Brûleur fuel Cuenod NC4 se met en sécurité
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
12319
Question Forum Chauffage : Brûleur fuel Cuenod NC4 se met en sécurité
Invité

Bonjour,
je possède un brûleur fuel Cuenod NC4 et de temps en temps il se met en sécurité, je suis en mono tube avec filtre qui possède le retour, et pour relancer le brûleur je suis obligé d'ouvrir la purge sur le filtre pour que le brûleur redémarre normalement mais avec un sifflement de la pompe qui disparait après quelques minutes de fonctionnement, les filtres sont propres et le gicleur est neuf. Merci pour votre aide.
je possède un brûleur fuel Cuenod NC4 et de temps en temps il se met en sécurité, je suis en mono tube avec filtre qui possède le retour, et pour relancer le brûleur je suis obligé d'ouvrir la purge sur le filtre pour que le brûleur redémarre normalement mais avec un sifflement de la pompe qui disparait après quelques minutes de fonctionnement, les filtres sont propres et le gicleur est neuf. Merci pour votre aide.
25 décembre 2009 à 19:47
Réponse Forum 1
Invité

Brûleur fuel Cuenod NC4 se met en sécurité
Invité

Bonjour,
Votre problème vient probablement des émulsions générées par la pompe.
C'est souvent la contrepartie de l'économie réalisée sur la suppression du retour à la citerne.
La solution passe par le remplacement du pot filtre par une bouteille de tranquillisation (petit réservoir cylindrique vertical) assez haute pour que la distance qui sépare entrée et sortie du fioul soit d'au moins 20cm.
Si la citerne n'est pas loin, vous pouvez aussi faire un retour sur celle-ci, et n'utilisez le pot que comme un filtre. Cordialement.
Votre problème vient probablement des émulsions générées par la pompe.
C'est souvent la contrepartie de l'économie réalisée sur la suppression du retour à la citerne.
La solution passe par le remplacement du pot filtre par une bouteille de tranquillisation (petit réservoir cylindrique vertical) assez haute pour que la distance qui sépare entrée et sortie du fioul soit d'au moins 20cm.
Si la citerne n'est pas loin, vous pouvez aussi faire un retour sur celle-ci, et n'utilisez le pot que comme un filtre. Cordialement.
26 décembre 2009 à 09:18