Bonjour JR.
Merci de votre réponse.
La mise en sécurité se fait parfois après 1mn et plus parfois.
La pression est stable à 11bars.
Pour moi la boite de contrôle doit être incriminée.
Je vais voir pour régler ce problème.
Merci encore.
Cordialement.
Yves.
Merci de votre réponse.
La mise en sécurité se fait parfois après 1mn et plus parfois.
La pression est stable à 11bars.
Pour moi la boite de contrôle doit être incriminée.
Je vais voir pour régler ce problème.
Merci encore.
Cordialement.
Yves.
18 mai 2023 à 18:10

Bonsoir Martien.
Merci de votre réponse.
Pour la cellule, je l'ai nettoyée, et comme j'avais un doute, je l'ai remplacée ce matin, mais le brûleur s'arrête toujours.
Il démarre normalement : cycle normal (préventilation, électrodes, électrovanne allumage, maintien des électrodes, coupure des électrodes, stabilisation) ; ensuite, à la fin de la phase de démarrage, une tempo s'affiche et compte.
Au bout de quelques minutes (jamais le même temps : 1 minute, 2 minutes, 3 minutes...), les électrodes se remettent en marche et 4 secondes après, le brûleur se met en défaut.
J'ai un doute sur la boîte de contrôle, mais vu le prix, je voudrais être sûr.
Si quelqu'un a déjà eu cette panne.
Cordialement.
Merci de votre réponse.
Pour la cellule, je l'ai nettoyée, et comme j'avais un doute, je l'ai remplacée ce matin, mais le brûleur s'arrête toujours.
Il démarre normalement : cycle normal (préventilation, électrodes, électrovanne allumage, maintien des électrodes, coupure des électrodes, stabilisation) ; ensuite, à la fin de la phase de démarrage, une tempo s'affiche et compte.
Au bout de quelques minutes (jamais le même temps : 1 minute, 2 minutes, 3 minutes...), les électrodes se remettent en marche et 4 secondes après, le brûleur se met en défaut.
J'ai un doute sur la boîte de contrôle, mais vu le prix, je voudrais être sûr.
Si quelqu'un a déjà eu cette panne.
Cordialement.
17 mai 2023 à 22:09

Bonjour à tous.
Sur un brûleur Cuenod NC4H101A, il se met en sécurité après la phase de démarrage.
Il fonctionne pendant une minute et se met en sécurité sur l'écran, le pictogramme de la flamme est bien visible et une tempo se met à incrémenter. Vers la fin de la minute, la flamme se coupe et se met en sécurité.
Je connais les brûleurs plus anciens, mais pas celui-ci.
Gicleur, transfo, électrodes, pompe, électrovanne, tout est OK.
Le fuel est OK et il n'y a pas de prise d'air.
Pendant la minute de fonctionnement, la flamme est belle et non saccadée.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait très apprécié.
Merci cordialement,
Yves.
Sur un brûleur Cuenod NC4H101A, il se met en sécurité après la phase de démarrage.
Il fonctionne pendant une minute et se met en sécurité sur l'écran, le pictogramme de la flamme est bien visible et une tempo se met à incrémenter. Vers la fin de la minute, la flamme se coupe et se met en sécurité.
Je connais les brûleurs plus anciens, mais pas celui-ci.
Gicleur, transfo, électrodes, pompe, électrovanne, tout est OK.
Le fuel est OK et il n'y a pas de prise d'air.
Pendant la minute de fonctionnement, la flamme est belle et non saccadée.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait très apprécié.
Merci cordialement,
Yves.
16 mai 2023 à 22:13