Profil du membre Bobonaldo
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Bobonaldo sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour,
Concernant votre retour :
- Oui, c'est bien un professionnel qui est intervenu. nous avons testé tous les éléments pouvant engendrer un défaut (en suivant la notice et le schéma électrique présent sur le capot de la machine), nous avons même testé des capteurs en les shuntant et vérifier leur code défaut....
- Procédure page 13 : Oui, ça a été fait.
- On recherche les éventuelles autres causes qui ont pu engendrer ce défaut 14.
Concernant votre retour :
- Oui, c'est bien un professionnel qui est intervenu. nous avons testé tous les éléments pouvant engendrer un défaut (en suivant la notice et le schéma électrique présent sur le capot de la machine), nous avons même testé des capteurs en les shuntant et vérifier leur code défaut....
- Procédure page 13 : Oui, ça a été fait.
- On recherche les éventuelles autres causes qui ont pu engendrer ce défaut 14.
11 novembre 2019 à 18:55

Bonjour.
Je cherche le moyen d'acquitter l'alarme 14 sur une régulation Nexa Pro dialog Junior d'une pompe à chaleur Carrier référence 30RHV008.
D'après la doc jointe (P13) sur l'alarme 14 :
- J'ai fait contrôler la pression du fluide frigo (OK).
- J'ai fait contrôler tous les capteurs (HP / BP / Température / Flow Switch (OK)
- J'ai également nettoyé le circuit d'eau (filtre + batterie de la PAC).
Et je n'arrive pas à éliminer le défaut, défaut qu'il faut éliminer manuellement.
Avez-vous des suggestions pour m'aider à lever ce défaut ?
Merci.
im 30rhv fra manuel instalation.pdf
Je cherche le moyen d'acquitter l'alarme 14 sur une régulation Nexa Pro dialog Junior d'une pompe à chaleur Carrier référence 30RHV008.
D'après la doc jointe (P13) sur l'alarme 14 :
- J'ai fait contrôler la pression du fluide frigo (OK).
- J'ai fait contrôler tous les capteurs (HP / BP / Température / Flow Switch (OK)
- J'ai également nettoyé le circuit d'eau (filtre + batterie de la PAC).
Et je n'arrive pas à éliminer le défaut, défaut qu'il faut éliminer manuellement.
Avez-vous des suggestions pour m'aider à lever ce défaut ?
Merci.
im 30rhv fra manuel instalation.pdf
11 novembre 2019 à 13:46