Problème de pression sur chaudière
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
1185
Panne Chauffage : Problème de pression sur chaudière
Invité

Bonjour, j'ai depuis quelque temps un souci de pression avec ma chaudière murale Saunier Duval de type Thelia AS23. En effet, à intervalles réguliers je suis dans l'obligation de rajouter de l'eau dans le circuit chauffage. L'installation est du type d'alimentation des radiateurs par le biais de clarinettes de distribution départ et retour. Je n'ai constaté à ce jour aucune fuite hydraulique visuelle dans les différentes pièces de la maison. Mon analyse est la suivante :
- Soit il existe une fuite invisible sur un des circuits de radiateurs qui ne pourrait être décelée que par une épreuve hydraulique des circuits.
- Soit le vase d'expansion de la chaudière ne remplit plus sa fonction (membrane percée ou manque d'azote ou d'eau dans le vase).
Le fait est que dès que le pressostat de manque d'eau valide une pression suffisante dans l'installation, la chaudière redémarre normalement. Mais le moindre ajout d'eau dans le circuit fait grimper le manomètre à 3.5 bars (après mise en température), et je soupçonne à ce moment là une ouverture de la soupape de sécurité qui casse subitement la pression au point de retomber sous le seuil minimum du pressostat d'eau et par conséquent de commander un arrêt chaudière (sécurité pression minimum). Voilà donc la boucle bouclée ! Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres pistes d'exploration ? Si oui, je suis preneur et vous en remercie chaleureusement d'avance.
- Soit il existe une fuite invisible sur un des circuits de radiateurs qui ne pourrait être décelée que par une épreuve hydraulique des circuits.
- Soit le vase d'expansion de la chaudière ne remplit plus sa fonction (membrane percée ou manque d'azote ou d'eau dans le vase).
Le fait est que dès que le pressostat de manque d'eau valide une pression suffisante dans l'installation, la chaudière redémarre normalement. Mais le moindre ajout d'eau dans le circuit fait grimper le manomètre à 3.5 bars (après mise en température), et je soupçonne à ce moment là une ouverture de la soupape de sécurité qui casse subitement la pression au point de retomber sous le seuil minimum du pressostat d'eau et par conséquent de commander un arrêt chaudière (sécurité pression minimum). Voilà donc la boucle bouclée ! Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres pistes d'exploration ? Si oui, je suis preneur et vous en remercie chaleureusement d'avance.
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de pression sur chaudière
Invité

Votre analyse est bonne. J'ai eu le même problème de pression sans pressostat de sécurité et c'était la membrane du vase d'expansion qui était HS. Après remplacement du vase, tout était OK.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de pression sur chaudière
Invité

Pas de doute, vase d'expansion hors-service.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de pression sur chaudière
Invité

Avez-vous regardé la soupape de sécurité ?
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de pression sur chaudière
Invité

C'est le vase d'expansion qui est à remplacer.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de pression sur chaudière
Invité

Petite astuce pour vérifier si c'est bien le vase d'expansion. Mettez la chaudière en route, en mode chauffage, avec une pression d'environ 1 bar dans le circuit. Ensuite poussez l'aquastat de la chaudière au maximum, si l'aiguille de pression monte vers les 3 bars en moins de 5 minutes c'est effectivement votre vase d'expansion. Sinon vérifiez, comme certains l'on dit, si la soupape chauffage ne perd pas. Et si votre soupape perd et que la chaudière monte en pression, changez les 2. Un autre conseil, évitez de regonfler les vases car cela tient 2 mois tout au plus ; et ensuite pouf, cela recommence.
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de pression sur chaudière
Invité

Il faut, impérativement, revoir le dimensionnement de votre vase d'expansion.
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Invité

Problème de pression sur chaudière
Invité

La membrane du vase est percée. Changer le vase d'expansion.
30 janvier 2009 à 03:19