Brûleur Cuenod NC4 H101 mise en sécurité à l'allumage
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
9417
Questions Forum : Brûleur Cuenod NC4 H101 mise en sécurité à l'allumage
Invité

Bonjour,
mon brûleur fioul Cuenod NC4 H101 qui a 2 ans se met en sécurité à l'allumage et coupe durant la phase de ventilation.
Mise à part la cellule que j'ai mis dans le noir, quel pourrait être le problème ? Merci.
mon brûleur fioul Cuenod NC4 H101 qui a 2 ans se met en sécurité à l'allumage et coupe durant la phase de ventilation.
Mise à part la cellule que j'ai mis dans le noir, quel pourrait être le problème ? Merci.
13 juillet 2009 à 17:10
Conseils Forum 1
Invité

Brûleur Cuenod NC4 H101 mise en sécurité à l'allumage
Invité

Bonjour, il faut vérifier le réglage de vos électrodes, la propreté du gicleur et du filtre de pompe, vérifier le transformateur, vérifier l'ouverture de l'électrovanne sur la pompe FOD, vérifier votre réglage d'air.
G. B.
G. B.
15 juillet 2009 à 00:50