Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog Junior
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20110
Question Forum Chauffage : Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog Junior
Bonjour.
Je cherche le moyen d'acquitter l'alarme 14 sur une régulation Nexa Pro dialog Junior d'une pompe à chaleur Carrier référence 30RHV008.
D'après la doc jointe (P13) sur l'alarme 14 :
- J'ai fait contrôler la pression du fluide frigo (OK).
- J'ai fait contrôler tous les capteurs (HP / BP / Température / Flow Switch (OK)
- J'ai également nettoyé le circuit d'eau (filtre + batterie de la PAC).
Et je n'arrive pas à éliminer le défaut, défaut qu'il faut éliminer manuellement.
Avez-vous des suggestions pour m'aider à lever ce défaut ?
Merci.
im 30rhv fra manuel instalation.pdf
Je cherche le moyen d'acquitter l'alarme 14 sur une régulation Nexa Pro dialog Junior d'une pompe à chaleur Carrier référence 30RHV008.
D'après la doc jointe (P13) sur l'alarme 14 :
- J'ai fait contrôler la pression du fluide frigo (OK).
- J'ai fait contrôler tous les capteurs (HP / BP / Température / Flow Switch (OK)
- J'ai également nettoyé le circuit d'eau (filtre + batterie de la PAC).
Et je n'arrive pas à éliminer le défaut, défaut qu'il faut éliminer manuellement.
Avez-vous des suggestions pour m'aider à lever ce défaut ?
Merci.
im 30rhv fra manuel instalation.pdf
11 novembre 2019 à 13:46
Forum chauffage réponse 1
Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog Junior
Bonjour,
Si vous avez fait faire les contrôles de :
- Pressions HP et BP du fluide frigo,
- Les capteurs de votre PAC,
- Le filtre du circuit d'eau,
- La batterie.
Je suppose que c'est par un pro ayant les autorisations et habilitations de manipulation des fluides frigorigènes :
- Pourquoi ce même pro n'arrive pas à éliminer les défauts ?
- Avez-vous essayé la procédure de la page 13 de la notice que vous nous avez joint ?
- Si le défaut persiste c'est que la cause du problème n'est pas éliminée !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez fait faire les contrôles de :
- Pressions HP et BP du fluide frigo,
- Les capteurs de votre PAC,
- Le filtre du circuit d'eau,
- La batterie.
Je suppose que c'est par un pro ayant les autorisations et habilitations de manipulation des fluides frigorigènes :
- Pourquoi ce même pro n'arrive pas à éliminer les défauts ?
- Avez-vous essayé la procédure de la page 13 de la notice que vous nous avez joint ?
- Si le défaut persiste c'est que la cause du problème n'est pas éliminée !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 15:45
Forum chauffage réponse 2
Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog Junior
Bonjour,
Concernant votre retour :
- Oui, c'est bien un professionnel qui est intervenu. nous avons testé tous les éléments pouvant engendrer un défaut (en suivant la notice et le schéma électrique présent sur le capot de la machine), nous avons même testé des capteurs en les shuntant et vérifier leur code défaut....
- Procédure page 13 : Oui, ça a été fait.
- On recherche les éventuelles autres causes qui ont pu engendrer ce défaut 14.
Concernant votre retour :
- Oui, c'est bien un professionnel qui est intervenu. nous avons testé tous les éléments pouvant engendrer un défaut (en suivant la notice et le schéma électrique présent sur le capot de la machine), nous avons même testé des capteurs en les shuntant et vérifier leur code défaut....
- Procédure page 13 : Oui, ça a été fait.
- On recherche les éventuelles autres causes qui ont pu engendrer ce défaut 14.
11 novembre 2019 à 18:55
Forum chauffage réponse 3
Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog Junior
Bonjour.
Est-ce que l'échangeur gaz/eau a été nettoyé ?
Est-ce que l'échangeur gaz/eau a été nettoyé ?
11 novembre 2019 à 19:53
Forum chauffage réponse 4
Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog Junior
Attention, les transducteurs HP et BP ne se shuntent pas. Seules les sécurités BP et HP peuvent se shunter pour essais.
11 novembre 2019 à 19:56
Forum chauffage réponse 5
Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog Junior
Bonjour.
Je cherche les documentations de l'interface ProDialog Junior.
J'ai un client avec une Pac Nexa 30RHV008, et régulation XB20M
Si quelqu'un possède les documentations ça ce serait top.
Merci.
Je cherche les documentations de l'interface ProDialog Junior.
J'ai un client avec une Pac Nexa 30RHV008, et régulation XB20M
Si quelqu'un possède les documentations ça ce serait top.
Merci.
20 février 2020 à 12:08