Question Forum Chauffage : Panne affichage écran PAC Carrier Nexa 30RVH011

jlvi
Membre inscrit
jlvi
7 messages
Bonjour.

J'ai actuellement un problème sur ma PAC Carrier Nexa 30RVH011 de 2006 : l'écran extérieur PRO-DIALOG junior est noir.
J'ai démonté la carte électronique CEBD 430335-14A et le boitier du PRO DIALOG ; Je les ai faits contrôler par un artisan électronicien :
la carte fonctionne et le pro dialog avait la diode rouge HS et les boutons poussoirs usés et oxydés.
Le Pro Dialog est donc réparé.
J'ai tout remonté mis l'ensemble sous tension.
Le PRODIALOG de la PAC n'est toujours pas allumé.
Y a-t-il une manipulation spéciale à faire sur le bouton marche arrêt ?
Le tableau électrique du Ballon XB20 à l'intérieur de la maison fonctionne.
Mais ce n'est pas lui qui peut mettre en route la PAC extérieure. Comme il n'a pas de retour de la PAc l'écran n'indique pas de Défaut PAC.
Avant d'entreprendre moi-même de trouver la panne, j'avais fait venir mon plombier habituel qui ne pouvait rien faire et m'a laissé tomber.
J'ai fait venir l'entreprise spécialisée qui avait la mise en service en 2006, elle ne m'a proposé que de changer la PAC.
Voilà pour quoi je fais appel à ce forum.
Veuillez croire à ma sincère considération.
Jean-Luc
25 février 2022 à 22:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Panne affichage écran PAC Carrier Nexa 30RVH011

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si vous avez fait vérifier la carte et le Pro Dialog aviez-vous emmené les nappes et bus de liaison ?
Si l'ensemble de ces éléments sont bons il faut vérifier les liaisons électriques et les bus de communication entre les unités intérieure et extérieure (continuité, valeur ohmique voire tensions).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2022 à 18:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Panne affichage écran PAC Carrier Nexa 30RVH011

jlvi
Membre inscrit
jlvi
7 messages
Bonjour monsieur Mario,
Oui j'avais aussi emmené la nappe de liaison : elle est bonne.
Par contre le bus de liaison, je ne sais pas ce que c'est.
Lorsque vous parlez de vérifier les liaisons entre la PAC extérieure et le module XB 20.
Vous parlez des câbles électriques.
Il faut que je vérifie la tension, la résistance.
Sur la carte électronique de la PAC la LED rouge clignote de façon régulière, apparemment de l'ordre d'une seconde.
Est-ce que cela suffit pour dire que le courant arrive bien à la PAC ?
Voilà tout ce que je peux dire en ce moment.
Merci de votre aide.
Jean-Luc
28 février 2022 à 20:17
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Panne affichage écran PAC Carrier Nexa 30RVH011

masan33
Membre inscrit
masan33
1 message
Bonsoir jlvi.

Je viens de lire vos messages, avez-vous résolu votre problème ?
J'ai le même actuellement.
Cordialement.
27 décembre 2022 à 19:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Panne affichage écran PAC Carrier Nexa 30RVH011

jlvi
Membre inscrit
jlvi
7 messages
Bonsoir Monsieur,
Pour moi, j'ai résolu mon problème en achetant une carte d'occasion. Elle était sur une PAC Carrier de 8 kW et elle fonctionne sur la mienne qui est une 11 kW. Pour le moment, ça va. Je l'ai changée cet été ; elle a fonctionné un peu en climatisation, mais c'était juste pour tester. Je l'ai remise en marche vers le 20 novembre en chauffage.
Actuellement, j'ai juste ma sonde extérieure qui fonctionne mal. Quand il fait froid à partir de 10 degrés dehors, elle indique 15 degrés. Je ne la change pas maintenant car c'est en voulant la paramétrer l'année dernière que la carte a cessé de fonctionner. Je verrai cela au printemps.
Il n'est pas nécessaire d'être champion pour changer la carte, cela se fait facilement. Je l'ai achetée sur le site de petites annonces LeBonCoin. La machine complète (PAC Carrier 8 kW pour 150 euros), car le compresseur ou l'échangeur étaient hors service.
Voilà ce que je peux vous dire.
Bonne recherche.
Merci à ceux qui m'ont conseillé sur le site.
30 décembre 2022 à 00:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 2. Panne PAC Air Eau Nexa Carrier 30 RHV 008
    N°19269 : Bonjour. J'ai une PAC Nexa Carrier réf : 30 RHV 008 qui a été mise en service en 2006. Elle a toujours bien fonctionné mais est tombée en panne fin décembre 2017. En demande de chauffage elle démarre d'abord "délai"...
  • 3. Reset pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV
    N°23351 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV. Cette pompe est malheureusement en panne depuis plusieurs années. J'ai dû remplacer la carte de contrôle. J'en ai acheté...
  • 4. Panne PAC Carrier 30 RHX011-015 / module Nexa XB30
    N°17904 : Bonjour à tous. Ce matin (2 mai 2016) les ventilateurs de ma PAC Carrier faisaient plus de bruit que d'habitude. Invoquant peut-être le vent qui avait tourné, je n'y ai pas prêté attention mais cet après-midi la PAC est...
  • 5. Pas de relais chaudière lors de l'arrêt PAC Nexa
    N°20717 : Bonjour, Je suis chauffé par une PAC Carrier régulée par le module Nexa XB30. Lorsqu’il fait trop froid une chaudière De Dietrich eliade DTG EE124 FF Diematique prend le relais. Sauf que ce relais ne fonctionne plus. Le...
  • 6. Problème PAC nexa garantie échue depuis 2 mois et demi
    N°5043 : Pompe à chaleur nexa mise en service fin septembre 2005, chaque hiver des problèmes sont apparus, réglés dans le cadre de la garantie. Cette année, le 17 décembre, le compresseur est HS, il a été changé le 27 décembre,...
  • 7. Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog Junior
    N°20110 : Bonjour. Je cherche le moyen d'acquitter l'alarme 14 sur une régulation Nexa Pro dialog Junior d'une pompe à chaleur Carrier référence 30RHV008. D'après la doc jointe (P13) sur l'alarme 14 : - J'ai fait contrôler la...
  • 8. Erreur 24 PAC Carrier NEXA 30RHV008
    N°19396 : Bonjour, Notre PAC Carrier NEXA 30RHV008 + XT20 est en panne depuis 6 semaines. Code alarme 24 défaillance transducteur basse pression filtre fluide frigorigène encrassé ou manque fluide dans le circuit. Le frigoriste est...
  • 9. Erreur E02 sur PAC Nexa eau eau
    N°22565 : Bonjour. Après avoir résolu la panne E41 (fusible commande électrovanne et circulation entre compresseur et échangeur), survient la panne E02 qui est indiquée comme un défaut remonté par le pressostat de basse pression...
  • 10. Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog
    N°18818 : Bonjour. Je cherche la documentation de la régulation Nexa d'une pompe à chaleur Carrier pro dialog junior afin de faire un reset de l'alame 26 ou/et la procédure pour acquitter cette alarme sur la régulation pro dialog...
>>> Résultats suivants pour : Panne affichage écran PAC Carrier Nexa 30RVH011 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
changer circulateureau chaude solairebricolage videoremplacer circulateur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite