
A la page 12 du manuel joint dans la section "Dépannage" il est indiqué comment voir les défauts.
(En supposant que le brûleur est bien à "flamme jaune", pour vérifier si la cellule ( éventuellement le boitier de démarrage ) fonctionne, vous pourriez effectuer la manipulation suivante MAIS avec beaucoup de précautions :
- Sortir la cellule de son fourreau. (pas débrancher)
- Tenir la cellule en main de façon à ce qu'elle reste dans l'obscurité.
- Démarrer le brûleur.
- Lorsque la flamme apparait mettre la cellule en pleine lumière.
Attention, si la flamme disparaît, arrêtez immédiatement le brûleur car il ne s'arrêtera pas automatiquement et le fioul continuera à être vaporisé dans la chaudière.
Si le brûleur continue de fonctionner, la cellule est en principe bonne*. Reste à voir sa position et si elle peut "voir" la flamme. )
*Je mets "en principe" car je me suis retrouvé dans le cas où une cellule (vieille de 40 ans il faut le reconnaître) fonctionnait en pleine lumière et plus sur le brûleur. Un simple remplacement a résolu le problème.
Cordialement, Martien-071
cuenod nc4 h101a c.pdf
Je ne suis pas spécialiste.
La mise en sécurité d'un brûleur fioul se produit lorsque la flamme n'est pas détectée. Ce peut être un non-allumage ou un perte de flamme en fonctionnement.
Une chose m'interpelle dans vos propos :
Citation :Vous n'évoquez pas la cellule de détection de flamme.
Je connais les brûleurs plus anciens, mais pas celui-ci.
Gicleur, transfo, électrodes, pompe, électrovanne, tout est OK.
Si elle est sale ou mal positionnée, elle ne "voit" pas la flamme et à la fin de la temporisation de démarrage le système se met en sécurité.
Le décompte visible sur l'afficheur est peut être tout simplement la durée de démarrage ( ventilation, mise en service du réchauffeur de fioul s'il y en a un, mise en action du transformateur HT, ouverture de l'électrovanne, allumage, arrêt du transformateur HT ). A la fin de période de démarrage, la flamme doit être établie et la détection doit fonctionner.
=> Nettoyer la cellule et vérifier que celle-ci est bien à sa place.
A la page 12 du manuel joint dans la section "Dépannage" il est indiqué comment voir les défauts.
(En supposant que le brûleur est bien à "flamme jaune", pour vérifier si la cellule ( éventuellement le boitier de démarrage ) fonctionne, vous pourriez effectuer la manipulation suivante MAIS avec beaucoup de précautions :
- Sortir la cellule de son fourreau. (pas débrancher)
- Tenir la cellule en main de façon à ce qu'elle reste dans l'obscurité.
- Démarrer le brûleur.
- Lorsque la flamme apparait mettre la cellule en pleine lumière.
Attention, si la flamme disparaît, arrêtez immédiatement le brûleur car il ne s'arrêtera pas automatiquement et le fioul continuera à être vaporisé dans la chaudière.
Si le brûleur continue de fonctionner, la cellule est en principe bonne*. Reste à voir sa position et si elle peut "voir" la flamme. )
*Je mets "en principe" car je me suis retrouvé dans le cas où une cellule (vieille de 40 ans il faut le reconnaître) fonctionnait en pleine lumière et plus sur le brûleur. Un simple remplacement a résolu le problème.
Cordialement, Martien-071
cuenod nc4 h101a c.pdf
17 mai 2023 à 10:09
Réponse 2 forum chauffage dépannage chaudières
Sécurité brûleur Cuenod NC4 H101A
Bonsoir Martien.
Merci de votre réponse.
Pour la cellule, je l'ai nettoyée, et comme j'avais un doute, je l'ai remplacée ce matin, mais le brûleur s'arrête toujours.
Il démarre normalement : cycle normal (préventilation, électrodes, électrovanne allumage, maintien des électrodes, coupure des électrodes, stabilisation) ; ensuite, à la fin de la phase de démarrage, une tempo s'affiche et compte.
Au bout de quelques minutes (jamais le même temps : 1 minute, 2 minutes, 3 minutes...), les électrodes se remettent en marche et 4 secondes après, le brûleur se met en défaut.
J'ai un doute sur la boîte de contrôle, mais vu le prix, je voudrais être sûr.
Si quelqu'un a déjà eu cette panne.
Cordialement.
Merci de votre réponse.
Pour la cellule, je l'ai nettoyée, et comme j'avais un doute, je l'ai remplacée ce matin, mais le brûleur s'arrête toujours.
Il démarre normalement : cycle normal (préventilation, électrodes, électrovanne allumage, maintien des électrodes, coupure des électrodes, stabilisation) ; ensuite, à la fin de la phase de démarrage, une tempo s'affiche et compte.
Au bout de quelques minutes (jamais le même temps : 1 minute, 2 minutes, 3 minutes...), les électrodes se remettent en marche et 4 secondes après, le brûleur se met en défaut.
J'ai un doute sur la boîte de contrôle, mais vu le prix, je voudrais être sûr.
Si quelqu'un a déjà eu cette panne.
Cordialement.
17 mai 2023 à 22:09
Réponse 3 forum chauffage dépannage chaudières
Sécurité brûleur Cuenod NC4 H101A
Bonjour.
Un décrochage de la flamme donne l'anomalie que vous décrivez.
Vérifiez si la flamme reste bien stable et accrochée.
Cordialement.
Un décrochage de la flamme donne l'anomalie que vous décrivez.
Vérifiez si la flamme reste bien stable et accrochée.
Cordialement.
18 mai 2023 à 10:48
Réponse 4 forum chauffage dépannage chaudières
Sécurité brûleur Cuenod NC4 H101A
Bonjour JR.
Merci de votre réponse.
La mise en sécurité se fait parfois après 1mn et plus parfois.
La pression est stable à 11bars.
Pour moi la boite de contrôle doit être incriminée.
Je vais voir pour régler ce problème.
Merci encore.
Cordialement.
Yves.
Merci de votre réponse.
La mise en sécurité se fait parfois après 1mn et plus parfois.
La pression est stable à 11bars.
Pour moi la boite de contrôle doit être incriminée.
Je vais voir pour régler ce problème.
Merci encore.
Cordialement.
Yves.
18 mai 2023 à 18:10