Erreur 24 PAC Carrier NEXA 30RHV008
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19396
Question Forum Chauffage : Erreur 24 PAC Carrier NEXA 30RHV008
Bonjour,
Notre PAC Carrier NEXA 30RHV008 + XT20 est en panne depuis 6 semaines.
Code alarme 24 défaillance transducteur basse pression filtre fluide frigorigène encrassé ou manque fluide dans le circuit.
Le frigoriste est passé rapidement 5 minutes, détecte du gras et annonce la batterie est percée il faut la changer (2000 euros).
Il coupe la pompe et à ce jour ne fonctionne plus qu'avec les appoints de XT20.
Diagnostic très rapide mais comment être sûr que le transducteur n'est pas HS ?
Comment vérifier la pression ou la quantité de fluide ?
Quelqu'un a-t-il doc sur le module 30rhv pour relever paramètres ? ou d'autres conseils.
Merci d'avance. Très cordialement.
Notre PAC Carrier NEXA 30RHV008 + XT20 est en panne depuis 6 semaines.
Code alarme 24 défaillance transducteur basse pression filtre fluide frigorigène encrassé ou manque fluide dans le circuit.
Le frigoriste est passé rapidement 5 minutes, détecte du gras et annonce la batterie est percée il faut la changer (2000 euros).
Il coupe la pompe et à ce jour ne fonctionne plus qu'avec les appoints de XT20.
Diagnostic très rapide mais comment être sûr que le transducteur n'est pas HS ?
Comment vérifier la pression ou la quantité de fluide ?
Quelqu'un a-t-il doc sur le module 30rhv pour relever paramètres ? ou d'autres conseils.
Merci d'avance. Très cordialement.
17 mars 2018 à 08:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Erreur 24 PAC Carrier NEXA 30RHV008
Bonjour,
Si votre frigoriste est passé pour faire un diagnostic, une trace de gras peut-être un indice, mais a-t-il mis en place des manomètres frigo pour faire une mesure des pressions du circuit frigo ?
Suite à son passage, il doit établir un devis détaillé (pièces, main-d’œuvre, déplacement, fournitures) que vous devrez accepter avant les travaux et qui vous garantira le montant de la facture finale et l'obligation de résultat.
Libre à vous de faire faire un devis par un autre frigoriste à titre de comparaison.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre frigoriste est passé pour faire un diagnostic, une trace de gras peut-être un indice, mais a-t-il mis en place des manomètres frigo pour faire une mesure des pressions du circuit frigo ?
Suite à son passage, il doit établir un devis détaillé (pièces, main-d’œuvre, déplacement, fournitures) que vous devrez accepter avant les travaux et qui vous garantira le montant de la facture finale et l'obligation de résultat.
Libre à vous de faire faire un devis par un autre frigoriste à titre de comparaison.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2018 à 12:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Erreur 24 PAC Carrier NEXA 30RHV008
Bonjour,
Mise en place d’aucun mano et aucune mesure.
Avarie connue sur cette PAC donc devis détaillé pour remplacer batterie. Il connait bien le matériel et l’entretien depuis longtemps... et pas de problème avec lui au contraire.
Mais rien sur le transducteur basse pression ou une recherche de fuite. Vu le matériel pas facile sans doute.
Quant à la venue d'un autre frigoriste possible mais connait-il la machine aussi bien ?
Cordialement.
Mise en place d’aucun mano et aucune mesure.
Avarie connue sur cette PAC donc devis détaillé pour remplacer batterie. Il connait bien le matériel et l’entretien depuis longtemps... et pas de problème avec lui au contraire.
Mais rien sur le transducteur basse pression ou une recherche de fuite. Vu le matériel pas facile sans doute.
Quant à la venue d'un autre frigoriste possible mais connait-il la machine aussi bien ?
Cordialement.
18 mars 2018 à 08:39