Panne Chauffage : Problème de pression sur chaudière


Invité
invité
Bonjour, j'ai depuis quelque temps un souci de pression avec ma chaudière murale Saunier Duval de type Thelia AS23. En effet, à intervalles réguliers je suis dans l'obligation de rajouter de l'eau dans le circuit chauffage. L'installation est du type d'alimentation des radiateurs par le biais de clarinettes de distribution départ et retour. Je n'ai constaté à ce jour aucune fuite hydraulique visuelle dans les différentes pièces de la maison. Mon analyse est la suivante :
- Soit il existe une fuite invisible sur un des circuits de radiateurs qui ne pourrait être décelée que par une épreuve hydraulique des circuits.
- Soit le vase d'expansion de la chaudière ne remplit plus sa fonction (membrane percée ou manque d'azote ou d'eau dans le vase).
Le fait est que dès que le pressostat de manque d'eau valide une pression suffisante dans l'installation, la chaudière redémarre normalement. Mais le moindre ajout d'eau dans le circuit fait grimper le manomètre à 3.5 bars (après mise en température), et je soupçonne à ce moment là une ouverture de la soupape de sécurité qui casse subitement la pression au point de retomber sous le seuil minimum du pressostat d'eau et par conséquent de commander un arrêt chaudière (sécurité pression minimum). Voilà donc la boucle bouclée ! Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres pistes d'exploration ? Si oui, je suis preneur et vous en remercie chaleureusement d'avance.
Réponse 1 d'un internaute à cette question

Problème de pression sur chaudière


Invité
invité
Votre analyse est bonne. J'ai eu le même problème de pression sans pressostat de sécurité et c'était la membrane du vase d'expansion qui était HS. Après remplacement du vase, tout était OK.
Réponse 2 d'un internaute à cette question

Problème de pression sur chaudière


Invité
invité
Pas de doute, vase d'expansion hors-service.
Réponse 3 d'un internaute à cette question

Problème de pression sur chaudière


Invité
invité
Avez-vous regardé la soupape de sécurité ?
Réponse 4 d'un internaute à cette question

Problème de pression sur chaudière


Invité
invité
C'est le vase d'expansion qui est à remplacer.
Réponse 5 d'un internaute à cette question

Problème de pression sur chaudière


Invité
invité
Petite astuce pour vérifier si c'est bien le vase d'expansion. Mettez la chaudière en route, en mode chauffage, avec une pression d'environ 1 bar dans le circuit. Ensuite poussez l'aquastat de la chaudière au maximum, si l'aiguille de pression monte vers les 3 bars en moins de 5 minutes c'est effectivement votre vase d'expansion. Sinon vérifiez, comme certains l'on dit, si la soupape chauffage ne perd pas. Et si votre soupape perd et que la chaudière monte en pression, changez les 2. Un autre conseil, évitez de regonfler les vases car cela tient 2 mois tout au plus ; et ensuite pouf, cela recommence.
Réponse 6 d'un internaute à cette question

Problème de pression sur chaudière


Invité
invité
Il faut, impérativement, revoir le dimensionnement de votre vase d'expansion.
Réponse 7 d'un internaute à cette question

Problème de pression sur chaudière


Invité
invité
La membrane du vase est percée. Changer le vase d'expansion.
30 janvier 2009 à 03:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
    N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
  • 2. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
    N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
  • 3. Problème de pression chaudière Elm Leblanc
    N°1969 : J'ai une chaudière Elm Leblanc GMV 7.23, la pression n'arrête pas de monter à plus de 3 bars, et pourtant de temps en temps je fais tomber la pression en purgeant le radiateur le plus près de celle-ci. Dites-moi pourquoi la...
  • 4. Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable
    N°16503 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs...
  • 5. Problème de pression circuit chauffage
    N°1045 : Bonjour, je n’arrive pas à stabiliser la pression dans le circuit de chauffage de ma chaudière THEMA C23 Saunier Duval. Lorsque celle-ci est trop basse, j’ajoute de l’eau pour avoir une pression autour de 1 bar, mais dès que...
  • 6. Pression d'eau qui augmente sur chaudière Chappée Orana gaz HTE
    N°15325 : Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une chaudière Chappée Orana gaz HTE :cry: et j'ai un problème d'augmentation de pression d'eau. Je suis obligé de purger l'eau environ tous les deux jours pour descendre à...
  • 7. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
    N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
  • 8. Problème radiateurs chauffage gaz
    N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
  • 9. Problème pression eau chaude plus de 7 bars
    N°3886 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux type niagara à ventouse. Lorsque le ballon d'eau chaude et se met en pression, mon clapet de sécurité taré à 7 bars se déclenche et j'ai remarqué que la pression du ballon...
  • 10. Problème chaudière Chappée initia 3 2.24FF affiche erreur E10
    N°12370 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée initia 3 2.24FF et j'ai un problème depuis hier. Le code erreur E10 s'affiche sur l'écran. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
  • 11. Problème de pression chaudière à gaz ELM LEBLANC Amélia
    N°18196 : Bonjour à tous, J'ai besoin de conseil concernant une chaudière Elm Leblanc Amélia, car la société d'entretien me fait devenir chèvre :dizzy: Dès la mise en eau et avant sa mise en route le disconnecteur goutté...
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression sur chaudière >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
renovation chemineebrico videochanger circulateurchauffage au sol



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite