Question forum dépannage : Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog
Bonjour.
Je cherche la documentation de la régulation Nexa d'une pompe à chaleur Carrier pro dialog junior afin de faire un reset de l'alame 26 ou/et la procédure pour acquitter cette alarme sur la régulation pro dialog junior du module extérieur Aquasnap junior 30RHX
Merci.
Je cherche la documentation de la régulation Nexa d'une pompe à chaleur Carrier pro dialog junior afin de faire un reset de l'alame 26 ou/et la procédure pour acquitter cette alarme sur la régulation pro dialog junior du module extérieur Aquasnap junior 30RHX
Merci.
19 septembre 2017 à 14:20
Réponse 1 dépannage pompe à chaleur
Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog
Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2018 à 17:20
Réponse 2 dépannage pompe à chaleur
Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog
Bonjour.
Tous nos meilleurs vœux pour 2018, j'ai commandé le flow switch et l'ai reçu, j'ai shunté le capteur en attendant et je changerais le flow switch après la saison d'hiver moi-même car mon installateur me vendait la pièce 2 fois le prix tarif sans la pose.
Merci.
Tous nos meilleurs vœux pour 2018, j'ai commandé le flow switch et l'ai reçu, j'ai shunté le capteur en attendant et je changerais le flow switch après la saison d'hiver moi-même car mon installateur me vendait la pièce 2 fois le prix tarif sans la pose.
Merci.
20 janvier 2018 à 09:25
Réponse 3 dépannage pompe à chaleur
Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog
Bonjour.
En fait ayant depuis quelques jours le même souci "flow switch" d'une Carrier pro dialog junior en défaut (code 26), j'aimerai savoir chez qui vous avez commandé cette pièce.
Depuis constat de ce défaut j'ai bien effectué quelques recherches sur internet mais pour le moment ce n'est pas très concluant, hormis peut-être Carrier mais j'imagine qu'ils ne livrent qu'aux pros (ce que je ne suis plus depuis quelques années suite retraite).
Au risque d'abuser et je vous demande par avance de m'excuser, j'aimerai aussi savoir concrètement de quelle façon vous avez pu remplacer cette pièce.
Pour mon équipement cette sonde est placée au dos du compresseur et donc totalement inaccessible, je pense qu'il est "peut-être" possible de l'atteindre par le panneau sous la plaque signalétique (plaque fermant les entrées et sortie d'eau) ou à défaut il me faut déposer la tôle d'habillage au dos de l'unité extérieure mais dans ce cas il me faut débrancher l'alimentation électrique et les commandes.
Il me semble que cette deuxième solution me permettrait un accès beaucoup plus simple à cette pièce.
Nous sommes en décembre et donc pas en situation idéale pour effectuer cette intervention, je pense que je vais tout comme vous attendre quelques mois et shunter cette entrée en attendant.
Cordialement.
En fait ayant depuis quelques jours le même souci "flow switch" d'une Carrier pro dialog junior en défaut (code 26), j'aimerai savoir chez qui vous avez commandé cette pièce.
Depuis constat de ce défaut j'ai bien effectué quelques recherches sur internet mais pour le moment ce n'est pas très concluant, hormis peut-être Carrier mais j'imagine qu'ils ne livrent qu'aux pros (ce que je ne suis plus depuis quelques années suite retraite).
Au risque d'abuser et je vous demande par avance de m'excuser, j'aimerai aussi savoir concrètement de quelle façon vous avez pu remplacer cette pièce.
Pour mon équipement cette sonde est placée au dos du compresseur et donc totalement inaccessible, je pense qu'il est "peut-être" possible de l'atteindre par le panneau sous la plaque signalétique (plaque fermant les entrées et sortie d'eau) ou à défaut il me faut déposer la tôle d'habillage au dos de l'unité extérieure mais dans ce cas il me faut débrancher l'alimentation électrique et les commandes.
Il me semble que cette deuxième solution me permettrait un accès beaucoup plus simple à cette pièce.
Nous sommes en décembre et donc pas en situation idéale pour effectuer cette intervention, je pense que je vais tout comme vous attendre quelques mois et shunter cette entrée en attendant.
Cordialement.
03 décembre 2018 à 16:54
Réponse 4 dépannage pompe à chaleur
Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog
Bonjour.
A défaut d'avoir reçu la moindre réponse à ma demande, je vous livre mes diverses observations.
J'ai shunté cette sonde pendant quelques jours, ce qui s’avère être une très mauvaise idée, le système essayant de se relancer assez régulièrement et il s’arrête suite pression trop élevée dans le circuit compresseur et j'ai donc choisi un jours sans pluie pour intervenir sur mon équipement.
Pour atteindre cette sonde Flow switch sur ma Carrier 30 RHX, comme je l'avais prévu, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de déposer, le capot supérieure, la tôle d'habillage de façade (celle supportant le module de commande Nexa, qu'il faut déconnecter), l'ensemble des câbles alimentation et de commande et enfin la tôle côté & dos.
En premier couper l'alimentation électrique, fermer les deux vannes entre ballon tampon et Carrier, ouvrir sur cette même Carrier un des purgeurs pour baisser la pression du circuit de chauffage à 0.
Le point positif, il n'est absolument pas nécessaire de toucher à la plomberie.
Cette sonde se dépose ensuite très simplement, il suffit de dévisser l'écrou cylindrique à la base et d'enlever le connecteur 2 points.
Attention pour le remontage au sens de circulation d'eau, il est indiqué sur cette sonde.
Pour ceux qui aurait besoin de la remplacer, j'ai trouvé cette sonde sur le lien suivant :
Flow switch VK3 SIKA VK 320 M Flow switches - www.heinowinter.com
Après examen et contrôle électrique il s’avère que cette sonde n'est pas en cause, la palette de commande est en plastique (donc non sensible à la corrosion) et l'organe de commande est un ILS lui même commandé par un aimant logé dans le tube au dessus de la palette.
Voir description technique de cette sonde sur le lien ci-dessus.
L'ensemble s’avère finalement en très bon état et pour info l’étanchéité est assuré par un joint spi que j'ai juste graissé avec de la graisse silicone avant remontage.
Sur mon installation le souci semble provenir de l'accumulation de déchets dans le circuit vers l’échangeur Carrier et peut-être aussi à la base de ce flow switch, dans ce circuit je dispose bien d'un filtre à tamis mais beaucoup trop petit, il est rapidement colmaté.
Lui-même m'a causé des mises en défaut (code 26) à diverses reprises depuis installation.
Pour me dépanner (en fait pour purger le circuit des déchets) j'ai bloqué le circulateur du système thermodynamique en service continu pendant 3 ou 4 jours et j'ai déposé le filtre tamis toutes les 4 ou 5 heures pour le nettoyer, j'ai ensuite effacé le code défaut qui n'est pas revenu depuis.
Pour réduire l'encrassement de ce tamis ma prochaine modification sera d'ajouter un "Pot à Boue" dont j'ai appris qu'il est systématique pour toutes les installations thermodynamiques neuves, en attendant je dépose maintenant ce filtre tamis tous les quinze jours pour effectuer son nettoyage.
Purgeur.
Une petite observation concernant les fuites au niveau de divers purgeurs pour lesquels j'ai vu que pour certains d'entre vous la solution était de les fermer.
C'est ce que j'avais fait mais c'est une erreur grave dans la mesure ou ces purgeurs ne peuvent plus assurer leurs rôle de dégazage, il faut savoir qu'un purgeur se dépose très simplement et dispose d'une vanne qui (si en bon état) se ferme dès que l'on a dévissé le purgeur de quelques tours.
Il y a obligatoirement un peu d'eau qui part juste avant la fermeture de la vanne.
Il faut juste utiliser 2 clefs plates, la première pour immobiliser la vanne sous le purgeur et la seconde pour dévisser ce purgeur.
Personnellement n'étant pas trop convaincu de l'efficacité de cette vanne de purgeur au terme de 10 ans d'usage, j'ai baissé la pression de mon circuit de chauffage à zéro et remplacé mes trois purgeurs auto mais aussi les vannes livrées avec les purgeur neufs (coût – de 10 euros par purgeur).
Sur mon installation, je dispose de deux purgeurs en point haut et d'un troisième au dessus du ballon tampon.
A défaut d'avoir reçu la moindre réponse à ma demande, je vous livre mes diverses observations.
J'ai shunté cette sonde pendant quelques jours, ce qui s’avère être une très mauvaise idée, le système essayant de se relancer assez régulièrement et il s’arrête suite pression trop élevée dans le circuit compresseur et j'ai donc choisi un jours sans pluie pour intervenir sur mon équipement.
Pour atteindre cette sonde Flow switch sur ma Carrier 30 RHX, comme je l'avais prévu, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de déposer, le capot supérieure, la tôle d'habillage de façade (celle supportant le module de commande Nexa, qu'il faut déconnecter), l'ensemble des câbles alimentation et de commande et enfin la tôle côté & dos.
En premier couper l'alimentation électrique, fermer les deux vannes entre ballon tampon et Carrier, ouvrir sur cette même Carrier un des purgeurs pour baisser la pression du circuit de chauffage à 0.
Le point positif, il n'est absolument pas nécessaire de toucher à la plomberie.
Cette sonde se dépose ensuite très simplement, il suffit de dévisser l'écrou cylindrique à la base et d'enlever le connecteur 2 points.
Attention pour le remontage au sens de circulation d'eau, il est indiqué sur cette sonde.
Pour ceux qui aurait besoin de la remplacer, j'ai trouvé cette sonde sur le lien suivant :
Flow switch VK3 SIKA VK 320 M Flow switches - www.heinowinter.com
Après examen et contrôle électrique il s’avère que cette sonde n'est pas en cause, la palette de commande est en plastique (donc non sensible à la corrosion) et l'organe de commande est un ILS lui même commandé par un aimant logé dans le tube au dessus de la palette.
Voir description technique de cette sonde sur le lien ci-dessus.
L'ensemble s’avère finalement en très bon état et pour info l’étanchéité est assuré par un joint spi que j'ai juste graissé avec de la graisse silicone avant remontage.
Sur mon installation le souci semble provenir de l'accumulation de déchets dans le circuit vers l’échangeur Carrier et peut-être aussi à la base de ce flow switch, dans ce circuit je dispose bien d'un filtre à tamis mais beaucoup trop petit, il est rapidement colmaté.
Lui-même m'a causé des mises en défaut (code 26) à diverses reprises depuis installation.
Pour me dépanner (en fait pour purger le circuit des déchets) j'ai bloqué le circulateur du système thermodynamique en service continu pendant 3 ou 4 jours et j'ai déposé le filtre tamis toutes les 4 ou 5 heures pour le nettoyer, j'ai ensuite effacé le code défaut qui n'est pas revenu depuis.
Pour réduire l'encrassement de ce tamis ma prochaine modification sera d'ajouter un "Pot à Boue" dont j'ai appris qu'il est systématique pour toutes les installations thermodynamiques neuves, en attendant je dépose maintenant ce filtre tamis tous les quinze jours pour effectuer son nettoyage.
Purgeur.
Une petite observation concernant les fuites au niveau de divers purgeurs pour lesquels j'ai vu que pour certains d'entre vous la solution était de les fermer.
C'est ce que j'avais fait mais c'est une erreur grave dans la mesure ou ces purgeurs ne peuvent plus assurer leurs rôle de dégazage, il faut savoir qu'un purgeur se dépose très simplement et dispose d'une vanne qui (si en bon état) se ferme dès que l'on a dévissé le purgeur de quelques tours.
Il y a obligatoirement un peu d'eau qui part juste avant la fermeture de la vanne.
Il faut juste utiliser 2 clefs plates, la première pour immobiliser la vanne sous le purgeur et la seconde pour dévisser ce purgeur.
Personnellement n'étant pas trop convaincu de l'efficacité de cette vanne de purgeur au terme de 10 ans d'usage, j'ai baissé la pression de mon circuit de chauffage à zéro et remplacé mes trois purgeurs auto mais aussi les vannes livrées avec les purgeur neufs (coût – de 10 euros par purgeur).
Sur mon installation, je dispose de deux purgeurs en point haut et d'un troisième au dessus du ballon tampon.
08 janvier 2019 à 17:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Reset alarme PAC Carrier par NEXA régulation Pro Dialog Junior
- N°20110 : Bonjour. Je cherche le moyen d'acquitter l'alarme 14 sur une régulation Nexa Pro dialog Junior d'une pompe à chaleur Carrier référence 30RHV008. D'après la doc jointe (P13) sur l'alarme 14 : - J'ai fait contrôler la...
- 2. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 3. Panne affichage écran PAC Carrier Nexa 30RVH011
- N°22041 : Bonjour. J'ai actuellement un problème sur ma PAC Carrier Nexa 30RVH011 de 2006 : l'écran extérieur PRO-DIALOG junior est noir. J'ai démonté la carte électronique CEBD 430335-14A et le boitier du PRO DIALOG ; Je les ai...
- 4. Reset pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV
- N°23351 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV. Cette pompe est malheureusement en panne depuis plusieurs années. J'ai dû remplacer la carte de contrôle. J'en ai acheté...
- 5. Pas de relais chaudière lors de l'arrêt PAC Nexa
- N°20717 : Bonjour, Je suis chauffé par une PAC Carrier régulée par le module Nexa XB30. Lorsqu’il fait trop froid une chaudière De Dietrich eliade DTG EE124 FF Diematique prend le relais. Sauf que ce relais ne fonctionne plus. Le...
- 6. Erreur 24 PAC Carrier NEXA 30RHV008
- N°19396 : Bonjour, Notre PAC Carrier NEXA 30RHV008 + XT20 est en panne depuis 6 semaines. Code alarme 24 défaillance transducteur basse pression filtre fluide frigorigène encrassé ou manque fluide dans le circuit. Le frigoriste est...
- 7. Panne PAC Air Eau Nexa Carrier 30 RHV 008
- N°19269 : Bonjour. J'ai une PAC Nexa Carrier réf : 30 RHV 008 qui a été mise en service en 2006. Elle a toujours bien fonctionné mais est tombée en panne fin décembre 2017. En demande de chauffage elle démarre d'abord "délai"...
- 8. Erreur E02 sur PAC Nexa eau eau
- N°22565 : Bonjour. Après avoir résolu la panne E41 (fusible commande électrovanne et circulation entre compresseur et échangeur), survient la panne E02 qui est indiquée comme un défaut remonté par le pressostat de basse pression...
- 9. Panne PAC Carrier 30 RHX011-015 / module Nexa XB30
- N°17904 : Bonjour à tous. Ce matin (2 mai 2016) les ventilateurs de ma PAC Carrier faisaient plus de bruit que d'habitude. Invoquant peut-être le vent qui avait tourné, je n'y ai pas prêté attention mais cet après-midi la PAC est...
- 10. Problème PAC nexa garantie échue depuis 2 mois et demi
- N°5043 : Pompe à chaleur nexa mise en service fin septembre 2005, chaque hiver des problèmes sont apparus, réglés dans le cadre de la garantie. Cette année, le 17 décembre, le compresseur est HS, il a été changé le 27 décembre,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite