Conseils forum dépannage chauffage : Reset pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV
Bonjour.
Mon fils vient d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV.
Cette pompe est malheureusement en panne depuis plusieurs années.
J'ai dû remplacer la carte de contrôle.
J'en ai acheté une d'occasion.
L'affichage du module de contrôle est maintenant actif.
Mais cet affichage montre une erreur 1, à savoir "panne du compresseur".
Pourtant rien n'a été encore lancé.
Je me demande si cette panne est en réalité pas en mémoire depuis la précédente machine.
J'aimerai donc faire un reset.
La manipulation n'est pas clairement exposée dans la notice.
Par ailleurs, je peux faire défiler des paramètres sur l'interface de communication située sur le bloc pompe à l'extérieur...
Où peut-on avoir la liste des paramètres et leur valeur "normale".
Ce point n'est pas renseigné dans la notice.
Comme nous ne l'avons jamais vu fonctionner, quelqu'un pourrait-il nous donner le cycle de démarrage, ce qui démarre en premier, puis en second, etc.. comme un grafcet. Merci d'avance.
Merci d'avance pour vos aides précieuses.
Cordialement.
Mon fils vient d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV.
Cette pompe est malheureusement en panne depuis plusieurs années.
J'ai dû remplacer la carte de contrôle.
J'en ai acheté une d'occasion.
L'affichage du module de contrôle est maintenant actif.
Mais cet affichage montre une erreur 1, à savoir "panne du compresseur".
Pourtant rien n'a été encore lancé.
Je me demande si cette panne est en réalité pas en mémoire depuis la précédente machine.
J'aimerai donc faire un reset.
La manipulation n'est pas clairement exposée dans la notice.
Par ailleurs, je peux faire défiler des paramètres sur l'interface de communication située sur le bloc pompe à l'extérieur...
Où peut-on avoir la liste des paramètres et leur valeur "normale".
Ce point n'est pas renseigné dans la notice.
Comme nous ne l'avons jamais vu fonctionner, quelqu'un pourrait-il nous donner le cycle de démarrage, ce qui démarre en premier, puis en second, etc.. comme un grafcet. Merci d'avance.
Merci d'avance pour vos aides précieuses.
Cordialement.
30 septembre 2023 à 12:05
Questions / Réponses Chauffage 1
Reset pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV
Bonjour.
Si votre code alarme 1 persiste c'est que vous avez un problème sur le compresseur.
Il faut faire les vérifications suivantes (voir page 14 de votre notice) :
- Branchements électriques du compresseur lâche ou mauvais,
- Présence de tension aux bornes du compresseur,
- Compresseur peut-être grillé, grippé ou la protection de surchauffe ouverte,
- Le condensateur de démarrage du compresseur (si modèle monophasé) fonctionne mal ou est défectueux : le remplacer,
Pourquoi votre fils à acheter cette maison ?
Était-il informé du non fonctionnement de la PAC ?
Comment fait-il l'eau chaude sanitaire depuis qu'il y habite ?
Comment fait-il le chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre code alarme 1 persiste c'est que vous avez un problème sur le compresseur.
Il faut faire les vérifications suivantes (voir page 14 de votre notice) :
- Branchements électriques du compresseur lâche ou mauvais,
- Présence de tension aux bornes du compresseur,
- Compresseur peut-être grillé, grippé ou la protection de surchauffe ouverte,
- Le condensateur de démarrage du compresseur (si modèle monophasé) fonctionne mal ou est défectueux : le remplacer,
Pourquoi votre fils à acheter cette maison ?
Était-il informé du non fonctionnement de la PAC ?
Comment fait-il l'eau chaude sanitaire depuis qu'il y habite ?
Comment fait-il le chauffage ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 octobre 2023 à 18:13
Questions / Réponses Chauffage 2
Reset pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV
Bonjour Mario.
Désolé du retard dans la réponse, je n'ai pas été avisé par email de votre réponse, pour laquelle je vous remercie beaucoup.
Mon fils a acheté cette maison pour y vivre. Il est actuellement en Australie, ce sera à partir du printemps.
Il était avisé par le vendeur qu'il y avait un problème d'affichage (le réparateur avait déjà changé la carte affichage, pour un montant non négligeable). Le précédent propriétaire n'a pas souhaiter continuer à débourser sans limite.(nouvelle carte électronique, encore 500€...)
Il s'est donc chauffé au bois et a installé un cumulus électrique pour l'eau chaude.(que j'ai dû également réparer. Thermostat HS)
J'ai donc réussi a remplacer la carte électronique et retrouver l'affichage et faire un reset de l'alarme qui revient malheureusement.
La notice du Prodialogue est vraiment une tartine imbuvable.
Le mode par défaut est OFF. J'ai essayé de mettre REM, ça affiche "t" puis des chiffres. de mémoire 6 et 14
puis l'alarme 1 réapparait. (le mode Rem ne reste pas, apparemment)
Il faut dire que cette PAC n'a pas fonctionné depuis plusieurs années.
Donc prochaines investigations sera de tester toute la chaîne d'action du compresseur: ( mais l'accès n'est pas des plus aisé )
- Branchements électriques du compresseur lâche ou mauvais),
- Présence de tension aux bornes du compresseur, (démarreur progressif en cause ?)
- Compresseur peut-être grillé, grippé ou la protection de surchauffe ouverte, (le schéma donne le contact 1FS sur J5 ouvert au repos.. et il l'est effectivement)
- Le condensateur de démarrage du compresseur (c'est effectivement un modèle monophasé) fonctionne mal ou est défectueux : le remplacer, (si vous avez les valeurs, ça m'évitera un déplacement. Merci)
Je vous tiendrai informé des progrès. On ne baisse pas les bras !!
Bien cordialement.
Patrice.
Désolé du retard dans la réponse, je n'ai pas été avisé par email de votre réponse, pour laquelle je vous remercie beaucoup.
Mon fils a acheté cette maison pour y vivre. Il est actuellement en Australie, ce sera à partir du printemps.
Il était avisé par le vendeur qu'il y avait un problème d'affichage (le réparateur avait déjà changé la carte affichage, pour un montant non négligeable). Le précédent propriétaire n'a pas souhaiter continuer à débourser sans limite.(nouvelle carte électronique, encore 500€...)
Il s'est donc chauffé au bois et a installé un cumulus électrique pour l'eau chaude.(que j'ai dû également réparer. Thermostat HS)
J'ai donc réussi a remplacer la carte électronique et retrouver l'affichage et faire un reset de l'alarme qui revient malheureusement.
La notice du Prodialogue est vraiment une tartine imbuvable.
Le mode par défaut est OFF. J'ai essayé de mettre REM, ça affiche "t" puis des chiffres. de mémoire 6 et 14
puis l'alarme 1 réapparait. (le mode Rem ne reste pas, apparemment)
Il faut dire que cette PAC n'a pas fonctionné depuis plusieurs années.
Donc prochaines investigations sera de tester toute la chaîne d'action du compresseur: ( mais l'accès n'est pas des plus aisé )
- Branchements électriques du compresseur lâche ou mauvais),
- Présence de tension aux bornes du compresseur, (démarreur progressif en cause ?)
- Compresseur peut-être grillé, grippé ou la protection de surchauffe ouverte, (le schéma donne le contact 1FS sur J5 ouvert au repos.. et il l'est effectivement)
- Le condensateur de démarrage du compresseur (c'est effectivement un modèle monophasé) fonctionne mal ou est défectueux : le remplacer, (si vous avez les valeurs, ça m'évitera un déplacement. Merci)
Je vous tiendrai informé des progrès. On ne baisse pas les bras !!
Bien cordialement.
Patrice.
06 octobre 2023 à 18:44
Questions / Réponses Chauffage 3
Reset pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV
Bonjour Mario.
Suite des investigations.
Les condensateurs sont bons ou en tout cas pas assez défectueux pour empêcher un démarrage :
2.8uF au lieu de 3
43uF au lieu de 50...
ça ne peut pas être la cause d'une erreur 1.
Je n'ai pas pu vérifier la tension aux bornes du moteur. (erreur 47)
Maintenant , après avoir effacé les erreurs, c'est une panne 47 qui est signalée..
ça parle de pompe à eau n°1... s'agit-il de la pompe de circulation située dans le groupe intérieur ?
Le capteur de débit pourrait-il être en cause ? (le fameux 1FS évoqué dans le message précédent...)
Y a-t-il un truc ou une position bien précise dans son support ? l'immobilisation du capteur ne pose-t’il des problèmes ?
A noter, j'ai encore nettoyé le filtre qui piège les saloperies dans ce circuit hydraulique. (alors que je l'avais déjà fait récemment...)
Voilà.. matière à réflexion...
Bien cordialement.
Patrice
Suite des investigations.
Les condensateurs sont bons ou en tout cas pas assez défectueux pour empêcher un démarrage :
2.8uF au lieu de 3
43uF au lieu de 50...
ça ne peut pas être la cause d'une erreur 1.
Je n'ai pas pu vérifier la tension aux bornes du moteur. (erreur 47)
Maintenant , après avoir effacé les erreurs, c'est une panne 47 qui est signalée..
ça parle de pompe à eau n°1... s'agit-il de la pompe de circulation située dans le groupe intérieur ?
Le capteur de débit pourrait-il être en cause ? (le fameux 1FS évoqué dans le message précédent...)
Y a-t-il un truc ou une position bien précise dans son support ? l'immobilisation du capteur ne pose-t’il des problèmes ?
A noter, j'ai encore nettoyé le filtre qui piège les saloperies dans ce circuit hydraulique. (alors que je l'avais déjà fait récemment...)
Voilà.. matière à réflexion...
Bien cordialement.
Patrice
09 octobre 2023 à 20:13
Questions / Réponses Chauffage 4
Reset pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV
Bonjour,
Si vous avez re nettoyer le filtre du retour chauffage et que vous trouvez encore des saloperies ce n'est pas normal !!! Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Si l'échangeur de votre PAC est bouché ou emboué, que le circulateur ne fonctionne pas et que son irrigation n'est pas suffisante ou trop faible, que le capteur de débit ne mesure qu'un débit aléatoire cela entraine un fonctionnement en court cycle qui peut :
- Griller le circulateur,
- Griller le compresseur,
- Griller la carte électronique de la PAC,
Faite intervenir un vrai professionnel (frigoriste) ayant l'habilitation à la manipulation des fluides frigorigène pour qu'il vous établisse un devis et voyez avec votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de la protection "dégâts électriques"
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Si vous avez re nettoyer le filtre du retour chauffage et que vous trouvez encore des saloperies ce n'est pas normal !!! Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Si l'échangeur de votre PAC est bouché ou emboué, que le circulateur ne fonctionne pas et que son irrigation n'est pas suffisante ou trop faible, que le capteur de débit ne mesure qu'un débit aléatoire cela entraine un fonctionnement en court cycle qui peut :
- Griller le circulateur,
- Griller le compresseur,
- Griller la carte électronique de la PAC,
Faite intervenir un vrai professionnel (frigoriste) ayant l'habilitation à la manipulation des fluides frigorigène pour qu'il vous établisse un devis et voyez avec votre assurance pour une prise en charge dans le cadre de la protection "dégâts électriques"
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
10 octobre 2023 à 15:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 2. Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog
- N°18818 : Bonjour. Je cherche la documentation de la régulation Nexa d'une pompe à chaleur Carrier pro dialog junior afin de faire un reset de l'alame 26 ou/et la procédure pour acquitter cette alarme sur la régulation pro dialog...
- 3. Pièces détachées pompe à chaleur Nexa Carrier
- N°21809 : Bonjour. Je suis à la recherche de pièces détachées pour une pompe à chaleur Nexa Carrier. Et je recherche en priorité le boitier noir en haut à droite de l'image, si vous pouvez me donner le nom de cette pièce ou même...
- 4. Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog Junior
- N°20110 : Bonjour. Je cherche le moyen d'acquitter l'alarme 14 sur une régulation Nexa Pro dialog Junior d'une pompe à chaleur Carrier référence 30RHV008. D'après la doc jointe (P13) sur l'alarme 14 : - J'ai fait contrôler la...
- 5. Panne PAC Air Eau Nexa Carrier 30 RHV 008
- N°19269 : Bonjour. J'ai une PAC Nexa Carrier réf : 30 RHV 008 qui a été mise en service en 2006. Elle a toujours bien fonctionné mais est tombée en panne fin décembre 2017. En demande de chauffage elle démarre d'abord "délai"...
- 6. Pompe à chaleur Nexa est HS au bout de 6 années
- N°13155 : J'ai eu un entrepreneur qui pose des pompe à chaleur Amzair très pro mais je suis également intéressée par des marques allemandes comme Stiebel et Viessmann qui me paraissent des produits très sérieux. Je dois dire qu'on s'y...
- 7. Entretien pompe à chaleur
- N°19570 : Bonjour, Je suis nouvellement inscrit sur le forum et en lisant par hasard le forum chauffage, je viens de me rendre compte que je n'entretiens pas mon installation pompe à chaleur. Ma question est donc : que dois-je faire...
- 8. Problème pompe à chaleur Nexa aquasnap 30rhx affiche erreur pac
- N°17044 : Bonjour. Depuis ce matin ma pompe à chaleur Nexa aquasnap 30rhx affiche erreur pac. Et un panneau attention clignote pourtant les radiateurs sont chauds. Que faire ? Merci.
- 9. Réparateur pompe à chaleur
- N°6034 : Bonjour, Je recherche, urgent, un réparateur pour une PAC EMMETI EH 15. Installée il y a environ une année, par une défunte société, je ne trouve pas un Technicien compétent. Elle est en panne depuis 2 mois (elle se met...
- 10. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite