Brûleur Cuenod nc4 panne aléatoire
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20363
Question Forum Chauffage : Brûleur Cuenod nc4 panne aléatoire
Bonjour à tous.
Mon brûleur Cuenod nc4 se met en dérangement aléatoirement (en fonctionnement normal tout au début de sa phase de pré-ventilation le boitier de contrôle envoie un certain signal pendant 15 secondes, ensuite l'électrovanne s'ouvre et la flamme apparait).
Quand il se met à dysfonctionner lors de la phase de pré-ventilation le signal envoyé par le boitier n'est pas le même, pas d'ouverture d'électrovanne donc pas de flamme, la ventilation continue et le boitier ne se met pas en sécurité.
De ce fait j'ai changé le boîtier de contrôle ainsi que la cassette de raccordement et le problème est toujours le même, ça va fonctionner normalement pendant une semaine et d'un coup ça dysfonctionne.
Merci pour vos retours.
Cordialement.
Mon brûleur Cuenod nc4 se met en dérangement aléatoirement (en fonctionnement normal tout au début de sa phase de pré-ventilation le boitier de contrôle envoie un certain signal pendant 15 secondes, ensuite l'électrovanne s'ouvre et la flamme apparait).
Quand il se met à dysfonctionner lors de la phase de pré-ventilation le signal envoyé par le boitier n'est pas le même, pas d'ouverture d'électrovanne donc pas de flamme, la ventilation continue et le boitier ne se met pas en sécurité.
De ce fait j'ai changé le boîtier de contrôle ainsi que la cassette de raccordement et le problème est toujours le même, ça va fonctionner normalement pendant une semaine et d'un coup ça dysfonctionne.
Merci pour vos retours.
Cordialement.
04 mars 2020 à 18:38
Forum chauffage réponse 1
Brûleur Cuenod nc4 panne aléatoire
Bonjour,
Le code défaut correspond à une détection de flamme pendant la phase de démarrage et avant le temps de sécurité de votre brûleur fioul. Il faut simplement appliquer les bases d'une recherche de panne sur un brûleur fioul qui se met en sécurité. Contrôlez et mesurez :
- La dépression à l'aspiration avec un vacuomètre ?
- La pression de pulvérisation avec un manomètre ?
- Contrôle de l'alimentation électrique : Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre neutre et pas d'inversion ?
- Contrôle de la tête de combustion ?
- Contrôle du gicleur : marque, type, caractéristiques et préconisation constructeur ?
- Contrôle de la détection de flamme ?
- Contrôle de l'hygiène de combustion avec un analyseur de combustion ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Techniques Chauffage Indépendant.
Le code défaut correspond à une détection de flamme pendant la phase de démarrage et avant le temps de sécurité de votre brûleur fioul. Il faut simplement appliquer les bases d'une recherche de panne sur un brûleur fioul qui se met en sécurité. Contrôlez et mesurez :
- La dépression à l'aspiration avec un vacuomètre ?
- La pression de pulvérisation avec un manomètre ?
- Contrôle de l'alimentation électrique : Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre neutre et pas d'inversion ?
- Contrôle de la tête de combustion ?
- Contrôle du gicleur : marque, type, caractéristiques et préconisation constructeur ?
- Contrôle de la détection de flamme ?
- Contrôle de l'hygiène de combustion avec un analyseur de combustion ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Techniques Chauffage Indépendant.
05 mars 2020 à 12:26
Forum chauffage réponse 2
Brûleur Cuenod nc4 panne aléatoire
Bonjour à tous.
Pour faire suite au différents contrôles proposés par VETC, tout est OK sauf dépression mesuré au vacuomètre qui est proche de zéro. Que cela veut-il dire ?
D'avance merci pour vos retours.
Bonne journée.
Cordialement.
Pour faire suite au différents contrôles proposés par VETC, tout est OK sauf dépression mesuré au vacuomètre qui est proche de zéro. Que cela veut-il dire ?
D'avance merci pour vos retours.
Bonne journée.
Cordialement.
10 mars 2020 à 11:29