Bonjour,
Je suis chauffé par une PAC Carrier régulée par le module Nexa XB30.
Lorsqu’il fait trop froid une chaudière De Dietrich eliade DTG EE124 FF Diematique prend le relais.
Sauf que ce relais ne fonctionne plus.
Le chauffagiste annonce qu'il faut changer la carte de la chaudière mais sans être sûr.
Avez-vous eu un problème similaire ? Merci.
Je suis chauffé par une PAC Carrier régulée par le module Nexa XB30.
Lorsqu’il fait trop froid une chaudière De Dietrich eliade DTG EE124 FF Diematique prend le relais.
Sauf que ce relais ne fonctionne plus.
Le chauffagiste annonce qu'il faut changer la carte de la chaudière mais sans être sûr.
Avez-vous eu un problème similaire ? Merci.
11 novembre 2020 à 11:29
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pas de relais chaudière lors de l'arrêt PAC Nexa
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de :
- La carte de régulation de votre chaudière,
- Le bornier de raccordement de votre chaudière,
- Le bornier de raccordement de votre XB30.
Pour faire simple, lorsque la pompe à chaleur demande l'intervention de la chaudière, elle ferme un contact (comme un interrupteur pour une lampe), ce contact raccordé à la carte de régulation de la chaudière (ou sur le bornier de la chaudière) doit passer la chaudière du mode "Veille" au mode "Auto" :
- Voyez-vous ce changement d'affichage sur l'écran de la DIEMATIC ?
Si vous remplacez la commande (contact) venant de la PAC par un simple shunt :
- La chaudière fonctionne-t-elle en chauffage ?
- Voyez-vous le changement d'affichage sur l'écran de la DIEMATIC ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les forums.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de :
- La carte de régulation de votre chaudière,
- Le bornier de raccordement de votre chaudière,
- Le bornier de raccordement de votre XB30.
Pour faire simple, lorsque la pompe à chaleur demande l'intervention de la chaudière, elle ferme un contact (comme un interrupteur pour une lampe), ce contact raccordé à la carte de régulation de la chaudière (ou sur le bornier de la chaudière) doit passer la chaudière du mode "Veille" au mode "Auto" :
- Voyez-vous ce changement d'affichage sur l'écran de la DIEMATIC ?
Si vous remplacez la commande (contact) venant de la PAC par un simple shunt :
- La chaudière fonctionne-t-elle en chauffage ?
- Voyez-vous le changement d'affichage sur l'écran de la DIEMATIC ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les forums.
12 novembre 2020 à 19:43
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Pas de relais chaudière lors de l'arrêt PAC Nexa
Bonjour,
Tout d’abord merci d’avoir pris du temps pour répondre.
Le contact est fait entre les bornes 19 et 20 de la régulation XB et les contacts 3 et 2 sonde ambiance A de la chaudière.
Si la chaudière est sur off, il n’y a aucun courant, si je mets la chaudière sur on je mesure un courant de 1,4mA aux borniers, cette tension provient de la chaudière puisqu'elle existe si je mesure directement au bout des 2 fils venant de la chaudière.
Si je relie entre eux les 2 fils venant de la chaudière, (je shunte) rien ne se passe au niveau de l’afficheur Diematic et la chaudière ne part pas.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Tout d’abord merci d’avoir pris du temps pour répondre.
Le contact est fait entre les bornes 19 et 20 de la régulation XB et les contacts 3 et 2 sonde ambiance A de la chaudière.
Si la chaudière est sur off, il n’y a aucun courant, si je mets la chaudière sur on je mesure un courant de 1,4mA aux borniers, cette tension provient de la chaudière puisqu'elle existe si je mesure directement au bout des 2 fils venant de la chaudière.
Si je relie entre eux les 2 fils venant de la chaudière, (je shunte) rien ne se passe au niveau de l’afficheur Diematic et la chaudière ne part pas.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
13 novembre 2020 à 14:44
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Pas de relais chaudière lors de l'arrêt PAC Nexa
Bonjour,
Merci pour votre retour.
En sortie des bornes 19 et 20 de votre régulation XB NEXA vous avez un contact sec, contact qui s'ouvre et qui se ferme pour demander la relève de la chaudière. En sortie de ce contact vous n'avez aucune tension.
L'entrée (bornes 1, 2 et 3) où est raccordé le câble qui vient du contact sec de la XB est une entrée utilisable uniquement pour une sonde de température (sonde d'ambiance, sonde de piscine...).
Vous ne pouvez pas raccorder un contact sec pour piloter votre chaudière en relève de votre PAC.
Comment cela pouvait-il fonctionner avant puisque ce n'est pas une entrée pour un thermostat d'ambiance (type contact sec) mais pour une sonde d'ambiance type BG20 de chez DE DIETRICH et rien d'autre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les Forums.
Merci pour votre retour.
En sortie des bornes 19 et 20 de votre régulation XB NEXA vous avez un contact sec, contact qui s'ouvre et qui se ferme pour demander la relève de la chaudière. En sortie de ce contact vous n'avez aucune tension.
L'entrée (bornes 1, 2 et 3) où est raccordé le câble qui vient du contact sec de la XB est une entrée utilisable uniquement pour une sonde de température (sonde d'ambiance, sonde de piscine...).
Vous ne pouvez pas raccorder un contact sec pour piloter votre chaudière en relève de votre PAC.
Comment cela pouvait-il fonctionner avant puisque ce n'est pas une entrée pour un thermostat d'ambiance (type contact sec) mais pour une sonde d'ambiance type BG20 de chez DE DIETRICH et rien d'autre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour soutenir les Forums.
13 novembre 2020 à 16:31
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Pas de relais chaudière lors de l'arrêt PAC Nexa
Bonsoir, merci pour les informations.
Ces connexions sont celles d’origine faites par l’installateur PAC +xb, et le système a fonctionné jusqu’à l’hiver dernier.
Depuis l’installation de la PAC et l’asservissement de la chaudière par la régulation, l’afficheur Diematic annonce défaut sonde ambiance A. Le xb régule tout avec une sonde intérieure et une sonde extérieure.
Très bonne soirée.
Ces connexions sont celles d’origine faites par l’installateur PAC +xb, et le système a fonctionné jusqu’à l’hiver dernier.
Depuis l’installation de la PAC et l’asservissement de la chaudière par la régulation, l’afficheur Diematic annonce défaut sonde ambiance A. Le xb régule tout avec une sonde intérieure et une sonde extérieure.
Très bonne soirée.
13 novembre 2020 à 23:02
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Pas de relais chaudière lors de l'arrêt PAC Nexa
Bonsoir,
Vous nous précisez que depuis l'installation de la PAC et le raccordement de la commande sur le tableau de régulation DIEMATIC vous avez un défaut de sonde d'ambiance circuit A.
C'est normal puisque l'installateur de la PAC a raccordé un contact sec (on/off) sur une entrée dédiée à une sonde d'ambiance (qui est une valeur ohmique indiquant la température ambiante) transmise par la sonde BG20 (en option chez DE DIETRICH).
Un défaut de sonde d'ambiance (dans votre cas un court-circuit franc) ne permet pas à la régulation de la chaudière de pouvoir fonctionner, même en mode dégradé. A l'origine sur votre bornier de raccordement de régulation (bornes 33 et 34) vous aviez une résistance dont la valeur ohmique simulait une température de 20°C :
- Votre problème à pour origine la pose de la PAC.
- En électronique ou en régulation on ne remplace pas une résistance par un contact, cela génère un défaut "Défaut sonde d'ambiance, court-circuit",
- Visiblement votre installateur de PAC devrait retourner en formation !!!
Pour avancer sur votre problème, pouvez-vous me dire si vous avez des bornes 39 et 40 "Relais téléphonique" et nous envoyer des photos de votre bornier de raccordement DIEMATIC complet.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Vous nous précisez que depuis l'installation de la PAC et le raccordement de la commande sur le tableau de régulation DIEMATIC vous avez un défaut de sonde d'ambiance circuit A.
C'est normal puisque l'installateur de la PAC a raccordé un contact sec (on/off) sur une entrée dédiée à une sonde d'ambiance (qui est une valeur ohmique indiquant la température ambiante) transmise par la sonde BG20 (en option chez DE DIETRICH).
Un défaut de sonde d'ambiance (dans votre cas un court-circuit franc) ne permet pas à la régulation de la chaudière de pouvoir fonctionner, même en mode dégradé. A l'origine sur votre bornier de raccordement de régulation (bornes 33 et 34) vous aviez une résistance dont la valeur ohmique simulait une température de 20°C :
- Votre problème à pour origine la pose de la PAC.
- En électronique ou en régulation on ne remplace pas une résistance par un contact, cela génère un défaut "Défaut sonde d'ambiance, court-circuit",
- Visiblement votre installateur de PAC devrait retourner en formation !!!
Pour avancer sur votre problème, pouvez-vous me dire si vous avez des bornes 39 et 40 "Relais téléphonique" et nous envoyer des photos de votre bornier de raccordement DIEMATIC complet.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
14 novembre 2020 à 18:57
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Pas de relais chaudière lors de l'arrêt PAC Nexa
Bonsoir.
Je faisais parfaitement confiance à l’installateur de la PAC et de la régulation xb30, tout fonctionnait bien.
Impossible de faire appel à lui car un cancer l’a emporté et son entreprise a coulé dans la foulée.
Pour moi la chaudière est juste une source d’eau chaude pour alimenter la réserve tampon du xb30 dans laquelle les vannes 3 voies et les circulateurs "piochent".
Je ne vois pas de bornes 39 et 40 sur la carte.
Je vous transmets les photos qui montrent les borniers.
Désolé c’est en plusieurs photos car pas de recul suffisant.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je faisais parfaitement confiance à l’installateur de la PAC et de la régulation xb30, tout fonctionnait bien.
Impossible de faire appel à lui car un cancer l’a emporté et son entreprise a coulé dans la foulée.
Pour moi la chaudière est juste une source d’eau chaude pour alimenter la réserve tampon du xb30 dans laquelle les vannes 3 voies et les circulateurs "piochent".
Je ne vois pas de bornes 39 et 40 sur la carte.
Je vous transmets les photos qui montrent les borniers.
Désolé c’est en plusieurs photos car pas de recul suffisant.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



14 novembre 2020 à 21:09
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Pas de relais chaudière lors de l'arrêt PAC Nexa
Est-ce que les renseignements demandés sont parvenus ?
22 novembre 2020 à 21:03