Brûleur fuel Cuenod NC4 se met en sécurité
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
12319
Question Forum Chauffage : Brûleur fuel Cuenod NC4 se met en sécurité
Invité

Bonjour,
je possède un brûleur fuel Cuenod NC4 et de temps en temps il se met en sécurité, je suis en mono tube avec filtre qui possède le retour, et pour relancer le brûleur je suis obligé d'ouvrir la purge sur le filtre pour que le brûleur redémarre normalement mais avec un sifflement de la pompe qui disparait après quelques minutes de fonctionnement, les filtres sont propres et le gicleur est neuf. Merci pour votre aide.
je possède un brûleur fuel Cuenod NC4 et de temps en temps il se met en sécurité, je suis en mono tube avec filtre qui possède le retour, et pour relancer le brûleur je suis obligé d'ouvrir la purge sur le filtre pour que le brûleur redémarre normalement mais avec un sifflement de la pompe qui disparait après quelques minutes de fonctionnement, les filtres sont propres et le gicleur est neuf. Merci pour votre aide.
25 décembre 2009 à 19:47
Réponse Forum 1
Invité

Brûleur fuel Cuenod NC4 se met en sécurité
Invité

Bonjour,
Votre problème vient probablement des émulsions générées par la pompe.
C'est souvent la contrepartie de l'économie réalisée sur la suppression du retour à la citerne.
La solution passe par le remplacement du pot filtre par une bouteille de tranquillisation (petit réservoir cylindrique vertical) assez haute pour que la distance qui sépare entrée et sortie du fioul soit d'au moins 20cm.
Si la citerne n'est pas loin, vous pouvez aussi faire un retour sur celle-ci, et n'utilisez le pot que comme un filtre. Cordialement.
Votre problème vient probablement des émulsions générées par la pompe.
C'est souvent la contrepartie de l'économie réalisée sur la suppression du retour à la citerne.
La solution passe par le remplacement du pot filtre par une bouteille de tranquillisation (petit réservoir cylindrique vertical) assez haute pour que la distance qui sépare entrée et sortie du fioul soit d'au moins 20cm.
Si la citerne n'est pas loin, vous pouvez aussi faire un retour sur celle-ci, et n'utilisez le pot que comme un filtre. Cordialement.
26 décembre 2009 à 09:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Sécurité brûleur Cuenod NC4 H101A
- N°23198 : Bonjour à tous. Sur un brûleur Cuenod NC4H101A, il se met en sécurité après la phase de démarrage. Il fonctionne pendant une minute et se met en sécurité sur l'écran, le pictogramme de la flamme est bien visible et une...
- 2. Mise en sécurité brûleur Cuenod NC4
- N°19312 : Bonjour. Après un transvasement de cuve le brûleur Cuenod NC4 s'est mis en sécurité le chauffagiste après avoir nettoyé filtres gicleur électrodes m'a demandé de faire nettoyer la cuve ce qui fut fait vendredi samedi...
- 3. Panne brûleur Cuenod NC4
- N°18950 : Bonsoir, Voilà j'ai un problème avec mon brûleur. Depuis quelque temps il ne se met plus en service qu'aléatoirement, je suis obligé d'appuyer sur le bouton rouge du groupe de sécurité. A l'origine de la panne pas de...
- 4. Changement de la pompe sur brûleur C4
- N°4716 : Bonjour, jai un brûleur CUENOD C4 et la pompe commence à faire un petit bruit anormal. Faut-il changer la pompe entière ou seulement quelques pièces ? Avez-vous une vue éclatée de la pompe ? Lors dun arrêt prolongé + de...
- 5. Recherche notice technique brûleur Cuenod C4
- N°15336 : Bonsoir à tous, Je recherche la notice technique du brûleur Cuenod ancienne génération de 1992. Volet d'air gradué de 0 à 9. Je vous remercie. Cordialement.
- 6. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
- N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
- 7. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
- N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
- 8. Chaudière fuel Aquastat ou Thermostat sur NC4
- N°1135 : Bonjour à tous. Nous venons de faire l'acquisition d'un pavillon dont la chaudière d'origine (20 ans), située au sous-sol, consomme énormement : estimation 4000 litres en 4 mois. Le brûleur est neuf (CUENOD NC4). Je constate un...
- 9. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 10. Brûleur Riello sur ventouse fuel se met en sécurité
- N°7446 : Mon brûleur se met en sécurité, c'est un Riello sur ventouse fuel. J'ai mis un mano pour la pression de pulvérisation, quand l'électrovanne ouvre, la pression est à 12 puis descend à 5, l'aiguille bouge constamment et le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite