Chaudière Buderus RC35 chauffe tout le temps
Actuellement
24 632
questions dans le
forum chauffage
20109
Question Forum Chauffage : Chaudière Buderus RC35 chauffe tout le temps
Bonjour,
J'ai un programmateur RC35 sur une chaudière Buderus BG220. Et une certaine connaissance des Thermostats de par mon expérience d'électronicien.
Ce programmateur semble être un délire d'ingénieur qui sait mieux que moi comment je souhaite me chauffer.
En effet, je programme 21° quand je suis chez moi, et 16 / 17° la nuit ou quand nous travaillons.
Et jamais la chaudière ne se coupe. Jusque là, le système à condensation peut décider de se mettre en route...
Mais de là à toujours chauffer à 21° la maison, cela me coûte une fortune en gaz !
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'il se passe ?
Merci de votre aide.
Alain
J'ai un programmateur RC35 sur une chaudière Buderus BG220. Et une certaine connaissance des Thermostats de par mon expérience d'électronicien.
Ce programmateur semble être un délire d'ingénieur qui sait mieux que moi comment je souhaite me chauffer.
En effet, je programme 21° quand je suis chez moi, et 16 / 17° la nuit ou quand nous travaillons.
Et jamais la chaudière ne se coupe. Jusque là, le système à condensation peut décider de se mettre en route...
Mais de là à toujours chauffer à 21° la maison, cela me coûte une fortune en gaz !
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'il se passe ?
Merci de votre aide.
Alain
11 novembre 2019 à 11:59
Forum chauffage réponse 1
Chaudière Buderus RC35 chauffe tout le temps
Bonjour,
Pour répondre à votre question pouvez-vous nous préciser :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre installation est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre RC35 est-il bien dans l'ambiance de votre logement ?
Pour comprendre le fonctionnement le fonctionnement de ce que vous appelez "un délire d'ingénieur" il faut d'abord savoir que cette sonde d'ambiance (qui n'est pas un simple thermostat d'ambiance tout ou rien) est, lorsqu'elle est dans l'ambiance du logement et bien paramétrée, à la fois une sonde qui mesure l'évolution de la température ambiante de votre logement et qui permet à l'intelligence intégrée à votre régulation de chaudière de gérer les fonctions suivantes :
- Adaptation et modulation de la température de départ selon les variations de la température extérieure,
- Modulation et optimisation de la puissance du brûleur selon les besoins réels de l'installation,
- Optimisation et anticipation de la relance en mode confort ou de l'abaissement en mode réduit,
- Recherche permanente de fonctionnement en mode condensation.
Le tout pour maintenir votre confort (la bonne température au bon moment) et réduire votre facture d'énergie (favoriser les périodes de fonctionnements en phase condensation pour un meilleur rendement).
Pour obtenir ce type de fonctionnement il faut que votre RC35 soit paramétré selon votre installation, type d'émetteur, type de logement, région, température de base... : Est-ce bien le cas ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question pouvez-vous nous préciser :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre installation est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre RC35 est-il bien dans l'ambiance de votre logement ?
Pour comprendre le fonctionnement le fonctionnement de ce que vous appelez "un délire d'ingénieur" il faut d'abord savoir que cette sonde d'ambiance (qui n'est pas un simple thermostat d'ambiance tout ou rien) est, lorsqu'elle est dans l'ambiance du logement et bien paramétrée, à la fois une sonde qui mesure l'évolution de la température ambiante de votre logement et qui permet à l'intelligence intégrée à votre régulation de chaudière de gérer les fonctions suivantes :
- Adaptation et modulation de la température de départ selon les variations de la température extérieure,
- Modulation et optimisation de la puissance du brûleur selon les besoins réels de l'installation,
- Optimisation et anticipation de la relance en mode confort ou de l'abaissement en mode réduit,
- Recherche permanente de fonctionnement en mode condensation.
Le tout pour maintenir votre confort (la bonne température au bon moment) et réduire votre facture d'énergie (favoriser les périodes de fonctionnements en phase condensation pour un meilleur rendement).
Pour obtenir ce type de fonctionnement il faut que votre RC35 soit paramétré selon votre installation, type d'émetteur, type de logement, région, température de base... : Est-ce bien le cas ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 15:30
Forum chauffage réponse 2
Chaudière Buderus RC35 chauffe tout le temps
Bonsoir,
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ? OUI
- Votre installation est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ? RADIATEURS
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ? OUI mais pas dans la pièce principale où est le RC35
- Votre RC35 est-il bien dans l'ambiance de votre logement ? OUI dans le salon.
Maison de 1850 en Charente Maritime - 230m², murs de 50cm d'épaisseur, plus doublage placo+polystyrène partout.
Toiture refaite et sur-isolée. Triple vitrage en bas, et Double vitrage partout ailleurs (Etgaes).
Pour comparaison, mon ancienne habitation de Seine et Marne : 190m², récente, mais isolation plus pas bonne : 1100€ de Gaz par an. Si je fais une regle de 3 : 1100 / 190 X 230 = 1330€. Ma facture 2018 = 2772€, 2019 : 2260€.
Juste parce-que je me suis aperçu qu'avec 42° dehors cet été, les radiateurs chauffaient toujours !!! Normal il faisait que 26° dans la maison, et le "Thermostat" était en position nuit à 17° de consigne... Logique.
Donc, je me lève la nuit... j'ai 55 ans, vous voyez ?
Je mets la consigne le soir à 17° dans la maison. Les radiateurs sont brûlants... Je descends dans le salon, Hmmm il fait un bon 22° !
Bref le système décide que je suis trop vieux, qu'il faut que j'ai chaud, et tourne 24h/24h...
Quelle que soit l'intelligence déployée dans le logiciel de ce soi-disant Système de Management du Confort Thermique de mon bâtiment, quand je lui demande 17, il doit me donner 17, et quand je demande 21, il doit me donner 21.
J'espère que vous saisissez l'humour, mais aussi le sarcasme derrière mon message, et que vous ne le prenez pas pour vous, car vous avez la gentillesse de me répondre, et donc, sollicitant votre aide, vous comprendrez que j'en veux un peu à Bosch / Buderus qui refuse de me parler au téléphone, et me propose une visite facturée pour voir mon installation.
Sur ce bonne soirée.
Alain
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ? OUI
- Votre installation est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ? RADIATEURS
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ? OUI mais pas dans la pièce principale où est le RC35
- Votre RC35 est-il bien dans l'ambiance de votre logement ? OUI dans le salon.
Maison de 1850 en Charente Maritime - 230m², murs de 50cm d'épaisseur, plus doublage placo+polystyrène partout.
Toiture refaite et sur-isolée. Triple vitrage en bas, et Double vitrage partout ailleurs (Etgaes).
Pour comparaison, mon ancienne habitation de Seine et Marne : 190m², récente, mais isolation plus pas bonne : 1100€ de Gaz par an. Si je fais une regle de 3 : 1100 / 190 X 230 = 1330€. Ma facture 2018 = 2772€, 2019 : 2260€.
Juste parce-que je me suis aperçu qu'avec 42° dehors cet été, les radiateurs chauffaient toujours !!! Normal il faisait que 26° dans la maison, et le "Thermostat" était en position nuit à 17° de consigne... Logique.
Donc, je me lève la nuit... j'ai 55 ans, vous voyez ?
Je mets la consigne le soir à 17° dans la maison. Les radiateurs sont brûlants... Je descends dans le salon, Hmmm il fait un bon 22° !
Bref le système décide que je suis trop vieux, qu'il faut que j'ai chaud, et tourne 24h/24h...
Quelle que soit l'intelligence déployée dans le logiciel de ce soi-disant Système de Management du Confort Thermique de mon bâtiment, quand je lui demande 17, il doit me donner 17, et quand je demande 21, il doit me donner 21.
J'espère que vous saisissez l'humour, mais aussi le sarcasme derrière mon message, et que vous ne le prenez pas pour vous, car vous avez la gentillesse de me répondre, et donc, sollicitant votre aide, vous comprendrez que j'en veux un peu à Bosch / Buderus qui refuse de me parler au téléphone, et me propose une visite facturée pour voir mon installation.
Sur ce bonne soirée.
Alain
11 novembre 2019 à 19:09
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut 6A 227 chaudière Budérus logalux GB202 avec régulation RC35
- N°16891 : Bonjour. En 2011, j'ai fait installer une chaudière Budérus GB202 avec régulation de température RC35 (soi-disant le top du top). A partir de janvier 2013, les premiers défauts 6A apparaissent et ceci plusieurs fois par...
- 2. Commande RC20 sur module RC35 ne conserve pas température enregistrée
- N°15684 : Bonsoir, Mystère. Une commande RC20 pilote un module RC35, installés par installateur agréé il y a 10 jours. Exemple de mystères : 1. Je règle la température demandée nuit en appuyant sur l'icône lune : 18° 2. Je...
- 3. Chaudière fioul Buderus ne chauffe pas la nuit
- N°5562 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul Buderus logano SC115 avec commande électronique logamatic + thermostat int Buderus BFU + sonde extérieur. Le problème est que la nuit il n'y a pas de chauffage et le jour c'est du n'importe...
- 4. Buderus RC 35 mode d'emploi manipulation pour changement de langue
- N°15458 : Bonjour, Je viens d'acheter pour remplacer mon ancienne RC 30 une régulation Buderus RC35 en provenance d’Allemagne. Problème: je n'arrive pas à changer la langue. :cry: J'ai traduit le mode d'emploi, essayer les...
- 5. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
- N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
- 6. Chauffage géothermie temps de chauffe
- N°2320 : J'ai un chauffage au sol par géothermie, et je trouve le temps de chauffe très long. Il faut compter bien 2 heures avant que la température commence à monter dans la pièce. Est-ce normal ?
- 7. Problèmes chaudière BUDERUS Logamax
- N°2922 : Bonjour. Moi j'ai une Buderus qui a 1 an et demi et même problème, c'est une Logamax u012t60 elle est toujours sous garantie mais on me laisse sous entendre que c'est le ballon entartré de calcaire en 1 an 1/2 ! Alors que la...
- 8. Chaudière Buderus G125 avec ECS et 2 régulations
- N°17290 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Buderus G125 (fioul) avec ballon et 1 circuit de chauffage (radiateur), donc 2 circulateurs (1 pour l'ECS et 1 pour le système de chauffage). Je dispose également d'un RC30 qui gère le...
- 9. Choix chauffe eau électrique pour ECS
- N°16699 : Bonjour. Je voudrai mettre un chauffe eau électrique pour compléter ma chaudière gaz qui a 16 ans. Quand la chaudière sera a changer je prendrai une chaudière chauffage seul ou un poêle à bois, donc le chauffe eau...
- 10. Radiateur Acova Fassane ne chauffe plus
- N°2688 : Mon radiateur Acova fassane ne chauffe plus alors que le boîtier de régulation semble fonctionner correctement (pilotage des leds = OK, bruit de basculement du relais interne quand je fais varier la consigne de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite