Bonjour,
Notre PAC Carrier NEXA 30RHV008 + XT20 est en panne depuis 6 semaines.
Code alarme 24 défaillance transducteur basse pression filtre fluide frigorigène encrassé ou manque fluide dans le circuit.
Le frigoriste est passé rapidement 5 minutes, détecte du gras et annonce la batterie est percée il faut la changer (2000 euros).
Il coupe la pompe et à ce jour ne fonctionne plus qu'avec les appoints de XT20.
Diagnostic très rapide mais comment être sûr que le transducteur n'est pas HS ?
Comment vérifier la pression ou la quantité de fluide ?
Quelqu'un a-t-il doc sur le module 30rhv pour relever paramètres ? ou d'autres conseils.
Merci d'avance. Très cordialement.
Notre PAC Carrier NEXA 30RHV008 + XT20 est en panne depuis 6 semaines.
Code alarme 24 défaillance transducteur basse pression filtre fluide frigorigène encrassé ou manque fluide dans le circuit.
Le frigoriste est passé rapidement 5 minutes, détecte du gras et annonce la batterie est percée il faut la changer (2000 euros).
Il coupe la pompe et à ce jour ne fonctionne plus qu'avec les appoints de XT20.
Diagnostic très rapide mais comment être sûr que le transducteur n'est pas HS ?
Comment vérifier la pression ou la quantité de fluide ?
Quelqu'un a-t-il doc sur le module 30rhv pour relever paramètres ? ou d'autres conseils.
Merci d'avance. Très cordialement.
17 mars 2018 à 08:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Erreur 24 PAC Carrier NEXA 30RHV008
Bonjour,
Si votre frigoriste est passé pour faire un diagnostic, une trace de gras peut-être un indice, mais a-t-il mis en place des manomètres frigo pour faire une mesure des pressions du circuit frigo ?
Suite à son passage, il doit établir un devis détaillé (pièces, main-d’œuvre, déplacement, fournitures) que vous devrez accepter avant les travaux et qui vous garantira le montant de la facture finale et l'obligation de résultat.
Libre à vous de faire faire un devis par un autre frigoriste à titre de comparaison.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre frigoriste est passé pour faire un diagnostic, une trace de gras peut-être un indice, mais a-t-il mis en place des manomètres frigo pour faire une mesure des pressions du circuit frigo ?
Suite à son passage, il doit établir un devis détaillé (pièces, main-d’œuvre, déplacement, fournitures) que vous devrez accepter avant les travaux et qui vous garantira le montant de la facture finale et l'obligation de résultat.
Libre à vous de faire faire un devis par un autre frigoriste à titre de comparaison.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 mars 2018 à 12:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Erreur 24 PAC Carrier NEXA 30RHV008
Bonjour,
Mise en place d’aucun mano et aucune mesure.
Avarie connue sur cette PAC donc devis détaillé pour remplacer batterie. Il connait bien le matériel et l’entretien depuis longtemps... et pas de problème avec lui au contraire.
Mais rien sur le transducteur basse pression ou une recherche de fuite. Vu le matériel pas facile sans doute.
Quant à la venue d'un autre frigoriste possible mais connait-il la machine aussi bien ?
Cordialement.
Mise en place d’aucun mano et aucune mesure.
Avarie connue sur cette PAC donc devis détaillé pour remplacer batterie. Il connait bien le matériel et l’entretien depuis longtemps... et pas de problème avec lui au contraire.
Mais rien sur le transducteur basse pression ou une recherche de fuite. Vu le matériel pas facile sans doute.
Quant à la venue d'un autre frigoriste possible mais connait-il la machine aussi bien ?
Cordialement.
18 mars 2018 à 08:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 2. Erreur E02 sur PAC Nexa eau eau
- N°22565 : Bonjour. Après avoir résolu la panne E41 (fusible commande électrovanne et circulation entre compresseur et échangeur), survient la panne E02 qui est indiquée comme un défaut remonté par le pressostat de basse pression...
- 3. Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog Junior
- N°20110 : Bonjour. Je cherche le moyen d'acquitter l'alarme 14 sur une régulation Nexa Pro dialog Junior d'une pompe à chaleur Carrier référence 30RHV008. D'après la doc jointe (P13) sur l'alarme 14 : - J'ai fait contrôler la...
- 4. Panne PAC Air Eau Nexa Carrier 30 RHV 008
- N°19269 : Bonjour. J'ai une PAC Nexa Carrier réf : 30 RHV 008 qui a été mise en service en 2006. Elle a toujours bien fonctionné mais est tombée en panne fin décembre 2017. En demande de chauffage elle démarre d'abord "délai"...
- 5. Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog
- N°18818 : Bonjour. Je cherche la documentation de la régulation Nexa d'une pompe à chaleur Carrier pro dialog junior afin de faire un reset de l'alame 26 ou/et la procédure pour acquitter cette alarme sur la régulation pro dialog...
- 6. Panne affichage écran PAC Carrier Nexa 30RVH011
- N°22041 : Bonjour. J'ai actuellement un problème sur ma PAC Carrier Nexa 30RVH011 de 2006 : l'écran extérieur PRO-DIALOG junior est noir. J'ai démonté la carte électronique CEBD 430335-14A et le boitier du PRO DIALOG ; Je les ai...
- 7. Reset pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV
- N°23351 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV. Cette pompe est malheureusement en panne depuis plusieurs années. J'ai dû remplacer la carte de contrôle. J'en ai acheté...
- 8. PAC Chaffoteaux erreur 918
- N°23426 : Bonjour. Ma PAC Chaffoteaux rentre dans sa deuxième saison cet hiver. Lors de la mise en route, après quelques heures, j'ai eu un code erreur 918 "erreur cycle récupération fluide frigorigène" et donc plus de...
- 9. Problème PAC nexa garantie échue depuis 2 mois et demi
- N°5043 : Pompe à chaleur nexa mise en service fin septembre 2005, chaque hiver des problèmes sont apparus, réglés dans le cadre de la garantie. Cette année, le 17 décembre, le compresseur est HS, il a été changé le 27 décembre,...
- 10. Problème pompe à chaleur Nexa aquasnap 30rhx affiche erreur pac
- N°17044 : Bonjour. Depuis ce matin ma pompe à chaleur Nexa aquasnap 30rhx affiche erreur pac. Et un panneau attention clignote pourtant les radiateurs sont chauds. Que faire ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite