Problème PAC nexa garantie échue depuis 2 mois et demi

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


5043

Problèmes de Chauffage : Problème PAC nexa garantie échue depuis 2 mois et demi


Invité
invité
Pompe à chaleur nexa mise en service fin septembre 2005, chaque hiver des problèmes sont apparus, réglés dans le cadre de la garantie. Cette année, le 17 décembre, le compresseur est HS, il a été changé le 27 décembre, mais un autre problème est apparu. Etait-ce vraiment le compresseur ? Depuis toujours pas de chauffage, sauf par résistance électrique. Un technicien de chez nexa est venu pour au final mettre toute la PAC hors service. Depuis, plus rien, on nous propose un changement de matériel en nous faisant une "fleur" de 50%, mais nous ne souhaitons pas payer un centime pour ce matériel. Quel recours avons-nous ?
18 janvier 2008 à 03:16
Réponses 1 Forum chauffage

Problème PAC nexa garantie échue depuis 2 mois et demi


Invité
invité
Bonjour, de quelle pompe à chaleur s'agit-il ? Eau eau, air eau ?
17 février 2008 à 02:47
Réponses 2 Forum chauffage

Problème PAC nexa garantie échue depuis 2 mois et demi


Invité
invité
Les PAC nexa carrier sont des très bons produits, c'est le numéro 1 en Bretagne France.
15 mars 2008 à 14:40
Réponses 3 Forum chauffage

Problème PAC nexa garantie échue depuis 2 mois et demi


Invité
invité
Bonjour, nous avons fait une PAC Nexa en Août 2003. Dès Novembre 2003, les résistances se sont déclenchées car température extérieure -11°. Le problème est vite devenu catastrophique, les résistances ne suffisant plus : pas de chauffage dans la maison 13° en hiver ! On nous a dit qu'il n'y avait pas assez de tuyau à l'extérieur : on nous a remis 100m de circuit extérieur : Même problème ! On a changé le circulateur, le compresseur pour finir par la PAC entière... Le problème existe toujours : On nous a dit de débrancher les résistances car dès 0°C extérieur les résistances sont demandées. La PAC tourne en permanence... mais combien de temps va-t-elle tenir ? Personne ne sait d'où le problème vient... Nous sommes entourés de gens incompétents que ce soit installateur, le fabricant et les personnes mettant en marche les PAC. Surtout le fabricant n'a fait aucun effort pour venir en aide à mon installateur. Sincèrement, BON COURAGE !
02 avril 2008 à 14:08
Réponses 4 Forum chauffage

Problème PAC nexa garantie échue depuis 2 mois et demi


Invité
invité
Salut, dans le 38 il existe une société qui intervient pour SAV sur Carrier dans le 38, 73, 74, 01. Elle se situe à Goncelin. Ce sont des pros. Pour le second cas, il s'agit d'un sous dimensionnement de la PAC ou d'un mauvais réglage du ballon tampon (T° demandé trop élevé ou appoint autorisé trop tôt).
25 juillet 2008 à 10:48
Réponses 5 Forum chauffage

Problème PAC nexa garantie échue depuis 2 mois et demi


Invité
invité
Bonjour, je vous souhaite bon courage également car la notre (une XB 20) est sans arrêt en panne... Fuite de gaz (4 fois réparées par différents professionnels) !
Et aujourd'hui elle est disjonctée : message erreur N 1, et je ne sais pas à quoi cela correspond.
Si quelqu'un peut me le dire ? Merci d'avance.
17 janvier 2010 à 21:06
Réponses 6 Forum chauffage

Problème PAC nexa garantie échue depuis 2 mois et demi


Invité
invité
Bonjour, nous avons une question : nous sommes dans le 35, nous avons une maison 160 m² rénovée à neuf, plancher chauffant en bas, radiateurs électriques en haut.
Nous possédons matériel air / eau Nexa XB 20 30rvh 008 8 kW.
Depuis 4 ans consommation élevée tout compris, 1700 € annuel, nous sommes 2 adultes + 1 de temps en temps à la maison. Nous chauffons à 20° nous avons 1 cheminée d'appoint que nous allumons 3 semaines environ le soir.
Nos soucis sont la consommation, le givre résolu au bout 1 an changement de sonde extérieure, le bruit, et maintenant cerise sur le gâteau à la mise en route, tout démarre mais ne chauffe pas, le ventilateur extérieur n'est pas en défaut PAC mais le ventilateur ne tourne pas.
Le sol est froid, les consignes sur cotex ii sont bonnes.
Mais on nous dit peut-être la carte mère à 1500 € je crois. Le peut-être est dur à avaler.
Pour nous avec les forums on pense que le ballon ne chauffe pas, l'eau affichage 15 degrés, qu'en pensez-vous ? Merci de nous répondre si vous avez une solution.
11 novembre 2010 à 13:41
Réponses 7 Forum chauffage

Problème PAC nexa garantie échue depuis 2 mois et demi


Invité
invité
Peut-être que le circulateur est coincé, il faut tout éteindre puis prendre un tournevis plat et enlever la vis du circulateur et gratter au milieu toujours avec un tournevis plat mais plus petit.
20 janvier 2015 à 22:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 2. Problème défaut D1.2 PAC CIAT
    N°4429 : Bonjour, Je dispose d'une PAC AQUALIS 35 H CIAT qui se met en défaut D1.2 et qui parfois fait sauter son disjoncteur de protection 32A-300mA. Quelqu'un a t-il déjà été confronté au problème car je ne trouve pas la...
  • 3. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 8. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
    N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
  • 9. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 10. Avis radiateurs électriques marque Carrera
    N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
>>> Résultats suivants pour : Problème PAC nexa garantie échue depuis 2 mois et demi >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur granule de boisnettoyer vitre insertsolaire chauffagerearmement ballon electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite